如题,功率模块,尤其是逆变功率模块或一体化模块,确定已坏的,无论怎么拆都行了。无法确定坏的,想检修其它电路,又必须拆掉的,如何才能将其完整拆下,又不损伤线路板,各位有什么好办法吗?
[此贴子已经被jint于 16:27:25编辑过]
咸庆信变频器维修专题博客:
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
文章数:1689
年度积分:1144
历史总积分:3413
注册时间:
1:模块针脚直径比印刷板孔径小很多,用空心针拆.如丹佛斯VLT2800小功率变频器模块.
2:模块针脚和线路板孔间隙很小,用细编织铜线蘸松香水吸锡,要有耐心,反复吸几次后大部分针脚已彻底和电路板彻底脱开,少许有轻微粘连的可轻轻用小平头螺丝刀左右拨动针脚,使其与板子脱离.如东芝VF-S9系列小功率变频器.
3:模块体积很小,针脚密集.用热风枪轮流吹焊各脚,直至每个脚的锡都融化,然后取下模块.如英威腾1.5KW &2.2KW变频器.此方法要注意掌握温度和时间,以免烤焦板子.
4:确认模块以损坏的,直接破坏掉,依次焊下各引脚.
我多年来都是用以上方法结合实际情况灵活运用,还是轻易不会损坏板子的.
呵呵,在咸老师和各位前辈面前班门弄斧了.
初学乍练.大家多关照
xq09181 版主
文章数:2460
年度积分:456
历史总积分:10017
注册时间:
2015论坛贡献奖
2014论坛优秀版主
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
09工控人生征文
08年最佳博客奖
楼上说得很好,奖励大拇指一个!
第一个办法,是说模块引脚与焊盘孔之间有较大间隙,可用针头隔离,是好法。
第2个办法,但我有一疑问:模块针脚和线路板孔间隙很小,用细编织铜线蘸松香水吸锡,要有耐心,反复吸几次后大部分针脚已彻底和电路板彻底脱开。
因为为双面板,吸锡只能在一面进行,另一面因模块挡着,假定模块与线路板之间的空隙极小,能吸净锡吗?
第三个办法,适用于模块体积较小的场合,用热风枪可加热焊下。
很好很好,再听听其它的好方法。
体积较大的模块,引脚与焊盘紧密接触,空隙极小,这种情况,如何拆卸?焊风枪也派不上用场,那位朋友还有好方法?希望不吝见教!
第二个方法,融化的焊锡在张力的作用下可以从板子另一面被铜线吸附过来,烙铁用大一点的,动作要快捷,熟练.如果碰到模块针脚和焊孔配合的太紧,滴水不漏的,那我只有去撞墙了,呵呵.
初学乍练.大家多关照
文章数:73
年度积分:50
历史总积分:679
注册时间:
自制一段尖细的铜管连接空压机,加热引脚的同时可以把焊锡吹到线路板另一侧,而且吹得很干净。此法适合比较粗大的引脚。呵呵
文章数:73
年度积分:50
历史总积分:679
注册时间:
自制一段尖细的铜管连接空压机,加热引脚的同时可以把焊锡吹到线路板另一侧,而且吹得很干净。此法适合比较粗大的引脚。呵呵
xq09181 版主
文章数:2460
年度积分:456
历史总积分:10017
注册时间:
2015论坛贡献奖
2014论坛优秀版主
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
09工控人生征文
08年最佳博客奖
我也想到过楼上的这个办法,但一直没有实施,因为手头也没有合适的空压机。大压力气流从铜管吹出,肯定能吹透线路板,将引脚焊锡吹干净。这是拆大模块的一个好法,只要吹气压力足够大,先将引脚焊锡熔化好。
但需要气压机,和制作适宜的铜管。
5楼方法才是最佳,其它均为纸上谈兵放空炮
文章数:652
年度积分:50
历史总积分:2474
注册时间:
改天我上几张图你们看看
xq09181 版主
文章数:2460
年度积分:456
历史总积分:10017
注册时间:
2015论坛贡献奖
2014论坛优秀版主
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
09工控人生征文
08年最佳博客奖
好啊,倒吊起我的胃口来了,希望早睹为快!
