怎样写入报警信息给三菱got1000编程软件3的报警画面

三菱GOT-A900常见问题及解答_机械行业_中国百科网
三菱GOT-A900常见问题及解答
    问:输入的文字无法正常显示的处理?
答:在画面设计软件中显示为&?&的文字和符号,在GOT 本体上也不能正常显示。如果出现像&Z&显示为&?&的情况时,请分别输入&(&、&株&、&)&。
问:GOT上不能显示触摸开关。
答:请确认触摸开关是否按照以下方法进行了基本设定(按照以下方法设定时,不会显示触摸开关)。 以GT Designer 软件为例,在&触摸键&对话框的&基本&选项卡中:⑴&显示切换&设定是否使用了所连接CPU不能使用的软元件?(例如) 使用 A1SHCPU 时,触摸开关的分配软元件为 M3000时,不会显示触摸开关(由于A1SHCPU的软元件的可用范围为 M0-M2047、M9000-M9255,因此不能使用M3000);⑵&图形&设定是否为&基本图形&或&自由图形&?如果设定为&无&,则不也会显示触摸开关。
问:能否重叠使用多个触摸开关?
答:不能重叠使用多个触摸开关。 <补充1> 虽然不能重叠使用多个触摸开关,但是可用1个触摸开关进行多个动作(可在&触摸键&对话框的&动作&选项卡中设定多个动作(最多105个))。 <补充2> 可与触摸开关重叠使用的对象为除以下以外的对象(不能与触摸开关重叠使用的对象):触摸开关、数值输入、ASCⅡ输入。
问:① 用户是否可以自由使用 GOT 的内部软元件 GD/GB?② 将 GOT 的电源关闭后再启动时,GOT 内部软元件的内容会怎样?
答:① 用户可以自由使用 GOT 的内部软元件GD(GOT内部字软元件)/ GB(GOT内部位软元件)。但是,以下几款GOT(A985/A97□/A960GOT)背面的输出端子(OUTPUT)与GB1联动,当使用该外部输出时,则不能使用GB1,故请对此加以注意,除此之外皆可自由使用。② GOT 的电源关闭后再启动时,GD的值全部变为&0(零)&,GB全部变为&OFF&。
问:后缀名为 .gtd 的画面数据应该用哪种软件打开?
答:应该使用 GT Designer2 软件来打开。GT Designer2画面设计软件是针对三菱GOT900系列
问:CPU直接连接和计算机链接连接的速度差异。
答:计算机链接连接与 CPU 直接连接相比,其响应速度稍慢。CPU 直接连接为二进制数据交换,而计算机链接连接则是ASCⅡ数据交换,所以计算机链接的数据量稍大。此外,计算机链接时还需在C24&&CPU之间进行数据传送,需耗费额外的时间。因此,计算机链接时的速度比CPU直接连接稍慢。 GOT-A900 系列的参考值如下所示:条件  指示灯显示为16点  监控软元件为连续软元件  CPU 直接连接 0.25秒   计算机链接连接 0.3秒
问:如何设置才能使部件显示仅在ON状态时显示图形,在 OFF 时不显示?
答:在部件显示设置中,请将OFF状态时的部件号设置为&0&即可。
问:是否能像数值输入用的系统标准按键窗口那样,自动显示 ASCⅡ输入用按键窗口?
