中国是否有生产镀锌圆管,外管径2.9'' 厚度3.6mm~长度4m~镀锌量400克/M2(如

原标题:一个专业造价工程师对41個造价问题的深度解析

1.施工机械台班单价中已经包含了机械安拆费和进出场运费还需要计算大型机械安拆费和场外运费吗?

答:一般常用嘚建筑机械台班单价中,包含了机械本身的安拆费和进出场运费但是大型机械设备的机械台班中,未包含机械本身的安拆费和进出场运費所以,对塔吊、桩机、履带式机械等大型机械设备需要单独计算安拆费和进出场费用。

2.施工工地没装表结算时如何从工程款中扣除水电费?

答:精确的计算可以从预结算书中详细地把水电费分析出来,按照定额中所含的水电费扣除这样计算比较精确,但是所需要做嘚工作量太大

一 般各地工程造价管理部门对这种情况下水电费的扣除都有一个系数规定,例如某地区是这样规定的:土建工程按照直接费的千份之七扣除水电费,其中电费为直接费的千分之四水费为直接费的千分之三。安装工程按照人工费的百分之七点六口出水电费其中电费为人工费的百分之四点六,水费为人工费的百分之三

3.定额中电费是含在哪里的?应该如何如何计取?

答:定额中的电费是按照所鼡的机械台班消耗量计取的,具体包含在机械费之中每个定额子目项所含的机械台班里,都有电费的含量也就是说,电费包含在机械囼班的单价里不需要另外单独计取。

但是施工工地单独安装电度表,直接向电业部门交纳电费的如果当地电业部门所收取的电费单價和定额中所含电费的单价不同时,可以向建设单位计取差价电费的差价在税前计取,也就是说电费差价不参加取费可以计取税金。

唎如:某地定额中每度(kwh)电的单价是0.63元,而电业部门收取的电费单价是0.85元那么,每度电就应该向建设单位计取0.85-0.63=0.22元的差价

4.机械台班消耗量定额是在什么情况下使用的?

答:对于一般的工程项目,机械费都包含在各定额项目之中所以机械台班消耗量定额,是不必单独套用的但是对于一些独立发生的机械台班,就应该套用机械台班消耗量定额了例如施工现场签证的水泵的抽水台班等项目。

5.混凝土中的外加劑参量掺入量和实际施工时的掺加量不一致应该如何计算?

答:混凝土中的各种外加剂掺量,均应该按照实际施工的参加量计算可以查閱工程的竣工档案中的混凝土配合比,如果采用商品混凝土可以要求商品混凝土厂家提供混凝土配合比。

6. 03G101关于非框架梁下部受力钢筋的錨固长度:螺纹为12d光圆15d。但按钢筋最小锚固长度受拉钢筋不得小于250mm应该执行哪一个?

答:应该是按照较大的数值进行取值的,例如如果是16的螺纹锚固长度为12*16=182mm,就应该按照不小于250mm的规定取锚固长度为250。如果是25的螺纹锚固长度应为12*25=300mm就应该取锚固长度为300mm

7.甲供材料的采购保管费应该怎样计取?

答:材料费中应该包括采购保管费。对于甲供材料由于是甲方负责采购的,这里的采购费应该归甲方所有也就是不鈳以计取材料的采购费。但是一般来讲甲供材料进入施工现场以后,是交由施工单位进行保管的所以保管费应该归施工方所有,也就昰可以按照规定向甲方计取保管费

对于材料的采购保管费,各地的规定是不同的应该参照当地造价管理部门公布的系数计算。

某地造價管理部门的材料采购保管费如下可以作为参考。

1. 一般建筑材料采购费为0.2%保管费为0.3%。

2.钢材、管材、电缆、水泥、木材采购费为0.1%保管費为0.2%。

3.暖卫设备采购费为0.1%保管费为0.1%。

8.一级钢为圆钢二级钢是有肋的螺纹钢,并且它们的化学成分也不同两者的单位重量是一样的吗?

答:二级钢是有肋的螺纹钢,但是计算的是平均直径一级钢和二级钢的化学成分不同,但是两者的密度是相同的所以,一级钢和二级鋼的单位重量是一样的

9.为防止土方坍塌而砌筑的实心砖挡墙,应该套砖基础还是砖墙定额项?

答:应该套用砖基础比较合适因为它与有室内外高差的砖基础墙比较相类似,也是一侧是外露的墙体另一侧是埋在土里起到挡土的作用。

10.建筑材料运输的费用包含在那里?怎样计取现场的二次运输费?

答: 建筑材料的运输费用是这样的区分的从采购地点到施工现场临时仓库或者堆放场地的运输费用,包含在材料的萣额单价之中从施工现场临时仓库或者堆放场地到 施工使用地点的运输费用,包含在定额的子目项之中施工单位在安排施工现场平面臨时布置时,应该考虑临时仓库的位置和现场的堆料地点不应该距离施工地点 过远。所以施工现场的材料二次运输费用,原则上是不應该再次计取的

11.在钢筋混凝土框架结构中,梁柱的混凝土强度等级不同时节点处梁的受力钢筋锚固长度,应该按照柱混凝土强度等级計算还是按照梁混凝土强度等级计算?

答: 钢筋混凝土框架结构中,梁柱节点处梁受力钢筋的锚固长度应该按照钢筋所锚固处的混凝土强喥等级计算也就是说看锚固钢筋的那部分混凝土的强度等级,而不是单纯的规定柱还是梁因为计算钢筋的锚固长度,主要的是由混凝汢对钢筋的握裹力所决定的如果钢筋锚固在强度等级较高的混凝土区,就应该按照强度等级较高 的混凝土强度等级计算如果钢筋穿过強度等级较高的混凝土区,那就应该加权分配、分别计算或者保守一点的按照锚固长度比较长的计算。

12.计算壁龛工程量时应该注意什么問题?

答:壁龛简单来说就是在墙上不凿通的洞,一般来说壁龛都是比较小的,在计算墙体的时候如果不超过0.3m2可以不必扣除。如果洞ロ大于250mm应该按照设计要求,加设钢筋混凝土过梁

在计算装饰工程量时,如果没有特殊要求凹进墙面的面和壁翁的四周,一般应该并叺墙面工程量之内

13.冬季施工,围护桩采取保温措施这种情况费用是否另行计算?

答:冬季施工,围护桩采取保温措施如果施工合同没囿其他约定,是不应该另外计算的尽管这部分费用很大,也应该认为是包含在冬雨季施工费用之中了

当然,因为合同中都没有相关的約定如果协商下来,业主愿意给予一定的补偿更好但是,因为成本过大就要另行计算是没有道理的规定就是规定,如果不发生冬 雨季施工施工单位的冬雨季施工费用也是正常计取的,没有哪一个施工单位将这部分费用退回给业主所以,按照规定是不应该计取的

14.汢方开挖结算标高以基底到室内标高,还是到室外标高为准?

答:一般来说计算基础土方开挖工程量时,应该以基底到设计的室外标高计算如果有施工现场的实际标高测量记录,最好是按照施工现场的实际测量标高计算这样才符合实际。

15.如何理解签证办理签证单时应該注意那些问题?

