S7-200与电脑不能通讯问题
你好,我今天发现一个很奇怪的问题,首先我用电脑和一个S7-200(CPU226)正常通讯之后,设了个TD文本向导加一小段控制程序下到PLC中,结果PLC断电后再与电脑通讯时就不行了,换了个PLC(CPU224)也是出现同样情况,没设置TD200前能通讯设完就无法通讯了!TD200是V2.1的,现在我的电脑中PLC软件连重新设置PC\PG接口都不行了,每次设时会出现下面的报警,说&你没有正确的修改你的电脑配置&!请高手指点,谢谢了!
问题补充:我的通讯线是原装西门子的,没什么问题,还有就是现在没法进行PC\PG设置!点PC\PG设置后立马会出现&You&do&not&have&right&to&modify&the&computer&configuration&&的报警!点击OK能进到PC\PG设置画面,但无法跟该里面的设置!
产品版区:
悬赏分:5 | 解决时间: 16:20:16 | 提问者: -
问题ID:58324
1&将CPU打到STOP位置试试2&关闭所有的软件,尤其是占用通讯口的软件,只保留200PLC编程软件。3&要与西门子最新推出的&S7-200&CN&CPU&正常通信,必须满足以下条件:使用编程软件&STEP&7-Micro/WIN&V4.0&SP3&以上版将编程软件的工作环境设置为中文状态。如果不满足上述条件,会在下载通信时遇到&82&号错误。如果已经满足上述条件而仍然遇到错误,请检查是否其他原因。4&使用原装USB/PPI电缆,需要将编程软件升级到当前发布的最新版本,并且在设置PG/PC接口的时候要选择USB,非原装USB电缆需要正确选择COM口(电脑-属性-硬件-设备管理器-端口)5&在“Set&PG/PC”通信属性时,COM口的符号前为什么会有一个星号“*”?COM口前面的星号说明它被其他软件占用,Micro/WIN不能使用。6&非原装USB电缆实际上是COM电缆,是USB-COM电缆加上COM电缆,所以设置应该根据COM口来设置。7&安装了USB-COM驱动后,一定要将电缆重新启动。另参考:检查编程通信的主要步骤如果有时能够通信但不正常,请检查如下“1-4”项,如果根本不通,请检查全部项目:1&检查STEP&7-Micro/WIN与Windows操作系统是否完全兼容2&检查是否使用西门子的原装编程电缆,以及电缆是否符合编程PC机或笔记本电脑的硬件条件3&检查编程电脑上的COM通信口设置鼠标右键单击“我的电脑”,选择“属性”&打开“设备管理器”标签(对于Windows2000,选择“硬件”标签,按“设备管理器”按钮)&双击“端口(COM和LPT)”&双击所使用的通信口,如COM1&在端口设置标签,选择“高级”&在对话框中把接收和发送缓冲区都设置为最小值,并保持选中“FIFO”选择框&重新启动计算机使设置有效4&检查编程电缆的DIP开关设置,是否与Micor/WIN的通信速率设置相同在Micro/WIN左边的浏览条中鼠标单击Communication(通信)大图标,检查通信参数设置。鼠标双击PC/PPI电缆图标可以更改通信属性。&CPU出厂的缺省设置是通信口地址为2,波特率为9.6K。使用新的SMART(智能)RS-232/PPI电缆的用户,如果配合Micro/WIN32&V3.2&SP4以上版,可以将DIP开关5设置为“1”,选中通信界面的“Search&all&baudrate”(搜索所有波特率)选择框,可用于搜索网络上所有相关设备。对于普通编程电缆,搜索速率最高为19.2,因此如果CPU通信口速率被设置为187.5K,则不能被找到。5&如果仍然不通,请检查CPU右下角的传感器直流电源输出电压(测量L+/M),电压应当高于22V6&使用wipeout.exe程序,恢复CPU的出厂设置。缺省情况下CPU通信口地址为2,通信速率9.6K。到下载中心&文档编号:S0002文档类型:软件文档中文标题:STEP&7-Micro/WIN&V4.0&SP6&软件日期:大小:316.49MB如果还不能通信,应考虑通信口硬件损坏的可能性。
提问者对于答案的评价:a
你觉得最佳答案好不好?
100% (2)0% (0)
作者/最新回复
最后回复时间
1.226有2个接口,2个接口都不行吗。2。在与TD连接时是否修改了PLC的地址和波特率。
& 08:22:33
所加的一小段控制程序修改了你的电脑接口设置。在“设置PC/PG接口”中对你的电脑重新进行设置。
& 08:47:31
2个口都不行吗。你编程线不是原装的把
& 11:46:19
换条数据线试试
& 21:28:51
清除PLC,再看看能不能连接上,应该与硬件没关系。
& 09:22:15
有可能是电脑系统出了问题,冲突了,重新安装系统试试吧。
& 08:24:07
上一页1下一页&
20秒帮我们优化支持中心!
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
欢迎您来到找答案
在“找答案”,已有超过7万个被解决的技术问题供您参考!
西门子技术专家亲自把关!常规的,简单的问题,在这里您都可以找到答案!
遇到了问题,就来“找答案”提问。
点击搜索框右侧的提问按钮,只需2步就能成功提交问题!分分钟就有无数大侠前来帮你。
在“找答案”每天都有大量的新问题。
别犹豫,只需要点击问题下方的“我要回答”就能参与。答题不光有积分相送,也会给您积攒大侠人气。
“找答案”定期开展各种有奖活动期待您的参与。
更有机会参加西门子高端用户峰会。领略西门子的博大精深!& 西门子s7-200模块
点击图片查看原图
西门子s7-200模块
发布日期:
有效期至:长期有效
浏览次数:52
西门子s7-200模块&&本信息的网址是:/tradeinfo/chanpin_detail_2635011.html西门子s7-200模块&&& & & & & & & & &&& && &西门子s7-200模块
上海来栗自动化设备有限公司:林叶 & & & & & & & & & & & & & & &
24小时销售技术服务热线: & & & & & & & & & & &&
电 话(Tel):021-
传 真(Fax):021-
& & & & & & &&& &
价格,厂家,性能,优点,包装,用途,售后服务!
价格,厂家,性能,优点,包装,用途,售后服务!
价格,厂家,性能,优点,包装,用途,售后服务!
西门子PLC & & & & & & &西门子PLC代理商 & & & & & & & 西门子PLC销售 & & & & & & & & & & &销售西门子PLC & & & & &西门子s7-200PLC & & & & 西门子s7-300PLC
西门子s7-300PLC代理商 & & & & & & 西门子s7-200PLC代理商 &
& & 西门子代理商 & & & & & & & & & & & & & &西门子总代理 & & & & & & & 西门子s7-200 & &&
西门子s7-300 & & & & & & &西门子s7-300代理商 & & & & & & & & & & &西门子s7-200代理商 & & & & &
& & 西门子s7-200销售 & & & & & & 西门子s7-300销售
西门子PLC模块 & & & & & & & & & & 西门子PLC模块销售 & & & & 西门子s7-300PLC模块销售 & & & & & & & & & &西门子s7-200PLC模块销售 & & & & & & &
西门子s7-200模块销售 & & & & & & & & & & 西门子s7-300模块销售 & & & & & & & & & & & & & & & & 西门子s7-300模块 & & & & & & & &西门子s7-200模块 & & & & &
中央处理单元(CPU)CPU 221,CPU 222 CN,CPU 224 CN,CPU 224XP CN/CPU 224XPsi CNC速计数器逻辑 1=15 & 26V DC 20kHz(单相) ,10kHz(两相)
同时接通的输入30kHz(单相) ,20kHz(两相)电缆长度最大所有屏蔽500 米(标准输入)非屏蔽50 米(高速计数器输入)00 米(标准输入)
数字量输出特性本机集成数字量输出点数16 输出
输出类型固态 & MOSFET(源型)额定电压24V DC电压范围20.4 至 28.8V DC浪涌电流(大) 8A,100ms逻辑 1(最小) 20V DC,最大电流逻辑 0(最大) 0.1V DC,10K&O负载每点额定电流(最大) 0.75A每个公共端的额定电流(最大) 6 A漏电流(最大) 10&A灯负载(最大) 5W
感性嵌位电压L+ 减 48V DC,1W 功耗接通电阻(接点) 0.3&O典型值(0.6&O最大值)隔离光电隔离(现场到隔离) 500V AC,1 分钟逻辑到接点-电阻(逻辑到接点) -隔离组见接线图延时(最大)断开到接通2&s(Q0.0, Q0.1),15&s(其它)接通到断开10&s(Q0.0, Q0.1),130&s(其它)换-冲频率(最大) 20kHz(Q0.0 和 Q0.1)机械寿命周期-触点寿命-时接通的输出55C 时,所有的输出(水平安装)C 时,所有的输(垂直安装)两个输出并联是,仅输出同组时电缆长度(最大)屏蔽500 米非屏蔽150 米
计数器总数256(由超级电容或电池备份)部存储器位掉电保持256(由超级电容或电池备份)
112(存储在 EEPROM)时间中断2 个 1ms 分辨率边沿中断4 个上升沿和/或 4 个下降沿电位器2 个 8 位分辨率布尔量运算执行时间0.22&s时钟内置
卡件选项存储卡和电池卡集成的通信功能接口2 个 RS-485 接口PPI,DP/T 波特率9.6,19.2 和 187.5kbaud自由口波特率1.2kbaud 至 115.2kbaud
每段最大电缆长度使用隔离的中继器:187.5kbaud 可达 1000米,38.4kbaud 可达 1200 米未使用隔离中继器:50 米最大站点数每段 32 个站,每个网络 126 个站最大主站数32
点到点(PPI 主站模式) 是(NETR / NETW)MPI 连接共 4 个,2 个保留(1 个给 PG,1 个给 OP)电源特性输入电源输入电压20.4 至 28.8V DC输入电流150mA(仅 CPU,24V DC)
1050mA(最大负载,24V DC)冲击电流12A,28.8V DC 时隔离(现场与逻辑) 不隔离保持时间(掉电) 10ms ,24V DC 时保险(不可替换) 3A,250V 时慢速熔断S7-200CN CPU's3
计数器总数256(由超级电容或电池备份)内部存储器位掉电保持256(由超级电容或电池备份)2(存储在 EEPROM)时间中断2 个 1ms 分辨率边沿中断4 个上升沿和/或 4 个下降沿模拟电位器2 个 8 位分辨率布尔量运算执行时间0.22&s时钟内置
卡件选项存储卡电池卡集成的通信功能接口2 个 RS-485 接口PPI,DP/T 波特率9.6,19.2 和 187.5kbaud自由口波特率1.2kbaud 至 115.2kbaud每段最大电缆长度使用隔离的中继器:187.5kbaud 可达1000米,38.4kbaud 可达1200 米未使用隔离中继器:50 米
最大站点数每段 32 个站,每个网络 126 个站最大主站数32点到点(PPI 主站模式(NETR / NETW)MPI 连接共 4 个,2 个保留(1 个给 PG,1 个给 OP)电源特性输入电源输入电压85 至 264V AC(47 至 63Hz)输入电流80/40mA(仅 CPU,120/240V AC)20/160mA(最大负载,120/240V AC)冲击电流20A ,264V AC 时隔离(现场与逻辑) 1500V AC保持时间(掉电) 20 / 80ms,120/240V AC 时保险(不可替换) 2A,250V 时慢速熔断CPU 221,CPU 222 CN,CPU 224 CN,CPU 224XP CN/CPU 224XPsi CN,CPU 226 CN
描述订货号CPU 226 CN AC/DC/继电器6ES7 216-2BD23-0B8
24V DC 传感器电源传感器电压20.4 至 28.8V DC电流限定1.5A 峰值,终端限定非破坏性纹波噪声小于1V 峰分值隔离(传感器与逻辑) 非隔离数字量输入特性
本机集成数字量输入点数24 输入
输入类型漏型/源型(IEC 类型1/漏型)
额定电压24V DC,4mA 典型值时
最大持续允许电压30V DC
