  若配电距离1000米按负荷20KW计算选用70mm&#178;铝芯塑料电线或者电缆均价格应询问每价格差异计算三相电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=.732/0.85≈35.8A根据导线安全截流量选择导线考虑环境素敷设式影响留20%余量即:35.8×(1+20%)≈42.9A;考虑供电距离情况选择10mm&#178;铝芯塑料绝缘电线合适即:BLV-5×10安全载流量59A1000米输送距离远我要核实否满足要求根据GB《供配电系统设计规范》相关要求电压偏差±5<img class="word-replace" src="/api/getdecpic?picenc=0ad0V允许压降19VΔR=U/I=19/35.8≈0.5307Ω铝芯线:S=ρ×L/R=0./0.mm&#178;选择70mm&#178;铝芯线能满足要求
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
其他1条回答
问题太专业吧估计没懂
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁38ov过4o千瓦要多少平方线_百度知道
38ov过4o千瓦要多少平方线
您的回答被采纳后将获得:
系统奖励20(财富值+经验值)+难题奖励30(财富值+经验值)
我有更好的答案
dg规广泛德发广泛
其他类似问题
为您推荐:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁问题补充&&
本页链接:
V用4平方铜芯线刚好。线路如果较长最好使用6平方留有一定的余地。
DAMOCAO63 &2-26 22:29
&#8226;回答
&#8226;回答
&#8226;回答
&#8226;回答
&#8226;回答
&#8226;回答
&#8226;回答
&#8226;回答
&#8226;回答
&#8226;回答
&#8226;回答
&#8226;回答
&#8226;回答
猜你感兴趣
服务声明: 信息来源于互联网,不保证内容的可靠性、真实性及准确性,仅供参考,版权归原作者所有!Copyright &
Powered by22匹空调外机19千瓦,内外机电源分开的,请问外机38ov用多大的电源线?_百度知道
22匹空调外机19千瓦,内外机电源分开的,请问外机38ov用多大的电源线?
22匹空调外机19千瓦,内外机电源,请问外机38ov用电源线?
空调电流38A左右<img class="word-replace" src="/api/getdecpic?picenc=0ad平铜线安全电流5oA左右<img class="word-replace" src="/api/getdecpic?picenc=0ad平铜线够