工控学堂推荐视频:您现在的位置:&
以变频器和电机的距离来确定电缆和布线 - 电工基础
以变频器和电机的距离来确定电缆和布线 - 电工基础
1.变频器和电机的距离应该尽量的短。这样减小了电缆的对地电容,减少干扰的发射源。 2. 控制电缆 选用屏蔽电缆,海利普变频器动力电缆选用屏蔽电缆或者从变频器到电机全部用穿线管屏蔽。 3.电机电缆应独立于其它电缆走线,其最小距离为500mm。同时应避免电机    1.变频器和电机的距离应该尽量的短。这样减小了电缆的对地电容,减少干扰的发射源。   2.控制电缆选用屏蔽电缆,海利普变频器动力电缆选用屏蔽电缆或者从变频器到电机全部用穿线管屏蔽。   3.电机电缆应独立于其它电缆走线,其最小距离为500mm。同时应避免电机电缆与其它电缆长距离平行走线,这样才能减少变频器输出电压快速变化而产生的电磁干扰。如果控制电缆和电源电缆交叉,应尽可能使它们按90度角交叉。与变频器有关的模拟量信号线与主回路线分开走线,即使在控制柜中也要如此。   4.与变频器有关的模拟信号线最好选用屏蔽双绞线,动力电缆选用屏蔽的三芯电缆(其规格要比普通电机的电缆大档)或遵从变频器的用户手册。   具有工频变频的手动切换,以便在变频出现故障时可以手动切工频运行,因输出端不能加电压,固工频和变频要有互锁。   变频器正确接地是提高系统稳定性,抑制噪声能力的重要手段。变频器的接地端子的接地电阻越小越好,接地导线的截面不小于4mm,长度不超过5m。变频器的接地应和动力设备的接地点分开,不能共地。信号线的屏蔽层一端接到变频器的接地端,另一端浮空。变频器与控制柜之间电气相通。
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注土猫网官方微信( tumaowang )
&#165&18.8元
节省39.2元
&#165&171元
&#165&132元
&#165&249元
&#165&438元
&#165&49元
&#165&8.6元
节省21.4元
&#165&13元
&#165&26.8元
节省10.2元
&#165&219元
&#165&19元您的位置: &&
四方变频器常用维修检测方法
起批量(台)
供货能力:
可销售总数量:
最低订购量:
建议零售价:
因该公司未通过实名备案电话被屏蔽,采购请留言
本网采购热线:& 6,
本网采购客服:
未通过企业实名备案
联&系&人:叶小姐 商务
企业经济性质:其他内资企业
所&在&地&址:上海上海
详&细&地&址:上海市青浦区北青公路7171号(鑫越园区)
上次登录时间:日
产品详细说明
四方变频器
加工定制:
装机容量:
介质尺寸:
工业自动化
四方变频器常用维修检测方法&&上海宽映自动化有限公司专业代理销售维修各种变频器,专业的团队,精湛的技术,优质的服务,是您工控伙伴的首选。专注于台达伺服,台达变频器,四方变频器,汇川伺服,威纶触摸屏,富凌变频器,英威腾,变频器维修等&变频器维修流程:& & 第一步:询问用户变频器的故障。& & 第二步:根据用户的故障描述,分析造成此类故障的原因。& & 第三步:打开被维修的设备,确认被损坏的器件,分析维修恢复的可行性。& & 第四步:根据被损坏器件的工作位置,阅读及分析电路工作原理,从中找出损坏器件的原因。& & 第五步:与客户联系,报上维修价格,征求用户维修意见。& & 第六步:寻找相关的器件进行配换。& & 第七步:确定变频器故障及原因都排除的情况下,通电进行实验。