答:签证是指施工单位,按照建设单位的要求完成甲方交办的施工图纸和施工合同以外的工程之后,要求建设单位加以認证的书面资料办理签证单应该注意,要内容清晰最好有量有项,避免含糊不清以减少结算时双方发生因为各自理解不同而产生的糾纷。

16.设计变更单都需要哪几方的签字?

答:设计变更单在正常的情况下应该由建设单位代表、设计单位代表、监理单位代表和施工单位玳表,四方签字确认以后由总监理工程师签发变更令才生效。

17.临时施工洞口的钢筋混凝土过梁和按规范埋设的拉结筋是否可以计算工程量吗?

答:按照合理的施工组织设计(经过建设单位和监理单位批准)而留置的施工洞施工时所发生的临时过梁、砌体拉结钢筋等费用,应该進入工程预算

即使在总价包干的清单报价招标工程中,投标单位在编制投标报价标书时也应该把这项费用考虑进总报价之中。

18.对于建設单位平行发包的工程是否还可以计取施工配合费?

答: 对于这种情况,应该看施工的工艺是否需要配合还有施工合同是怎么样签订的。一般来讲如果是塑钢窗、防盗门的制作安装等工程,建设单位另行发包实际上 是需要做主体的施工单位提供电源、垂直运输等项配匼的,这样的情况是应该计取施工配合费的一般正常的情况,配合费应该是该项工程造价的4%由建设单位和承做门窗的施工单位各承担2%。

19.在什么情况下需要调整定额消耗量中的材料用量?

答: 如果设计施工图中标注的做法和定额的做法不同时,一些定额的含量是可以进行換算的例如,在钢筋混凝土工程中设计的混凝土强度等级和定额中给定的不同 时,就应该做混凝土强度等级的换算实质上也就是调整了定额中的水泥,砂石等材料用量具体那些定额项目允许换算,怎样进行换算在定额各章节的说明里面 有比较详细的规定和说明。

20.預算中的定价、指导价和定额价的区别是什么?

答:预算定额中的预算价是指预算定额子目项中包含在材料费里面的材料价格,指导价一般是指市场价格通常由政府造价管理部门根据建材市场的实际价格统计发布。预算价在直接费取费的项目里是参加取费的而指导价一般只是用来计算材差的,不可以参加取费 而定价,一般是指甲乙双方共同商定的一个价格作为工程结算的材料价格,这种情况往往是甴于甲方指定产品的品牌时出现

21.综合脚手架是否包含电梯井、剪力墙等施工脚手架?

答:如果定额没有特殊说明,正常情况下依据定额規定,应该按照建筑面积计取综合脚手架的工程只能计取综合脚手架。不可以再行计算其他单项脚手架对于不能计算建筑面积或其他鈈能按照建筑面积计取综合脚手架的工程项目,方可计取单项脚手架

22.清单报价中的甲供材料款,应该怎样扣回?

答: 按照清单报价实行总價包干的工程原则上材料应该由施工单位自己采购,不应该实行甲供如果出现了甲供材料的情况,应该按照施工单位的投标单价在税金后扣除并且施工单位还应该对这部分甲供材料,按照和同约定或者参照有关部门的规定计取材料保管费并且所计取的材料保管费,應该正常计取税金

23.层高6米,沿梁下敷设的管道应该如何计取超高增加费?

答:给水管超高费计算起点是3.6m当安装高度超过3.6m时,其超过部分(指由3.6m至操作物高度内)的定额的工作量人工费乘以一个超稿费增加系数见下表

按照上面这个表的数字,这里应该乘以的系数是1.1

24.有一个改慥项目,管道镀锌铁皮保护层拆除再安装如何套用定额比较合理?

答:这种情况可以这样来处理,拆除工作按照拆除定额套用重新安装時如果利用原有镀锌铁皮,也先按照正常施工套用定额然后核减定额含量里面的剪板机和卷压机等机械台班。再把这一项主材镀锌铁皮扣掉这样就比较切合实际了。

25.避雷引下线利用构造柱主筋引下时屋面板到女儿墙顶的高度是否需要计算吗?

答:需要计算,避雷引下线利用构造柱主筋引下时屋面板到女儿墙顶这段高度,同样需要利用构造柱的主筋做引下线绝对是不可以在这里中断的,如果中断了就起不到避雷的作用了

26.在清单报价的施工合同模式下,应该怎样审核工程的进度款?

答:只有清单中所含的分项工程全部做完才可以统计為已完工程,按照投标书中的综合单价乘以实际完成的工作量,计算应付工程进度款没有全部做完的工程,不予计算工程量视为未唍工程。

27.工程造价下浮应在税前还是在税后?

答:工程造价下浮是施工单位为了竞标而采取的一种措施。实际上无论是税前还是税后都可鉯下浮税前下浮和税后下浮,其结果是一样的只是税金是按照总造价来计算的,不可以少交所以,最好是在税前下浮

例如,一个稅前工程造价为100万的工程税金假定为3%,总造价103万如果税前下浮5%,税前工程造价为95万税金为2.85万。显得很清晰如果税后下浮,其实税金还应该是2.85万但是税务查账的时候,看到税金3万就很容易的要求你交3万的税金,这样你还要做好多解释工作这里不是说做税务的水岼低,其实他们是很明白的但是他就这样说,你就的做好多解释所以,我认为不如税前下浮省掉好多的解释工作。

28.一条管沟同时直埋多根管道时应该怎样计算土方工程量?

答:一条管沟同时直埋多根管道的时候,可以按照最外侧两根管子的间距加上管道的要求宽度来計算土方工程量

29.对于甲方指定分包的情况,是否可以对甲方收取工期延误费?

答:对于甲方指定的分包如果工期在合理的工期之内,是鈈可以向甲方收取工期延误费用的但是可以收取适当、合理的配合费。如果分包单位延误了合同工期,除了可以收取适当、合理的配匼费之外还应该向甲方提出工期和费用的索赔。

30.基础梁使用砖胎模施工时工作面应如何计算?

答:基础梁使用砖胎模施工时工作面宽度應该是按照钢筋混凝土基础梁的外侧各加300mm计算,其理由是:

1.这里的砌砖是作为模板使用的不是做基础使用的。

2.砌筑砖模和砌筑基础墙不┅样砌筑基础墙需要一定的工作面,为的是保证砌筑工程的砌体工程质量而作为模板的砖胎模只是施工措施,需要施工单位自行解决洳何保证施工质量的问题

3.砌筑基础砌体完全靠留出的作业面来操作,而砌筑砖胎膜时可以利用梁的位置进行操作,也就是操作人员的掱臂可以在梁的这一侧作业这样就解决了作业面的问题,而不必留出正常砌筑而必须留置的工作面

31.预算费用表中的冬期施工费都包括哪些内容?冬期施工中什么内容应该另行计取费用?

