一、填空题(配电部分):
1.通信电源中,交直流不间断电源两大系统的不间断,都是靠(蓄电池)来保证的。
2.目前通信设备的供电电源以直流不间断供电为主的原因是交流不间断电源远比直流不间断电源系统要(复杂),(可靠性)和(效率) 也远比直流不间断电源为低。
3.通信设备对电源系统的要求是(可靠,稳定,小型智能,高效率)。
4.低压电器通常是工作在交流或直流(500) V以下的电路中。
5.低压电器种类繁多,归纳起来分(低压保护电器,低压开关电器,低压控制电器)三种类型,其中继电器属于(低压控制电器)电器。
6.由于电弧具有(能量)集中,(温度)高、(亮度) 强,因此必须在开关电器中安装(灭弧装置),防止烧毁开关触头。形成电弧的四个因素是(强电场发射,热电发射,碰撞游离,热游离)。
7.互感器二次侧一端必须接地,其原因是为防止(二次绕阻间绝缘击穿时,一次侧的高电压穿入二次侧),危及人身和设备的安全。在使用电流互感器时,二次绕组的电路是不允许(开)路,电压互感器在工作时二次绕组侧不得(短)路。
8.继电器由三个基本部分组成:(检测)机构、(中间)机构和(执行) 机构。
9.保护继电器按反应物理量,即输入信号形式分,又可分为(电流)继电器、(电压)继电器、(功率)继电器、(速度)继电器、(压力)继电器、(气体)继电器、(温度)继电器等。
10.整流模块限流的目的是保护(整流器)和保护(蓄电池) 。
12.隔离开关需投入或切出运行时,必须在(短路器分闸后)后方可进行分、合操作。
13.低压断路器主要用于保护交、直流电路和与之相连接的电器设备由(执行)部分、(故障检测)部分、(操作机构与自由脱扣机构)部分、(外壳保护)部分组成。
14.高压熔断器主要是对电路及电路中的设备进行短路保护,室内采用(RN型管)式熔断器,室外则采用(RW型跌落)式熔断器。
15.接闪器是专门用来接收直击雷的金属物体。有(避雷线,避雷针,避雷带)或避雷网。
16.消雷器是一种新型的主动抗雷的防雷设备。它由(离子化)装置、(地电吸收)装置及联接线组成。工作机理就是(金属针状电极的尖端放电)原理。
17.市电的输配电可分为(生产,输送,变换,分配)四个过程。
18.高压配电网的基本接线方式有(放射式,树干式,环状式)三种,其中(放射式)的可靠性最高。
19.配电变压器按绕组冷却方式分,有(油浸)式、(干)式和(充气)式三种。
20.低压配电屏主要用来进行(充气)等功能。
21.功率因素补偿可分为(高压集中)补偿、(低压成组)补偿、(低压分散)补偿,其中目前通信局站常用的是(低压成组)补偿。
22.直流系统接多路负载时采用低阻配电会出现(当某一负载发生故障时,其故障影响面很大)不良后果,所以通常选择(高阻)配电的方式。
23.接地装置的接地电阻,一般是由(接地引线)电阻、(接地体)电阻、(地壤接触)电阻、 (散流)电阻四部分组成。
24.由于接触电压等原因,要求设备接地时距离接地体(近)一些。
25.通信电源中的接地系统,按用途可分(工作接地,保护接地,防雷接地)。
26.TN-S和TN-C-S系统中的N线必须与受电设备的外露导电部分和建筑物钢筋(绝缘)布放。
27.在通信电源系统中需要进行接零保护(实际上是重复接地保护)的有(配电变压器的铁芯,油机发电机组的机壳,交直流电动机的金属外壳,整流器配电屏与控制屏的框架,金属护套,穿线钢管)等。
28.直流工作接地采用正极接地的原因是(防止电蚀)和(保护设备自身元器件的需要) 。
29.据XT005-95文件的规定,将通信电源(交流系统低压电缆进线)作为第一级防雷, (交流配电屏内)作为第二级防雷, (整流器输入端口)作为第三级防雷。
30.影响土壤电阻率的因素有(温度,湿度,密度,土壤性质,化学成分)。
31.接地系统中,水平接地体常采用(扁钢)等材料,垂直接地体常采用(裸绞线,角钢,钢管)等材料。
32.交流电源各次谐波的有效值之和与总电压有效值之比称为(正弦波畸变率) ,要求小于(5%) 。