浪涌电压35V DC,0.5 秒
逻辑 1 信号(最小) 15V DC,2.5mA
逻辑 0 信号(最大) 5V DC,1mA
输入延迟可选(0.2 至12.8ms)
连接 2 线接近开关传感器(Bero)
允许漏电流,最大1mA
隔离(现场与逻辑)
光电隔离是隔离组500V AC,1 分钟高速输入速率见接线图高速计数器逻辑 1=15 & 30V DC高速计数器逻辑 1=15 & 26V DC 20kHz(单相),10kHz(两相)同时接通的输入30kHz(单相),20kHz(两相)电缆长度最大所有屏蔽500 米(标准输入)非屏蔽50 米(高速计数器输入)00 米(标准输入)数字量输出特性
本机集成数字量输出点数16 输出输出类型干触点额定电压24V DC 或250V AC电压范围5 至 30V DC 或 5 至 250V AC浪涌电流(最大) 5A,4s(10%工作率时)逻辑 1(最小) -逻辑 最大)每点额定电流(最大) 2.0A每个公共端的额定电流(最大) 10A漏电流(最大) 灯负载(最大) 30W DC;200W AC性嵌位电压-接通电阻(接点) 0.2 &O(新的时候最大值)隔离光电隔离(现场到隔离) -逻辑到接点1500V AC,1 分钟电阻(逻辑到接点) 100 M&O隔离组见接线图延时(最大)断开到接通-接通到断开-切10ms脉冲频率(最大) 1Hz械寿命周期10,000,000(无负载)触点寿命100,000(额定负载)同时接通的输出55
中央处理单元(CPU)■ CPU 订货号订货号CPU模板CPU供电(标称) 数字量输入数字量输出通讯口模拟量输入模拟量输出可拆卸连接6ES -0B0 CPU 221 24V DC 6 x 24V DC 4 x 24V DC 1 否否否6ES -0B0 CPU 221 120至240V AC 6 x 24V DC 4 x 继电器1 否否否6ES -0B8 CPU 222 24V DC 8x24V DC 6 x 24V DC 1 否否否
6ES -0B8 CPU 222 120至240V AC 8x24V DC 6 x 继电器1 否否否
6ES -0B8 CPU 224 24V DC 14 x 24V DC 10 x 24V DC 1 否否是
6ES -0B8 CPU 224 120至240V AC 14 x 24V DC 10 x 继电器1 否否是
6ES -0B8 CPU 224XP 24V DC 14 x 24V DC 10 x 24V DC 2 2 1 是
6ES7 214-2AS23-0B8 CPU 224XPsi 24V DC 14 x 24V DC 10 x 24V DC 2 2 1 是
6ES -0B8 CPU 224XP 120至240V AC 14 x 24V DC 10 x 继电器 2 2 1&
6ES -0B8 CPU 226 24V DC 24 x 24V DC 16 x 24V DC 2 否否是
6ES -0B8 CPU 226 120至240V AC 24 x 24V DC 16 x 继电器2 否否是
订货号模块名称及描述
尺寸(毫米)
W x H x D)重量功耗电流供应+5V DC +24V DC16ES -0B0 CPU 221DC/DC/DC 6输入/4输出90 x 80 x 62 270g 3W 0mA 180mA6ES -0B0 CPU221AC/DC/ Relay 6输入/4继电器90 x 80 x 62 310g 6W 0mA 180mA6ES -0B8 CPU 222 DC/DC/DC 8输入/6输出90 x 80 x 62 270g 5W 340mA180mA6ES -0B8 CPU 222 AC/DC/ Relay 8输入/6继电器90 x 80 x 62 310g 7W 340mA 180mA
6ES -0B8 CPU 224 DC/DC/DC 14输入/10输出120.5 x 80 x 62 360g 7W660mA 280mA6ES -0B8 CPU 224 AC/DC/ Relay 14输入/10继电器输出120.5 x 80 x 62 410g 10W 660mA 280mA6ES -0B8 CPU 224XP DC/DC/DC 14输入/10输出140 x 80 x 62 390g 8W 660mA 280mA
6ES7 214-2AS23-0B8 CPU 224XPsi DC/DC/DC 14输入/10输出140 x 80 x 62 390g 8W 660mA 280mA6ES -0B8 CPU 224XP AC/DC/继电器14输入/10继电器输出140 x 80 x 62 440g 11W 660mA 280mA6ES -0B8 CPU 226 DC/DC/DC 24输入/16输出196 x 80 x 62 550g 11W 1000mA 400mA6ES -0B8 CPU 226 AC/DC/ 继电器24输入/16继电器196 x 80 x 62 660g 17W 1000mA 400mA1 这是内部继电器线圈电源和24V DC通讯口电源需求解决以后,可以使用的24V DC传感器电源。■ CPU 常规规范CPU 221,CPU 222 CN,CPU 224 CN,CPU 224XP CN/CPU 224XPsi CN,CPU&
中央处理单元(CPU)CPU 221,CPU 222 CN,CPU 224 CN,CPU 224XP CN/CPU 224XPsi CN,CPU 中央处理单元(CPU)CPU 221,CPU 222 CN,CPU 224 CN,CPU 224XP CN/CPU 224XPsi CN,CPU 226 CN
S7-200CN CPU's
输入 / 输出扩展模块 ......................... 40
2.1 数字量扩展模块 ................................................ 41
2.1.1 数字量扩展模块规范 ......................................... 41
2.1.2 数字量输入 ....................................................... 42
2.1.3 数字量输出 ....................................................... 43
2.1.4 接线图 ............................................................ 45
2.2 模拟量扩展模块 ................................................ 48
2.2.1 模拟量扩展模块规范 ........................................ 48
2.2.2 模拟量输入 / 输出 ............................................. 49
2.2.3 接线图 ............................................................ 50
2.2.4 模块配置............................................................... 51
订货号扩展模块数字量输入数字量输出可拆卸连接
EM 221 数字输入 8 x 24V DC 8 x 24V DC - 是
EM 221 数字输入 8 x 120/230V AC 8 x 120/230V AC - 是
EM 221 数字输入 16 x 24V DC 16 x 24V DC - 是
EM 222 数字输出 4 x 24V DC-5A - 4 x 24V DC-5A 是
EM 222 数字输出 4 x 继电器-10A - 4 x 继电器-10A 是
EM 222 数字输出 8 x 24V DC - 8 x 24V DC-0.75A 是
EM 222 数字输出 8 x 继电器- 8 x 继电器-2A 是
EM 222 数字输出 8 x 120/230V AC - 8 x 120/230V AC 是
EM 223 24V DC 数字组合 4 输入/ 4 输出4 x 24V DC 4 x 24V DC-0.75A 是6ES 7
EM 223 24V DC 数字组合 4 输入 / 4 继电器输出4 x 24V DC 4 x 继电器-2A 是6ES 7
EM 223 24V DC 数字组合 8 输入 / 8 输出8 x 24V DC 8 x 24V DC-0.75A 是
EM 223 24V DC 数字组合 8 输入 / 8 继电器输出8 x 24V DC 8 x 继电器-2A 是6ES 7
EM 223 24V DC 数字组合 16 输入 / 16 输出16 x 24V DC 16 x 24V DC-0.75A 是ES 7
EM 223 24V DC 数字组合 16 输入 / 16 继电器输出16 x 24V DC 16 x 继电器-2A 是6ES 7
EM 223 24V DC 数字组合 32 输入/ 32 输出32 x 24V DC 32 x 24V DC-0.75A 是6ES 7
EM 223 24V DC 数字组合 32 输入/ 32 继电器输出32 x 24V 6ES 7
EM 221 DI8 x 24V DC 46 x 80 x 62 150g 2W 30mA 接通:4mA/输入6ES 7
EM 221 DI8 x 120/230V AC 71.2 x 80 x 62 160g 3W 30mA -
EM 221 DI16 x 24V DC 71.2 x 80 x 62 160g 3W 70mA 接通:4mA/输入6ES 7
EM 222 DO4 x 24V DC-5A 46 x 80 x 62 120g 3W 40mA -
EM 222 DO4 x 继电器-10A 46 x 80 x 62 150g 4W 30mA 接通:20mA/输出6ES 7
EM 222 DO8 x 24V DC 46 x 80 x 62 150g 2W 50mA -
EM 222 DO8 x 继电器46 x 80 x 62 170g 2W 40mA 接通:9mA/输出
EM 222 DO8 x 120/230V AC 71.2 x 80 x 62 165g 4W 110mA -
EM 223 24V DC 4入/4出46 x 80 x 62 160g 2W 40mA 接通:4mA/输入6ES 7
EM 223 24V DC 4入/4继电器46 x 80 x 62 170g 2W 40mA 接通:9mA/输出,4mA/输入6ES 7 AX8 EM 223 24V DC 8入/8出71.2 x 80 x 62 200g 3W 80mA 接通:4mA/输入6ES 7
EM 223 24V DC 8入/8继电器71.2 x 80 x 62 300g 3W 80mA 接通:9mA/输出,mA/输入
EM 223 24V DC 16入/16出137.3 x 80 x 620 360g 6W 160mA 接通:4mA/输入6ES 7
EM 223 24V DC 16入/16继电器137.3 x 80 x 620 400g 6W 150mA 接通:9mA/输出,4mA/输入ES 7
EM 223 24V DC 32 进/32 出196 x 80 x 62 500g 9W 240mA 接通:4mA/输入6ES 7
EM 223 24V DC 32 进/32 继电器196 x 80 x 62 580g 13W 205mA ON: 9mA/输出
常规24V DC输入120/230V AC输入(47至63Hz)类型漏型/源型(IEC类型1漏型) IEC类型1额定电压24V DC,4mA 120V AC,6mA或230V AC,9mA(通常最大持续允许电压30V DC 264V AC
浪涌电压(最大) 35V DC,0.5s -逻辑1(最小) 15V DC,2.5mA 79V AC,2.5mA逻辑0(最大) 5V DC1mA 20V AC或1mA AC入延时(最大) 4.5ms 15ms连接2线接近开关传感器(Bero)允许的漏电流(最大) 1mA 1mA AC隔离光电隔离(现场到逻辑) 500V AC,1分钟1500V AC1分钟隔离组见接线图1点同时接通的输入所有的都在55&C(水平),所有的都在45&C(垂直)电缆长度(最大)屏蔽500m 500m非屏蔽300m 300mS7-200 数字量扩展模块输入表A-14 数字量扩展模块输入规范