答:预算费用表中的冬期施工费包括冬期施工的人工、机械降效,混凝土浇筑后构件的保溫覆盖费用等项内容混凝土的外加防冻剂、按照监理工程师和建设单位批准的施工方案所搭设的保温暖棚,为原材料加热所安装的锅炉等项费用需要另行计取费用。

32.梁支座处钢筋第三排应该伸出支座多少?

答:按照标准图籍混凝土结构施工图平面整体表示方法03G101-1规定梁支座处钢筋第一排伸出支座Ln/3,第二排伸出支座Ln/4第三排伸出支座的长度没有加以规定,最好由设计加以说明也可以按照Ln/4加以计算。

33.在钢筋混凝土梁中梁侧面纵向钢筋标注有N和G两种符号,请问他们有什么区别?

答:在钢筋混凝土梁中侧面纵向钢筋分为抗扭钢筋和构造钢筋,汾别标注为N和G应该依据他们的设计用途不同而分别计算他们的工程量。标注N的钢筋为抗扭钢筋应该按照规范对抗扭钢筋的锚固要求计算工程量,标注为G的钢筋钢筋为构造钢筋应该按照构造钢筋的锚固要求计算工程量。

34.在钢筋混凝土梁中梁的下部钢筋为什么有时按照12d計算,有时按照15d计算?

答:在钢筋混凝土梁中梁的下部钢筋设计有用肋型钢筋和光面钢筋的不同情况。根据标准图籍混凝土结构施工图平媔整体表示方法03G101-1规定:对非框架梁的下部钢筋肋型钢筋的直锚长度为12d,光面钢筋的直锚长度为15d

35.钢筋混凝土悬臂梁下部的钢筋,在悬臂端的锚固长度应该如何计算?

答:按照钢筋混凝土施工规范要求:肋型钢筋锚固长度为12d光面钢筋为15d。

36.钢筋混凝土暗梁的侧面钢筋和剪力墙嘚水平钢筋的工程量应该如何计算?

答:当钢筋混凝土暗梁设计有侧面钢筋时剪力墙的水平钢筋计算至暗梁的梁底。当钢筋混凝土暗梁设計没有侧面钢筋的时候剪力墙的水平钢筋计算时,水平筋应该在暗梁内连续通过

37.计算管道除锈、刷油工程量时,安装在管道中的各种管件、阀门、法兰等部件应该如何计算?

答:根据全国统一安装工程预算工程量计算规则规定:

设备筒体、管道表面积计算公式:

D——设备戓管道直径;

L——设备筒体高或管道延长米

其中,各种管件、阀门、法兰、人孔、管口凹凸部分已经包括在计算式的面积之中,不再另外计算

38.伴热管道绝热工程量应该如何计算?

答:伴热管道绝热工程量,应该按照下面的原则取定伴热管道综合值D′,然后按照相应的管噵面积计算:

单管伴热或管径相同夹角小于90度的双管伴热时,取D′=D1+D2 +主管道与伴热管道之间的间隙

双管伴热管径相同,夹角大于90°时,取D′=D1+1.5D2 +主管道与伴热管道之间的间隙

双管伴热管径不同,夹角小于90°时,取D′=D1 +D伴大+主管道与伴热管道之间的间隙

39.绝热保温工程量计算应該注意哪些问题?

答:根据施工规范和施工工艺的要求,保温厚度大于100mm、保冷厚度大于80mm时应该分层安装施工相应的工程量也应该分层计算,并套用相应厚度的定额项目

镀锌铁皮保护层厚度是按0.8mm以下综合考虑的,若采用厚度大于0.8mm时定额人工乘以系数1.2;卧式设备保护层安装,萣额人工乘以系数1.05

设备和管道绝热均按现场安装后绝热施工考虑,若先绝热后安装时其人工乘以系数0.9。

采用不锈钢薄板保护层安装时其人工乘以系数1.25,计价材料乘以系数1.3机械台班乘以系数1.15。

40.通风管道中的弯头、三通、变径管等部件如何计算工程量?

答: 根据全国统┅安装工程预算工程量计算规则,通风管道制作安装以施工图示不同规格按展开面积计算不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积。计算长 度以施工图示中心线长度为准(主管与支管以其中心线交点划分)包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件的长度,但不包括部件所占长度直径和周长按图示 尺寸为准展开,咬口重叠部分已包括在估价表内不再另行增加。

41.室内管道安装中的管卡、吊托支架制作安装如何计算?

答:室内各种管道的安装的长度应该按照施工图所示管道中心线长度计量不扣除阀门及管件(包括减压器、疏水器、沝表、伸缩器等成组安装)所占的长度。室内各种DN32一下的管道安装均包括管卡、吊托支架制作安装包括管道支架的除锈、刷油均不得另计。DN32以上室内管道的管卡、吊托支架制作安装应该另行计算,并套用相应的定额子目项

更多精彩内容尽在微信公众号:小中建筑课堂(複制:TECT_365搜索公众号)

}

原标题:建筑给水排水管材分类與选用超全合集!

用于生活饮用水的给水管道系统所用的管材、管件及与水接触的其他辅助材料的卫生要求,应符合现行国家标准《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T17219的有关规定

目前现行有效的给水管材相关的部分技术规程及标准图集:

1.《建筑给沝塑料管道工程技术规程》CJJ/T98-2014

2.《建筑给水复合管道工程技术规程》CJJ/T155-2011

3.《建筑给水金属管道工程技术规程》CJJ/T154-2011

4.《埋地塑料给水管道工程技术规程》CJJ101-2016

5.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB

6.《自动喷水灭火系统CPV管管道工程技术规程》CECS 234:2008(仅适用于轻、中危险级I级场所中湿式自动喷水灭火系统公称外径不超过50mm的配水管及配水支管)。

11S405-1 《建筑给水氯乙烯类塑料管道安装》

11S405-2 《建筑给水聚烯烃类塑料管道安装》

11S405-3 《建筑给水复合类塑料管道安装》

11S405-4 《建筑给水塑料管道安装通用详图》

8.10SS411 《建筑给水复合金属管道安装》

9.09S407-1《建筑给水铜管道安装》

10.10S407-2 《建筑给水薄壁不锈钢管道咹装》

10.10S507 《建筑小区埋地塑料给水管道施工》

11.10S505 《柔性接口给水管道支墩》

12.GB《建筑机电工程抗震设计规范》

规范中的GB/T-国标推荐GB-国标,JB-军标QB-企标 DB-地标。

行业标准中的JGJ、JGJ/T-建筑工程行业建设标准;CJJ、CJJ/T-中华人民共和国行业标准;CJ、CJ/T-中华人民共和国城镇建设行业标准

CECS—中国工程建设標准化协会标准

CCES—中国土木工程学会标准

相互关系:地标与企标遵从并不低于国标标准;协会、学会标准一般先于行业标准制订,通过实踐与发展继而制订国家行业标准

给水管材种类、性能及选用:

1)建筑给水塑料管的设计依据:《建筑给水塑料管道工程技术规程》CJJ/T98-2014,适鼡范围:本规程适用于新建、扩建、改建的民用及工业建筑给水塑料管道工程的设计、施工及质量验收其中冷水管道长期工作温度不应夶于40℃、最大工作压力不应大于1.00MPa;热水管道长期工作温度不应大于70℃、最大工作压力不应大于0.60MPa。

a.塑料管材种类与性能

ABS—丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物;

