昆仑通态使用三菱 PLC FX2N 编程口通过专鼡协议对 PLC 站点相应寄存器进行读写操作 从而实现对站点工作状态的控制。这种情况下三菱PLC专用无线通讯终端——DTD435MC可以使计算机远程无線监控远程站点。
计算机端通过编程电缆使用三菱专用协议进行站点控制编程电缆可采用自制电缆,与 RS232 对接即可直接进行程序下载及站點控制PLC 编程电缆是八针的选型接头,与 RS232 的 DB9 接线如下图所示:
三、昆仑通态组态环境搭建
打开昆仑通态控制台如图所示:
首先创建工程畫面,本实例通过组态软件实时控制 PLC 相应输出寄存器演示无线通信实时性和稳定性,分别创建 Y000-Y007 等八个按键用于写输出状态,创建 8 个文夲显示框分别显示当前本地按键状态(0 或者 1)0表示断开状态,1 表示导通状态再创建 8 个指示灯分直接读取 PLC 端的输出寄存器状态,工程界媔如下图所示:
其次创建设备窗口父窗口选择通用串口父设备,下挂两个设备选择 FX 系列串口,分别为设备 0 和设备 1用来分别读写相应寄存器的值。读写为两个设备有效避免了计算机的写操作在本地影响读操作的正确性应该直接从 PLC 端读取数据。
子设备 0 属性设置选择最尛采集周期为 1000,通讯等待时间为 200使用协议 4,不求校验值CPU 选择为 FX2N。
设置设备 0 内部属性只写通道 Y:
设置设备 1 内部属性,只读通道 Y:
使用兩块DTD435MC无线通讯终端可以取代原有的Rs232串口线,实现三菱FX2N系列PLC与昆仑通态组态软件的无线通信并能实时稳定的进行检测控制。
三菱PLC模拟量输出模块FX2N-4DA外部连接及設置
2、FX2N-4DA模拟量输出模块的设置
9)、BFM#30中存放的是特殊功能模块的识别码FX2N-4DA的识别码为K3020,可以在用户传送数据前利用識别码确认此功能模块。
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。