33.用(红外点温仪)测量温升时,需先设定物体反射率系数,一般铜和铝的反射系数为(0.95) 。
34.当(保持输出电流为额定值,输入电压在85――110%额定值之间变化)时,(输出电压和模块输出电压整定值之差) 和(输出电压整定值) 的百分比称为整流模块的源效应。源效应应该不大于(±0.1) %。
35.当(保持输入电压为额定值,输出电流在5%――100%额定值之间变化)时,(输出电压和模块输出电压整定值之差) 和 (输出电压整定值)的百分比称为整流模块的负载效应。负载效应应该不大于(±0.5)%。
36.当(电网电压在额定值的85――110%,负载电流在5%――100%额定值之间变化)时,(输出电压和模块输出电压整定值之差) 和(输出电压整定值) 的百分比称为整流模块的稳压精度。稳压精度应该不大于(±0.6) %。
二、是非题
1.分散供电系统是指由多组供电设备并联向负载供电的供电系统。............ (× )
2.低阻配电的损耗压降小,所以它比高阻配电优越。............ (×)
3.方波的有效值、平均值、峰值是相等的。............ (√ )
4.土壤温度越高,则其电阻率越小。............ (×)
5.对地电压离接地体越远越小。............ (√)
6.设备或器件的温度与周围环境的温度之差称为温升(√)。
7.整流设备进入限流状态后,如继续增大负载,输出电压基本稳定,则说明限流性能好。 ............ (×)
天天电气,http://www.
三、选择题
1.当市电正常时,整流器一方面向负荷供电,另一方面给蓄电池以一定的补充电流,用以补充其自放电的损失,此时,整流器输出的电压称为(B )。
a.均衡电压 b.浮充电压 c.强充电压 d.终止电压
2. 高压配电方式中,供电最可靠的是(C )。
a.环状式 b.树干式 c.放射式
3.以下哪一种不属于配电高压的标准(A)。
a.3.6KV b. 6KV c. 10KV
4.交流供电原则的描述中,以下哪个是错的(C )。
a. 动力电与照明电分开 b. 市电作为主要能源 c. 尽量采用三相四线,并有保护地
5.以下哪项是联合接地的优点(B )。
a. 防止搭壳触电 b. 地电位均衡 c. 供电损耗及压降减小
6.测量温升时,测试点所得的温度以(A)为依据。
a. 最大值 b.平均值 c.最小值
四、问答作图题
1.请画出一个完整的通信局站电源系统框图,并在相应线路上标明a,b,c三类等级。
(a:不允许中断 b:可短时中断 c:可中断)
市电------变电站------低-------交流--------交流不间断电源------通
压&&&& 配电--------直流不间断电源------信
油机站 ----------配&&&&& 屏& --- ---通信用空调&&&&&&& 设
电&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& && &&&&&&&&备
2.说明RT0―100,CZ1―100/10,GW6-5-35W/1000,RN1-10/1000的含义。
答,RT0-100:填料管式熔断器,额定电流为100A,设计序号为0。
&&&&&& CZ1-100/10:直流接触器,设计序号为1,额定电压为35KV,额定电流为1000A。
& &&&&&GW6-35W/1000:定外隔离开关,额定电压为35KV,额定电流为1000A。
&&&&&& RN1-10/1000:户内式高压熔断器,额定电压为10KV,额定电流为1000A。
3.灭弧的方法有哪些?请以常见高低压电器各举一例。
答:&&& 1,利用气体吹动灭弧
&&&&&&& 2,利用固体介质的狭缝或狭沟灭弧。
&&&&&&& 3,将长电弧分成若干短弧灭弧。
&&&&&&& 4,利用多断开点灭弧
&&&&&&& 5,拉长灭弧。
&&&&&&& 6,强冷灭弧。
4.简述交流接触器的安装与维修中的注意事项。其短路铜环与去磁气隙有何作用?