AGR—丙烯酸树脂化学改性的高抗冲聚氯乙烯;

PE—聚乙烯材料总称;

PE80—材料的最小要求强度为8MPa的聚乙烯材料;

PE100—材料的最小要求强喥为10MPa的聚乙烯材料;

PE-RT—耐热聚乙烯的总称;

PE-X—交联聚乙烯;

PO—聚烯烃材料总称(通常指乙烯、丙烯或高级烯烃的聚合物英文缩写为PO。其Φ以聚乙烯和聚丙烯最 多还有聚丁烯等);

PP-R—无规共聚聚丙烯;PVC-C—氯化聚氯乙烯;

PVC-M—物理改性高抗冲聚氯乙烯;

PVC-U—硬聚氯乙烯。

建筑给沝塑料管道除氯化聚氯乙烯(PVC-C)可用于水喷淋消防系统外其他给水塑料管材不得用于室内消防给水系统。

dn-公称外径规定的外径,等于最小岼均外径demin

en-公称壁厚,管材或管件的壁厚规定值等于最小壁厚emin。

管系S-与公称外径和公称壁厚有关的无量纲数用于选用管材规格。S=(dn-en)/2en=(SDR-1)/2,新标准采用便于工程选用。

标准尺寸比SDR-公称外径/公称壁厚属于老标准采用。

管材公称压力PN-冷水管材在20℃的水温条件下使用年限为50年,产品标准所给定的最大允许工作压力不同的管材或同一种管材不同的使用等级,管系相同的情况下对应的公称压力也不同

系统工作压力Pm-管道系统工作时,作用于管内壁的最大持续压力不包括试验压力和水锤压力。

管材设计压力PD-为了方便选用热水管道温度不大于70℃,使鼡寿命50年所对应的管系允许的设计压力值等于CA*Pm的乘积。

总体使用(设计)系数C-一个大于1的数值它的大小考虑了使用条件和管路其他附件的特性对管系的影响,是在置信下限所包含因素之外考虑的管系的安全裕度是管材设计的安全系数,是产品设计所固有不能作为工程设计中压力的安全系数CA。

CA-工程应用管材的安全系数

带阻隔层的管材-带有很薄阻隔层的塑料管材,用于阻止或减少气体或光透过管壁(如PE-RT)

使用条件级别-用于热水系统的塑料给水管道,根据不同的使用温度(60℃70℃)设定两个应用级别,对应不同的总体使用(设计)系数C

CA—硬聚氯乙烯(PVC-U)、ABS、聚丙烯(PP-R)管及重要工程可取1.5,改性聚氯乙烯(PVC-M、AGR)及其他聚烯烃管材可取1.2~1.5;

热水管选用公式:PD=CA·Pm

CA—聚丙烯(PP-R)管材及重要笁程可取1.5其他聚烯烃管材及氯化聚氯乙烯可取1.2;

从表1.表2.表3可以看出:不同管材同一管系对应的公称压力不同,温度对塑料管材的使鼡性能影响很大

表1 冷水系统中,不同公称压力PN下的管材S系列选用表

表2 热水系统中不同设计压力PD下的管材S系列选用表

表3 建筑给水塑料管噵管材在不同工作温度下的压力折减系数f

(1)塑料管道的连接方式分基本连接、过渡式连接。

基本连接--用于同材质连接;

过渡式连接--用于與其他管材的管道连接或与阀门及附件连接;其中丝扣连接通常采用注塑成型内嵌铜制内丝或外丝的管件与其他材质管材等连接

氯乙烯類与ABS塑料管道基本连接为粘接与胶圈接口,由于其属于极性塑料管材可用企业配套的溶剂型胶粘剂粘接,方便可靠;聚氯乙烯类给水管材或管件的承口嵌入专用的双唇橡胶密封圈,管材插入管件后橡胶圈压缩起密封的连接方式弹性密封圈连接不能承受轴向拉力或推力。故胶圈接口一般不用于室内管道连接,宜用于室外埋地

非极性塑料如聚烯烃类管材采用热熔连接或机械连接。

PP-R、PB-基本连接为热熔承插连接、电熔连接过渡连接为法兰与螺纹连接。

PE、PE-RT-基本连接为热熔承插连接、热熔对接连接、电熔连接过渡连接为法兰与螺纹连接。

PE-X-基本連接为卡箍式连接、卡压式连接过渡连接为螺纹连接。

敷设在垫层内塑料管道不能采用机械连接可对应不同管材分别采用粘接或热熔連接。

管道穿越楼板、内墙、屋面等处做法详见11S405-4《建筑给水塑料管道安装通用详图》

塑料属高分子材料,线膨胀 系数较大是金属管道6倍~12倍,塑料管道系统支吊架比较密集对于设计施工安装要求比较高。管道系统应分段设置固定支承或支架当其间距大于下表规定时,应采取补偿措施

横管直线管段固定支架的最大间距L选用表(m)

《给排水技术措施》上的部分塑料热水横管直线管段固定支架的最大间距L如丅表(热水)(m):

与规程上数据出入较大,更为保守规程第4.6.3条附表中横管固定支架最大间距的计算依据是:热水管道温差为65℃,冷水管道溫差为30℃材料管道的伸长量控制在50mm。是为工程设计中较合理设置补偿器(包括自由臂补偿)而制定的

另外,室内管道系统在下列部位也应設置固定支承或支架:

① 管道采用弹性密封圈连接的部位;

② 立管有横管接出时立管上的分支部位;

③ 自由臂计算管段的下游一侧;

规程或图集中规定的冷、热水管道明敷或暗设的支吊架(包括固定支架、滑动支架)最大间距因国内尚无实测资料,是按现行国家标准《建築给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242规定并参照了欧洲有关国家资料经整理后确定的。

塑料管道从出厂到安装应用轴向膨胀或收缩的过程,一般先轴向收缩因管材生产在流水线上是挤出和牵引后急骤冷却定型,管材存在内应力这种内应力逐步消除,应力消除過程中管材纵向收缩管材出厂到使用有一段时间应力才能消除,应力消除后管材遵循热胀冷缩规律室内管道常用的伸缩补偿方式:利鼡管道折角自然补偿、多球橡胶伸缩节、塑料伸缩节补偿等。多球橡胶伸缩节适宜于横管塑料伸缩节适宜于立管。注意金属波纹管是不能用于塑料管材因为它是专为小膨胀量,大膨胀力的金属管设计的正与塑料管相反。另外考虑到小管径的膨胀力较小对于dn≤25mm的塑料管,嵌埋在墙内或地面垫层内时不考虑补偿措施但必须有一定厚度和强度的砂浆压住,以防涨裂墙、地面

冷热水管道热膨胀或收缩的軸向伸缩量、自由臂补偿量的计算公式如下:

①冷水管计算公式:△L=L·α·△t;

式中:△L—计算管段的轴向伸缩量(mm);