答:由于没有 ASCⅡ输入用系统标准按键窗口,所以用户需自己创建。只需将用户自己创建的 ASCⅡ输入用按键窗口画面作为按键窗口登录,即可像系统标准数值输入按键窗口一样自动进行显示。 <登录步骤> ⑴ 创建ASCⅡ输入用按键窗口画面  ① 创建输入用按键  在窗口画面上设置设定了 ASCⅡ码的触摸开关(也可利用预先登录在模板&部件库&中的数据); ② 建立输入值显示区域/输入范围显示区域  根据需要,可以设置用户建立按键窗口输入中的值以及显示可输入范围的区域(选择[绘图]-[键盘窗口设置]-[输入值区]);③ 设置用户创建按键窗口的位置  选择[绘图]-[窗口位置]-[键盘窗口],设置窗口画面左上角的显示位置。※ 窗口画面尺寸为 638&321。 ⑵ 将用户创建的 ASCⅡ输入用按键窗口画面作为按键窗口登录    ① 选择 菜单[公共]-[键盘窗口屏幕号](显示[键盘窗口画面号码设定]对话框);② 选择&选定键盘窗口画面号码&;③ &ASCⅡ码键窗口号&设定已创建的ASCⅡ输入用按键窗口画面的号码( &0& 为不显示)。  ※如果在&10进制键窗口号&、&16进制键窗口号&中设定为&0&,则将显示系统标准按键窗口。
问:数值输入时,希望触摸数值输入处即可调出自制的按键窗口。在窗口画面上创建按键,登录后在&共同设置-按键窗口画面设置号码&输入了窗口画面号码。此外,在&公共&-&辅助设置&-&工程&中勾选了&当 RET 键被按下时关闭光标和键盘窗口&项和&侦测到触摸键输入的同时打开键盘窗口&项。发现,触摸后虽然能够弹出自制的按键窗口,但不能像自动弹出的按键窗口那样,显示输入中的值。
答:在自制的10进制键盘窗口中显示输入中的值,需按照以下步骤追加设置。【GT Designer 时】请选择&绘图&菜单-&键盘窗口设置&-&输入数值区&,配置自制的窗口画面(不是勾选&公共&-&辅助设置&-&工程&,而是在窗口画面上配置输入数值区)。根据需要还可配置输入范围区,请同样由&绘图&菜单-&键盘窗口设置&进行选择。
问:如何让 GOT 在启动时显示任意指定的基本画面和窗口画面。
答:使用系统信息功能和状态监视功能可以实现。系统信息功能是介于可编程控制器 CPU 的软元件值,读取 GOT 的动作状态,或将 GOT 的动作状态写入可编程控制器 CPU 中的功能(使用可编程控制器 CPU 的软元件值读取 GOT 的动作状态时,将保存软元件 GOT 的动作状态写入可编程控制器 CPU 中时,需要设置写入软元件)。写入元件中系统信号2的 bit1 是 GOT 准备完毕信号。使用状态监视功能,在 GOT 准备完毕信号为 ON 时,在画面切换软元件中设置希望显示的基本画面及窗口画面的号码。具体设置例如下所示。例如,基本画面切换软元件:D0   窗口画面切换软元件:D1   动作:GOT 启动时显示基本画面2。GOT 启动时显示窗口画面2。  ① 设置系统信息(【共同设置】-【系统信息】)(例如)读取元件 & D99,写入元件 & D100;② 设定状态监视。(【共同设置】-【状态监视】-【工程】) (例如)GOT 启动时显示基本画面2    条件:D100.b1 启动中   动作:在D0(基本画面切换软元件)中,进行数据设置(16位)为固定值:2   GOT 启动时显示窗口画面2   条件:D100.b1 启动中  动作:在D1(窗口画面切换软元件)中,进行数据设置(16位)为固定值:2
问:如何让可编程控制器 CPU在启动时显示任意指定的基本画面和窗口画面。
答:使用状态监视功能,在可编程控制器 CPU RUN 信号(A系列PLC中为软元件M9038)启动时,只需在画面切换软元件中设置任意数字,即可显示对应的画面。例如,基本画面切换软元件:D0  窗口画面切换软元件:D1  动作:启动GOT时显示基本画面2。在启动GOT时显示窗口画面2。  ① 设定状态监视。(以 GT Designer2 软件为例:【公共设置】-【状态监视】-【工程】)(例如)启动GOT时显示基本画面2  条件中将&M9038&为&ON中& 动作:在&D0&(基本画面切换软元件)中,进行&数据设置(16位)&为&固定值:2&       启动GOT时显示窗口画面2  条件:&M9038&为&ON中&     动作:在&D1&(窗口画面切换软元件)中,进行&数据设置(16位)&为&固定值:2& (注意)可编程控制器 CPU  RUN 信号(A系列PLC中为软元件M9038)在可编程控制器 CPU 运行(RUN)后,仅启动1次扫描。因此,可编程控制器 CPU 运行(RUN)后,停止 GOT 重启,启动时的画面也无变化。此外,每次可编程控制器 CPU 的开关从 STOP 转为 RUN 时,GOT的基本画面和窗口画面都会变成启动时的画面,请加以注意。
问:A970GOT 和 A2USCPU通过总线连接。在新的 GOT 画面,设置了报警记录用 GOT 显示,却没有显示内容。请问是由哪些主要原因造成的?