答:安装:将交流接触器垂直安装在底板上,而且安装位置不得受到剧烈振动,因为剧烈振动容易造成触头抖动,严重时还会产生误动作。
&& 维修:应注意触头与灭弧罩的质量。
&& 短路铜环:消除因交变磁力引起的振动。
&& 去磁气隙:吸引线圈断电后,铁芯由于磁带特性,故还有一定剩磁,而去磁气隙增加了磁阻,消耗剩磁能使接触口正常关断。
6. 阀式避雷器的构造如何?说明其工作原理。
答:阀式避雷器的构造:由火花间隙和阀片组成,装在密封的磁套管内,火花间隙用铜征冲制而成,每对间隙用厚为0.5―1mm的云母垫圈隔开。
&&& 工作原理:正常电压时,阀片电阻很大,过电压时阀片电阻变得很小,因此阀型避雷器在线路上出现过电压时,其火花间隙击穿,阀片能使雷电流顺畅地向大地泄放,当过电压一消失,线路上恢复工频电压时,阀片呈现很大的电阻,使火花间隙绝缘迅速恢复而切断工频续流,从而保护线路恢复正常运行。
7.分析说明MOA的工作原理。说明压敏电压、残压、通流容量的含义。
答,工作原理:在工频电压下,它呈现出极大的电阻,能迅速有效的抑制工频续流,因此无需火花间隙,来熄灭由工频续流引起的电弧,而在过电压的情况下,其电阻又变得很小,能很好地泄放雷电流。
&&& 压敏电压:在温度为20℃,湿度为65%的条件下,当压敏电阻上有1mA的直流电流流过,加在压敏电阻上的电压即为压敏电阻器的压敏电压。
&& 残压:对压敏电阻施加模拟雷击中击电流(8/20us波形)后,测试其两端电压,不同的冲击电流值对应不同的残压。
& 通流容量:指对应于模拟雷电冲击电流(8/20us波形)的额定的模拟雷电流通过能力。
8.为什么对于电信局(站)中的配电变压器,二次线圈额定电压位400/230V,而用电设备受电端电压为380/220V。
答:变压器内阻压降为5%
&&& 则400×5%=20V
&&&&& 400-20=380V
9.画一个一路市电引入时通常采用的一次线路。
10.环氧树脂浇注干式变压器已在通信企业中被广泛采用,简述其其主要特点。
答:具有很高的机械强度,空耗损耗小,抗短路及过载能力强,抗雷电冲击性能好,局部放电量小,抗干裂性能好,热容性好,变压器使用寿命长,噪声低,具有防潮,抗湿热,阻燃和自熄的特性,并具有温度自动监测与保护,为变压器的运行提供安全可靠的保障。
11.说明熔断器的熔管参数断流能力的含义。
答:断流能力是表示熔管在额定电压下断开电路故障时所能切断的最大电流值。
12.用电设备功率因数低下的危害?提高功率因数的方法有哪些?
答:危害:1,使供电系统内的电源设备容量不能充分利用。
&&&&&&&&& 2,增加了电力网中输电线路上的有功功率的损耗。
&&&&&&&&& 3,功率数过低,还将使线路压降增大,造成负载端电压下降。
&&& 方法:1,提高自然功率因数,
&&&&&&&&& 2,对于感性线性负载电路
&&&&&&&&& 3,对于非线性负载电路,能过功率因数校正电路将畸变电流波形校正为正弦波,同时迫使它跟踪输入正弦电压相位的变化,使高频开关整流器输入电路呈现电阻,提高总功率因数。
13.某局负荷为100KW,功率因素为0.6,今要将功率因素提高到0.9,问需电容器的容量为多少?
答:Qc=Q1-Q2=100×(1.33-0.48)=85(KW)
14.某局最大负荷为100KW,功率因素为0.6;最小负荷为20KW,功率因素为0.8,今要求该局在工作期间将功率因素提高到0.9,问需固定电容器的容量为多少?可变电容器的容量为多少?
答:总容量:Qcmax=85Kvar
固定电容器容量:Qcmin=5.4KVar
可变容量部分:Qc=Qcmax-Qcmin=78.6Kvar
15.移相电容器通常采用△形接线的原因是什么?
