质监站介入的市政质监站道路工程项目,有哪些是质监站需要参加的必检项目?谢谢大家了?

陕西省交通厅基本建设工程质量监督站
&|&|&|&|&|&|&|&|&&|&|&|&|
厅质监站关于三星电子快速干道项目机电工程竣工复测委托的通知
----------陕交质监发〔2015〕20号 &&&&&&
陕西省高速公路建设集团公司、陕西高速公路工程试验检测有限公司:
&& 根据《公路工程竣(交)工验收办法》(交通部令2004年第3号)和《关于印发公路工程竣(交》工验收办法实施细则的通知》(交公路发〔2010〕65号)、《关于印发公路工程竣工质量鉴定工作规定(试行)的通知》交公路发〔2012〕25号)的要求,经研究我站决定委托陕西高速公路工程试验检测有限公司承担三星电子快速干道机电工程质量竣工复测工作。现将有关事宜要求如下:
& 一、检测依据及频率
(一)检测依据
1.《公路工程竣(交)工验收办法》(交通部令2004年第3号);
2.《关于印发公路工程竣(交》工验收办法实施细则的通知》(交公路发〔2010〕65号);
3.《关于印发公路工程竣工质量鉴定工作规定(试行)的通知》(厅质监字〔2012〕25号);
4.《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/2-2004);
5.国家及相关行业部门颁布的技术标准、规范、规程和有关规定;
6.批准的设计文件及技术标准等。
(二)检测内容
机电工程竣工检测应侧重于系统运营的稳定性、安全性等指标,详见附件1。
检测内容分为:内业资料审查、实体检测、外观检查三部分。内业资料审查主要侧重于交工遗留问题的处理情况、试运营期间维养情况、以及新增及变更等相关资料;实体检测主要侧重于影响设备运营的安全性指标、功能性指标等,并可根据项目实际情况进行调整;外观检查主要对外场设备的防水、防尘、接地等重点检查。
(三)检测频率
检测工作应在认真审查建设、施工、监理单位的质量保证资料基础上,随机选择测点,按照机电各分项工程检查频率不小于10%抽检,且测点数不少于3个,当项目测点数少于3个时,全部检查。
& 二、检测工作方案的编制
(一)检测单位应与项目管理单位及时联系,了解掌握工程设计要求和具体内容,编制检测工作方案,并以正式文件报我站审核。
(二)为了突出检测重点,检测工作方案针对所承担项目的特点,难点、重点、关键环节等提出有效的检测手段以及顺利开展工作的安全保障措施。
(三)检测工作方案经我站及建设单位审查通过后,方可开展检测工作。
& 三、质量初评
(一)质量评定按照机电工程项目、合同段、分部工程、分项工程划分,计算合同段工程得分时,相应各分部工程权值为1。
(二)计算建设项目得分、合同段工程得分时,公式中的投资额原则上使用结算价,但在结算价暂时未确定时,可使用招标合同价,并在评定表中予以注明。
(三)检测报告必须包含检测数据、外观检测统计、内业资料等统计表格,且附有相应的工作照和质量缺陷照片。
& 四、检测工作安排
(一)检测单位应组织具有相应资质的检测人员尽快熟悉设计图纸,学习掌握《公路工程竣(交》工验收办法实施细则》(交公路发〔2010〕65号)等有关文件精神。
(二)对照设计文件加强隐蔽工程的检测和施工资料检查,检测过程中,项目负责人须每工作日向我站联系人报送工作进展和检测数据的特异值等情况(电子版),重大问题以快报形式向我站反馈,以便我站随时核查。
(三)检测任务可分阶段完成,检测工作应在我站监督下进行,检测工作完成后,检测报告应在15个工作日报送我站。
(四)加强影像工作,检测报告中须有存在质量缺陷部位的照片和现场检测工作照片,必须有比例尺参照,单独成册。检测报告中提出的问题应附有照片编号。
(五)项目管理处应积极协调检测工作,根据《厅质监站关于重申高速公路工程交工验收检测工作有关要求的通知》(陕交质监〔2014〕1号)及时签订检测合同,取费标准参照《陕西省交通厅关于印发〈陕西省公路工程竣(交)工验收检测费用计算办法(试行)〉的通知》(陕交发〔2006〕42号)、《陕西省交通厅关于执行交通部公路工程概算定额及编制方法的通知》(陕交发〔号)等文件。
附件:陕西省高速公路机电工程竣工验收检测主要抽检项目汇总表
陕西省交通厅质监站
陕西省高速公路机电工程竣工验收检测主要抽检项目汇总表