类型固态 & MOSFET(信号源) 干触点三端双向可控硅开关,零交叉接通
额定电压24V DC 24V DC或250V AC 120/230V AC电压范围20.4-28.8V DC 5至30V DC或每个公共端的额定电流(最大) 10A 5&A 10A 10A 0.5AAC漏电流(最大) 10&A 30&A - 132V AC是1.1mArms,264V AC是1.8mArrms感性嵌位电压L+减48V L+减47V2 - -接通电阻(触点) 0.3 &O 典型(0.6&O 最大)0.05 &O 最大0.2&O新的时最大值0.1&O新的时最大410&O 负荷电流低于同时接通的输出所有水平安装时低于 55&C
所有垂直安装时低于 45&C所有的都在 55&C(水平),最大 20A 模块电流所有的都在45&C(水平),最大20A 模块电流 5 所有的都在40&C(垂直,每个点10A所有水平安装时低于55&C所有垂直安装时低于45&C两个输出并联是的,只有输出在同一个组内否否电缆长度(最大)图A-9 EM 222 和 EM 223 扩展模块的接线图
数字量扩展模块1 由于是直通电路,负载电流必须是完整的AC波型而非半波。最小负
载电流是0.05AAC。当负载电流在5mA和50mA AC之间时,该电流
是可控的,但是,由于410串行电阻的存在会有额外的压降。
2 如果因为过多的感性开关或不正常的条件而引起输出过热,输出点可
能关断或被损坏。如果输出在关断一个感性负载时遭受大于0.7J的能
量,那么输出将可能过热或被损坏。为了消除这个限制,可以将在第
3章中描述的抑制电路和负载并联在一起。对于给定的应用,这些部
件的尺寸要合适。
3 EM 222DO4x继电器的FM额定值和其它S7-200不同。此模块具有符
合FM Class I,Division Groups A、B、C&D Hazardous Locations的T4
额定值,而不是的T4A。
4 如果是灯负载,继电器使用寿命将降低75%,除非采取措施将接通浪
涌降低到输出的浪涌电流额定值以下。
5 灯负载的瓦特额定值是用于额定电压的。依据正被切换的电压,按比
例降低瓦特额定值(例如120V AC-100W)。
当一个机械触点接通S7-200 CPU或任意扩展模块的供电时,它发送一个大约50毫秒的&1&信号到数字输出,
这会导致意外的设备或过程操作,从而可能带来严重的人员伤亡以及
订货号扩展模块输入输出可拆卸连接
6ES 7 231-0HC22-0A8 EM 231模拟量输入,4输入4 - 否
6ES7 231-0HF22-0A0 EM 231模拟量输入,8输入8 - 否
6ES 7 232-0HB22-0A8 EM 232模拟量输出,2输出- 2 否
6ES7 232-0HD22-0A0 EM 232模拟量输出,4输出- 4 否
6ES 7 235-0KD22-0A8 EM 235 模拟量组合,4输入/1输出4 11 否
1 CPU将为该模块保留个2个模拟输出点。
表A-17 模拟量扩展模块常规规范
6ES 7 231-0HC22-0A8 EM 231模拟量输入,4输入71.2 x 80 x 62 183g 2W 20mA 60mA
6ES7 231-0HF22-0A0 EM 231模拟量输入,8输入71.2 x 80 x 62 190g 2W 20mA 60mA
6ES 7 232-0HB22-0A8 EM 232模拟量输出,2输出46 x 80 x 62 148g 2W 20mA 70mA(两个输出都是20mA)
HD22-0A0 EM 232模拟量输出,4输出71.2 x 80 x 62 190g 2W 20mA 100mA(所有输出都是20mA)
6ES 7 235-0KD22-0A8 EM 235模拟量混合模块4输入/1输出71.2 x 80 x 62 186g 2W 30mA 60mA(输出为20mA)
6ES7 231-0HC22-0A8 6ES7 231-0HF22-0A0
6ES7 235-0KD22-0A8
数据字格式(见图A-16)
双极性,满量程-32000 至 +32000
单极性,满量程0 至 32000
DC输入阻抗&2M&O电压输入& 2M&O电压输入
250&O电流输入250&O电流输入
输入滤波衰减-3db,3.1Khz
最大输入电压30V DC
最大输入电流32mA
输入分辨率参见表A-21 参见表A-23
模拟到数字转换时间& 250 &s & 250&s
模拟输入阶跃响应1.5ms 至 95% 1.5ms至95%
共模抑制40dB,DC 至 60Hz 40dB,DC至60Hz
共模电压信号电压加上共模电压必须为 &&12V 信号电压加上共模电压必须为 &
24V DC 电压范围20.4 至2 8.8V DC(等级 2,有限电源,或来自 PLC 的传感器
模拟量扩展模块
表A-21和表A-22 中显示了如何使用组态DIP 开关来组态EM 231模块。所有输入设置为相同的模拟量输入量程。在该表中,ON是闭合,OFF是断
开。只在电源接通时读取开关设置。
为EM 231模拟量输入、4输入模块以及开关1、2和3选择模拟量输入范围(表A-
为 EM 231 模拟量输入、8 输入模块以及开关 3、4 和 5 选择模拟量输入范围。使用开关 1 和 2 来选择电流输入模式(表A-22)。开关 1 打开(ON)
为通道 6 选择电流输入模式;关闭(OFF)选择电压模式。开关 2 打开(ON)为通道7选择电流输入模式; 关闭(OFF)选择电压模式。
表A-22 EM 231组态开关表(用于为 EM 231 模拟量输入和 8 输入选择模拟量输入范围)
模拟量到数字量转换器的12位读数是左
对齐的。最高有效位是符号位:0表示是
正值。在单极性格式中,3个连续的0使
得ADC计数值每变化1个单位,数据字中
则以8为单位变化。
在双极性格式中,4个连续的0使得ADC
计数值每变化1个单位,数据字中则以16
为单位变化。
配置EM 235
表A-23所示为如何使用配置DIP开关配置EM 235模块。开关1至6可选择输入量程和分辨率。所有的输入都设置为相同的模拟量输入量程和格式。表
A-23所示为如何选择单极性/双极性(开关6)、增益(开关4和5)以及衰减(开关1,2和3), 在该表中,ON是闭合,OFF是断开。只在电源接
通时读取开关设置。
表A-23 用于选择模拟量量程和精度的EM 235配置开关表
满量程输入分辨率
SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 SW6
ON OFF OFF ON OFF ON 0至50mV 12.5&V
OFF ON OFF ON OFF ON 0至100mV 25&V
ON OFF OFF OFF ON ON 0至500mV 125&V
OFF ON OFF OFF ON ON 0至1V 250&V
ON OFF OFF OFF OFF ON 0至5V 1.25mV
ON OFF OFF OFF OFF ON 0至20mA 5&A
OFF ON OFF OFF OFF ON 0至10V 2.5mV
满量程输入分辨率
SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 SW6
ON OFF OFF ON OFF OFF +25mV 12.5&V
OFF ON OFF ON OFF OFF +50mV 25&V
OFF OFF ON ON OFF OFF +100mV 50&V
ON OFF OFF OFF ON OFF +250mV 12&V
OFF ON OFF OFF ON OFF +500mV 250&V
OFF OFF ON OFF ON OFF +1V 500&V
ON OFF OFF OFF OFF OFF +2.5V 1.25mV
OFF ON OFF OFF OFF OFF +5V 2.5mV
OFF OFF ON OFF OFF OFF +10V 5mV
■ EM 232和EM 235输出数据字格式
图A-20给出了12位数据值在CPU的模拟量输出字中的位置。
电流输出数据格式
电压输出数据格式
图A-20 EM 232 和 EM 235 输出数据字格式
数字量到模拟量转换器(DAC)的 12 位读数在其输出数据格式中是左端对齐的
高有效位是符号位:0 表示是正值。数据在装载到 DAC 寄存器之前,4 个连续的
建议 EM 231 和 EM 235 扩展模块不用于热电耦
■ 理解模拟量输入模块:精度和重复性
EM 231 和 EM 235 模拟量输入模块是价格适中、高速 12 位模拟量输入
模块。这些模块可在149&秒之内将模拟信号输入转换为其相应的数字
值。每当用户程序存取模拟点时,模拟信号输入都将进行转换。
这些转换时间必须加到用于访问模拟量输入的指令的基本执行时间上。
EM 231 和 EM 235 提供一个未经处理的数字值(未经线性化或滤波),
它对应于模拟量输入端处出现的模拟量电压或电流。由于这种模块是高速
模块,它们可以跟踪模拟量信号中的快速变化(包括内部和外部噪声)。
对一个恒定或缓慢变化的模拟量输入,由噪声引起的信号读数之间的差
异,可通过对读数值取平均值的方法使其影响为最小。但由于计算平均
值而增加读取信号的次数(即采样次数),会相应地降低对外部输入信
图A-22为 99% 的重复性限定,各个读入值的平均值,以及平均精度的图形示意
重复性的技术规范描述不改变输入信号时,模块每次读数之间的差异。重复性技术规范规定
温度测量 ......................................... 54
3.1 热电偶和RTD(热电阻)扩展模块规范 ................. 55
3.2 接线图 ................................................................. 56
3.3 热电偶模块 .......................................................... 57
3.4 热电偶模块使用提示 ............................................ 58
3.5 热电阻模块 .......................................................... 59
3.6 热电阻模块使用提示 ............................................ 61
热电偶、热电阻扩展模块
热电偶和 RTD(热电阻)扩展模块规范
表A-25 热电偶和 RTD 模块订货号
订货号扩展模块输入输出可拆卸连接
6ES -0A8 EM 231 模拟输入热电偶,4 输入4 热电偶- 否
6ES -0A0 EM 231 模拟输入热电偶,8 输入8 热电偶- 否
6ES -0A8 EM 231 模拟输入RTD,2 输入2 RTD - 否
6ES -0A0 EM 231 模拟输入RTD,4 输入4 RTD - 否
表A-26 热电偶和 RTD 模块常规规范
订货号模块名称及描述
6ES -0A0 EM 231 模拟输入热电偶,4 输入71.2x.8W 87mA 60mA
6ES -0A0 EM 231 模拟输入RTD,2 输入71.2x.8W&
表A-27 热电偶和 RTD 模块规范6ES -0A0 6ES -0A0
6ES -0A0 6ES -0A0
现场侧到逻辑地500V AC 500V AC
现场侧到24V DC 500V AC 500V AC
24V DC到逻辑地500V AC 500V AC
共模输入范围(输入通道到输入通道) 120V AC 0
共模抑制&120dB@120V AC &120dB@120V AC
输入类型悬浮型热电偶模块参考接地的热电阻
输入范围1 TC类型(选择一种) 热电阻类型(选择一种)
S,T,R,E,N,K,J 铂(Pt)、铜(Cu)、镍(Ni)或电阻
电压范围:+/- 80mV 对于可用的RTD类型,见表A-32
输入分辨率
温度 0.1&C / 0.1&F 0.1&C / 0.1&F电压15位加符号位-
电阻- 15位加符号位测量原理Sigma&delta Sigma&delta
模块更新时间:所有通道405mS 405mS(Pt10000 为 700ms)
导线长度到传感器最长为 100 米到传感器的最大长度为 100 米.