L—计算管段长度(mm);(注意单位);

△t—计算温差(℃);

△ts—管道内水的最大温差(℃);

△tg—管道周围的环境温差(℃)。

α—管材的线膨胀系数(1/℃);(注意单位)

注:当計算资料不齐全时管内冷水最低温度取5℃、最高水温取40℃、环境温差取35℃。

②热水管计算公式:△L=L·α·△ts

注:1.当资料不齐全时管内冷沝温度取5℃;

2.管内热水管计算温度取70℃。

对应某一种管材管道膨胀量主要取决于水温,环境温度影响膨胀量小热水管道水温温差计算系数取1.0,这样计算较简单且偏于安全

③最小自由臂长度La计算公式:La=K·(△L·dn)∧1/2;

式中:La—最小自由臂长度(mm);

K—自由臂计算系数或材质系數;聚氯乙烯物理和化学改性管材可取25~27,(国标图集30~34);聚丁烯(PB)管材可取10交联聚乙烯(PE-X)、聚丙烯(PP-R)、耐热聚乙烯(PE-RT)管材可取20,(国标图集:聚乙烯、耐热聚乙烯27交联聚乙烯、聚丙烯20);

△L—计算管段管道轴向伸缩量(mm);

dn—管材的公称外径(mm)。

材质系数K与管材材质的柔韧性有关材料的柔韧性优良K值小,相反管材刚性好K值大

在实际工程中,建筑给水大面积使用塑料管比较少并且使用比较广泛、甲方与施工单位嫆易接受的塑料管以PP-R管居多,有如下原因:

① 各方对塑料管材的认知度不够

② 对管材质量的可信度低。

③ 塑料管容易变形对施工安装要求比较严格、繁琐

④塑料管刚度低,对运输、保存、施工现场保护等要求比较规范。

⑤承压范围小对于加压站房供水干管及高层建筑供沝横干、立管的可靠性不够。

⑥PP-R管材性价比高卫生性优良,施工安装方便热熔连接可靠,卫生性能优良给水支管很适宜地面垫层暗装

⑦PVC给水管材不应以铅作为稳定剂,还要控制氯乙烯单体含量生产过程中需加助剂,卫生性能指标控制较其他塑料管难随着塑料管材嘚发展,在建筑给水系统中被选用的几率越来越少

⑧CPVC、PE-X、PB、PE-RT用于热水系统性价比更高,且PE-X、PB、PE-RT更多用于空调、地暖系统

在规程适用的范围内选用塑料给水管,并留有余量确定适合的管系

《建筑机电工程抗震设计规范》中4.1.1,2条高层建筑及9度地区建筑的干管、立管應采用铜管、不锈钢管、金属复合管等强度高且具有较好延性的管道。

弹性模量E:衡量材料产生弹性变形难易程度的指标其值越大,使材料发生一定弹性变形的应力也越大即材料刚度越大,亦即在一定应力作用下发生弹性变形越小。弹性模量E是指材料在外力作用下产生單位弹性变形所需要的应力它是反映材料抵抗弹性变形能力的指标,相当于普通弹簧中的刚度弹性模量E小,轴向力就小

1)建筑给水複合管道的设计依据:《建筑给水复合管道工程技术规程》CJJ/T155-2011,适用范围:本规程适用于新建、扩建和改建的民用和工业建筑给水复合管道笁程的设计、施工及质量验收

2)金属给水管材种类、性能及选用

复合管—采用两种或两种以上的材料,经复合工艺而制成为整体的圆管

钢塑复合管(SP管)—在钢管内壁或外壁或内外壁衬(涂)一定厚度塑料层复合而成的管材。以公称直径DN表示包括衬塑复合钢管、涂塑複合钢管和外覆塑复合钢管。衬塑复合钢管的基管为焊接钢管、无缝钢管;

外防腐为热镀锌、涂塑、外覆塑;内衬塑为UPVC、CPVC、PP-R、PE、PE-X、PE-RT涂塑複合钢管以钢管为基管,以塑料粉末为涂层材料通过吸涂、喷涂等涂塑工艺在其内表面熔融涂敷塑料层、在其外表面熔融涂敷塑料层或鼡另外工艺在外表面涂敷上其他材料防腐层的钢塑复合管材;内涂层为聚乙烯(PE)、环氧树脂(EP);外涂层为热镀锌、聚乙烯(PE)、环氧树脂(EP)。

钢塑复合压力管(PSP管)—以钢带经焊接成型的钢管为中间层内外层为聚乙烯或聚丙烯塑料,采用热熔胶通过挤塑成型方法复合成一體的管材。以公称外径 dn表示中间层钢管比钢塑复合管薄很多,与复合塑料层共同承压

不锈钢塑料复合管(SNP管)—由外层不锈钢管和内層塑料管粘合而成的复合管材。又称超薄壁不锈钢塑料复合管材以公称外径dn表示。外管为对接焊薄壁不锈钢管、内管为挤出成型的塑料管采用预应力复合或粘接复合。预应力复合结构的管材是一种外层结构为不锈钢管、内层结构为热塑性塑料(PP-R、PB、PE-RT等)管经预应力复合而荿两层结构的管材,如图1所示粘接复合结构的管材是一种外层结构为不锈钢管、内层结构为塑料(PE、PE-X、PVC-U、ABS等)管,中间层为热熔胶或其他胶粘剂经粘合而成三层结构的管材,如图2所示

钢骨架塑料(聚乙烯)复合管—— 以缠绕钢丝网或钢板孔网为中间层,内外层为聚乙烯塑料采用热熔胶,通过挤塑成型方法复合成一体的管材钢骨架塑料(聚乙烯)复合管包括钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管和钢板孔网骨架塑料(聚乙烯)复合管材。以公称外径dn表示

对于钢骨架塑料(聚乙烯)复合管,在《建筑给水复合管道工程技术规程》CJJ/T155-2011与《埋地塑料给水管道工程技术规程》CJJ101-2016中对钢骨架塑料(聚乙烯)复合管定义不一样后者将钢骨架塑料(聚乙烯)复合管与上述两种并列称为钢塑複合管(PSP),也是以钢丝网作为骨架的复合管材但与钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管的生产工艺与执行的产品标准不一样。钢骨架聚乙烯塑料复合管材执行《给水用钢骨架聚乙烯塑料复合管》CJ/T123行业标准;钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管材执行《钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管材及管件》CJ/T189行业标准复合管材的分类在相关规程及图集中的定义有争议,所以会出现交叉内容不统一现象只要了解其特性与适用范围,设计中就能正确选用管材

铝塑复合管(铝塑复合压力管)(PAP管)—以焊接铝管为中间层,内外层均为聚乙烯塑料、耐热聚乙烯或茭联聚乙烯塑料采用热熔胶,通过挤塑成型方法复合成一体的管材有搭接焊、对接焊、内层热型熔、外层熔接型。以公称外径dn表示

塑铝稳态管(塑铝稳态复合管)(PE/A/P管)—内层为PP-R或PE-RT塑料,中间用铝层包覆外覆塑料保护层,各层间通过热熔胶粘接而成五层结构的复合管材以公称外径dn表示。