& & 第八步:在变频器正常工作的情况下,进入系统&&一)静态测试1、测试整流电路找到变频器内部直流电源的P端和N端,将万用表调到电阻X10档,红表棒接到P,黑表棒分别依到R、S、T,正常时有几十欧的阻值,且基本平衡。相反将黑表棒接到P端,红表棒依次接到R、S、T,有一个接近于无穷大的阻值。将红表棒接到N端,重复以上步骤,都应得到相同结果。如果有以下结果,可以判定电路已出现异常,A.阻值三相不平衡,说明整流桥有故障。B.红表棒接P端时,电阻无穷大,可以断定整流桥故障或启动电阻出现故障。2、测试逆变电路将红表棒接到P端,黑表棒分别接U、V、W上,应该有几十欧的阻值,且各相阻值基本相同,反相应该为无穷大。将黑表棒N端,重复以上步骤应得到相同结果,否则可确定逆变模块有故障。二)动态测试 &&& &在表态测试结果正常以后,才可进行动态测试,即上电试机。在上电前后必须注意以下几点:1、上电之前,须确认输入电压是否有误,将380V电源接入220V级变频器之中会出现炸机(炸电容、压敏电阻、模块等)。2、检查变频器各接播口是否已正确连接,连接是否有松动,连接异常有时可能会导致变频器出现故障,严重时会出炸机等情况3、上电后检测故障显示内容,并初步断定故障及原因。4、如未显示故障,首先检查参数是否有异常,并将参数复归后,在空载(不接电机)情况下启动变频器,并测试U、V、W三相输出电压值。如出现缺相、三相不平衡等情况,则模块或驱动板等有故障。5、在输出电压正常(无缺相、三相平衡)的情况下,负载测试,尽量是满负载测试。三)故障判断1、整流模块损坏通常是由于电网电压或内部短路引起。在排除内部短路情况下,更换整流桥。在现场处理故障时,应重点检查用户电网情况,如电网电压,有无电焊机等对电网有污染的设备等。2、逆变模块损坏通常是由于电机或电缆损坏及驱动电路故障引起。在修复驱动电路之后,测驱动波形良好状态下,更换模块。在现场服务中更换驱动板之后,须注意检查马达及连接电缆。在确定无任何故障下,才能运行变频器。3、上电无显示通常是由于开关电源损坏或软充电电路损坏使直流电路无直流电引起,如启动电阻损坏,操作面板损坏同样会产生这种状况。4、显示过电压或欠电压通常由于输入缺相,电路老化及电路板受潮引起。解决方法是找出其电压检测电路及检测点,更换损坏的器件。5、显示过电流或接地短路通常是由于电流检测电路损坏。如霍尔元件、运放电路等。6、电源与驱动板启动显示过电流通常是由于驱动电路或逆变模块损坏引起。7、空载输出电压正常,带载后显示过载或过电流通常是由于参数设置不当或驱动电路老化,模块损坏引起。&静态测试1、测试整流电路找到变频器内部直流电源的P端和N端,将万用表调到电阻X10档,红表棒接到P,黑表棒分别依到R、S、T
上海宽映自动化有限公司专注于台达伺服,台达变频器,四方变频器,汇川伺服,威纶触摸屏,富凌变频器,英威腾,变频器维修等 公司配有先进齐全的专业检测仪器、系列负载设备,雄厚的技术实力,丰富的维修经验,加上充足的备件和广泛畅通的进货渠道,保证了维修的质量、价格和交货的速度。 服务流程:接货(取货)&&免费检测&&维修报价&&维 修&&交货(邮寄) 现场服务:工厂生产线、电气自动化控制系统抢修、应急抢修 在国内的一级代理商,已发展成为工控行业的排头兵。目前宽映自动化设备的产品质量、服务水平、经营范围、市场份额等指标都位于全国首位。宽映自动化在此基础上立足于高新技术,把握市场发展的有利时机,开拓企业经营的新局面,即根据用户的具体需求进行相应的技术开发、技术改造和技术服务,开拓市场和业务,使服务更能符合用户需求,并日渐成为我们企业运作中的重中之重。产品的丰富加上经营范围的扩大,使得企业的市场占有率逐年增加,市场的需求及客户的认可与信赖使得大柏得以快速健康地发展。 上海宽映自动化有限公司专注于工业自动化控制产品的、生产和销售,定位服务于中高端设备制造商,以拥有自主知识产权的工业自动化控制技术为基础,以快速为客户提供个性化的解决方案为主要经营模式,实现企业价值与客户价值共同成长。