导线回路电阻最大 100&O 20&O,2.7&O ,对于 Cu 的最大值
干扰抑制85dB 在 50Hz/60Hz/400Hz 时85dB 在 50Hz/60Hz/400Hz时
数据字格式电压:-27648 至 +27648 电阻:0 至 +27648
传感器最大散热- 1mW输入阻抗&1M&O & 10M&O
最大输入电压30V DC 30V DC(检测),5V DC(源)输入滤波衰减-3dbat21kHz -3dbat3.6kHz基本误差0.1%FS(电压) 0.1%FS(电阻)
24V DC电压范围20.4 至 28.8V DC(等级 2,开关电源,或来自 PLC 的传感器
RTD 和热电偶模块安装在一个稳定的温度环境内时,具有最佳的性能。
例如,EM 231 热电偶模块有专门的冷端补偿电路。该电路在模块连接器处测量温度,并
对测量值作出必要的修正,以补偿基准温度和模块处温度之间的温度差。如果 EM 231 热
电偶模块安装环境的温度变化很剧烈,则会引起附加的误差。
为了达到最大的精度和重复性,西门子公司建议,S7-200 RTD 和热电偶模块要安装在环
境温度稳定的地方。
使用屏蔽线是最好的噪声抑制方法。如果热电偶的输入未使用,短接未使用的通道,或将它们并行连接到其
它通道上。
将25&A电流注入输入端子,可完成明线检测。断线检测使能开关可以使
能或禁止检测电流。断线检测始终在进行,即使关闭了检测电流。如果输
入信号超出大约&200mV,EM 231热电偶模块将检测明线。如检测到断
线,测量读数被设定成由断线检测所摄氏度( o C) 0EM 231热电偶模块能够报告摄氏温度和华氏温度。摄氏温度与华氏温度
的转换在内部进行。氏温度( o F) 1开关8 冷端补偿设置描述
使用热电偶必须进行冷端补偿,如果没有使能冷端补偿,模块的转换
则会出现错误。因为热电偶导线连接到模块连接器时会产生电压选,
择&80mV范围时,将自动禁用冷结点补偿。端补偿禁止1电偶、热电阻扩展模块
EM 231热电偶模块EM 231热电偶模块为S7-200系列产品提供了连接7种类型热电偶的使用方便、带隔离的接口: J、K、E、N、S、T和R。它可以使S7-200能连接低电平模拟信号,测量范围为&80mV。所有连接到该模块的热电偶都必
须是同一类型的。态EM 231热电偶模块
配置DIP 开关位于模块的底部,可以选择热电偶模块的类型、断线检
测、温度范围和冷端补偿。要使DIP 开关设置起作用,需要给PLC 和/或
用户的24V重新上电。
DIP 开关4为以后的应用保留, 将DIP 开关4设定为0位置(向下),其
他DIP 开关的设定请参阅表A-28。
热电偶、热电阻扩展模块
? 断线检测电流源可能干扰某些低电平信号,例如热电偶模拟器。
? 输入电压超过约&200mV时,将触发明线检测,即使此时禁用明线电流源。
? 当环境温度变化时,模块误差有可能超过技术规范中的数据。
? 超过模块温度范围的规范时,有可能导致模块冷端补偿出错。
热电偶模块提供PLC测量温度或出错类型的数据字。状态位指示输入范围错误和用户电源/模块故障。LED指示模块状态,用户程序必须检测相应错误状态并采取相应的措施。表A-29给出了EM 231热电偶状态指示器。
表A-29 EM 231热电偶状态指示器
出错类型通道数据SF指示灯红色24V指示灯绿色范围状态位1 24V DC用户电源
没有出错转换数据OFF ON 0 024V丢失32766 OFF OFF 0 1使能断线检测和检测电流源- 闪烁ON 1 0超出输入范围- 闪烁ON 1 0
诊断出错3 0000 ON OFF 0 注释31 范围状态位是模块出错寄存器字节中的位3(SMB9于用模块1,SMB11用于模块2等等)
2 不良状态位是模块出错寄存器字节中的位2(SMB9,SMB11等,请参阅附录B
3 诊断出错引起模块组态错误。在模块组态错误之前,用户电源故障状态位可能设置或没有设置。提示:通道数据格式是2的补码,16位字,表示温度的单位为0.1度,例如测量的温度为00.2度,则报告数据是1002,电压数据标定到27648。例如,-60.0mV则报告为20736(=-60mV/80mV*27648)提示:
如正在使用热电偶模块,应该禁止在PLC中使用模拟量滤波。模拟量滤波会防出错条件的检测。如PLC已读取到数据,则每405ms更新所有4个通道的数据, 如在一个更新时间内,PLC没有读数据,则模块报告原有的数据一直到PLC读数据后的下一次模块更新, 为了保持通道数据总是为当前值,建议PLC读数据的频度至少和模块更新频率相同。
热电偶、热电阻扩展模块
EM 231 热点阻模块■ EM 231 热电阻模块
EM 231热电阻模块为S7-200 连接各种型号的热电阻提供了方便的接口。它也许S7-200 测量三个不同的电阻范围。连接到模块的热电阻必须是相同的类型。组态EM 231 RTD(热电阻)模块使用DIP 开关可以选择热电阻的类型,接线方式,温度测量单位和传感器熔断方向。DIP 配置开关位于模块的底部,如图所示。要使DIP 开关设置起作用,需要重新给PLC和/或用户的24V电源上电。
可以通过设定DIP开关1、2、3、4和5来选择RTD 的类型,如表A-32所
示。对于DIP开关的设置,参见表A-33。
表A-32 选择RTD 类型:DIP 开关1-5
RTD类型1 SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 RTD类型1 SW1 SW2 SW3 SW4 SW5
100&O Pt 0.003850
(默认值)
0 0 0 0 0 100&O Pt 0. 0 0 0 0
200&O Pt 0. 0 0 0 1 200&O Pt 0. 0 0 0 1
500&O Pt 0. 0 0 1 0 500&O Pt 0. 0 0 1 0
1000&O Pt 0. 0 0 1 1 1000&O Pt 0. 0 0 1 1
100&O Pt 0. 0 1 0 0 SPARE 1 0 1 0 0
200&O Pt 0. 0 1 0 1 100&O Ni 0. 1 0 1
500&O Pt 0. 0 1 1 0 120&O Ni 0. 1 1 0
1000&O Pt 0. 0 1 1 1 1000&O Ni 0. 1 1 1
100&O Pt 0. 1 0 0 0 100&O Ni 0. 1 0 0 0
200&O Pt 0. 1 0 0 1 120&O Ni 0. 1 0 0 1
500&O Pt 0. 1 0 1 0 1000&O Ni 0. 1 0 1 0
1000&O Pt 0. 1 0 1 1 10000&O Pt 0. 1 0 1 1
100&O Pt 0. 1 1 0 0 10&O Cu 0. 1 1 0 0
200&O Pt 0. 1 1 0 1 150&O FS 电阻1 1 1 0 1
500&O Pt 0. 1 1 1 0 300&O FS 电阻1 1 1 1 0
1000&O Pt 0. 1 1 1 1 600&OFS 电阻1 1 1 1 1
1 除Cu10ohm以外,当各RTD为表中对应的电阻值时,其表示的温度为0 oC。Cu10ohm 在10ohm 时,表示温度为25 oC,在10ohm 时表示温度
可借助 STEP 7-Micro/Win 将 SIWAREX MS 集成到设备软件中。与串行通
讯连接的称重仪表相比, SIWAREX MS 可省去连接到 SIMATIC 所需的成
本高昂的通讯组件。
将 SIWAREX MS 与一个或者多个电子秤配合使用,就可在 S7-200CN 系
统中形成一个可任意编程的模块化称重系统,可根据需要对该系统进行
调整,使其适合生产要求。
软件SIWAREX MS &Getting Started&中的电子秤视图
除了设计软件包之外,为便于将称重模块嵌入到 STEP 7程序之中,还有
一个预装的免费软件 SIWAREX MS&Getting started&可供作为应用编程
基础使用。配合使用一个触摸式操作面板(例如 TP 177 micro),就可
极为方便地在 SIMATIC 系统中实现一套完整的 SIWAREX MS 称重功能。
它也在小型自动化解决方案中使用。
即使不了解 SIMATIC,使用电子秤设置软件 SIWATOOL MS 的对话窗口也
能轻松设置 SIWAREX 称重模块。在输入窗口中可以设定、保存称重模块
的所有设置参数,并可将其打印出来作为设备文件记录。在在线运行方
式下,可通过 SIWATOOL MS 的多种诊断功能迅速找出故障。
SIWAREX MS 称重模块也可用于有爆炸性危险范围(区域 2)。通过可选
防爆接口可以在区域 1 使用,同时必须在安全范围安装 SIWAREX
5 通讯模块 .......................................... 68
5.1 Profi bus DP 从站模块 EM 277 ............................. 69
5.2 以太网模块 CP 243-1 ............................................ 72
5.3 因特网通讯模块 CP 243-1 IT ................................. 74
5.4 AS-Interface Master CP 243-2 ............................... 76
5.5 调制解调器模块 EM 241 ....................................... 77
5.6 GPRS MD720-3 .................................................... 79
6ES -0A0 EM 277 Profi bus-DP - - 否
表A-38 EM 277 Profi bus-DP 模块常规规范
订货号模块名称及描述尺寸(mm) 重量功耗V DC要求
(W x H x D) +5V DC +24V DC6ES -0A0 EM 277 Profi bus-DP 71 x 80 x 62 175g 2.5W 150mA 见下文表A-39 EM 277 Profi bus-DP 模板规范常规6ES -0A0端口数(有限电源) 1电气接口RS-485
Profi bus-DP/MPI波特率(自动设置) 9.6、19.2、45.45、93.75、187.5和
500KB; 1M、1.5M、3M、6M和12MB协议Profi bus-DP从站和MPI从站电缆长度低于93.75KB KB KB 400m1至1.5MB 200m
3至12MB 100m连网能力站地址设置0至99(由旋钮开关设定)每段最大站数32每个网络最大站数126,最多99个EM 277站MPI连接一共6个,2个保留(1个PG,1个给OP)输入电源要求电压范围20.4至28.8V DC(等级2,开关电源,或来自PLC的传感器电源)最大电流仅当模块端口激活时30mA加90mA,5V端口负载
60mA加120mA,24V端口负载180m纹波噪声(&10 MHz) &1V峰-峰值(最大)隔离(现场到逻辑)1 500V AC,1分钟通讯口的5V DC电源每个口的最大电流90mA隔离(24V DC到逻辑) 500V AC,1分钟通讯口的24V DC电源电20.4~28.8V DC每个口的最大电流120mA电流限定0.7-2.4A隔离无隔离,与输24V DC电路相同Profi bus-DP 从站模块EM 277■ 支持智能模块的 S7-200 CPU