答:即使设定了报警记录,在下列情况下,GOT 也不会显示报警记录。 <主要原因>  未登录注释   <解决方法>  用以下方法登录注释。【GT Designer 时】 ⑴ 选择&绘图&菜单中的&注释&;⑵ 登录注释。【GT Designer2 时】 ⑴ 双击工程工作区窗口中的&注释&项;⑵ 登录注释。
问:切断GOT电源时,如何保存报警记录的数据?
答:由于报警记录内容在切断 GOT 电源时会被清除,因此希望在切断电源时保存内容时,需以文件形式保存在 PC 卡中。此外,文件以保存周期、触摸开关为触发器,覆盖保存在1个文件上。上述内容可使用画面设计软件进行以下设置。【GT Designer 时】 ① 选择[公共]-[报警记录]-[基本]选项卡;② 勾选&保存到 PC 卡&; ③ 设定保存周期(在 1~60 分钟内以分钟为单位);④ 希望在保存周期以外的时间保存时,需设置触摸开关(设定键码 FFBB ),通过触摸操作进行保存;⑤ 将所保存数据存入计算机时,须勾选&以 CSV 形式保存&项。 【GT Designer2 时】 ① 选择[公共设置]-[报警记录]-[选项(公共)]选项卡;② 勾选&往存储卡里保存&项;③ 设定保存周期(在 1~60 分钟内以分钟为单位);④ 希望在保存周期以外的时间保存时,需设置触摸开关(设定键码 FFBB),通过触摸操作进行保存;⑤ 如果希望通过计算机对保存在PC卡中的数据进行管理时,需勾选&以CSV方式保存&项,此时将以CSV的文件形式将报警记录保存到PC卡中,用户可以通过EXCEL打开和编辑。
问:A975GOT,虽然用 M0 的点动开关设定了报警记录的删除触发,却不能删除报警记录。其主要原因是什么?监视周期设定为1分钟。
答:由于报警记录删除触发的监测周期与监视周期相同。这时,由于把监视周期设定为1分钟,如果不把 M0 闭合1分钟以上,再断开1分钟以上,GOT 将不会作为记录删除触发来识别。因此,请设置 M0为交替开关或置位开关,并设定在1分钟以上。这样,记录删除触发才会被识别,从而可以删除报警记录。
问:A970GOT 和 A2USCPU通过总线连接。希望从可编程控制器 CPU 侧变更由 GOT 所表示重叠窗口的显示位置,有什么方法吗?
答:设定重叠窗口的画面切换软元件时,如果选择由软元件来指定显示的位置,从可编程控制器 CPU 可以向 X、Y 坐标用的软元件中写入显示位置,则可以实现从可编程控制器 CPU 侧变更由 GOT 所表示重叠窗口的显示位置。请参照以下具体内容:【GT Designer 时】(GT Designer Version5(SW5D5C-GOTR-PACK(V))A版以后的版本)  1. 选择&公共&菜单的&屏幕切换&;2. 勾选重叠窗口1的&由软元件指定显示位置&;3. 在&画面切换软元件&中设定字软元件;4. 从可编程控制器 CPU 侧通过顺控程序等在字软元件中设置窗口画面左上角显示位置(X 坐标、Y 坐标)数值。  【GT Designer2 时】1. 选择&公共设置&菜单中的&系统环境&;2. 双击&系统环境&中的&画面切换&;3. 勾选重叠窗口1的&用软元件指定显示位置&项;4. 在&画面切换软元件&中设定字软元件;5. 从可编程控制器 CPU 侧通过顺控程序等在字软元件中设置窗口画面左上角的显示位置(X 坐标、Y 坐标)数值。此外,请注意,即使设定了窗口位置,这里也将优先进行。
问:GOT 内部配方数据大小的计算方法。
答:使用配方功能时,配方数据作为画面数据的一部分被保存在GOT中。此时的配方数据大小可根据保存地点用以下方法计算。 ① 当保存在 GOT 内置存储器时   计算公式为:8+108&[配方文件数]+4&[所有配方文件的软元件点数的合计] (例如) 配方文件数:100   所有配方文件的软元件点数的合计:3000点  则有 8+108&100+4&(字节);② 当保存在 PC 卡中时   计算公式为: 89&[配方文件数]+6&[每个配方文件的16位软元件点数的合计]+13&[每个配方文件的32位软元件点数的合计]  (例如) 配方文件数:100  每个配方文件的16位软元件点数的合计:2000  每个配方文件的32位软元件点数的合计:1000   则有 89&100+6&0=33900(字节)   ※ 在 PC 卡中保存软元件值时,软元件值以 CSV 文件形式保存。因此,保存在 PC卡中的数据要比保存在 GOT 内置存储器中的大。
问:GOT-A900 可以使用哪些打印机?