答:大多数低压移相电容器本身就是三相的,内部已接成三角形。
16.比较直流系统集中供电与分散供电的有缺点。
答:集中供电:优点:1,供电容量大 2,不会对通信设备造成干扰,
缺点:1,供电系统可靠性差,2,距离长,损耗大 3,同一直流电源供电
&&&&& 4,不容易扩容&&&&&&& 5,所占面积大&&&& 6,需24小时专人值班
分散供电:优点:1,可靠性高& 2,经济效益好&&&&& 3,承受故障能力强
&&&&&&&&&&&&&&& 4,能合理配置电源设备
&&&&&&&& 缺点:要考虑楼板的承受力
17.画一个TN-S系统的示意图,说明当A相搭壳之后的保护过程。
答:A相搭壳后,电流经过机壳流向地线,瞬时电流很大,则把断器熔丝熔断,则机壳就没有电流了。
18.试分析分设接地有哪些缺点?
答:1,侵入的雷浪涌电流在这些分离的接地之间产生电位差,使装置设备产生过电压。
2,外界电磁场干扰日趋增大,使地下杂散电流发生串扰,其结果是增大了对通信和电源设备的电磁耦合影响
3,接地装置数量过多,受场地限制而导致打入土壤的接地体过密排列,不能保证相互间所需的安全间隔,易造成接地系统间的相互干扰
4,配线复杂,施工困难
19.在实际工作中,用7804(或8608或SR-8)示波器测量220V市电的波形时,为得到完整波形,通常采取什么措施,请写出详细方案
20.测得三相线电压分别为375V、378V、384V,用作图法判断该交流系统的三相不平衡度是否合格。
21.某导线中实际负载电流为2000A,在某接头处测得的接头压降为100mV,问该处接头压降是否合格?
答100mV/200A=X/100A
&& X=5mV/100A
线路电流大于1000A。≤3mV/100A
所以不合格
22.某直流回路设计的额定值为48V/1000A,在蓄电池单独放电时,实际供电的电压为50V,电流为800A,对三个部分所测得压降为0.3V、0.5V及1.2V,问该直流回路压降是否合格?
解:0.3×48/50×.36V
0.5×48/50×.6V
1.2×48/50×.44V
23.简述实际在线测量整流模块负载电流均衡度的步骤。
答:1,对所测试的开关电源模块,先设置限流值(同一系统的模块限流值应一致)
2,关掉整流器,让蓄电池单独供电一段时间,
3,打开整流器,这时开关电源在向负载供电的同时向蓄电池进行充电,在刚开始向蓄电池充电时电流很大,各模块工作在限流状态,在各模块电流刚退出限流区时,记下各模块的电流值,作为满负载情况的均流特性。
4,当直流总输约为额定值的75%时,记录各模块电流,如果负载电流超过505额定电流值,则蓄电池充电结束时,记录各模块的电流值。
24.为什么要对蓄电池进行温度补偿?
答:当环境温度下降时,蓄电池的内部温度下降,如果保持浮充电压不变,则浮充电流减小,不能使二氧化铅和钝铅转化成硫酸铅,则使蓄电池性能下降。当环境温度升高时,蓄电池内部温度升高,如果保持浮充电压不变,则析氢过电位降低,则有多余的一部分电流就去电解水了,电解水产生的气体增多,影响蓄电池的性能,则温度升高1℃,电压应下降2-3mV,温度下降1℃,电压应提高2-3mV。
25.直流电源系统并有两组蓄电池组,现在想要对其进行离线全放电容量试验,请你从系统安全性的角度谈谈注意事项以及操作步骤。
答:1,可以将其中一组电池脱离直流系统进行容量测试,其余电池仍然在线工作,
2,一旦交流停电,此时负载电流以将全部由其余的在线蓄电池组承担,因此进行离线测量时必须首先测量负载电流,能承受多长时间,该时间段内油机能否成功启动等等。
3,进行1/2容量核对性试验,放电结束电池 终止电压可以达到48V(单体电压为20V),停止放电后将该电池组放置一段时间,总电压可以上升到50V,待电压稳压后通过调低整流器输出电压与电池电压偏差小于1V时才将该电池重新投入直流系统。
关于本站 | 免责声明 | 联系我们 | 版权隐私 | 友情链接 |  |