EM 277 Profibus-DP 从站模块是一种智能扩展模块,可与表 A-40 中的S7-200 CPU 连接。表 A-40 EM 277 Profi bus-DP 模块对 S7-200 PLC 的兼容性
■ 地址开关和 LED地址开关和状态 LED 位于模块的正面,见图 A-26。DP
&从站的接口插针输出也如下图所示。对于状态 LED 的描述,见表 A-44。
DP 从站端口连接器9 针 Sub D 连接器的引脚针脚描述1 外壳地,连接到连接器的外壳上 24V 返回(同接线端子排上的 M)隔离的信号 B(RxD/TxD+)4 隔离的发送请求(TTL 电平)5 隔离的 +5V 返回6 隔离的 +5V(最大 90mA)
7 +24V(最大 120mA,带反向电压保护二极管)8 隔离信号 A(RxD/TxD-9 无连接注意:隔离意味着对数字量逻辑和 24V 输入电源有 500V 的隔离
Profi bus-DP 从站模块EM 277
■ 使用 EM 277 将 S7-200 CPU 作为DP从站连接到网络
通过 EM 277 Profibus-DP 扩展从站模块,可将 S7-200 CPU 连接到
Profibus-DP 网络。EM 277 经过串行I/O 总线连接到S7-200 CPU。
Profi bus网络经过其DP通信端口,连接到 EM 277 Profi bus-DP 模块。这
个端口可运行于 9600 波特和 12M 波特之间的任何 Profi bus 波特率。关
于 EM 277 Profi bus-DP 模块支持的波特率,可参见该模块的规范。
作为 DP 从站,EM 277 模块接受从主站来的多种不同的 I/O 组态,向主
站发送和接收不同数量的数据。这种特性使用户能修改所传输的数据
EM 277 可用 DP 主站组态,以接收从主站来的输出数据,并将输入数据
返回给主站。输出和输入数据缓冲区驻留在 S7-200 CPU 的变量存储器
(V存储器)内。当用户组态 DP 主站时,应定义V存储器内的字节位
置。从这个位置开始为输出数据缓冲区,它应作为 EM 277 的参数赋值
信息的一个部分。用户也要定义 I/O 组态,它是写入到 S7-200 CPU 的
输出数据总量和从 S7-200 CPU 返回的输入数据总量。EM 277 从 I/O 组态确定输入和输出缓冲区的大小。DP 主站将参数赋值和 I/O 组态信息写
入到 EM 277 Profi bus-DP 模块, 然后,EM 277 将 V 存储器地址和输入
及输出数据长度传送给 S7-200 CPU。
■ 配置开关
量,以满足实际应用的需要。与许多DP站不同的是,EM 277 模块不仅
仅是传输 I/O 数据。EM 277 能读写 S7-200 CPU 中定义的变量数据块。
这样,使用户能与主站交换任何类型的数据。首先将数据移到 S7-200
CPU 中的变量存储器,就可将输入、计数值、定时器值或其它计算值送
到主站。类似地,从主站来的数据存储在 S7-200 CPU 中的变量存储器
内,也可移到其它数据区。图A-28表示 CPU 224 中的 V 存储器的一个存储器模型,以及一个 DP 主站 CPU 的 I/O 地址区。在这个例子中,DP 主站已定义了 16 输出字节和6 输入字节的一种 I/O 组态,以及V存储器偏移为 5000。CPU 224 中的输出缓冲区和输入缓冲区长度(由 I/O 组态确定)都是 16 字节。输出数据缓冲区从 V5000 开始; 输入缓冲区紧紧跟随输出缓冲区,并在 V5016
处开始。输出数据(从主站来)放置在V存储器中的 V5000。输入数据
(传送到主站)取自 V 存储器的 V5016。
为了将 EM 277 作为一个 DP 从站使用,用户必须设定与主站组态中的地
址相匹配的DP端口地址。从站地址是使用 EM 277 模块上的旋转开关设
定的。在为新的从站地址按照顺序进行了开关改变以后,若要使改变生
效,您必须对 CPU 循环上电。站通过将其输出区来的信息发送给从站的输出缓冲区(称为&接收信箱&),与其每个从站交换数据。从站将其输入缓冲区(称为发送信箱的数据返回给主站的输入区,以响应从主站来的信息。
以太网模块CP 243-1 以太网模块规范表A-55 (CP 243-1)以太网模块订货号
订货号扩展模块输入输出可拆卸连接6GK-OXE0 (CP 243-1)因特网模块- 81 否订货号模块名称及描述尺寸(mm) 重量功耗V DC要求
(WxHxD) +5V DC +24V DC6GK-OXE0 (CP 243-1)因特网模块71.2 x 80 x 62 150g 左右1.75W 55mA 60mA常规6GK7 243-1GX00-0E0
传输速度10Mbit/s 和 100Mbits/s闪存大小1M字节SDRAM存储器大小8M字节连接到工业以太网的接口(10/100Mbit/s) 8 针 RJ45 插座
输入电压20.4~28.8V DC最大连接数每个(CP 243-1)以太网模块最多连接 8 个 S7(XPUT/XGET和READ/WRITE),另外,还可以建立1个到STEP7Micro/
启动时间或复位后的重新启动时间大概 10 秒用户数据数量作为客户端:对于 XPUT/XGET,最多 212 个字节作为服务器:对于 XGET 或 READ,最多 222 个字节对于 XPUT 或 WRITE,最多 212 个字节2 每个 S7-200 CPU 只能连接一个(CP 243-1)以太网模块。表A-57 (CP 243-1)以太网模块规范表A-56 (CP 243-1)以太网模块常规规范1八位Q输出用作以太网功能的逻辑控制,并不直接控制任何外部信号。(CP 243-1)以太网模块是用于将 S7-200 系统连接到工业以太网(IE)的通讯处理器。通过以太网,我们可以使用 STEP 7 Micro/W对S7
-200 进行远程组态、编程和诊断。S7-200 可以通过以太网和其它
S7-200、S7-300 和 S7-400 控制器进行通讯, 还可以与 OPC 服务器进行
通讯。工业以太网是为工业应用设计的。它可以与无噪声工业双绞线(ITP)技
术,或者工业标准双绞线(TP)技术结合起来。工业以太网的用途非常
之广,可用来实现多种特殊的应用,比如交换、高速冗余、快速连接和
冗余网络。通过使用(CP 243-1)以太网模块,S7-200PLC 可以和现存
的范围很广的各种产品相兼容。
以太网模块
CP 243-1CPU 描述CPU 222 版本 1.10 或更高CPU 222 DC/DC/DC 和 CPU 222 AC/DC/继电器CPU 224 版本 1.10 或更高CPU 224DC/DC/DC 和 CPU 224AC/DC/继电器CPU 224XP 版本 2.0 或更高CPU 224XP DC/DC/DC 和 CPU 224XP DC/DC/继电器CPU 224XPsi CPU 224XPsi DC/DC/DCCPU 226 版本 1.00 或更高CPU 226 DC/DC/DC 和 CPU 226 AC/DC/继电器■ 支持智能模块的S7-200 CPU(CP 243-1)以太网模块是一种连接在 S7-200 上的智能扩展模适
用的 CPU 如表 A-48 所示。表A-58 (CP 243-1)以太网模块和 S7-200 CPU 的兼容性(CP 243-1)以太网模块提供了一个预设的、全球范围内唯一的 MAC 地址,此地址不能被改变。功能? (CP 243-1)以太网模块独立地处理在工业以太网上传输的数据。? 通讯是基于 TCP/IP 协议的 可以作为通讯的客户端或服务器,从而使S7-200 CPU可以通过以太网和其它 S7 控制系统或 PC 之间进行通讯。
最多可以建立八个连接。? 集成S7-OPC服务器之后,可以实现PC应用? (CP 243-1)以太网模块可以使得S7-200编程软件,STEP 7-Micro/WI通过以太网直接访问 S7-200■ 配置开关可以使用 STEP 7-Micro/WIN 以太网向导来组态(CP 243-1)以太网模
块,以将 S7-200PLC 连接到以太网网络。以太网向导可以帮助您定义
(CP 243-1)以太网模块的参数,并把组态指令放到您的项目指令文件■ 连接
(CP 243-1)以太网模块设有一些连接点。连接点在前盖板的盖子下面。包括:
? 24V DC电源电压和接地连接的接线端子? 用于以太网连接的8针RJ45插座? I/O总线的插入连接器? 用于I/O总线的带插座的集成扁平电缆夹中。要启动以太网向导,选择 Tools & Ethernet Wizard 菜单命令。向
导需要下列信息:IP 地址、子网掩码、网关地址和通讯连接类型。
因特网通讯模块
CP 243-1 IT 因特网模块规范表A-59 (CP 243-1 IT)因特网模块订货号
订货号扩展模块输入输出可拆卸连接6GK7 243-1GX00-OXE0 (CP 243-1 IT)因特网模块- 81 否1 八个Q 输出用于IT功能的逻辑控制,而不直接控制任何外部信号。表A-60 (CP 243-1 IT)因特网模块常规规订货号模块名称及描述尺寸mm) 重量功耗V DC要求(WxHxD) +5V DC +24V DC6GK7 243-1GX00-OXE0 (CP 243-1 IT)因特网模块71.2 x 80 x 62 150g左右1.75W 55mA 60mA
表A-61 (CP 243-1 IT)因特网模块规范
6ES7 241-1AA22-0A0 EM 241 Modem 模块 71.2 x 80 x 62 190g 2.1W 80mA 70mAEM 241 Modem 模块规范常规 6ES7 241-1AA22-0A0电话连接隔离(电话线到逻辑和现场) 1500V AC(电的)物理连接RJ11(6 位 4 线)
Modem 标准Bell103,Bell212,V.21,V.22bis,V.23c,V.32,V.32bis,V.3(缺省)安全特性密码回拨拨号脉冲或语音信息协议数字TAP(字母及数字)UCP 命令 1,30,51工业协议ModbusPI输入电源要求电压范围隔离(现场电源到逻辑)20.4 - 28.8V DC500V AC,1 分钟M 241 Modem 模块替代连于 CPU 通讯口的外部 Modem功能。与一个连有 EM 241 的 S7-200 系统进行通
讯,您只需在远端的个人计算机上连接一个外置 Modem 并安装。STEP7-Micro/Win,可以使用 STEP 7-Micro/Win Modem 扩展向导去组态 EM 241 Modem 模块。图39 EM 241 Modem 模块接线端子图EM 241 Modem 模块常规规范讯模块78EM 241■ 安装 EM 241按以下步骤安装 EM 241:1. 将 EM 241 安装在 DIN 导轨上并插上扁平电缆。. 从 CPU 传感器电源或外部电源连接24V DC,装接地端连到系统的地。3. 将电话线连至 RJ11 插座。
4. 按照表格设置国家代码。为了能够读取正确的国家代码,在 CPU 上电
之前,必须设置这些开关。5. CPU上电。绿色的 MG(模板好)灯应接通。现在 EM 241 已为通讯作好准备。EM 241支持的国家代码代码国家电话标准00 澳大利亚ACATS-00201 奥地利CTR2102 比利时CTR2105 加拿大IC CS0306 中国GB348208 丹麦CTR2109 芬兰CTR2110 法国CTR2111 德国CTR2112 希腊CTR2116 爱尔兰CTR2118 意大利CTR2122 卢森堡CTR2125 荷兰CTR2126 新PTC 20027 挪威CTR2130 波兰CTR21 西班牙CTR215 瑞典CTR2136 瑞士CTR2138 英国CTR2139 美国FCC Part 68注意