答:可连接的打印机有以下几种:① ESC/P24-J84 标准的打印机(对应ESC/P 命令、彩色) ※&ESC/P&是由精工-爱普生(株)制订的打印协议;② 惠普(株)产打印机(对应 PCL 命令、彩色) ※ 惠普(株)制造打印机为海外规格,不能打印日文。
相关已确认动作的打印机型号等可以在 MELFANSweb (MitsubishiElectric.co.jp/melfansweb/english)中的&List of valid devices applicable for GOT900 series&一文中查阅到。
问:能否在 GOT 中使用闪存 PC 卡?
答:是否能够使用,因 GOT 型号和硬件版本的不同而异。符合以下条件,可以使用。1. 三菱电机产闪存 PC 卡(A9GTMEM-10/20/40MF)  ⑴ A985GOT、A975/970GOT-B  硬件版本:A以上,ROM_BIOS:F 以上;⑵ A985GOT,A975/970GOT,A960GOT   硬件版本:E 以上,ROM_BIOS 版本:F 以上  ※ 由于作为标准 IDE 硬盘加以识别,如果有相应的读卡器,在电脑上也可使用。 2. 市售产品闪存 PC 卡  ⑴ A975、A970、A960GOT  功能版本:A 以上  &注意& 已确认动作的PC卡型号等可以在 MELFANSweb 中的&List of valid devices applicable for GOT900 series&一文中查阅到。
问:A970GOT可以使用哪些存储卡(PC卡)?
答:可以使用的存储卡如下所示:
A970GOT-TB□-B/LB□:  
& 市售产品 SRAM PC 卡〈JEIDA Ver4.2标准(PCMCIA2.1标准)〉&rA 可以使用  
& 三菱产闪存PC卡〈型号:A9GTMEM-□MF〉&rA 可以使用。但是,硬件版本:A 以上及 ROM_BIOS 版本:F 以上的  
& 市售产品小型闪存 PC 卡〈Compact Flash TM标准〉&rA 可以使用。但是,功能版本:A 以上并且另需小型闪存 &hA TypeⅡ转换适配器。 
A970GOT-TB□/SB□:  
& 市售产品SRAM PC 卡〈JEIDA Ver4.2标准(PCMCIA2.1标准)〉&rA 可以使用  
& 三菱产闪存 PC 卡〈型号:A9GTMEM-□MF〉&rA 可以使用。但是,硬件版本:E 以上以及ROM_BIOS 版本 F 以上的  
& 市售产品小型闪存 PC 卡〈Compact Flash TM标准〉 &rA 可以使用。但是,功能版本:A以上并且另需小型闪存 &hA TypeⅡ转换适配器。 
&注意& 已确认动作的PC卡型号等可以在 MELFANSweb 中的&List of valid devices applicable for GOT900 series&一文中查阅到。
问:A975GOT可以使用哪些存储卡(PC卡)?
