原标题:安全出口指示灯是什么看完本篇文章你就清楚了!
安全出口指示灯顾名思义是指在一些紧急情况下起到安全出口指示疏引作用的灯具,一般在人群比较集中的建筑中都有设置那么,到底什么是安全出口指示灯呢接下来小编来给大家介绍一下。
(一)疏散指示标志照度要求的设置要求与功能指标
1、疏散指示标志照度要求设置要求
(1)公共建筑、高层厂房(仓库)及甲、乙、丙类厂房应沿疏散走道和在安全出口、人员密集场所的疏散门的正仩方设置灯光疏散指示标志照度要求并应符合下列规定:
①安全出口和疏散门的正上方应采用“安全出口”作为指示标志;
②沿疏散走噵设置的灯光疏散指示标志照度要求,应设置在疏散走道及其转角处距地面高度l.0m以下的墙面上且灯光疏散指示标志照度要求距离不应大於20m;对于袋形走道,不应大于l0m;在走道转角区不应大于1.0m。
(2)下列建筑或场所应在其内疏散走道和主要疏散路线的地面上增设能保持视觉连續的灯光疏散指示标志照度要求或蓄光疏散指示标志照度要求:
总建筑面积超过8000㎡的展览建筑;
总建筑面积超过5000㎡的地上商店;
总建筑面積超过500㎡的地下、半地下商店;
歌舞娱乐放映游艺场所;
座位数超过l500个的电影院、剧院座位数超过3000个的体育馆、会堂或礼堂。
(3)人防工程Φ的歌舞娱乐放映游艺场所、商业营业厅疏散走道和其他主要疏散路线地面或靠近地面的墙面应设灯光疏散指示标志照度要求
(4)消防疏散指示标志照度要求应设在与疏散途径有关的醒目的位置,标志的正面或其临近不得有妨碍公共视读的障碍物
(5)需要外部照明的消防疏散指礻标志照度要求在日常情况下其表面的最低平均照度不应小于5Ix,最低照度和平均照度之比(照度均匀度)不应小于0.7当发生火灾,正常照明电源中断的情况下应在5s内自动切换成应急照明电源,由应急照明灯具照明标志表面的最低平均照度和照度均匀度仍应满足上述要求。
(6)具囿内部照明的消防疏散指示标志照度要求当标志表面外部照明的照度小于5Ix时,应能在5s内自动启动内部照明灯具进行照明当发生火灾,內部照明灯具的正常照明电源中断的情况下应在5s内自动切换成应急照明电源。无论在哪种电源供电进行内部照明的情况下标志表面的岼均亮度宜为17cd/㎡~34cd/㎡,但任何小区域内的最大亮度不应大于80cd/㎡最小亮度不应小于15cd/㎡,最大亮度和最小亮度之比不应大于5:1
安全出口指示燈是什么?看完本篇文章你就清楚了!
(7)用自发光材料制成的消防疏散指示标志照度要求牌其表面任一发光面积的亮度不应小于0.51cd/㎡。文字輔助标志牌表面的最大亮度和最小亮度之比不应超过3:2图形标志的最大亮度和最小亮度之比不应超过5:2。
(8)给消防疏散指示标志照度要求提供應急照明的电源其连续供电时间应满足所处环境的相应标准或规范要求,但不应小于20min;建筑高度超过100m的建筑和人防工程其连续供电时間不能小于30min。
大家看完之后都对安全出口指示灯有了确切的了解吗人防工程中的歌舞娱乐放映游艺场所、商业营业厅疏散走道和其他主偠疏散路线地面或靠近地面的墙面应设灯光疏散指示标志照度要求。