1. 雷击或其它不可预期的高压作用于电话线上会损坏 EM 241 Modem 模块。
2. 使用经济实用的电话线冲击保护装置,比如常见的用于个人计算机 Modem 的保护装置。冲击保护装置为保护 EM 241 Modem 模块,
可能会损坏。选择一个能够正面指示它在工作的冲击保护装置。
3. 定期检查冲击保护装置以确保 EM 241 Modem 模块能够得到持续的保护。
图40 RJ11 插座的视图■ RJ11 插座图 40 所示为 RJ11 插座的详细图示。可以通过适配器与其它标准的电话接口相连。对于更多信息,请参考您的适配器连接器文档。描述振铃提示允许反向连接。
CPU 222 版本 1.10 或更高CPU 222 DC/DC/DC 和 CPU 222 AC/DC/继电器
CPU 224 版本 1.10 或更高CPU 224DC/DC/DC 和 CPU 224AC/DC/继电器
CPU 224XP 版本 2.0 或更高CPU 224XP DC/DC/DC 和 CPU 224XP DC/DC继电器CPU 224XPsi CPU 224XPsi DC/DC/DCCPU 226 版本 1.00 或更高CPU 226 DC/DC/DC 和 CPU 226 AC/DC/继电器EM 241 Modem 模块对 S7-200 CPU 的兼容性调制解调器模块通讯模块79■ 概述SINAUT MICRO 基于 S7-200CN,可经济地扩展监控和简单远程控制务。使用 SINAUT MICRO,可最多有 256 个 S7-200CN 站以及控制中心,采用 GPRS 移动无线网络,简便、安全地相互通讯。 并且永久保持在线。■ 优点
? 由于可以继续利用现有移动无线网络,节省无线系统的设计和维护成本
? 经济的 GPRS 流量费率,降低月连接费用? GPRS 连接永久在线,即具有专线优点? 通过加密数据传输以及 GPRS 供应商的其它措施,可通过公共网安全连接? 通过采用用户友好的通讯管理器,实现高度灵活的双向连接- 站与控制中心之间 站与站之间■ 应用SINAUT MICRO 基于 S7-200CN 和 GPRS。 尤其适用于必须通过无线连接传输小量数据的应用。SINAUT MICRO 可用作经济的故障报警系统,但借助于其双向通讯能力,也适用于简单的远程控制任务。
根据 S7-200CN CPU 的主存储器,除了通讯以外,还可处理本地自动化任务
主要应用于以下领域的非移动站的监控:? 污水处理厂? 饮用水的净化和供给 油和天然气供应? 集中供热网? 自动机器 交通控制系统? 楼宇监控 气象? 灯塔和浮标? 风力发电厂? 光电厂? 智能广告牌另外,SINAUT MICRO 还可用于连接移动站,以进行集中监控: 铁路车辆? 专用车辆 本地公共交通? 复杂的建筑机械? 河流和沿海区域船只SINAUTMICRO■ 设计SINAUT MICRO 由以下部件成:?SINAUT MD720-3用于 GPRS 和 GSM 通讯的调制解调器? SINAUT MICRO SC软件包包括:- S7-200CN CPU 块库(CPU 224 及以上)
- 用于 PC 控制中心的 OPC 服务器软件
用与 OPC 客户端进行数据交换,例如 WinCC 或 WinCC fl exible
- 用于 PC 控制中心的连接管理器
用于与 SINAUT MD720-3 建立安全的 GPRS 连接,监控这些连接,以
及 S7-200CN 和 S7-200CN 之间的节点间通讯数据路由
MD720-3 调制解调器配有一个 RS232 接口,采用西门子 PPI 适配器
(6ES7 901-3CB30-0A0),连接到 S7-200CN 控制器。GPRS 数据通讯
使用 SINAUT MICRO SC 软件和 SINAUT MD720-3 GPRS 调制解调器,可
通过 GPRS 进行 S7-200CN PLC 通讯。SINAUT MICRO SC 是一种具有特殊通讯功能的 OPC 服务器,支持远程 S7-200CN服务器连接。 这些 PLC 需要配备 MD720-3 调制解调器。 为此,可使用 SM 网络(全球移动通讯系统)的 GPRS 服务(通用分组无线服务)。使用这些 GPRS 连接,远程 S7-200CN PLC 可与 SINAUT MICRO SC 软件本身或与其它通过 SINAUT MICRO SC 软件连接的 S7-200CN PLC 进行通讯。
但从 GPRS 网络必须始终能够访问安装 MICRO SC 软件的 PC。 因此,它
必须通过专线直接连接到 GPRS 网络,或通过 DSL 等固定连接到因特网。
通过 GPRS 进行数据监控S7-200CN 站,带调制解调器SINAUT MD720-3S7-200CN 站,带调制解调器SINAUT MD720-3因特网GSM/GPRS服务提供商S7-200CN 站,带调制解调器INAUT MD720-3控制中心G_IK10_XX_30149OPC 客户端例如 WinCC fl exible,Win CCSINAUT MICRO SOPC 服务器和连接管器GPRS MD720-3通讯模块80SINAUT MICRO■ 功能(续)SINAUT MICRO SC 软件包包括 S7-200CN PLC 块库。借助于这些块和用于 PC 控制中心的 MICRO SC 软件,用户可进行以下类型的数据交换:短信传送
通过应用附加用户软件,可从 S7-200CN PLC 发送短信。 在发送短信
时,必须临时中断 GPRS 连接。
有关发送短信的详细信息,请参见因特网上小型自动化解决
方案 21 中的举例。
通过远程服务访问 S7-200CN PLC
在 SINAUT MD720-3 调制解调器中,可最多保存三个电话号码。通过
SINAUT MD720-3 调制解调器,可进行远程服务连接。如果拨叫其中一
个号码, MD720-3 将中断 GPRS 连接,通过至 PLC 的远程服务连接进行
交换。 在远程服务对话结束时,重新建立 GPRS 连接。
通过控制中心两站之间的数据交换
站与控制中心之间的数据交换站 1控制中心data站 1控制中心站 1控制中心数据
数据站 1 发送数据至控制中心
控制中心发送数据至站 1
控制中心扫描站 1 的数据 G_IK10_XX_30045站 1 控制中心站 2数据数据站 1 发送数据至站 2控制中心站 2站 1数据数据站 1 发送数据至站 2G_IK10_XX_30046
INAUT MD720-3 6NH9 720-3AA0 GPRS调制解调器SIMATIC S7-200 PC/PP电缆6ES7 901-3CB30-0A0 用于将 S7-200和 MD720-3 连接到一起ANT794-4MR 6NH9 860-1AA00 GPRS天线SINAUT MICRO SC8 6NH9 910-0AA100AA3 用于与 S7-200 通讯的PC 服务器,8 个远程站连接管理;SINAUT MICRO SC64 6NH9 910-0AA10-0AA6 用于与 S7-200 通讯的
OPC 服务器,64 个远程站的连接管理;
SINAUT MICRO SC256 6NH9 910-0AA10-0AA8 用于与 S7-200 通讯的OPC 服务器,256 个远程站的连接管理;产品订货GPRS MD720-3通讯模块816 S7
-200CN 附件 ................................. 86.1 存储块............................................................ 82.2 扩展电缆 ............................................................... 83
6.3 PC / PPI 编程电缆 ................................................... 846.4 输入仿真器 ........................................................... 8582常规特性尺寸
电池3V,30MA小时RENATA CR 1025尺寸9.9MMX2.5MM存储模块■ 可选卡件■ 存储卡? 存在不储同卡型号的 CPU 之间使用存储卡有一些限制。由特定型号CPU 编程的存储卡只能被相同或更高类型号的 CPU 读取,见表 A-64:在 ... 中编程的存储卡可以被 ... 读取CPU 221 CPU 221、CPU 222、CPU 224、CPU 224XP 和 CPU 226CPU 222 CPU 222、CPU 224、CPU 224XP 和 CPU 226
CPU 224 CPU 224、CPU 224XP 和 CPU 226CPU 224XP/CPU 224XPsi CPU 224XP、CPU 224XPsi 和 CPU 226CPU 226 CPU 226表A-64 存储卡读取限制卡件描述订货号存储卡存储卡,32K(用户程序) 6ES7 291-8GE20-0A0
存储卡存储卡,64K(用户程序,配方和数据记录) 6ES7 291-8GF23-0A0
存储卡存储卡,256K(用户程序,配方和数据记录) 6ES7 291-8GH23-0A0
带电池的实时时钟卡时钟卡精度: 6ES7 297-1AA23-0A02分钟/月,25&C,
7分钟/月,0&C至55&C电池卡电池卡(数据保持时间):200天,典型6ES7 291-8BA20-0A0提示64K 和 256K 存储卡只能用于某些新 CPU,这些 CPU 的订货号如表所示:6ES721x-xx23-0B8。每个&x&表示此位是不用考虑的位。
建议不要在&23&型 CPU 中使用 32K 存储卡(6ES7 291-8GE20-0A0),因为 32K 存储卡不支持新的 CPU 功能。当您使用某&23&型 CPU
在 32K 存储卡上存储程序时,编程的存储卡将把该 CPU 作为早期型号的 CPU 来兼容。因此新 CPU 的所有高级功能将不能存储在 32K 存储卡
上。旧型 CPU(&20&、&21&或&22&型)编辑的用户程序可以存储在 32K 存储卡上。这些存储卡可以被新 CPU 读取,这些新 CPU 的
型号如表 A-64 所示。实实时时时钟钟卡卡(6ES7 297-
1AA23-0A0)是设计用于只和&23&CPU 一起工作的。实时时钟卡(6ES7
297-1AA20-0A0)的早期版本和&23&型 CPU 在物理或电气上不兼容。
附件S7-200CN83件7-200CN扩展电缆提示在CPU/扩展模块的连接中只能使一条扩展电缆。常规特性(6ES7 290-6AA20-0A0)电缆长度0.8M重量25G
接口类型10针扁平电缆图A-40 I/O扩展电缆的典型安装84编程电缆
PC/PPI 电缆
表A-67 RS-232/PPI 多主站电缆和 USB/PPI 多主站电缆规范
描述S7-200 RS-232/PPI 多主站电缆S7-200 USB/PPI 多主站电缆
订货号6ES 7 901-3CB30-0A0 6ES 7-901-3DB30-0A0总体特性