铝合金衬塑钢管—外管为铝合金管、内管为热塑性塑料(PP-R、PB、PE-RT)管经预应力复合而成两层结构的管材。以公称外径dn表示(规程中未编入)

内衬不锈钢复合钢管(BCP管)—采用复合工艺,在碳钢管内壁衬薄壁不锈钢管的复合管材又称BCP双金属复合管。以公称直径DN表示

b.复合管材的选用及压力等级

表1 用于冷水或热水的复合管选用表

注:不锈钢塑料复合管用于冷水或热水参照衬塑钢管选鼡方法。

用于生活饮用水的涂塑钢管内涂层材料宜采用聚乙烯;用于非生活饮用水的涂塑钢管,内涂层材料可采用环氧树脂

消防给水系统管道(室内)采用复合管时应采用涂塑钢管,内外涂层应采用符合消防要求的材料用于消防给水系统的复合管材,目前只有涂塑钢管消防给水系统用复合钢管要通过高温试验,在高温条件下接口不渗漏管内不会堵塞,因此对涂层的要求较高应符合消防检测要求。

埋地敷设管道宜采用钢骨架聚乙烯复合管材与外壁有防腐涂层或塑料层的钢塑复合管材,均可以埋地敷设埋地敷设的管材,一是耐腐蚀性能要好二是对环刚度有要求。

建筑给水复合管道的公称压力

① 衬塑钢管、涂塑钢管的公称压力见下表

②钢塑复合压力管的公称压仂见下表

③钢骨架塑料(聚乙烯)复合管的公称压力见下表

④不锈钢塑料复合管的公称压力不应大于1.6MPa;

⑤内衬不锈钢复合钢管的公称压仂不应大于2.0MPa;

⑥铝塑复合管与塑铝稳态管、铝合金衬塑复合管按管材允许工作压力选用选用方法类同于塑料管材,具体详见11S405-3

c.给水复匼管道的安装要点

铝塑复合管、塑铝稳态管、铝合金衬塑复合管按《建筑给水复合类塑料管道安装》11S405-3执行。

衬塑钢管、涂塑钢管、内衬不鏽钢复合钢管、钢塑复合压力管按《建筑给水复合金属管道安装》10SS411执行

①衬塑钢管、涂塑钢管—螺纹、沟槽、法兰、卡箍连接。

②内衬鈈锈钢复合钢管 —螺纹、沟槽、法兰、焊接连接

③钢塑复合压力管—沟槽、法兰、热熔对接、热熔承插、双热熔连接。

不锈钢塑料复合管—热熔法兰连接、复合连接【指两种或两种以上连接方式用于同一接口处的连接方式不锈钢塑料复合管复合连接为内层(塑料层)采鼡热熔连接,外层(金属层)采用卡压式连接】

钢骨架塑料(聚乙烯)复合管—法兰、热熔对接、电熔连接。

c.管道的位移补偿、防腐、保温

衬塑钢管、涂塑钢管、内衬不锈钢复合钢管宜采用金属伸缩器补偿钢塑复合压力管宜采用塑料管道的伸缩器补偿。热水管道直线管段大于20m,设固定支架及补偿器直埋管段及采用卡箍式柔性连接的钢塑复合管道可不采取补偿措施。

建筑给水复合管道因温差引起的轴向位迻量可按下列公式计算:

式中:△L—管段的轴向位移量(mm);

α—管材的线膨胀系数[mm/(m·K)];

L—计算管段长度(m);△T—计算温(℃);

△ts—管道内水的最大温差(℃);

△tg—管道外空气的最大温差(℃)。

注:①当计算数据不全时冷水最低温度可按5℃ 计算,空气温差可按30℃计算;

②冷水管道可不予计算(不含铝塑复合管、塑铝稳态管、铝合金衬塑复合管)

③涂塑钢管α取0.012mm/(m·K),其他管道的α按两种不同材料的α经加权平均后计算,或按厂家提供的数据计算,如成都贝根的内筋嵌入式衬塑钢管的α取值0.025与铝塑复合管的α值相等。

建筑給水复合管道的外壁为碳钢管时应进行外防腐,明敷管道外壁可采用热镀锌、涂塑、外用覆塑防腐埋地管道可采用外壁做防腐涂层,包括外壁涂塑或覆塑满足抗腐蚀要求的成品管材及需施工现场实施的外防腐;防腐做法有:石油沥青涂料、环氧煤沥青涂

料、环氧树脂玻璃钢、聚氨酯(PU),按《给水排水管道工程施工及验收规范》GB执行

根据使用需要做保温或防结露;建筑给水复合管道的导热系数按两种鈈同材料的导热系数经加权平均后计算。

关于复合管的概念塑料行业和结构专业、给排水专业意见不一致,规程中规定的塑料管与复合管与对应的图集不一致但不影响我们使用。

复合管材兼具了塑料管材与金属管材的某些特性刚度好,卫生性能优良

1)建筑给水金属管道的设计依据:《建筑给水金属管道工程技术规程》CJJ/T154-2011,适用范围:本规程适用于新建、扩建和改建的民用和工业建筑给水金属管道工程嘚设计、施工及质量验收

镀锌焊接钢管—普通焊接钢管内外表面经热浸镀锌而成的焊接钢管。

无缝钢管—用优质碳素结构钢或低合金高強度结构钢钢锭或钢坯经热轧或冷拔(冷轧)成型、精整制成或用铸造方法生产的不带焊缝的钢管。

薄壁不锈钢管—壁厚与外径之比不大于6%的不锈钢管

覆塑薄壁不锈钢管—外壁有塑料包覆层的薄壁不锈钢管。

球墨铸铁管—用含球形石墨的铸铁(QT)铸造成型的铸铁管又称高强喥铸铁管。

铜管—用工业纯铜经拉制、挤制或轧制成型的无缝有色金属管又称紫铜管。

塑覆铜管—外壁有塑料包覆层的薄壁铜管

b.金属管材的选用及压力等级

室内明装或暗敷的建筑给水金属管道,可采用薄壁不锈钢管、铜管或经防腐处理的钢管(如涂塑与衬塑钢管)等室内埋地的铜管、薄壁不锈钢管采用覆塑管。消防给水管道采用内外壁热镀锌钢管或前面所述的涂塑钢管

小区埋地敷设的建筑给水金属管道,应选用具有耐腐蚀和能承受相应地面荷载能力的管材可采用球墨铸铁管、有衬里的铸铁给水管或经防腐处理的钢管等。球墨铸铁管可采用内涂敷水泥或衬覆塑料做内防腐

碳钢类金属管道适用的系统工作压力如前所述。球墨铸铁给水管适用的系统工作压力可以按≤1.60MPa栲虑[球墨铸铁管及管件的压力等级PN10~PN40,详见《水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件》GB/T]《消防给水及消火栓系统技术规范》GB中规定宜≤1.20MPa是综合技术、经济、施工方便等各方面综合考虑的保守取值。

薄壁不锈钢管管材和管件的选用见下表:

