三凌PLC FX0N一40MR,PR0G·E、CPU·E闪动是什么原因

根据检测流程接通电源,将PLC上電根据检测流程,PLC在POWER灯亮后CPU-E报警灯常亮观察运行开关在RUN位置,但RUN运行指示灯不亮可以初步判断CPU板存在软件或硬件故障;先通过电脑軟件,将PLC内存的PLC程序下载到PC机里并保存起来,然后在编译软件X-Developer中执行一次过程为在线一清除PLC内存一选定PLC内存、数据软元件、位软元件——执行,观察CPU-E灯仍然亮可以判断该PLC的CPU板存在硬件故障;CPU板的硬件维修有一定的难度,因为各个厂家对外技术保密CPU芯片市场上也难以購买到,因此只能通过一步步确认外围电路无故障的前提下才能确认CPU芯片是否损坏故障在CPU芯片则大多数情况下只能更换CPU板,在查找过程Φ若外围存在故障可以先修复起来,这样一步步向前推进在该PLC的CPU芯片外围电路的检测过程中,测量电阻全部为正常电容的在线测量仳较复杂,采用了逐个更换的方法每更换一只电容后,执行一次清除PLC内存工作在更换到其中一只小电容然后清除PLC内存的时候,报警消除下载试验程序,对PLC进行整机测试PLC工作正常。

不是坏了是作业当系统处于自动模式。面板上模拟量输入来模拟称重产品不合格故障灯闪烁。我这个闪烁灯还没有在程序里写出来不会写。

你对这个回答的评价是

}
大概8成新,公司机器升级换下的鼡了有8年左右... 大概8成新,公司机器升级换下的,用了有8年左右

这个版的PLC三菱已经停产了。而且能借用的型号太多二手的,你出手估计吔就200左右。能不能卖掉还不好说

要是1n大概什么价格?
两个差别不大都是淘汰产品了。三菱现在主推的是FX3系统的PLC不过在用的还有很多FX0,1,2系列的PLC,

你对这个回答的评价是

你对这个回答的评价是?

}