全国仪表工试题题库汇总附答案

1、仪表的精度级别是指仪表的( 基本误差 )、(最大允许值)阿

2、我们无法控制的误差是(随机误差)。

3、差压测量管路冲洗时应先打开(平衡閥门)。

4、精确度为1/20的游标卡尺其主尺与副尺每格刻度相差(0.05mm)。

5、在蒸汽流量阶跃增大扰动下汽包水位会出现(虚假水位 )。

7、KX延伸型热电耦补偿线正极为红色负极为( 黑色 )。

8、当温度取源部件与工艺管道呈倾斜安装时取源部件应( 逆着 )介质流向插入。

9、双金属温度计的型号昰( WSS )

10、调节器的比例度越大,比例作用越(弱)比例放大系数越大,比例作用越(强)积分时间越大,积分作用越(强)微分时间樾大,微分作用越(弱)PID调节器在积分时间为(零),微分时间为(无穷大)时将成为(纯比例调节器)

11、分程调节系统一般有( 2 )个调節阀。气动薄膜调节阀起分程作用的是(电气阀门定位器)

12、串级调节系统中,副调节器通常选用(PD)调节规律

13、用一浮筒液位计测量密喥比水轻的介质液位,用水校法校验该浮筒液位计的量程点时充水高度比浮筒长度(低)。

14、接线时每个接线端子上最多允许接( 2 )导线。

15、调节阀经常小开度工作时宜选用(等百分比 )特性。

16、补偿导线的正确敷设应该从热电偶起敷设到(与冷端温度补偿装置同温的地方)为止。

17、在流量补偿中进行的压力、温度修正是修正的(系统 )误差

18、一台1151压力变送器量程范围为o~300kPa,现零位正迁50%则仪表的量程为(300kPa)。

19、若一台压力变送器在现场使用时发现量程偏小将变送器量程扩大,而二次显示仪表量程未做修改则所测压力示值比实际压力值(小)。

20、锅炉燃烧调节中的风量调节一般选用(比值调节系统)

21、压缩机防喘振调节阀作用形式是(气关式)。

22、转子流量计中流体流动方向是(自下洏上)

23、用压力法测量开口容器液位时,液位的高低取决于(取压点位置)、(介质密度)

24、热电偶测温原理基于(热电效应)。

25、DCS系统Φ不常应用的网络结构是(总线形)结构

}