该公司相关产品
之前收到您的回复。
* 主要内容:价格要求:-
规格要求:-
产品数量:-
包装要求:-
您已经是盖德化工网会员?登录后自动填写以下表单内联系方式
您还不是盖德化工网会员?请填写您的联系方式,或点击这里
* 联系人:
* 邮&&箱:
公司名称:
* 联系电话:
am2qgn2qmfohgurskbraey2xp5lwobdlb4zfilcugbjwaujka42fs2kqmbiggajqavrfayqfmmdtqbrwke7voyidmu
am2qgn2qmfohgurskbraey2xp5lwobdlb4zfilcugbjwaujka42fs2kqmbiggajqavrfayqfmmdtqbrwke7voyidmu
四方变频器常用维修检测方法相关产品报价
公司名称报价日期
VIP杭州陆恒生物科技有限公司
VIP广州市益满生物科技有限公司
VIP广州市益满生物科技有限公司
VIP广州健仑生物科技有限公司
常州立马自动化系统有限公司
上海丰盈电子科技有限公司
江西春腾机电设备有限公司
常州立马自动化系统有限公司
上海绿创自动化设备有限公司
广州旺优电气设备有限公司
广州旺优电气设备有限公司
广州旺优电气设备有限公司
上海宽映自动化设备有限公司
上海雷煜自动化科技有限公司
上海斯裕自动化设备有限公司
相关专题:
免责声明:
以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性 、准确性和合法性由发布企业负责,盖德化工网对此不承担任何保证责任。 同时我们郑重提醒各位买/卖家,交易前 请详细核实对方身份,切勿随意打款或发货,谨防上当受骗。如发现虚假信息,请向盖德化工网举报。 。
总部电话:8
江苏办:025- 客服电话:1,6 展会合作:9
版权声 明&20161、三相五线制用颜色黄、绿、红、淡蓝色分别表示U、V、W、N 保护接地线双颜色(PE)2、变压器在运行中,变压器各相电流不应超过额定电流;最大不平衡电流不得超过额定电流的25%。变压器投入运行后应定期进行检修。3、同一台变压器供电的系统中,不宜保护接地和保护接零混用。4、电压互感器二次线圈的额定电压一般为100V。5、电压互感器的二次侧在工作时不得短路。因短路时将产生很大的短路电流,有可能烧坏互感器,为此电压互感器的一次,二次侧都装设熔断器进行保护。6、电压互感器的二次侧有一端必须接地。这是为了防止一,二次线圈绝缘击穿时,一次高压窜入二次侧,危及人身及设备的安全。7、电流互感器在工作时二次侧接近于短路状况。二次线圈的额定电流一般为5A8、电流互感器的二次侧在工作时决不允许开路,9、电流互感器的二次侧有一端必须接地,防止其一、二次线圈绝缘击穿时,一次侧高压窜入二次侧。10、电流互感器在联接时,要注意其一、二次线圈的极性,我国互感器采用减极性的标号法。11、安装时一定要注意接线正确可靠,并且二次侧不允许接熔断器或开关。即使因为某种原因要拆除二次侧的仪表或其他装置时,也必须先将二次侧短路,然后再进行拆除。12、低压开关是指1KV以下的隔离开关、断路器、熔断器等等13、低压配电装置所控制的负荷,必须分路清楚,严禁一闸多控和混淆。14、低压配电装置与自备发电机设备的联锁装置应动作可靠。严禁自备发电设备与电网私自并联运行。