一、民用建筑案例考题剖析

1、该病房楼的建筑高度是多少?按《建筑设计防火规范》(GB50016)分类,是哪类?(2018年真题)

1、计算该综合楼建筑高度,并确定该综合楼的建筑分类。(2019年真题)

l、指出该高层建筑的结构耐火方面的问题,并给出正确做法。(2017年真题)

2、判断该综合楼的耐火等级是否满足规范要求,并说明理由。(2019年真题)

1、指出该建筑在总平面布局存在的问题,并简述理由。(2016年真题)

1、指出地下二层,地上四层平面布置方面存在的问题。(2015真题)

2、指出该建筑在平面布置方面存在的问题,并简述理由。(2016年真题)

2、指出该高层建筑在平面布置方面的问题,并给出正确做法。(2017年真题)

3、指出病房楼的地下室及首层在平面布置和防火分隔方面的问题,并给出正确做法。(2018年真题)

5、指出该综合楼在平面布置和防火分隔方面存在的问题。(2019年真题)

2、指出地下商场防火分区方面存在的问题,并提出消防规范的整改措施。(2015年真题)

3、指出该建筑在防火分区和防火分隔方面存在的问题,并简述理由。(2016年真题)

3、指出该高层建筑在防火分区与防火分隔方面的问题,并给出正确做法。(2017年真题)

1、地下室至少应划分几个防火分区?地上部分的防火分区如何划分?并说明理由。(2018年真题)

3、该综合楼的防火分区划分是否满足规范要求,并说明理由。(2019年真题)

3、分别列式计算购物中心地下一、二层安全出口的最小总净宽度,地下一层安全出口最小总净宽度应为多少?(2015真题)

4、指出该建筑在安全疏散方面存在的问题,并简述理由。(2016年真题)

4、指出该高层建筑在安全疏散方面的问题,并给出正确做法。(2017年真题)

2、指出图中抢救室可用的安全出口,判断抢救室的疏散距离是否满足《建筑设计防火规范》(GB50016)的相关要求,并说明理由。(2018年真题)

5、指出图中安全疏散方面的问题,并给出正确做法。(2018年真题)

4、计算一层外门的最小总净宽度和二层疏散楼梯的最小总净宽度。(2019年真题)

6、指出题干和图2中在安全疏散方面存在的问题。(2019年真题)

5、指出购物中心外墙外保温系统防火措施存在的问题(2015真题)

5、指出该建筑在内部装修防火方而存在的问题,并简述理由。(2016年真题)

5、指出该高层建筑在灭火救援设施方面的问题,并给出正确做法。(2017年真题)

4、指出该病房楼在灭火救援设施方面的问题,并给出正确做法。(2018年真题)

4、判断购物中心的疏散照明设置是否正确,并说明理由(2015真题)

6、指出该建筑在消防设备配置方面存在的问题,并简述理由。(2016年真题)

6、指出该高层建筑在消防设置与消防电源方面的问题,并给出正确做法。(2017年真题)

4、指出该病房楼在消防设施配置方面的问题,并给出正确做法。(2018年真题)

1、指出该建筑在总平面布局存在的问题,并简述理由。(2016年真题)

 二、考试频率分析

某购物中心地下2层,地上4层,建筑高度24m,耐火等级二级,地下二层室内地面与室外出入口地坪高差为11.5m。地下每层建筑面积15200m2.地下二层设置汽车和变配电房、消防水泵房等设备用房及建筑面积5820m2的建材市场(经营五金、洁具、瓷砖、桶装油漆、香蕉水等);地下一层为家具、灯饰商场,设有多部自动扶梯与建材商场连通,自动扶梯上下层相连通的开口部位设置防火卷帘。地下商场部分的每个防火分区面积不大于2000,采用耐火极限为1.5h的不燃性楼板和防火墙及符合规定的防火卷帘进行分隔,在相邻防火分区的防火墙上均设有向疏散方向开启的甲级防火门。

地上一层至三层为商场,每层建筑面积12000m2,主要经营服装、鞋类、箱包和电器等商品。四层建筑面积5600m2,主要功能为餐厅、游艺厅、儿童游乐厅和电影院。电影院有8个观众厅,每个观众厅建筑面积在186m2-390m2之间;游艺厅有2个厅室,建筑面积分别为216m2、147m2.游艺厅和电影院候场区均采用不到顶的玻璃隔断、玻璃门与其他部位分隔,安全出口符合规范规定。

每层疏散照明的地面水平照度为1.01x,备用电源连续供电时间0.6h。

购物中心外墙外保温系统的保温材料采用塑膜聚苯板,保温材料与基层墙体、装饰层之间有0.17m-0.6m的空腔,在楼板处每隔一层用防火封堵材料对空腔进行防火封堵。

购物中心按规范配置了室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等消防设施。

1、指出地下二层,地上四层平面布置方面存在的问题

2、指出地下商场防火分区方面存在的问题,并提出消防规范的整改措施

3、分别列式计算购物中心地下一、二层安全出口的最小总净宽度,地下一层安全出口最小总净宽度应为多少?(以m为单位,计算结果保留1位小数)

4、判断购物中心的疏散照明设置是否正确,并说明理由

5、指出购物中心外墙外保温系统防火措施存在的问题

提示:商店营业厅人眼密度及百人宽度指标分别见表3、表4

表3:商店营业厅内的人员密度(人/m2)

表4:疏散楼梯、疏散出口和疏散走廊的每百人净宽度(m)

与地面出入口地面的高差≤10m

与地面出入口地面的高差>10m

1、指出地下二层,地上四层平面布置方面存在的问题

①消防水泵房不应设置在室内地面与室外出入口地坪高差大于lOm的地下楼层,本题地下二层室内地面与室外出入口地坪高差为11.5m,故存在问题。

②地下二层经营五金、洁具、瓷砖、桶装油漆、香蕉水等不正确。经营、存放和使用甲、乙类火灾危险性物品的商店、作坊和储藏间严禁附设在民用建筑内。

①游艺厅设置在四层,建筑面积不宜大于200

}

扫码下载百姓网APP,随时订阅信息,还能私信沟通!

打开微信扫一扫二维码,一步轻松订阅!

订阅后,“天津 工装服务”有新信息时将通过微信优先通知您。

扫码下载关注,随时订阅信息!

亲爱的百姓网用户,百姓网依照相关法律法规要求进一步更新了平台的

,更新后的隐私政策于2019年11月11日正式生效。我们将通过本隐私权条款向您介绍我们获取、收集、使用、共享和储存您的个人信息的方式及权限,以及我们为您提供的访问、更新、删除和保护这些信息的方式。平台的及约定的您的权利义务,请您务必审慎阅读、充分理解各条款内容。

打开微信,扫一扫右侧二维码,即可完成绑定 -->

1. 立即在手机上收到用户给您的留言

2. 使用手机快速完成付费推广的续费动作

3. 第一时间了解到百姓网付费推广最新的促销活动,以及享受微信端独特的促销活动

4. 更快速地将信息通过微信分享给好友、同事、朋友圈

5. 如果您是招聘类目用户,还能够第一时间接收到新简历通知

下载APP无需登录实时接受私信提醒,联系更便捷!或点击下方先登录再进入私信联系

}

我要回帖

更多关于 楼梯口门 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信