ET200S中2AI 4Wire(6ES7...
手机登录找答案
热点活动:
已解决问题:
ET200S中2AI 4Wire(6ES7 134-4GB11-0AB0这是个4线制的模拟量输入模块)怎么接2根线的有源信号?
ET200S中2AI&4Wire(6ES7&134-4GB11-0AB0这是个4线制的模拟量输入模块)怎么接2根线的有源仪表输出4-20MA信号(其实是四线制的输入吧,用两线模块如134-4GB01就不行吧)?1脚M+接信号的+,2脚M-接信号的—。那么3脚L+,4脚MANA,是不用接线了吗?4脚MANA是否应接地?两线制的传感器串一个DC24电源后也是这样接的吧?不知我理解的是否正确?谢谢?
产品版区:
悬赏分:5 | 解决时间: 10:31:01 | 提问者: -
问题ID:88692
跟原来的331接线方式一样的,二线制只接两根线,四线制也是只接两根线,但四线制的负端最好接在一起,所以四线制模块2端和4端短接后再接地就可。二线制模块串24V电源以前的接法是直接24V接在仪表的正端,仪表的负端接在模块的负端。这样的接线方式对一些老的仪表信号不稳定时特别有效。
提问者对于答案的评价:OK
更多相关问题
本版精华问答
等待您来回答
作者/最新回复
最后回复时间
&两线制的传感器串一个DC24电源后也是这样接&就这样处理。
& 10:39:40
楼主说的这个问题,在实际现场中处理起来很常见,就是加装信号隔离器。在实际项目中,对于模拟量输入(4-20mA)信号来说,无论是2线制变送器,还是4线制变送器,在PLC模拟量输入模块里都设置为4线制电流信号。然后在PLC和变送器之间加装信号隔离器,对于2线制变送器采用带配电型的,对于4线制变送器采用不带配电型的,这样就都可以接入PLC啦。加信号隔离器的作用:1,可以防止共模电压不同引起的信号干扰。2,防止现场大电流和大电压窜入PLC,损坏模拟量输入模块或整套PLC。当现场有意外情况时,把信号隔离器烧坏了,不至于损坏PLC,并且一个PLC模块的价格是信号隔离器的很多倍,采用这种方案是经济的。另外,有的厂家的信号隔离器,2线制和4线制转换通过一个跳线就可以实现,方便维护人员维护和调试。