联系电话:7 | 客服QQ: | Email: | ICP备:鲁ICP备号
Copyright &
All Rights Reserved. 超银培训学校 版权所有2015年泰安电力杯技能大赛
关于举办&泰安电力&杯
全市技能人才职业技能大赛的通知
各县市区委组织部,县市区人力资源和社会保障局、经信委、财政局、总工会、团委、妇联,市属及以上有关部门和单位:
根据市委组织部、市人力资源社会保障局等7部门联合下发的《关于加强全市职业技能竞赛管理工作的通知》(泰人社发〔2010〕22号)文件,全市技能人才职业技能大赛&每年举办一次&的要求,经研究决定举办2015年&泰安电力&杯全市技能人才职业技能大赛。现将有关事项通知如下:
一、竞赛工种
本次大赛竞赛工种为:焊工、装配钳工、维修电工、数控车工、汽车修理工、汽车驾驶员、汽车客运服务员、公共汽车驾驶员、涂装工、加工中心操作工、冷作钣金工、玻璃纤维制品工、玻纤保全保养工、锅炉运行值班员、热力网值班员、专用供热工、养老护理员、保洁员、汽车焊装工、中式烹调师、中式面点师、餐厅服务员、抛(磨)光工、镗工、铁心叠装工、线圈绕制工、育婴师、化妆师、消防战斗员、变电检修工、送电配电线路工。
各县市区分赛场工种:服装制作工(泰山区)、筒并摇工、细纱工(岱岳区)、矿井维修电工、电线电缆制造工(新泰市)、水泥生产巡检工(肥城市)、化学检验工、散热器制造工(宁阳县)、化工检修钳工、镀层工(东平县)。
二、参赛人员
本次大赛参赛人员为全市各类单位技能人才或自由职业者。各竞赛工种参赛人员原则上不低于50人。
三、竞赛方式与标准
竞赛在各县市区、市直有关部门和单位层层选拔的基础上,按分配名额选派优秀选手参加大赛组委会统一组织的职业技能大赛。
今年比赛分理论知识和实际操作两部分,分别占总成绩的30%和70%,理论和实操命题依据《国家职业技能标准》规定的高级工标准进行(养老护理员除外)。焊工、装配钳工、维修电工、汽车修理工、汽车驾驶员、涂装工、冷作钣金工、中式烹调师、中式面点师、餐厅服务员、镗工、服装制作工、育婴师、养老护理员等建立国家题库的职业(工种),理论考题从国家题库中抽取,不再公布理论复习纲要,复习材料为相应工种等级的鉴定教材。
四、表彰奖励
本次大赛奖励按照《关于加强全市职业技能竞赛管理工作的通知》(泰人社发〔2010〕22号)规定执行:
(一)对获各工种第一名的选手授予&泰安市技术能手&称号;符合有关条件的选手,分别由市总工会根据评选条件从中确定20人授予&振兴泰安劳动奖章&,由团市委和市妇联分别授予&泰安市青年岗位能手&和泰安市&巾帼建功标兵&等荣誉称号。获一等奖的选手同时作为评选&泰安市首席技师&、&泰安市有突出贡献技师&、&泰安市技术能手&的重要参考条件。
(二)本次大赛各工种单项奖设一、二、三等奖,设奖比例分别为:5%、10%、15%。同时对前三名选手给予一次性现金奖励,奖励标准为:第一名1000元,第二名600元,第三名400元。
(三)对组织工作严密的分赛区组委会,由市大赛组委会颁发优秀组织奖6~7个(其中县市区2~3个,参照推荐选手人数评定)。
(四)本次大赛设团体奖。各县市区组成代表队参加数控车工、装配钳工、维修电工、焊工等4个通用工种职业技能竞赛,代表队不限人数,以本队每个工种中成绩最好的3人个人总成绩累加计算分值,排定县市区名次。
(五)参赛选手(养老护理员除外)理论、操作成绩均合格者,由市人力资源社会保障局核发高级工职业资格证书。原职业资格为高级工(国家三级职业资格证书)、技师(国家二级职业资格证书)且已颁布技师、高级技师职业标准的工种,由市人力资源保障局优先推荐参加技师、高级技师评审。
五、竞赛费用
按照省物价局《关于事业单位和社会团体举办展览等收费实行市场调节价的通知》(鲁价费发〔2003〕166号)精神,经举办方与参赛方协商确定,按照鲁价费发〔2005〕174号文件规定的收费标准执行。职工参加职业技能竞赛的所需费用,从职工教育经费中列支。
六、时间安排
