美的mdvh-j140w变频多联机中央空调室内报警灯闪烁是什么原因
美的mdvh-j140w变频多联机中央空调室内报警灯闪烁是什么原因 常见问题
1有可能是模式冲突,建议 只开制冷模式,不要开自动或送风。重新上电即可解决。2、内机和外机脏以上如果还不能排除就找售后吧。
标签:&&&&&&
" tab="tab_0" >常见问题热点事件家电人物家电名词热门品牌
热门新品1234567891012345678910 123 4 5 6 7 8 9 10||||||||||
||||||||||
查看: 4639|回复: 8
求助。美的多联机故障
阅读权限10
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
新装机,一拖3直流变频5P小多联。
& &&&外机:MDVH---V100W/N1--520I(E1)
& && && &内机:MDVH---J56T3/N1--A
& && && && && && && && && &&&VDMH---J28T3/N1--A
& && && && &&&MDVH---J22T3/N1--A
&&现在安装正常。无漏点,内,外接线正常。3台内机信号线P,Q,E.相互窜联与外机相对应的P,Q,E.相接。查过也没接错,中间也没断,也短路。三机至外机总长,不超过30米。三内机与外机独立供电。
& &&&系统也安厂方资料补够了R410A制冷剂。
& &&&内主地址码已选择在自动寻址状态,能力拨码也安要求选择了相应的功率项目。
& &&&现在试机在10分钟左右,外机显E2(外机没拨码器),这期间内机运转正常,
& &&&我们新接触这种多联机,不懂。资料也缺,找大区,按他们说的做了,还是一样。所以求助各位高手;
请高手们指点一下,或者经常搞美的多联机售后的师傅们指导一下:问题到底出在那里?谁有这方面的调试资料,?请传一份,在下谢谢!
阅读权限10
在线时间 小时
补充一下:首次开制冷时,(温度最低17,内机高风)内机出风正常,此时外机运转大哟一分钟就停。10分钟左右外机三次这样重复,就不再工作,显E2。
& && && & 后断电,(内外总电源)再开机。三分钟就显E2。内机工作正常。外机不工作(风机,压机都不工作)。内外均是AC,220.供电。
阅读权限10
在线时间 小时
没人知道?还是知道不肯说啊?& &我们这里。现在室温大哟是24,5度。
& &&&周涛老师。求你指导一下!谢谢啦!。。。。谢谢
阅读权限45
在线时间 小时
E2是室内外通信故障,内外机要统一供电,内机要拨地址码
阅读权限45
在线时间 小时
内机是哪一年的?10年以后的要遥控器拨码,能力码不要拨,最主要的是要统一供电
阅读权限45
在线时间 小时
还有拨码后要断电一次再上电
阅读权限10
在线时间 小时
谢谢!你说的对。是11年的产品。已搞好。用遥控设置地址码。谢谢朋友
阅读权限10
在线时间 小时
我也是美的售后的。我加你为好有吧?你的QQ号是多少?
阅读权限10
在线时间 小时
我加你加不让。我现目前等级不够。你若愿意,加我吧?我的号是
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
服务条款•隐私声明•
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.
武汉奇迹科技有限公司||||||||||
||||||||||
查看: 360|回复: 1
海尔多联机KMR-280W/B530C老是出现定时灯闪是怎么回事?
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
& & 一台海尔多联机KMR-280W/B530C,拖6个内机,原先是室内遥控板定时灯闪20次,代码表示为外机故障,检查发现变频压缩机卡死,更换压缩机后用得三个星期这样出现连接管裂漏冷剂(没清洗系统,中间有两次过滤器堵塞,已吹干净),补好后用得两个星期,变频压缩机机回气接口又裂漏。更换了变频压缩机,同时把一个并联的定频压缩机冷冻油更换了,拆下油分离、储液罐、气液分离,把里面的油倒出来吹了一下。然后装好抽真空加冷剂。开机两个小时左右出现室外机故障(闪20次)。
& & 主机额定电流16.1A。制冷工况下(环境28度,6台内机全开,调到16度)
& & 1、检测外机电流:开机10分钟左右工作至最大电流时未出现保护。变频压缩机最高频运转11A,定频9.3A,加进来共20.3A
& & 2、压缩机排气温高保护:传感器放在压缩机顶部,用红外测温仪测变频压缩机顶部温度都是在60~80度左右变化,压缩机中部测温有一段时间达到102度(开机70分钟后,此时项部的最高温度是90度),持续15分钟后降到80度。期间也不出现故障保护。定频压缩机整个都保持在60~70度范围内。两个压缩机都是日立品牌,回气管在顶部,排气管在中部。运行时回气管都能结露。
& &&&3、检查压力保护:运行中高压最高压力1.5MP(1.25~1.5MP),低压最低压力0.35MP(0.35~6.5)。
& &&&4、各传感器:已检查各个传感器阻值无异常。回气也够冷。& && && && && && &
& &&&5、电磁阀:各电磁阀工作正常。
最近几天气温较低,室外23度左右。客户反映开得一天,早上来时就见灯闪20次,各位老师请帮忙分析一下还有什么原因导致的?
在线时间 小时
早上同事来开机时总电流23A,下午我来开机电流达到27A,同时变频压缩机很烫,有110度,且压缩机回气管不冷,怀疑压缩机回气管里的滤网堵,打算拆开看同时加0.5L的冷冻油。