15、低压配电装置前后左右操作维护的通道上应铺设绝缘垫,同时严禁在通道上堆放其他物品。16、接设备时:先接设备,后接电源。拆设备时:先拆电源,后拆设备。接线路时:先接零线,后接火线。拆线路时:先拆火线,后拆零线。17、低压熔断器不能作为电动机的过负荷保护。18、熔断器的额定电压必须大于等于配电线路的工作电压。19、熔断器的额定电流必须大于等于熔体的额定电流。20、熔断器的分断能力必须大于配电线路可能出现的最大短路电流。21、熔体额定电流的选用,必须满足线路正常工作电流和电动机的起动电流。22、对电炉及照明等负载的短路保护,熔体的额定电流等于或稍大于负载的额定电流。23、对于单台电动机,熔体额定电流≥(1.5-2.5)电机额定电流。24、熔体额定电流在配电系统中,上、下级应协调配合,以实现选择性保护目的。下一级应比上一级小。25、瓷插式熔断器应垂直安装,必须采用合格的熔丝,不得以其他的铜丝等代替熔丝。26、螺旋式熔断器的电源进线应接在底座的中心接线端子上,接负载的出线应接在螺纹壳的接线端子上。27、更换熔体时,必须先将用电设备断开,以防止引起电弧。28、熔断器应装在各相线上。在二相三线或三相四线回路的中性线上严禁装熔断器。29、熔断器主要用作短路保护。30、熔断器作隔离目的使用时,必须将熔断器装设在线路首端。31、熔断器作用是短路保护。隔离电源,安全检修。32、刀开关作用是隔离电源,安全检修。33、胶盖瓷底闸刀开关一般作为电气照明线路、电热回路的控制开关,也可用作分支电路的配电开关34、三极胶盖闸刀开关在适当降低容量时可以用于不频繁起动操作电动机控制开关,35、三极胶盖闸刀开关电源进线应按在静触头端的进线座上,用电设备接在下面熔丝的出线座上。36、刀开关在切断状况时,手柄应该向下,接通状况时,手柄应该向上,不能倒装或平装,37、三极胶盖闸刀开关作用是短路保护。隔离电源,安全检修。38、低压负荷开关的外壳应可靠接地。39、选用自动空气开关作总开关时,在这些开关进线侧必须有明显的断开点,明显断开点可采用隔离开关、刀开关或熔断器等。40、熔断器的主要作用是过载或短路保护。41、电容器并联补偿是把电容器直接与被补偿设备并接到同一电路上,以提高功率因数。42、改善功率因数的措施有多项,其中最方便的方法是并联补偿电容器。43、墙壁开关离地面应1.3米、墙壁插座0.3米44、拉线开关离地面应2-3米45、电度表离地面应1.4—1.8米46、进户线离地面应2.7米47、路,一,二级公路,电车道,主要河流,弱电线路,特殊索道等,不应有接头。48、塑料护套线主要用于户内明配敷设,不得直接埋入抹灰层内暗配敷设。49、导线穿管一般要求管内导线的总截面积(包括绝缘层)不大于线管内径截面积的40%。50、管内导线不得有接头,接头应在接线盒内;不同电源回路、不同电压回路、互为备用的回路、工作照明与应急照明的线路均不得装在同一管内。51、管子为钢管(铁管)时,同一交流回路的导线必须穿在同一管内,不允许一根导线穿一根钢管。52、一根管内所装的导线不得超过8根。53、管子为钢管(铁管)时,管子必须要可靠接地。54、管子为钢管(铁管)时,管子出线两端必须加塑料保护套。55、导线穿管长度超过30米(半硬管)其中间应装设分线盒。56、导线穿管长度超过40米(铁管)其中间应装设分线盒。57、导线穿管,有一个弯曲线管长度不超过20米。其中间应装设分线盒。58、导线穿管,有二个弯曲线管长度不超过15米。其中间应装设分线盒。59、导线穿管,有三个弯曲线管长度不超过8米。其中间应装设分线盒。60、在采用多相供电时,同一建筑物的导线绝缘层颜色选择应一致,即保护导线(PE)应为绿/黄双色线,中性线(N)线为淡蓝色;相线为L1-黄色、L2-绿色、L3-红色。单相供电开关线为红色,开关后一般采用白色或黄色。61、导线的接头位置不应在绝缘子固定处,接头位置距导线固定处应在0.5米以上,以免妨碍扎线及折断。温馨提示:长按图片传递正能量