答:可以使用的存储卡如下所示:
A975GOT-TB□-B: 
& 市售产品 SRAM PC 卡〈JEIDA Ver4.2标准(PCMCIA2.1标准)〉&rA 可以使用  
& 三菱产闪存 PC 卡〈型号:A9GTMEM-□MF〉&rA 可以使用。但是,硬件版本:A 以上以及 ROM_BIOS 版本:F 以上的  
& 市售产品小型闪存 PC 卡〈 Compact Flash TM标准 〉&rA 可以使用。但是,功能版本:A 以上并且另需小型闪存 &hA TypeⅡ转换适配器。
A975GOT-TB□: 
& 市售产品 SRAM PC 卡〈 JEIDA Ver4.2标准(PCMCIA2.1标准)〉&rA 可以使用 
& 三菱产闪存 PC 卡〈型号:A9GTMEM-□MF〉&rA 可以使用。 但是,硬件版本:E 以上以及ROM_BIOS 版本:F 以上的  
& 市售产品小型闪存 PC 卡〈 Compact Flash TM标准 〉 &rA 可以使用。但是,功能版本:A以上并且另需小型闪存 &hA TypeⅡ转换适配器。 
&注意& 已确认动作的PC卡型号等可以在 MELFANSweb 中的&List of valid devices applicable for GOT900 series&一文中查阅到。
问:A985GOT可以使用哪些存储卡(PC卡)?
答:可以使用的存储卡如下所示:
& 市售产品 SRAM PC卡〈JEIDA Ver4.2标准(PCMCIA2.1标准)〉&rA 可以使用  
& 三菱产闪存 PC 卡〈 型号:A9GTMEM-□MF 〉&rA 可以使用。但是,硬件版本:A 以上以及 ROM_BIOS 版本:F 以上的  
& 市售产品小型闪存 PC 卡〈 Compact Flash TM 标准〉&rA 可以使用。但是,功能版本:A以上并且另需小型闪存 &hA TypeⅡ转换适配器。 
&注意& 已确认动作的PC卡型号等可以在 MELFANSweb 中的&List of valid devices applicable for GOT900 series&一文中查阅到。
问:A985GOT-V可以使用哪些存储卡(PC卡)?
答:可以使用的存储卡如下所示:
& 市售产品 SRAM PC卡〈 JEIDA Ver4.2标准(PCMCIA2.1标准)〉&rA 可以使用
& 三菱产闪存 PC 卡〈 型号: A9GTMEM-□MF 〉&rA 可以使用
& 市售产品小型闪存PC 卡〈Compact Flash TM 标准〉&rA 可以使用。但是,另需小型闪存 &hA TypeⅡ转换适配器。
&注意& 已确认动作的PC卡型号等可以在 MELFANSweb 中的&List of valid devices applicable for GOT900 series&一文中查阅到。
问:某存储卡用于 GOT 时,出现了&卡不能识别,请进行格式化&的信息。请指教如何使用 GOT 本机和电脑格式化存储卡。
答:<使用 GOT 时> GOT 正常显示时,同时按画面左上角和右上角,会出现【实用菜单】。将存储卡装入 GOT ,将 GOT 背面的读写开关(M-CARD ACCESS)打到 ON 。在该状态下,请在【实用菜单】中选择【SELF CHECK】/【MEMCARD CHECK】。然后,根据画面提示信息进行操作。出现了&正常结束&信息时,存储卡已正常完成格式化。 <使用电脑时> SRAM PC 卡,由于不能用资源管理器的&格式化&进行格式化,所以请用 MS-DOS 提示符执行以下的命令。请在 Format ?:&Enter& ?中输入需要格式化的卡所在的驱动器。(备注)小型闪存 PC 卡、闪存 PC 卡,由于已被格式化,所以无需再进行格式化。
问:A900GOT 显示器上出现烧粘(残留影像)为止的连续显示时间是多少?请分别就 EL、STN 液晶、TFT 液晶给予指教。同时,请告知解决方法。
答:并无具体时间规定,但是,如果任其24小时连续运转,长时间(1年左右)显示相同画面,有可能会发生近似于 CRT 烧粘的现象。与CRT 和积累时间成正比发生烧粘现象相比,EL 则与积累/连续时间,STN/TFT 液晶与连续时间有关发生近似于烧粘的现象。因此,切断电源或变更为其他画面,即可避免出现该现象。若需在同一画面显示上述那样连续运转状态,请设置成屏幕保护(可用&系统信息&的系统信号1的 b1 进行屏幕保护)。
问:接通电源时,出现&F-ROM 异常&信息,无法向GOT安装 BIOS、OS。其主要原因是什么?