电源电压14.4~28.8V DC 14.4~28.8V DC4V电源的电流最大60mA RMS 最大50mA RMS方向改变延时:接收的RS-232停止位边沿到发送的RS-485停止位沿
隔离RS-485到RS-232:500V DC RS-485到USB:500V DCRS-485 一侧的电气特性共模电压范围-7V到+12V,1秒,3V RMS -7V到+12V,1秒,3V RMS接收器输入阻抗5.4K&O 最小值,包含终端5.4K&O最小值,包含终端终端/偏置10K&O 至 +5V,在B点、Profi bus 插针3 10K&O 至 +5V,在 B 点、Profi bus 插针 310K&O 至 GND,在A点、Profi bus 插针8 10K&O 至 GND,在 A 点、Profi bus插针 8接收器阀值/灵敏度+/-0.2V,60mV 典型滞后+/-0.2V,60mV 典型滞后
发送器差分输出电压2V 最小值,当RL=100 &O时, 2V 最小值,当RL=100 &O时
1.5V 最小值,当RL=54 &O 1.5V 最小值,当RL=54 &ORS-232 一侧的电气特性
接收器输入阻抗3K&O最小值-接收器阀值/灵敏度最低0.8V ,最高2.4V -0.5V 典型滞后发送器输出电压+/-5V 最小值,当RL=3K &O时-USB 一侧的电气特性最大速率(12MB/s),人机界面设备(HID)5V的电源电流- 最大 50mA
掉电电流- 最大 400uA图A-44 S7-200 RS-232/PPI 多主站电缆的尺寸、标签和 LEDTx 颜色描述LED 绿色RS-232发送指示灯Rx 绿色RS-232接收指示灯
PPI 绿色RS-485发送指示灯LED 颜色描述Tx 绿色USB发送指示灯
Rx 绿色USB接收指示灯PPI 绿色RS-485发送指示灯图A-45 S7-200 USB/PPI 多主站电缆的尺寸和 LED附件S7-200C85输入仿真器订货号8输入仿真器14输入仿真器24输入仿真器
6ES 7 274-1XF00-0A0 6ES 7 274-1XH00-0A00 6ES 7 274-1XK00-0XA
尺寸(L x W x D) 61 x 33.5 x 22mm 91.5 x 35.5 x 22mm 148.3 x 35.5 x 22mm重量0.02Kg 0.03Kg 0.04Kg点数8 14 24警告这些输入仿真器未被证明能够用于 Class 1 DIV 2 或 Class 1 Zone 2 危险境。这些开关可能会引起火花。
这些输入仿真器不能用于 Class 1 DIV 2 或 Class 1 Zone 2 危险环境。
附件S7-200CN图A-46 输入仿真器的安装67 软件 .................................................867.1 S7-200CN 编程软件 Micro/Win.............................. 877.2 S7-200CN 浏器..................................................897.3 S7-200 PC 访问 ..................................................... CN 编程软件 Micro/WinSTEP 7-Micro/Win V4.0■ 产品特性:? 最新升级的指令向导功能PID 自整定界面
PLC 内置脉冲串输出(PTO)和脉宽调制(PWM)指令向导
数据记录向导配方向导? 新诊断工具在线趋势表可直观显示状态值事件历史记录可记载 PLC 最近事件诊断 LED 能由 PLC 程序控制? 新指令和新增库夏时补偿指令能根据季节交替,设置时间自动补偿功能历经时间指令允许用户根据应用需要定制定时器增加更多可间接寻址的存储器类型
新字符串数据类型中断清除事件指令升级 USS 库支持(用于先前已购买附加 protocol 指令库的用户)? 支持新 CPU 硬件
不选择在线程序编辑时,则有更大的程序存储区新 PLC 内置模拟量 I/O 支持
支持漏型或源型脉冲输出? 支持新存储卡
S7-200CN Explorer 浏览器可直接从 PC问所有的 PLC 存储卡
可选择配方和数据记录的传送可检查存储卡组态? 数据块帮助系统更加实用
数据块页包括单独打印功能? 使用更加方便(可观性)
升级的项目树能连接所有的工具,向导组态和标准的项目编辑部分&定义&&编辑&和&选择&增加符号选项口令保护增强项目的安全性
单个向导可灵活打印订货数据 订货号软件STEP 7-Micro/Win V4.0 包含 SP6 升级包(单授权)STEP 7-Micro/Win V4.0 (升级授权)6ES7 810 2CC03 0YX06ES7 810 2CC03 0YX3需单独订货S7-200 系统手册
英中文6ES7 298-8FA22-8BH06ES7 298-8FA22-8FH0■ 安装组态信息:
&若您有安装方面的问题,请参照安装光盘中的 Readme 文件。
? 若您的系统已经安装了 SIMATIC NET 6.2(或早先版本)或其他 SIMATIC
产品(STEP 7,WinAC,等),您必须遵守 Readme 文件中的 Micro/WinV4.0安装指导,卸载和安装软件后,要准确执行安装程序的重起指令■ 操作系统需求:? 软件需要 Windows 2000、Windows XP 或Windows Vista
Professional)操作系统。? 软件可选择安装 6 种语言(英语,德语,意大利,法语,西班牙语,中文)。■ 兼容性:? STEP 7-Micro/Win V4.0+SP6 支持当前所有 S7-200CN CPU 22X 系列产品(CPU 222 CN、CPU 224 CN、CPU 224XP CN、CPU 224XPsi CN、CPU 226 CN)。? Micro/Win V3.2.X 或早期版本不能打开或上载版本 V4.0 中的项目。软件88STEP 7-Micro/Win V4.0+SP6STEP 7-Micro/Win V4.0+SP6 已经发布,所有 STEP 7-Micro/Win V4.0 的用户均可从 www. 免费下载和安装新 SP6。
■ SP6 安装事项:? 您必须具备管理员权限以安装 STEP 7-Micro/Win 软件以及设定模块的&设置 PG/PC 接口&功能。? 在 Windows 2000 或 XP 环境中运行 STEP 7-Micro/Win 软件,您必须作为&超级用户&登陆。
? 更新之前要安装 STEP 7-Micro/Win V4.0+SP6 安装程序要检查目标系统
中是否有效安装了 STEP 7-Micro/Win V4.0。
? 安装升级包之前要关闭包括 MS-Office 工具栏在内的所有应用软件,使
用同一套系统文件的其他应用软件也必须关闭,以保证 STEP 7-Micro/Win
更新的正常安装。? 安装升级包需要同时升级 Micro/Win 工具:TD Keypad Designer 和S7-200CN Explorer。■ 实用性? Micro/Win V4.0/SP6 可以替换 V4.0.0.81 之前的安装。? SP6 可以从自动化与驱动集团服务与支持网页免费下载。(www.)? S7-200CN Explorer 和 TD Keypad Designer 同样可以从自动化与驱动集团服务与支持网页下载。(www.)■ 产品特性:功能增强? Modem 组态设置V4.0 以前版本中 modem 波特率从 PC/PG 接口设置,有时不能正确使用,现在已经被改进。功能改进
? 下载包含配方至新存储卡(以前从未使用过)的项目不会引起错误信
息,不再需要清空存储卡以下载配方。
? 交叉参考表现可显示用于用户定义的子程序和库的 V- 存储器。
? 自整定控制界面中,手动操作和多回路处理功能增强。
? TD Keypad Designer 示例程序和模版被更新。
? 带有定时器、计数器或高速计数器符号表的 Micro/Win V3.2.x 项目在
Micro/Win V4.0+SP6 中全面兼容。? PLC 组态时夏时制的改进。? 中文环境中,子程序的符号名称现可正确显示。? 梯形图编辑器复制与粘贴问题被改进,对应的错误提示信息为:&Coilscan not be placed in a position with logic tothe immediate right&。? 当操作数是字符串类型时,L- 存储器现可运行所有字符串指令和程序调用 。
USS 库现可选用多语言安装。软件S7-200CN 编程软件 Micro/Win89S7-200 浏览器1. 由&开始&菜单选取 S7-200 浏览器,单击:SIMATIC-&S7-200 Explorer V1.0.6.35-&S7-200 Explorer一个显示PPI网络的浏览器窗口就会开启2. 由&目录树&单击:我的 S7-200 网络左侧窗格中会列出联机网络设备。3. 单击 PLC 文件夹中的内存盒,即可在右侧窗格中看到全部的内存盒内容:
■ 程序内容(SDB、DB、OB1)■ 菜谱■ 数据日志■ 该项目的任何说明文件(DOC、MWP、PDF 等等)注释:如果尚未配置通讯参数,请用鼠标左键单击&我的网络 -& PC/PG接口&。软件90S7-200 PC 访问S7-200 PC Access,Version 1.0■ 操作系统支持? 软件需要 Windows 2000、Windows XP 或Windows Vista(Home 或Professional)操作系统。订货数据 订货号S7-200&
PC Access V1.0,单授权S7-200 PC Access V1.0,多版本授权6ES 0YX06ES 0YX1■ 产品概述? 仅用于 S7-200 及 S7-200CN PLCPC Access 是专为连接 S7-200/S7-200CN PLC 和 S7-200/S7-200CN通信模块设计的OPC 服务器。它支持所有的 S7-200/S7-200CN 数据形式,STEP 7-Micro/Win PLC 编程软件中的符号都可以轻松移植到PC Access 项目中。
? 具有多语言安装选件软件安装过程中,您可以选择安装多达 6 种语言形式(英德、法、西班牙、意大利及中文)。整个应用包括帮助系统以所选语言形式来
显示。? 支持多 PLC 的连接PC Access 支持所有的 S7-200/S7-200CN 协议。通过 S7-200 PC Access服务器可同时连接和监控多达 8 个 PLC。使用 CP 卡时,连接 PLC 的数目小于 4。PLC 的在线连接可通过 PC 中 STEP 7-Micro/Win&
程软件来设置。? 支持任何一种标准的 OPC 客户机S7-200 PC Access 已经通过OPC 机构的认证,可以支持任何一种标准的 OPC 客户机。利用通用的客户机程序建立的示例可由PC Access 软件支持。? 支持所有的 S7-200/S7-200CN 协议PC Access 服务器支持整套的 S7-200/S7-200CN 协议包。在 PC Access中,可以选择最适合应用需求的通信类型,包括:以太网(需CP 243-1 或 CP 243-1 IT)、PPI 多主站(需 S7-200/S7-200CNRS-232/USB 电缆)、MP(Siemens CP 卡,最多允许 4 个连接)和Modems(标准,CELL,无线)? 客户机测试:快速在线认证PC Access 内置的客户机测试允许编程者迅速进行变量的在线测试。将一个变量项目从组态文件夹中拖到客户机测试窗口,通过在线状态就能够立刻确项目的当前在线值和状态。 包含客户机示例