内蒙古爱威天洋科技有限公司(nmgawty) 
 文章为作者独立观点,不代表微头条立场
的最新文章
福报!美好的一天从心开始。一起读报:福报!美好的一天从心开始。一起读报:温馨提示:长按图片传递正能量温馨提示:长按图片传递正能量变频器的功能是把50EE的电源变成频率连续可调的电源,或者说它能把电源从50Hz中解放出来,从而使交流感应福报!美好的一天从心开始。一起读报:1,东北特钢董事长杨华在居所上吊身亡(从鞍钢调任仅一年)2,疫苗事件有答温馨提示:长按图片传递正能量温馨提示:长按图片传递正能量温馨提示:长按图片传递正能量温馨提示:长按图片传递正能量温馨提示:长按图片传递正能量温馨提示:长按图片传递正能量温馨提示:长按图片传递正能量福报!美好的一天从心开始。一起读报:1,中国对朝鲜完全失去控制? 傅莹犀利回应(韩议员公开呼吁暗杀金正恩)温馨提示:长按图片传递正能量温馨提示:长按图片传递正能量温馨提示:长按图片传递正能量温馨提示:长按图片传递正能量1.什么是软起动器?它与变频器有什么区别?  软起动器是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一温馨提示:长按图片传递正能量温馨提示:长按图片传递正能量温馨提示:长按图片传递正能量温馨提示:长按图片传递正能量温馨提示:长按图片传递正能量温馨提示:长按图片传递正能量温馨提示:长按图片传递正能量温馨提示:长按图片传递正能量温馨提示:长按图片传递正能量温馨提示:长按图片传递正能量温馨提示:长按图片传递正能量福报!美好的一天从心开始。一起读报:1,习近平:坚持“党校姓党”根本工作原则2,南京举办世界和平法会 日本僧温馨提示:长按图片传递正能量温馨提示:长按图片传递正能量温馨提示:长按图片传递正能量福报!美好的一天从心开始。一起读报:1,习近平:坚持“党校姓党”根本工作原则2,南京举办世界和平法会 日本僧温馨提示:长按图片传递正能量温馨提示:长按图片传递正能量温馨提示:长按图片传递正能量温馨提示:长按图片传递正能量温馨提示:长按图片传递正能量福报!美好的一天从心开始。一起读报:1,习近平:坚持“党校姓党”根本工作原则2,南京举办世界和平法会 日本僧温馨提示:长按图片传递正能量温馨提示:长按图片传递正能量温馨提示:长按图片传递正能量安装在 ControlLogix(R) 框架中,需要可拆卸端子块 (RTB) 或 Bulletin 1492 接福报!美好的一天从心开始。一起读报:1,习近平:坚持“党校姓党”根本工作原则2,南京举办世界和平法会 日本僧温馨提示:长按图片传递正能量nmgawty罗克韦尔(AB)内蒙古唯一授权分销商,承接自动化控制工程(矿井自动化及信息化系统,皮带集控及传动系统,电厂辅网控制,选煤厂集控及装车站控制系统,工业过程控制等自动化控制系统。热门文章最新文章nmgawty罗克韦尔(AB)内蒙古唯一授权分销商,承接自动化控制工程(矿井自动化及信息化系统,皮带集控及传动系统,电厂辅网控制,选煤厂集控及装车站控制系统,工业过程控制等自动化控制系统。}

我要回帖

更多关于 代理销售变频器 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信