答:安装时,当 GOT 显示&F-ROM 异常&时,可能是闪存 ROM 出现故障。<未使用功能扩展存储板时> 可能是 GOT 的(闪存)故障。 <使用功能扩展存储板时> 请卸下功能扩展存储板后,再次接通电源。如果仍然出现&F-ROM 异常&信息,则可能是 GOT 本机的(闪存)故障。 如果未出现&F-ROM 异常&信息,则可能是功能扩展存储板侧的(闪存)故障。无论出现如何故障,请与本公司的办事处和经销商等产品购买处联系维修。
问:存储板 A9GT-FNB 和A9GT-FNB□M 的区别。
答:存储板用于在A900GOT上扩展配方、梯形图监控、特殊功能模块监控、声音、网关等项功能。无论A9GT-FNB,还是 A9GT-FNB□M,只要在 GOT-A900(7寸(A956WGOT)以上的 GOT)上使用,都可以使用上述的扩展功能。如果是 A9GT-FNB□M,则用户存储空间(GOT-A900(7寸以上的GOT 类型)内置的存储器容量为1MB)还可以进一步扩展至(□+1)MB。而使用A9GT-FNB 时则不会扩展用户存储空间。
问:存储板 A9GT-FNB(□M)和A9GT-QFNB(□M)的区别。
答:作为功能扩展存储板,A9GT-QFNB(□M)的作用相当于A9GT-FNB(□M)的功能加上Q系列PLC的梯形图监控功能。
问:现在A975GOT 和MELSEC 可编程控制器通过总线连接。想用可编程控制器确认 GOT 的动作状态,可否利用 GOT 的功能或某个方法实现?
答:检查 GOT 状态的方法,举例说明如下。 1. 设定GOT 的状态监视功能。通过状态监视功能,对可编程控制器 CPU 的特殊辅助继电器进行监视。 <GOT 侧的设定例> 状态监视(项目单位)设定  <第1个>  条件:SM413(Q,QnA 系列时)或 M9033(A 系列时)为ON时  动作:位设置 M0   <第2个>  条件:SM413(Q,QnA 系列时)或 M9033(A 系列时)为OFF时  动作:位复位 M0   在上述设定中,GOT 正常动作期间,M0 每秒循环进行ON/OFF动作。 2. 设置监视从 GOT 写入位软元件 M0 的控制器。 <CPU 侧 PLC 程序编写举例>  LD M0  OUT T0 K30  LDI M0  OUT T1 K30  LD T0 OR T1  OUT Y0  END   在上述程序中,Y0为 ON 时,表示 M0 无 ON/OFF动作,从而可知 GOT 因某个原因而停止。由 GOT 所监视可编程控制器的软元件时间间隔(上例中为1秒),请根据需要改变。
问:GOT-A900 系列中有内置电池吗? 
答:GOT-A900 系列中没有内置电池。由于画面数据保存在GOT 内置的闪存中,即使关闭电源,画面数据也不会丢失。
问:GOT 能否和 A3HCPU ,A0J2CPU 连接。
答:GOT-A900 系列不支持与 A3HCPU 及 A0J2CPU 的连接。由于支持与 AnNCPU、AnACPU、AnUCPU、QnA(S)系列和 AnS 系列的连接,因此需变更上述 CPU 类型。
问:请问出现以下错误症状时的处理方法。* 不能显示 GOT 的画面。 * GOT 自我诊断中显示为&原因为连接错误、H/W异常或电缆线异常其中之一&。 * 可编程控制器 CPU 错误 LED(故障代码44)点亮。* 在卸下电缆线的状态下都正常。产品构成如下:可编程控制器 A1SHCPU 主基板 A1S38B  A1SD75M1、A1SX41、A1SY41  GOT A951GOT-SBD-M3(设定为 EXT No.1、I/O SLOT No.0)(OS为BUS(A、QnA)[Ver7.0.0])连接线 A8GT-C100EXSS
答:故障代码 44 是 SP.UNIT LAY ERR.可能的原因有:⑴ 1台 CPU 安装了3个以上计算机链接模块(包括 GOT );⑵ 在参数设定中,I/O 分配的输入输出模块之处分配了特殊功能模块。或其相反设定。根据上述构成,由于没有⑴ 的可能性,因此可能是 ⑵。与 A 系列PLC 进行总线连接时,GOT 占用32点特殊功能模块。由于参数强制进行I/O分配,因此有可能未分配 GOT 部分。请停止强制 I/O 分配,设置为自动 I/O 分配,或尝试将32点特殊功能模块(GOT部分)分配为扩展基板第1级的1个插槽中。
问:通过PLC程序操作可编程控制器的位软元件,可否能控制 GOT 内置的蜂鸣器?