&车辆检测器
△交通量计数精度
允差: ±2%
人工计数与交通数据采集仪结果比较
△传输性能
24小时观察时间内失步现象不大于1次或BER≤10-8。
查日志和用数据传输测试仪
△绝缘电阻
强电端子对机壳≥50 MW
500V兆欧表测量
△安全接地电阻
接地电阻测量仪
气象检测器
△绝缘电阻
强电端子对机壳≥50MW
500V兆欧表测量
△安全接地电阻
接地电阻测量仪
△防雷接地电阻
接地电阻测量仪
△温度误差
温度计实地测量比对
△能见度误差
±10%或合同要求
模拟、目测或标准能见度仪实地测量比对
△数据传输性能
24小时观察时间内失步现象不大于1次或BER≤10-8 。
查日志或用数据传输测试仪
闭路电视监视系统
△强电端子对机壳绝缘电阻
500V兆欧表测量
△安全接地电阻
接地电阻测量仪
△防雷接地电阻
接地电阻测量仪
5传输通道指标
△8.1视频电平
700 mV ± 30 mV
电视信号发生器发送75%彩条信号,用视频测试仪检测
△8.2同步脉冲幅度
300 mV ± 20 mV
电视信号发生器发送75%彩条信号,用视频测试仪检测
△8.3回波E
电视信号发生器发送2T信号, 用视频测试仪检测
8.4色度/亮度增益不等
△8.5幅频特性
5.8MHz带宽内 ±2dB
电视信号发生器发送sinx/x信号, 用视频测试仪检测
△8.6视频信杂比
≥56dB(加权)
电视信号发生器发送多波群信号, 用视频测试仪检测
6监视器指标
△随机信噪比(雪花干扰)
黑白≥37dB,彩色≥36 dB
仪器测量,也可人工(5人以上)主观评分4分为合格
闭路电视监视系统
6监视器指标
△单频干扰(网纹)
黑白≥40dB,彩色≥37 dB
仪器测量,也可人工(5人以上)主观评分4分为合格
△电源干扰(黑白滚道)
黑白≥40dB,彩色≥37 dB
△脉冲干扰(跳动)
黑白≥37dB,彩色≥31 dB
△切换功能
监控中心可切换任意摄像机
△强电端子对机壳绝缘电阻
500V兆欧表测量
安全接地电阻
接地电阻测量仪
防雷接地电阻
接地电阻测量仪
显示屏平均亮度
最大亮度和最小亮度符合设计要求。无规定时,应不小于8000cd/m2。
用亮度计实测
△数据传输性能
24小时观察时间内失步现象不大于1次或BER小于10-8
查日志和用数据传输测试仪
△显示内容
及时、正确地显示中心计算机发送的内容。
光、电缆线路
△单模光纤接头损耗平均值
光万用表或光时域反射计测量
△多模光纤接头损耗平均值
光万用表或光时域反射计测量
△低速误码率
BER≤ 10-8
将线对一端短接,另一端接数据传输测试仪以64k速率测量
监控中心设备安装及系统调测
△电源导线对机壳接地绝缘电阻
查验随工验收记录或用500V兆欧表抽测3台设备
△监控中心联合接地电阻
接地电阻测量仪测量
工作接地电阻
接地电阻测量仪测量
△与下端设备交换数据的实时性和可靠性
按设定的系统轮询周期,及时准确地与车辆检测器、气象检测器、可变标志等交换数据
对于检测器,在外场进行人工测试统计,然后与上端系统按时间段逐一对比,时间不少于30min。对于可变标志用通信设备在外场与上端比对信息的正确性和实时性。
△系统工作状况监视功能
系统外场设备的工作状态在计算机和投影仪上正确显示。
监控中心设备安装及系统调测
△信息提供功能
指令信息通过系统正确地传送到可变标志、交通信号灯、车道控制器以及消防、救援部门。
大屏幕投影系统
达到白色平衡时的亮度不小于150cd/m2
亮度计实测
监控系统计算机网络
△网络维护性测试
符合设计要求
网络测试仪
光、电缆线路
△单模光纤接头损耗平均值
光万用表或光时域反射计在中继段两端测量
△中继段单模光纤总衰耗
符合设计要求
光万用表或光源、光功率计在中继段两端测量
光纤数字传输系统
△系统接收光功率
Pl≥PR+Mc+Me
用光功率计,每站1个光口
△平均发送光功率
符合设计要求和出厂检验的要求
光功率计。每站每个传送级别各1个光口(STM1、STM4、STM16)。
△光接收灵敏度
符合设计要求和出厂检验的要求
光功率计和误码仪。每站每个传送级别各1个光口(STM1、STM4、STM16)。
△误码指标(2M电口)
BER=1310-11
