开利风冷螺杆式冷水机空调螺杆机新机故障复位不了,显示器字母数字跳动不定,无法开机,怎么能够复位开机

简介:空调制冷系统由压缩机,冷凝器,膨胀阀和蒸发器组成,其工作过程如下:制冷剂在压力温度下沸腾,低于被冷却物体或流体的温度。压缩机不断地抽吸蒸发器中产生的蒸气,并将它压缩到冷凝压力,然后送往冷凝器,在压力下等压冷却和冷凝成液体,制冷剂冷却和冷凝时放出的热量传给冷却介质(通常机房空调采用的..
摘要:在分析了多联式空调机组特点的基础上,阐述了以变频制冷压缩机为核心的两相流体网络模拟法,以解决多联式空调机组难以分析掌握的问题;讨论了系统稳定可靠运行问题,并提出最大容量限度的概念;提出必须进行整体系统的评价标定试验的观点,以及试验方法的设想。能源和环境问题是当今世界关注的焦点。为了..
电动机压缩机(以下简称压缩机)的故障可分为电机故障和机械故障(包括曲轴,连杆,活塞,阀片,缸盖垫等)。机械故障往往使电机超负荷运转甚至堵转,是电机损坏的主要原因之一。电机的损坏主要表现为定子绕组绝缘层破坏(短路)和断路等。定子绕组损坏后很难及时被发现,最终可能导致绕组烧毁。绕组烧毁后,掩盖..
压缩机在运转过程中,难免会出现一些故障,甚至事故。故障是指压缩机在运行中出现的不正常情况,一经排除压缩机就能恢复正常工作,而事故则是指出现了破坏情况。两者往往是关联的,若碰到故障不及时排除便会造成重大事故。压缩机是用来提高气体压力和输送气体的机械。从能量的观点来看,压缩机是属于将原动机的..
你可以在过滤器上引出一根管接上修理阀,再在修理阀后接一个大的厨房冰箱过滤器(里面装上变色硅胶),回接到修理的工艺管.遇到冰堵了就打开修理阀,使制冷剂经过厨房冰箱过滤器干燥直接回到压缩机.过会儿关上修理阀再试.反复操作直到正常!再用封口钳封掉就行了!这样不会反工,还不会浪费!
冰堵的问题确实很..
压缩机是高速运转的复杂机器,保证压缩机曲轴、轴承、连杆、活塞等运动件的充分润滑是维持机器正常运转的基本要求。为此,压缩机制造商要求使用指定牌号润滑油,并要求定期检查润滑油油位和颜色。然而,由于制冷系统设计、施工和维护方面的疏忽,压缩机缺油、油焦化变质、回液稀释、制冷剂冲刷、使用劣质..
每一种空调器的设计都存在着如何确定制冷剂充注量的问题,特别是在采用毛细管作节流装置的空调器中,由于毛细管的调节能力较热力膨胀阀差,充注量的变化对其性能影响更大。目前这方面的研究较少,缺少成熟的理论计算方法,各生产厂家只好采取试验手段,依据经验估计值进行多次试验,以最终确定最佳充注量。这种..
空调器使用过程中的某些现象表面似乎是故障,但实际上并不是故障。所以,当出现制冷效果不满意的情况时,首先排除下面七个原因。不要把正常现象误判为故障,急着请人来修理,花了冤枉钱;还有一些现象是由于操作不当而引的,用户也应能自行调整,也不要判它为故障。常见的这些现象有以下几个方面:
(1)外界环境..