您可以利用示例模板来建立项目。PC Access 帮助系统提供快速建立示例项目的逐步的解释说明。示例包括那些最通用的 OPC 客户机,如以 VB 语言写成的 Visual Basic(VB)示例程序可成功读取数据。其他的 OPC 客户机示例包括预组态的 Microsoft office spread sheets 和Siemens ProToolPrp 示例程序。
? 帮助系统包含使用入门S7-200 PC Access 产品包含一个详尽的帮助系统。此帮助系统可以按部分或者整体打印,作为使用手册。帮助系统的使用入门部分提供一个可打印的产品快速参考向导。
■ 兼容性:? S7-200 PC Access V1.0 支持当前所有 S7-200CN CPU 22X 系列产品 (CPU 222 CN、CPU 224 CN、CPU 224XP CN/CPU 224XPsi CN、CPU 226 CN) 。S7-200 PC Access V1.0 不能升级早期 S7-200 OPC 相关产品,
S7-200 OPC 服务器(6ES7YX0)和 Micro Computing(6ES7YX0)。 软件可选择安装 6 种语言(英语,德语,意大利语,法语,西班牙
语,中文)。软件918 HMI & 操作面板 .............................. 918.1 K-TP178micro ..................................................... 928.2 TD400C................................................................ 948.3 SIMATIC 面板总览 ................................................ 9692K-TP 178micro && 为中国用户量身定做
? 5.7 英寸触摸屏, 蓝色 4 级灰度显示? S7-200 PLC 专用触摸屏
? 友好的操作界面:触摸屏+按键? 快速的系统启动时间和操作响应时间
? 超大存储空间? 触摸声音反馈? 硬件设计全面更新,无与伦比的高可靠性
? 5种在线语言切换,32 种语言支持,使您的设备能应用于世界各地? 强大的密码保护功能,50 个用户组? 更高的可靠性,防冲击和震动,并能防水耐脏
? 采用 32 位 ARM7 处理器,性能优异? 集成的 LCD 控制器,消除了 CPU 和 LCD 控制器的之间的传输瓶颈? 组态软件:WinCC fl exible,编程灵活快捷
? 为中国用户量身定做,符合中国用户使用习惯■ 技术参数
装置K-TP 178micro显示STN 液晶显示,蓝色模式
尺寸5.7 英寸分辨率(宽 x 高,象素) 320 x 24
背景光的平均亮度寿命(25&C) 大约 50000 小时显示范围有有效显示区域 115.18mm x 86.38mm操作员控制触摸屏和附加功能键数字输入/字母输入有附加功能键6 个LED 电源,通讯和指示灯声音反馈有存储Flash用户数据可用内存1MBAM(SDRAM) 8MB接口1 x RS485与控制器的连接S7-200电源24V DC (+18V~+30V DC)额定电流0.24A时钟软件时钟防护等级前面板IP65
前面板尺寸 宽 x 高(mm) 212 x 173.5安装开孔尺寸 宽 x 高(mm) 196 (+1) x 158 (+1)重量大约 750g
HMI & 操作面板93装置K-TP 178micro环境条件安装角度
---无外部通风的最大允许倾斜角&35&温度--- 操作(垂直安装) 0&C ~ +50&C
--- 操作(最大倾斜角度) 0&C ~ +40&C--- 运输和存储-20&C ~ +60&C
最大相对湿度85%能所有组态元件的总数受到可用内存的限制
警报系统警报的数目2000 个警报正文的长度80 个字符每条消息的过程值数目8
单个错误报警确认有组错误报警确认有编辑警报有消息缓冲器256 个消息
同步队列警报事件最多 64 个查看警报有删除警报缓冲器有标签、值和列表1000
界限值监视输入/输出有文本列表数目300屏幕程画面500 个文本对象50 个每个画面的变量/域30/30动态对象--- 柱型图有
变量1000 个密码保护有 50 个用户组
在线语言5 种组态工具SIMATIC WinCC fl exible订货号
K-TP 178micro 6AV6 640-0DA11-0AX0K-TP 178micro && 为中国用户量身定做■ 技术参数MI & 操作面板94中文文本显示器
TD400C && 可定制化的中文文本显示器TD
乌鲁木齐、克拉玛依19县级市-石河子、阿拉尔市、图木舒克、五家渠、哈密、吐鲁番、阿克苏、喀什、和田、伊宁、塔城、阿勒泰、奎屯、博乐、昌吉、阜康、库尔勒、阿图什、乌苏 西藏自治区:1地级市-拉萨 1县级市-日喀则 宁夏回族自治区:5地级市-银川、石嘴山、吴忠、固原、中卫 2县级市-青铜峡市、灵武市 内蒙古自治区:9地级市-呼和浩特、包头、乌海、赤峰、通辽、鄂尔多斯、呼伦贝尔、巴彦淖尔、乌兰察布 11县级市-霍林郭勒市、满洲里市、牙克石市、扎兰屯市、根河市、额尔古纳市、丰镇市、锡林浩特市、二连浩特市、乌兰浩特市、阿尔山市 广西壮族自治区:14地级市-南宁、柳州、桂林、梧州、北海、崇左、来宾、贺州、玉林、百色、河池、钦州、防城港、贵港 7县级市-岑溪、凭祥、合山、北流、宜州、东兴、桂平 省级行政单位 黑龙江-13地级市:哈尔滨、大庆、齐齐哈尔、佳木斯、鸡西、鹤岗、双鸭山、牡丹江、伊春、七台河、黑河、绥化 19县级市-五常、双城、尚志、纳河、虎林、密山、铁力、同江、富锦、绥芬河、海林、宁安、穆林、北安、五大连池、肇东、海伦、安达 吉林:8地级市-长春、吉林、四平、辽源、通化、白山、松原、白城 20县级市-九台市、榆树市、德惠市、舒兰市、桦甸市、蛟河市、磐石市、公主岭市、双辽市、梅河口市、集安市、临江市、大安市、洮南市、延吉市、图们市、敦化市、龙井市、珲春市、和龙市 辽宁:14地级市-沈阳、大连、鞍山、抚顺、本溪、丹东、锦州、营口、阜新、辽阳、盘锦、铁岭、朝阳、葫芦岛 17县级市-新民、瓦房店、普兰、庄河、海城、东港、凤城、凌海、北镇、大石桥、盖州、灯塔、调兵山、开原、凌源、北票、兴城 河北:11地级市-石家庄、唐山、邯郸、秦皇岛、保定、张家口、承德、廊坊、沧州、衡水、邢台 22县级市-辛集市、藁城市、晋州市、新乐市、鹿泉市、遵化市、迁安市、武安市、南宫市、沙河市、涿州市、定州市、安国市、高碑店市、泊头市、任丘市、黄骅市、河间市、霸州市、三河市、冀州市、深州市 山东:17地级市-济南、青岛、淄博、枣庄、东营、烟台、潍坊、济宁、泰安、威海、日照、莱芜、临沂、德州、聊城、菏泽、滨州 28县级市-章丘、胶南、胶州、平度、莱西、即墨、滕州、龙口、莱阳、莱州、招远、蓬莱、栖霞、海阳、青州、诸城、安丘、高密、昌邑、兖州、曲阜、邹城、乳山、文登、荣成、乐陵、临清、禹城 江苏:13地级市-南京、镇江、常州、无锡、苏州、徐州、连云港、淮安、盐城、扬州、泰州、南通、宿迁 27县级市-江阴市、宜兴市、邳州市、新沂市、金坛市、溧阳市、常熟市、张家港市、太仓市、昆山市、吴江市、如皋市、通州市、海门市、启东市、东台市、大丰市、高邮市、江都市、仪征市、丹阳市、扬中市、句容市、泰兴市、姜堰市、靖江市、兴化市 安徽:17地级市-合肥、蚌埠、芜湖、淮南、亳州、阜阳、淮北、宿州、滁州、安庆、巢湖、马鞍山、宣城、黄山、池州、铜陵 5县级市-界首、天长、明光、桐城、宁国 浙江:11地级市-杭州、嘉兴、湖州、宁波、金华、温州、丽水、绍兴、衢州、舟山、台州 22县级市-建德市、富阳市、临安市、余姚市、慈溪市、奉化市、瑞安市、乐清市、海宁市、平湖市、桐乡市、诸暨市、上虞市、嵊州市、兰溪市、义乌市、东阳市、永康市、江山市、临海市、温岭市、龙泉市 福建:9地级市-福州、厦门、泉州、三明、南平、漳州、莆田、宁德、龙岩 14县级市-福清市、长乐市、永安市、石狮市、晋江市、南安市、龙海市、邵武市、武夷山、建瓯市、建阳市、漳平市、福安市、福鼎市 广东:21地级市-广州、深圳、汕头、惠州、珠海、揭阳、佛山、河源、阳江、茂名、湛江、梅州、肇庆、韶关、潮州、东莞、中山、清远、江门、汕尾、云浮 22县级市-增城市、从化市、乐昌市、南雄市、台山市、开平市、鹤山市、恩平市、廉江市、雷州市 吴川市、高州市、化州市、高要市、四会市、兴宁市、陆丰市、阳春市、英德市、连州市、普宁市、罗定市 海南:2地级市-海口、三亚 6县级市-琼海、文昌、万宁、五指山、儋州、东方 云南:8地级市-昆明、曲靖、玉溪、保山、昭通、丽江、普洱、临沧 9县级市-安宁市、宣威市、个旧市、开远市、景洪市、楚雄市、大理市、潞西市、瑞丽市 贵州:4地级市-贵阳、六盘水、遵义、安顺 9县级市-清镇市、赤水市、仁怀市、铜仁市、毕节市、兴义市、凯里市、都匀市、福泉市 四川:18地级市-成都、绵阳、德阳、广元、自贡、攀枝花、乐山、南充、内江、遂宁、广安、泸州、达州、眉山、宜宾、雅安、资阳 14县级市-都江堰市、彭州市、邛崃市、崇州市、广汉市、什邡市、绵竹市、江油市、峨眉山市、阆中市、华蓥市、万源市、简阳市、西昌市 湖南:13地级市-长沙、株洲、湘潭、衡阳、岳阳、郴州、永州、邵阳、怀化、常德、益阳、张家界、娄底 16县级市-浏阳市、醴陵市、湘乡市、韶山市、耒阳市、常宁市、武冈市、临湘市、汨罗市、津市市、沅江市、资兴市、洪江市、冷水江市、涟源市、吉首市 湖北:12地级市-武汉、襄樊、宜昌、黄石、鄂州、随州、荆州、荆门、十堰、孝感、黄冈、咸宁 24县级市-大冶市、丹江口市、洪湖市、石首市、松滋市、宜都市、当阳市、枝江市、老河口市、枣阳市、宜城市、钟祥市、应城市、安陆市、汉川市、麻城市、武穴市、赤壁市、广水市、仙桃市、天门市、潜江市、恩施市、利川市 河南:17地级市-郑州、洛阳、开封、漯河、安阳、新乡、周口、三门峡、焦作、平顶山、信阳、南阳、鹤壁、濮阳、许昌、商丘、驻马店 21县级市-巩义市、新郑市、新密市、登封市、荥阳市、偃师市、汝州市、舞钢市、林州市、卫辉市、辉县市、沁阳市、孟州市、禹州市、长葛市、义马市、灵宝市、邓州市、永城市、项城市、济源市 山西:11地级市-太原、大同、忻州、阳泉、长治、晋城、朔州、晋中、运城、临汾、吕梁 11县级市-古交、潞城、高平、介休、永济、河津、原平、侯马、霍州、孝义、汾阳 陕西:10地级市-西安、咸阳、铜川、延安、宝鸡、渭南、汉中、安康、商洛、榆林 3县级市-兴平市、韩城市、华阴市 甘肃:12地级市-兰州、天水、平凉、酒泉、嘉峪关、金昌、白银、武威、张掖、庆阳、定西、陇南 4县级市-玉门市、敦煌市、临夏市、合作市 青海:1地级市-西宁 2县级市-格尔木、德令哈 江西:11地级市-南昌、九江、赣州、吉安、鹰潭、上饶、萍乡、景德镇、新余、宜春、抚州 10县级市-乐平市、瑞昌市、贵溪市、瑞金市、南康市、井冈山市、丰城市、樟树市、高安市、德兴市
联系人林林(先生)&经理&
会员 [当前离线]
电话021-手机地址松江荣乐西路226弄124号网址
联系对方请说明是在【中国贸易网】看到的信息;如果您也想和该公司一样拥有好的排名,宣传产品,请}

我要回帖

更多关于 搜狗浏览器最下面 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信