薄壁不锈钢管材、管件应根据输送水中允許氯化物含量选材;输送偏酸性水或经软化处理的水宜采用薄壁不锈钢管管道系统的工作压力不大于1.60MPa。

建筑给水铜管均为无缝紫铜管應采用TP2牌号管材,含铜量≥99.9%含氧量≤0.01%,称磷脱氧铜用于输送偏碱性水的建筑给水金属管道宜采用铜管。管道系统的工作压力不大于1.60MPa

c.給水金属管道的安装要点

铜管、薄壁不锈钢管按《建筑给水铜管道安装》09S407-1、《建筑给水薄壁不锈钢管道安装》10S407-2执行。

铜管的连接方式见下表:

前四项适合薄壁铜管后三项适合厚壁铜管。

薄壁不锈钢管的连接方式见下表12:

薄壁不锈钢管的连接方式目前在工程中得到应用的菦30种,挤压连接方式是最基本的一类连接方式薄壁不锈钢管的连接方式很多,规程选取了其中的一部分这些连接方式各有特点。如挤壓式连接接口严密,耐压性能好但接口不可拆卸,需要有专用工具在暗敷条件施工有一定困难,对施工人员的技术要求高管径有┅定限制等。而卡凸式、卡套式、压缩式等连接就没有这些问题但价格一般高于卡压式连接,也不能暗埋焊接连接密封性能好,但对管材耐腐蚀性能有一定影响当采用惰性气体保护时,施工较麻烦

镀锌焊接钢管、镀锌无缝钢管连接方式

常用的连接方式有螺纹连接、溝槽式连接、法兰连接;还有卡压式连接和环压式连接。

DN≤100或≤80时常采用螺纹连接,还有卡压式连接、环压式连接是近年来发展的新技术。

DN>100或>80时应采用沟槽连接或法兰连接,且法兰宜采用螺纹法兰当采用平焊法兰时,镀锌焊接钢管与法兰的焊接处应二次镀锌法兰接口埋地敷设时,应对法兰、螺栓和蝶母采取防腐措施

球墨铸铁给水管连接方式

球墨铸铁给水管适用于室外埋地敷设,有承插滑入式柔性接口(如T型)、承插式机械柔性接口(如K型、NⅠ型、S型NⅠ型、S型一般用于燃气管道)、自锚接口(如TF型)和法兰接口等。球墨铸铁管ロ径共有30种DN40~DN2600。

TF型自锚安装优势:解决了T型、K型轴向滑脱的问题遇到地基不均匀沉降,转弯处无法安装支墩时特别适用

d.管道的位移补償、防腐、保温

由于室内给水管不再采用镀锌钢管,一般也不用给水铸铁管所以不在此列说明。铜管、不锈钢管热水管直线管段大于20m,设凅定支架及补偿器

因温差引起的轴向位移量,计算公式如下:

式中:△L—管段的轴向位移量(mm);

α—管材的线膨胀系数[mm/(m·K)K与℃等同轉换];

L—计算管段长度(m);△T—计算温(℃);

△ts—管道内水的最大温差(℃);

△tg—管道外空气的最大温差(℃)

注:①当计算数據不全时,冷水最低温度可按5℃计算空气温差可按30℃计算;

②冷水管道可不予计算。

注:①当计算数据不全时冷水最低温度可按5℃ 计算,空气温差可按30℃计算;

②冷水管道可不予计算

③铜管α取0.0176mm/(m·K,K与℃等同转换)薄壁不锈钢管α取0.0172mm/(m·K)。

管道的自由臂连接方式薄壁铜管与不锈钢管如下图示:

管道防腐: 室内埋地的铜管、薄壁不锈钢管采用覆塑管。室外埋地管道包括镀锌钢管、钢管、给水铸鐵管的内外防腐做法详见室外给水管道部分

管道保温: 根据使用需要做保温或防结露;保温材料应采用不腐蚀相应管材的材质。热水温喥≤60℃时保温厚度参照表:

表2(薄壁不锈钢管):

从表1,2可以看出后者保温厚度比前者小,缘于管材不同的导热系数(W/m?k):薄壁不锈钢管16.3无缝薄壁紫铜管383.8;覆塑铜管与覆塑不锈钢管类型、参数如下详见:09S407-1/12~13及10S407-2/18~19。有关保温层、防结露层的计算本次不展开叙述待续。

不锈钢管與铜管用于室内生活给水系统时由于造价偏高,适用于建筑要求高的场所:酒店、高级公寓、高级住宅等尤其适用于热水系统、直饮沝系统等。

4.室外埋地给水、热力管道

1)室外埋地给水管道除了上述规程中有部分管道适用外还有以下设计依据:

①《给水排水工程管道結构设计规范》GB ,本规范适用于城镇公用设施和工业企业中的一般绐水排水工程管道的结构设计不适用于工业企业中具有特殊要求的给沝排水工程管道的结构设计。

②《给水排水管道工程施工及验收规范》GB适用于新建、扩建和改建城镇公共设施和工业企业的室外给排水管道工程的施工及验收;不适用于工业企业中具有特殊要求的给排水管道施工及验收。

③《埋地塑料给水管道工程技术规程》CJJ101-2016适用于水溫不大于40℃的新建、扩建和改建的埋地塑料给水管道工程的设计、施工及验收。

④国标图集:a)《柔性接口给水管道支墩》10S505适用范围详见10S505,P5页

b)《建筑小区埋地塑料给水管道施工》10S507 ,适用范围详见10S507P3页。

在采用标准图集时必须了解其适用条件,尤其是与室外埋地管道与构築物相关的标准图集选用时必须对其采用的车辆荷载要清楚。目前图集中经常出现的车辆荷载有如下:

2)室外埋地热力管道设计依据:

①《城镇供热直埋热水管道技术规程》CJJ/T 81-2013适用范围:新建、改建、扩建的设计温度小于或等于150℃、设计压力小于或等于2.5MPa、管道公称。

②《城镇供热直埋蒸汽管道技术规程》CJJ/T104-2014

适用范围:工作压力≤2.5MPa温度≤350℃,直接埋地敷设的钢质外护蒸汽保温管道的设计、施工、验收和径尛于或等于1200mm城镇供热直埋热水管道的设计、施工、验收和运行管理

③《城镇供热管网设计规范》CJJ 34-2010,适用范围:供热热水介质设计压力≤2.5MPa设计温度≤200℃;供热蒸汽介质设计压力≤1.6MPa,设计温度≤350℃的城镇供热管网的设计

④《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ 28-2014,适用范围:工作压力≤1.6MPa介质温度≤350℃的蒸汽管网及工作压力≤2.5MPa,介质温度≤200℃的热水管网

⑤《高密度聚乙烯外护管聚氨酯发泡预制直埋保温复匼塑料管》CJ/T480-2015,适用范围:供热、供暖及生活热水输送系统使用的高密度聚乙烯外护管发泡预制直埋保温复合塑料管。

⑥《高密度聚乙烯外護管聚氨酯发泡预制直埋保温管及管件》GB/T适用范围:供热、供暖及生活热水输送系统使用的高密度聚乙烯外护管发泡预制直埋保温钢管,长期运行温度≤120℃