浏览:499次
评论:0条 &时间:
进入维修模式的方法维修模式的操作方法1.选择模式号君,已阅读到文档的结尾了呢~~
广告剩余8秒
文档加载中
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
开利螺杆机资料
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口开利空调维修保养【开利空调30hxc螺杆机故障:供应-维修保养-螺杆压缩机维修,开利空调维修,麦克维尔空调维修,堃霖空调维修,大金空调维修,克莱门特空调维修,特灵空调维修,中央空调维修,中央空调保养-苏州东菱空调机电工程有限公司
开利空调维修保养【开利空调30hxc螺杆机故障:供应
1 xx&压缩机A1出错
见以下CPM出错代码
见以下CPM出错代码
2 xx&压缩机A2出错
见以下CPM出错代码
见以下CPM出错代码
3 xx&压缩机B1出错
见以下CPM出错代码
见以下CPM出错代码
4 xx&压缩机B2出错
见以下CPM出错代码
见以下CPM出错代码
CPM出错代码(XX)
01&电机温度过高
SCPM电路板检测到电机高温.如果电机温度超过110℃持续10秒钟。
压缩机停车
电机冷却电磁阀损坏、制冷剂充注量不足、电机温度传感器或CPM电路板损坏
02&电机温度传感器出错
SCPM电路板检测到电机温度传感器超出范围-40℃-110℃
压缩机停车
接线出错、传感器或电路板损坏
03&高压开关跳断
至SCPM电路板的HPS接口打开
压缩机停车
冷却水流量不足,冷却水阀堵塞或冷却水进水温度过高
04&电机电流过载
基于MTA的设定值,SCPM电路板检测到过载电流
压缩机停车
运行超过压缩机能量调节范围或电机损坏
05&电机堵转
压缩机停车
06&零序电流出错
SCPM电路板检测到零序电流(2.5+/-2.0 amps)
压缩机停车
电机绕组上零序电流出错或接线出错
07&电流缺L1相
SCPM检测到一相缺失>=65%
压缩机停车
电机或接线出错
08&电流缺L2相
SCPM检测到一相缺失>=65%
压缩机停车
电机或接线出错
09&电流缺L3相
SCPM检测到一相缺失>=65%
压缩机停车
电机或接线出错
10 电流失衡超过14%
SCPM显示各相之间的电压不平衡大于14%超过25分钟
无,仅是一条信息
若此项临界报警生效,必须手动复位,否则,将自动复位
供电不足、接线出错或接线端子松动
11&电流失衡超过18%
SCPM显示各相之间的电压不平衡大于18%超过25分钟
若此项临界报警生效,压缩机将停车
否则,仅是一条信息
若此项临界报警生效,必须手动复位,否则,将自动复位
供电不足、接线出错或接线端子松动
12&电机无电流
CPM显示MTA小于 10%已超过3秒。
压缩机停车
停电、保险丝熔断或接线出错
13星-三角启动失败
压缩机停车
接触器损坏
14&接触器出错
当压缩机接触器吸合后,CPM检测到10%的MTA,供油电磁阀线圈仍得电
压缩机停车
接触器损坏
15&压缩机无法停
接触器粘连
16&电流反相
SCPM电路板检测到工作电流反相
压缩机停车
供电电源或电缆反相
17&配置出错
SCPM从端口检测到一个数据读取故障
压缩机停车
CPM电路板的配置端口被击穿或被错误设置、电路板损坏
&开利空调维修保养:
上一篇: 下一篇:
page contents||||||||||
||||||||||
查看: 4427|回复: 10
开利螺杆机,显示103故障代码…急
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
今天遇见开利螺杆冷水机组,通电就显示103代码我从网上查了说是高压报警,可是我检查了高低压都正常结果我把故障代码清除还是会显示103,请问那个位中央空调师傅是什么问题??
在线时间 小时
手动复位了吗
在线时间 小时
阅读权限30
在线时间 小时
复位后。是不是冷疑起脏啦。清洗下冷疑气,
阅读权限30
在线时间 小时
1、查冷凝器进出水温差和进水压力温度(操作面板上可查到),看冷凝器的进出水水管阀门开启度。
2、讯问以前有没有补加过制冷剂,如果机组要求是134a,现在134a有大批假货。
3、复位开关是否损坏。
希望对你有帮助
阅读权限60
在线时间 小时
检查高压开关是否不良,。。
在线时间 小时
bfczl 发表于
22:09手动复位了吗
复位了,没用的啊。
在线时间 小时
金大烟袋 发表于
23:16<font color="#、查冷凝器进出水温差和进水压力温度(操作面板上可查到),看冷凝器的进出水水管阀门开启度。2、讯问以 ...
都正常啊。
阅读权限20
在线时间 小时
压缩机处又个复位开关,需要用手按一下才可以,然后再在面板上复位。
阅读权限30
在线时间 小时
都正常啊。
能不能启动?启动后能运行多久?冷凝器进出水压力是多少?进出水温度差是几度?是那种制冷剂?制冷剂高低压各是多少?冷冻死油的压差是多少?面板上都有,先查查吧。