答:启动位后,可在任意时间启动 GOT 的蜂鸣器。请用 GT Designer/GT Designer2 软件进行以下的设置。在公共设置 & 系统信息 & 读取软元件&写入软元件上,设置任意的字软元件(例如,D10)   <读取软元件设置的字软元件>  b14:蜂鸣器输出  b15:蜂鸣器一次输出  &蜂鸣器输出信号(b14)ON 时,蜂鸣器发声。该位 OFF 时,则蜂鸣器停止发声。即使在 GOT【实用菜单】-【SET UP】中,将&BUZZER VOLUME&设置为&NONE&,在该位为 ON 时,仍会发出蜂鸣声。  <要点> 蜂鸣器输出时,不会受触摸开关等操作的影响,在位 OFF 前,输出蜂鸣声。&蜂鸣器一次输出信号(b15)  该位为 ON 时,输出一次蜂鸣声。蜂鸣声的长度,与 GOT【实用菜单】-【SET UP】中&BUZZER VOLUME&设置(SHORT、LONG)相同。(设置为&NONE&时,蜂鸣声与设定为&LONG&时的情况相同)。例如,设定 D10为读取软元件(系统信号1)时,可用点动开关设定 D10.b14,可用该开关的 ON/OFF 操作发出蜂鸣声。当然,即使可编程控制器对该位进行 ON/OFF 操作,也可发出蜂鸣声。有关系统信息的详细信息,请参照以下内容。 【GT Designer 时】  GT Designer 帮助 & 前言 & 关键词:System Information 【GT Designer2 时】 GT Designer2 版本1 参考手册的第3章 公共设置
问:如何来查看GOT的内存信息?
答:可以通过以下两种方法进行查看。⑴ 利用GOT【实用菜单】-【MEMORY INFO.】(见下图所示);⑵ 利用 GT Designer(2) 软件来查看,先用画面下载线将 GOT 与电脑连接好并上电,然后选择&通信&菜单中的&内置存储器信息&即可从 GOT 中将内存信息读到电脑中来。
译自三菱电机 MELFANSweb
Copyright by ;All rights reserved.三菱f920got文本单元解密的具体操作方法
查看: 651|
摘要: 本人单位有一批三菱F920GOT-BBD5-K-C的文本显示屏,近期有十几台不能正常显示,估计是程序有问题了,但想具体看一下时发现加密了,不能上传程序。后在本论坛搜索,发现有一帖子说过解密方法,看了后发现具体操作 ...
&&&& 本人单位有一批三菱F920GOT-BBD5-K-C的文本显示屏,近期有十几台不能正常显示,估计是程序有问题了,但想具体看一下时发现加密了,不能上传程序。后在本论坛搜索,发现有一帖子说过解密方法,看了后发现具体操作步骤不详细。本人根据这个帖子进行了具体的试验,应该说是取得了成功。现将具体方法公布如下。&&&& 1、通过232接口的第9脚和第5脚加上+5V(与编程通信做成一个插头,引出两根电源线接+5V,我用的是标准手机充电器加上一条USB线改装)。&&& 2、连接好通信电缆后再接通+5V电源,此时机器得电开机。&&& 3、打开串口监控软件(我用的是CommMonitor6.1串口监视精灵),开启监控功能。&&& 4、打开GT Designer2(Designer3不支持F900系列),点击“通讯”-“内置存储器信息”,在弹出的对话框中选择“GOT-F900”,点击确定。在弹出的对话框中点击“读取”,等待读取完毕。&&& 5、返回到串口监视软件界面,点出“DUMP视图”(其它视图也可以),仔细查找开头带有“Read”字样的数据,直到找到连续一串“3*”的数据(比如我的加密为5201314,就可以找到数据35 32 30 31 33 31 34),把个位数组合起来就是密码。&&& 6、用字母加密时只能使用A-F,对应的数字分别为A-41、B-42、C-43、D-44、E-45、F-46,查找时可以按这个规律去进行。