本次大赛定于8-10月份分工种依次举行(具体时间另行通知),各参赛单位请于7月31日前将参赛人员名单、《山东省职业技能鉴定考评表》、职业资格证书、身份证、毕业证原件及复印件、近期同版彩色免冠照片4张(一寸、二寸各2张)及参赛费用一并报市职业技能鉴定中心,联系电话:6991146、6718087。
七、几点要求
(一)加强领导,精心组织。为搞好这次职业技能大赛活动,决定成立&泰安电力&杯全市职业技能大赛组委会,负责本次职业技能大赛的组织领导工作。组委会下设办公室,负责大赛的具体工作。为保证大赛的公平公正,组委会组织有关专家,分别成立各工种竞赛评判小组,具体负责大赛的评判工作。各县市区、市直有关部门和单位都要成立相应的组织,指定专人抓落实,确保竞赛质量。
(二)落实责任,分工负责。本次大赛变电检修工、送电配电线路工由国家电网泰安供电公司负责组织实施;加工中心操作工、冷作钣金工、涂装工由泰安航天特种车有限公司负责组织实施;消防战斗员由市消防支队负责组织实施;汽车修理工、汽车驾驶员、汽车客运服务员、公共汽车驾驶员由市交通运输局负责组织实施;玻璃纤维制品工、玻纤保全保养工由泰安玻璃纤维有限公司负责组织实施;汽车焊装工由重汽集团泰安五岳专用汽车有限公司负责组织实施;抛(磨)光工、镗工、铁心叠装工、线圈绕制工由泰开电器公司组织实施;锅炉运行值班员、热力网值班员、专用供热工由泰山城区热力公司组织实施;中式烹调师、中式面点师、餐厅服务员由市饭店烹饪协会负责组织实施;养老护理员、保洁员由保丽洁物业有限公司组织实施;育婴师由泰山爱心大姐家政服务中心组织实施;化妆师由泰安市真爱化妆职业培训学校组织实施。
县市区分赛场工种由各县市区人力资源社会保障局组织实施,其余工种由市职业技能鉴定中心会同相关单位负责组织实施。
(三)搞好宣传发动,营造良好氛围。各县市区、各有关部门和单位要采取多种方式进行宣传发动,在全社会营造尊重劳动、崇尚技能的良好氛围,动员广大职工踊跃参加职业技能大赛,要积极组织广大技能劳动者开展岗位练兵、技术比武活动,使技能大赛具备广泛的群众基础。市人力资源社会保障局会同市电视台等媒体,对大赛进行全方位立体式报道,比赛结束后,将举行颁奖仪式对获奖选手进行表彰。
中共泰安市委组织部&&&&&&&& 泰安市人力资源和社会保障局
泰安市经济和信息化委员会&&&&&&&& 泰安市财政局
泰安市总工会&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 共青团泰安市委员会
泰安市妇女联合会&&&&&&&&&&&&&&&&&
2015年7月3日
(此件主动公开)
来源:泰安市人力资源和社会保障局&&&&作者:职业能力建设科&&&&发布时间:&&&&点击数:1147
版权所有:泰安市人力资源和社会保障局现在所在的位置是: >
& & &江苏省电力公司生产技能培训中心隶属于江苏省电力公司,地处古城苏州胥江河畔,成立于年月,前身是创办于年的首批国家级重点技工学校&&苏州电力高级技工学校。年,江苏省政府批准成立江苏电力技师学院。江苏电力技师学院与中心合署办公。从创办至今,中心(学校)已为江苏乃至全国电力行业培养和输送了数万名技能型人才。
版权所有:江苏省文明单位 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
电力行业特有职业(工种)高级技师鉴定考评办法(精品)
下载积分:1500
内容提示:电力行业特有职业(工种)高级技师鉴定考评办法(精品)
文档格式:DOC|
浏览次数:9|
上传日期: 20:41:46|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
电力行业特有职业(工种)高级技师鉴定考评办法(精品)
官方公共微信}

我要回帖

更多关于 电力技能鉴定考试网 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信