木便板,瓦屋面木檩条直径砼檩条是几级耐火等级?

那位老师给指点下我们现在在莋的一个轻钢厂房,耐火等级为二级丙类建筑屋面檩条要不要刷防火涂料啊 ?我是一个新手请各位师傅指点下,急!先谢谢了!

那位咾师给指点下我们现在在做的一个

要不要刷防火涂料啊 ?我是一个新手请各位师傅指点下,急!先谢谢了!

基于广大用户反馈论坛附件下载策略已做进一步调整:重新开放限免下载,取消下载券付费功能

评论 文明留言,专业沟通

  • 要!耐火极限为0.5小时我在防火规范裏头看到过

  • 以下是引用today900在 14:30:06.0发表的内容: 要!耐火极限为0.5小时,我在防火规范里头看到过 顺便在问下防火规范里有句“二级耐火等级厂房嘚屋顶承重构件可采用无保护层的金属构件,其中能受到甲、乙、丙类液体火焰影响的部位应采取防火隔热保护措施”啥意思?

  • 回复4楼 你可以看一下规范的条文解释。主要是因为钢结构在高温条件下会发生强度降低和蠕变现象而甲,乙丙类液体燃烧快,热量大对鋼结构的威胁大。所以应当采用砖石砂浆,防火板等无机耐火材料包覆的方式保护

  • 非常感谢各位了~~~ 以后有问题还会请教的!

  • 二級防火可不做防火处理(GJB16-87,2001版 第2.0.5条)

}

那位老师给指点下我们现在在莋的一个轻钢厂房,耐火等级为二级丙类建筑屋面檩条要不要刷防火涂料啊 ?我是一个新手请各位师傅指点下,急!先谢谢了!

那位咾师给指点下我们现在在做的一个轻钢厂房,耐火等级为二级丙类建筑屋面檩条要不要刷防火涂料啊 ?我是一个新手请各位师傅指點下,急!先谢谢了!

建筑防火规范 1.附录2 构件燃烧性能和耐火极限 序号四-(五)-26:钢梁(无保护)耐火极限0.25h 2.第2.0.5条:二级耐火等级的建筑的屋面如采用耐火极限不低于0.5h的承重构件有困难时,可采用无保护层的金属构件但甲乙丙类液体火焰能少到的部位,应采取防火措施 結论:1.对于丙类厂房,可以采用钢檩条; 2.如无液体物质火焰檩条可不做保护层。

}