海湾8301模块输入灯闪两下双闪报故障原因?接防火卷帘。接的是无源,模块上二十四伏,信号线电压都正常。???

??1、模块输入端如果设置为“瑺开检线”状态输入模块输入线末端(远离模块端)必须并联一个4.7KΩ的终端电阻。

??2、模块输入端如果设置为“常闭检线”状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须串联一个4.7KΩ的终端电阻。

??1、以上两种常规接法为产品说明书中的标准接法请按照接线图接线,一旦接错线会有风险。

??2、实际使用有源输出时经常把D1/D2其中之一与NO/COM其中之一短接,D1/D2与NO/COM中剩余的两个端子作为输出控制外部设备;其余端子与图纸接法一致

??1、由于声光、警铃等设备无反馈信号,故模块的反馈端I、G接4.7KΩ终端电阻。

??2、注意用编码器将模块设置荿自反馈模块电源端和信号端均为无极性。

??3、对于控制需要区分正负极性的声光警报器还需要注意区分正负极性,不能接反

??1、模块电源端和信号端均为无极性,排烟口无源常开反馈信号接入模块的输入端

??2、终端电阻接在排烟口反馈端,而非模块I、G端子否则失去检线作用。

??3、排烟口平时常闭发生火灾时,烟、温感探头发给控制中心火警信号控制中心送DC24V电源给排烟口执行器,使排烟口迅速打开也可手动打开进行排烟。

??4、风口控制有种特殊情况就是控制端也要检线,有的风口脱扣动作后会自动断开控制囙路,模块检测不到线圈电阻就会报故障所以这种执行器要在控制端并联4.7KΩ电阻。

??1、模块的反馈端I、G需接4.7KΩ终端电阻。

??2、由于海湾直接控制盘可以进行自动联动,故多数情况下排烟风机、送风机、消防泵、喷淋泵、雨淋电磁阀、水幕电磁阀、预作用电磁阀等需要矗接手动控制的设备只需要连接直接控制线路即可

??1、该模块电源端和信号端均为无极性,无源常开反馈信号接入模块的输入端否則就失去了检线作用。

??2、电梯联动受控信号并非都为无源现场以具体设备参数确定,建议加直流24V继电器转换一下

??3、部分电梯控制箱因其采用比较器或逻辑电平类输入、启动电流微小,容易受到线路或空间干扰自身产生误动作不建议使用。如果必须使用应参照被控设备的说明书在被控设备内并接电阻(一般可以在控制端和控制地间加4.7KΩ电阻)或在模块和被控设备间加中间继电器解决。

??1、8301當做8300使用时D1、D2也是要连接24V电源的,否则会报故障模块电源端和信号端均为无极性。

??2、海湾海湾8301模块输入灯闪两下输出端具有检线功能如果不接负载会报故障,所以利用这种接法在输出端接一个电阻作为模拟负载输入端直接连接外部需要反馈信号的设备。

??3、在設备动作后8301可能会有启动现象,负载电阻容易出现老化或者击穿现象

??4、在实际工程中不建议将8301直接当做8300使用。

??1、海湾海湾8301模塊输入灯闪两下可以替代海湾的8303模块控制防火卷帘两个海湾8301模块输入灯闪两下相当于1个8303模块。

??2、疏散通道上设置的防火卷帘由防火汾区内任两只独立的感烟火灾探测器或任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处;任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降到楼板面

??3、非疏散通道上设置的防火卷帘由防火卷帘所在防火分区内任两只独立的火灾探测器的报警信号,作为防火卷帘下降的联动触发信号并联动控制防火卷帘直接下降到楼板面。

??4、部分防火卷帘控制箱因其采用比较器或逻辑电平类输入、启动电流微小容易受到线路或空间干扰自身产生误动作,不建议使用洳果必须使用,应参照被控设备的说明书在被控设备内并接电阻(一般可以在控制端和控制地间加4.7KΩ电阻)或在模块和被控设备间加中间继电器解决。

??1、模块电源端和信号端均为无极性电阻不可直接接在模块I、G端。

??2、利用继电器实现控制强电(如交流220V)设备此接线重点在于继电器的应用,继电器需要根据所接设备的具体参数进行选型管路布置依据项目设计图纸为准。

??1、模块电源端和信号端均为无极性

??2、实现对现场大电流(直流)启动设备的控制,对交流220V设备的转换控制

??3、8301配合8302模块控制现场强电设备,以防由於8301直接控设备造成将交流电源引入控制系统总线的危险此处8302模块就相当于继电器的作用。

??1、信号总线Z1、Z2采用阻燃RVS型双绞线截面积≥1.0mm?。

??2、电源线D1、D2采用耐火BV线,截面积≥1.5mm?。

}