免费视频教程S7-300继电器输出模块有一组SF灯亮,不知啥原因引起?
这个模块是SM322&DO16XAC120V/230V&322&1FH00-0AA0,这个模块上面那8个点正常输出,此通道的SF灯没亮,表明正常工作,但下本模块下面一排通道的SF灯亮是啥原因呢?我知道大家会让我去用笔记本诊断一下。但是我这里没有笔记本的通讯线。想从大家经验中得出一些结论。
问题补充:是不是该模块下面这8个应该也要通电?好像不是吧,这个电源应该就是模块的模块电源吧,那为什么上面的8个可以,下面的却不行呢?
322-1FH00-0AA0&是交流输出模块(晶闸管输出方式),为16点输出,电隔离为每组8个,该模块并没有硬件诊断功能。如果下面一组(8个点)上SF灯亮表示组错误显示,表示快速熔断8A保险丝断或此组没有电源(L1/N)。首先排除检查外部有无数出短路现象,然后检查下面一组前连接器端子11(L1)和20(N)之间有无相应的120V/230V交流电源;如果有相应交流电源;然后再检查内部8A保险丝是否熔断,必须更换下列型号的快速熔断8A保险丝:Wickman(19194-8A)、或Schruter(SP001.1014)、Littlefuse(217.008)