用误码仪,每块2M电路板抽测3条2M支路。1个支路测试时间24小时,其它支路15分钟。允许将多条支路串接起来测试。
△自动保护倒换功能
工作环路故障或大误码时,自动倒换到备用线路
实际操作,测一个环路
数字程控交换系统
△故障诊断、告警
紧急电话系统
△话音质量
话音要求清晰,音量适中,无噪音,无断字等缺陷。
△呼叫功能
△开关电源的主输出电压
-40V~-57V
万用表实测
不间断电源
断开主供电线路时,UPS能正常启动,系统不掉电,不影响系统的工作。
实际操作/查记录
入口车道设备
△设备强电端子对机壳绝缘电阻
500V兆欧表测量
△车道控制器安全接地电阻
接地电阻测量仪测量
△电动栏杆机安全接地电阻
接地电阻测量仪测量
△收费亭防雷接地电阻
接地电阻测量仪测量
出口车道设备
△设备强电端子对机壳绝缘电阻
500V兆欧表测量
△车道控制器安全接地电阻
接地电阻测量仪测量
△电动栏杆机安全接地电阻
接地电阻测量仪测量
△收费亭防雷接地电阻
接地电阻测量仪测量
△费额显示器
通行卡处理后,通行费显示于费额显示器
实际操作+目测
收费站设备及软件
△强电端子对机壳绝缘电阻
500V兆欧表测量
△收费站联合接地电阻
接地电阻测量仪测量
△数据备份功能
车道控制器、收费站专用服务器、管理计算机数据保护安全、可靠
△报警录像功能
用于报警时显示报警图像的显示器具有报警显示功能,值班员通过键盘控制切换控制器切换该路报警视频信号进行录像,或自动进行切换。
收费中心设备及软件
△收费中心联合接地电阻
接地电阻测量仪测量
△与收费站的数据传输功能
定时或实时轮询各收费站的数据
△图像稽查功能
可稽查所有出入口车道“有问题”车辆图像
△对各站及车道CCTV图像切换及控制功能
可切换、可控制
内部有线对讲及紧急报警系统
△主机全呼分机
按下主控台全呼键,站值班员可向所有车道收费员广播
△主机单呼分机
主机可呼叫某个分机
内部有线对讲及紧急报警系统
△分机呼叫主机
分机可呼叫主机
△分机之间的串音
分机之间不能相互通信
△手动/脚踏报警功能
按动报警开关可驱动报警
闭路电视监视系统
1传输通道指标
△8.1视频电平
700mV±30mV
电视信号发生器发送75%彩条信号,用视频测试仪检测
△8.2同步脉冲幅度
300mV±20mV
电视信号发生器发送75%彩条信号,用视频测试仪检测
△8.3回波E
电视信号发生器发送2T信号, 用视频测试仪检测
8.4亮度非线性
8.5色度/亮度增益不等
8.6色度/亮度时延差
8.7微分增益
电视信号发生器发送调制的五阶梯测试信号, 用视频测试仪检测
8.8微分相位
电视信号发生器发送调制的五阶梯测试信号, 用视频测试仪检测
△8.9幅频特性
5.8MHz带宽内 ±2dB
电视信号发生器发送sinx/x信号, 用视频测试仪检测
△8.10视频信杂比
≥56dB(加权)
电视信号发生器发送多波群信号, 用视频测试仪检测
2监视器画面指标
△随机信噪比(雪花干扰)
黑白≥37dB,彩色≥36dB
仪器测量,也可人工(5人以上)主观评分,不小于4分为合格
△单频干扰(网纹)
黑白≥40dB,彩色≥37dB
△电源干扰(黑白滚道)
黑白≥40dB,彩色≥37dB
△脉冲干扰(跳动)
黑白≥37dB,彩色≥31dB
△监视范围
监控室能清楚识别车型、车牌、收费额等信息。
△外场摄像机安装稳定性
受大风影响或接受变焦、转动等控制时,动作平滑、无抖动
△切换功能
可切换到任一车道
闭路电视监视系统
△录像功能
可录像,且录像回放效果清晰
△信息叠加功能
能将时间、车道号、车型、收费额等信息叠加到图像上,且显示清楚。
收费站内光、电缆/同监控系统
△单模光纤接头损耗
光万用表或光时域反射计测量
△低速误码率
BER≤ 10-8
数据传输测试仪
收费系统计算机网络
EIA/TIA 568
通信行业标准
△近端串扰
EIA/TIA 568
通信行业标准
△回波衰耗
EIA/TIA 568
通信行业标准
△网络维护性测试
符合设计要求
网络测试仪
车牌自动识别系统
整牌识别率
》95%或符合设计要求
连续24小时测试
同出\入口车道设施
低压配电设施
中心站内低压配电设备
联合接地电阻*
接地电阻测量仪
自动发电机组自启动转换功能测试
市电掉电后,机组能自动启动,稳定后送入规定的线路上,可手动优先切换。
实际操作或查有效的历史记录
UPS后备时间
符合设计要求
外场设备电力电缆线路
电源箱、配电箱、分电箱安全接地电阻*
接地电阻测量仪
电力监控系统
符合设计要求
符合设计要求
符合设计要求
照明设备控制装置接地电阻*
接地电阻测量仪
灯杆接地电阻*
接地电阻测量仪
符合设计要求
自动、手动两种方式控制全部或部分照明器的开闭
隧道机电设施
车辆检测器
见监控设施中车辆检测器
气象检测器
见监控设施中气象检测器
闭路电视监视系统
见监控设施中闭路电视监视系统
紧急电话系统
见通信设施中紧急电话系统
见监控设施中可变标志
环境检测设备
△绝缘电阻
强电端子对机壳≥50MΩ
500V兆欧表测量
△安全保护接地电阻
接地电阻测量仪
△数据传输性能
24小时观察时间内失步现象不大于1次或BER小于10-8 。
数据传输测试仪
报警与诱导设施
△绝缘电阻
强电端子对机壳≥50MW
500V兆欧表测量
△安全保护接地电阻
接地电阻测量仪
报警按钮与警报器的联动功能
警报器可靠接受报警信号的控制
△绝缘电阻
强电端子对机壳≥50MW
500V兆欧表测量
△控制柜安全保护接地电阻
接地电阻测量仪
△防雷接地电阻
接地电阻测量仪
△风机运转时隧道断面平均风速
符合设计要求
风速仪实测
远程控制模式
△绝缘电阻
强电端子对机壳≥50MΩ
500V兆欧表测量
△控制柜安全保护接地电阻
接地电阻测量仪
△防雷接地电阻
接地电阻测量仪
△照度(入口段、过渡段、中间段)
符合设计要求
△启动、停止方式
可自动、手动两种方式控制全部或部分照明器的启动、停止
隧道机电设施
本地控制器
△强电端子对机壳绝缘电阻
500V兆欧表测量
△安全保护接地电阻
接地电阻测量仪
△防雷接地电阻
接地电阻测量仪
△数据传输性能
48小时观察时间内失步现象不大于1次或24小时BER≤10-8
数据传输测试仪
△与计算机通信功能
按设计周期与中心计算机通信
△对所辖区域内下端设备控制功能
按设计周期或中心控制采集、处理、计算各下端设备的数据
隧道监控中心设备及软件
△联合接地电阻
接地电阻测量仪测量
强电端子对机壳绝缘电阻
500V兆欧表抽测人易触摸到的带电金属壳体设备
△报表统计管理及打印功能
中心计算机系统可打印规定的各种报表
隧道监控中心计算机网络
同监控设施中监控系统计算机网络
低压供配电
同低压配电设施
视频交通事件检测系统
交通事件检测率
符合设计要求
查历史记录
符合设计要求
查历史记录
地址:西安市高新区唐延路6号&&邮政编码:710075&&陕ICP备:
(C)2006&陕西省交通厅基本建设工程质量监督站&&版权所有&&
技术支持:质监站介入的市政道路工程项目,有哪些是质监站需要参加的必检项目?谢谢大家了?_百度知道
质监站介入的市政道路工程项目,有哪些是质监站需要参加的必检项目?谢谢大家了?
您的回答被采纳后将获得:
系统奖励20(财富值+经验值)+难题奖励30(财富值+经验值)
我有更好的答案
工程完工后的实体检测。
各地要求不一样,我们这里沟槽验槽、竣工验收必检
其他类似问题
为您推荐:
市政道路工程的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁广东省某体育中心市政项目监理细则_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
广东省某体育中心市政项目监理细则
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
你可能喜欢下载本文档需要登录,并付出相应积分。()
(已有0人评价)
下载:0次格式:doc页数:16贡献者:Yuexiaotong上传时间: 16:46
0人评价9页
0人评价2页
0人评价1页
0人评价2页
0人评价160页
所需积分:(友情提示:所有文档均可免费预览!下载之前请务必先预览阅读,以免误下载造成积分浪费!)
(多个标签用逗号分隔)
文不对题,内容与标题介绍不符
广告内容或内容过于简单
文档乱码或无法正常显示
若此文档涉嫌侵害了您的权利,请参照说明。}

我要回帖

更多关于 无锡市市政工程质监站 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信