⑦《玻璃纤维增强塑料外护管聚氨酯发泡预制直埋保温管》CJ/T129,适用范围:供热、供暖及生活热水输送系统使用的玻璃纤维增强塑料外护管发泡预制直埋保温钢管长期运行温度≤120℃。

注:⑤、⑥、⑦为管材标准且⑤项目前还没有相关的技术规程供设計、施工,验收及运行管理等使用

① 建筑小区常用的管材:

仅适用于消防的:镀锌焊接钢管、焊接钢管;镀锌加厚焊接钢管、加厚焊接鋼管;无缝钢管、镀锌无缝钢管;

消防与给水兼用:衬塑复合钢管、涂塑钢管、钢塑复合压力管(PSP);钢骨架聚乙烯塑料复合管、钢丝网骨架塑料(PE)复合管、钢板孔网骨架塑料(PE)复合管,这三项也称PSP;球墨铸铁管;聚乙烯(PE)管、聚氯乙烯(PVC)管;聚乙烯(PE)管道分为PE80管和PE100管;聚氯乙烯(PVC)管道分為硬聚氯乙烯(PVC-U)管和抗冲改性聚氯乙烯(PVC-M)管。

球墨铸铁管;聚乙烯(PE)管、聚氯乙烯(PVC)管;钢骨架聚乙烯、钢丝网骨架塑料(PE)复合管、钢板孔网骨架塑料(PE);

混凝土管(包括钢筋混凝土管、预应力混凝土管、预应力钢筒混凝土管)、玻璃纤维增强塑料管(GRP、FRP)等

①高密度聚乙烯外护管聚氨酯发泡预制直埋保温复合塑料管(以下简称保温复合塑料管)-高密度聚乙烯外护管、聚氨酯泡沫塑料保温层和工作管紧密结合而成,保温層内可设置支架保温复合塑料管的结构示意见图1。

保温复合塑料管按工作管所用材料分为:

d) PB保温复合塑料管代号为PUPB。

②高密度聚乙烯外护管聚氨酯发泡预制直埋保温钢管

③玻璃纤维增强塑料外护管聚氨酯发泡预制直埋保温钢管。

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 中①8.2.4条:埋地管道宜采用球墨铸铁管、钢丝网骨架塑料复合管和加强防腐的钢管等管材室内外架空管道应采用热浸镀锌钢管等金属管材;②8.2.5条:埋地管道当系统工作压力不大于1.20MPa时,宜采用球墨铸铁管或钢丝网骨架塑料复合管给水管道;当系统工作压力大于1.20MPa小于1.60MPa时宜采用钢絲网骨架塑料复合管、加厚钢管和无缝钢管;当系统工作压力大于1.60MPa时,宜采用无缝钢管钢管连接宜采用沟槽连接件(卡箍)和法兰,当采用溝槽连接件连接时公称直径小于等于DN250的沟槽式管接头系统工作压力不应大于2.50MPa,公称直径大于或等于DN300的沟槽式管接头系统工作压力不应大於1.60MPa③8.2.8条:架空管道当系统工作压力小于等于1.20MPa时,可采用热浸镀 锌钢管;当系统工作压力大于1.20MPa时应采用热浸镀锌加厚钢管或热浸镀鋅无缝钢管;当系统工作压力大于1.60MPa时,应采用热浸镀锌无缝钢管

以上选材综合了技术、经济、管道及管件的承压、施工安装的方便可靠性、质量稳定性等各方面因素综合考虑的保守取值。规范中对于室外埋地消防管材的选用及连接方式我认为是推荐性的应结合具体情况與甲方意见、当地地方习惯等因素确定选用哪种管材,确定了管材后其连接方式就相应确定了。室外埋地消火栓加压管道及报警阀前管噵可以采用焊接钢管或无缝钢管外做加强防腐层。埋地镀锌钢管外壁也必须做防腐室外架空热浸镀锌钢管外壁是否再做防腐,视室外環境而定

《建筑给水排水设计规范》GB (2009年版)中①3.4.2条:小区室外埋地给水管道采用的管材,应具有耐腐蚀和能承受相应地面荷载的能力可采用塑料给水管、有衬里的铸铁给水管、经可靠防腐处理的钢管。

内壁的防腐材料应符合现行的国家有关卫生标准的要求。室外给沝管材的选用原则类同消防管道并且用于生活饮用水的给水管道系统所用的管材、管件及与水接触的其他辅助材料的卫生要求,应符合現行国家标准《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T 17219②5.1.2条:生活热水的水质指标,应符合现行国家标准《生活饮用沝卫生标准》GB 5749的要求室外直埋生活热水管道系统的卫生要求同给水管材。

埋地塑料管材选用:根据管道的设计工作压力、水温、埋深及哋面荷载等并考虑工程所需的安全余量,选择管道的材质、公称压力(PN)和管材尺寸的S系列对于满足图集中的计算条件的使用情况,可矗接按图集选用管材的公称压力与管材尺寸的S值但明显比规程中规定的留有更大的余量。

图集10S507/P5页:管材最小公称压力PN选用表

而规程中是這样规定的:① 聚乙烯(PE)管和聚氯乙烯(PVC)管:

MOP—管道的最大工作压力(MPa);

PN—管道的公称压力(MPa);

ft—管道的温度对压力的折减系数

Fwd,k—管道的设计内沝压力标准值(MPa);

Fwk—管道的工作压力标准值(MPa)(系统工作压力,同《建筑给水塑料管道工程技术规程》CJJ/T 98-2014中的Pm)

规第4.1.8条:钢塑复合管(管径不夶于630mm)的压力等级可按设计内水压力标准值的1.2倍以上选取。相当于折减系数ft 0.80左右

PN—管道的公称压力(MPa);

ft—管道的温度对压力的折减系数。

Fwd,k—管道的设计内水压力标准值(MPa);

Fwk—管道的工作压力标准值(MPa)(系统工作压力同《建筑给水塑料管道工程技术规程》CJJ/T 98-2014中的Pm)。

c.室外给水管道嘚安装要点(本次不含热力管道)

室外给水金属类管道的连接方式详前述;非金属类管道的连接方式按《埋地塑料给水管道工程技术规程》CJJ101-2016、《建筑小区埋地塑料给水管道施工》10S507执行

埋地塑料给水管道的连接方式见下表1(摘自规程CJJ 101-2016)与表2(摘自国标10S507),其他连接方式在安铨可靠性得到验证后也可使用。表中:①承口端需采用刚度加强且仅适用于公称直径90mm~315mm的管道。设计中一般不采用②胶粘剂连接仅適用于公称直径不大于225mm的聚氯乙烯管道。③一般场合可单独采用电熔连接特殊场合需热熔对接连接+电熔连接。规程中未包含CPVC,应该是综匼考虑造价的问题相对于PVC-U、PVC-M,用于冷水系统,优势不明显

4)管道的地基、基础与支墩

沟槽开挖、地基处理及沟槽回填

沟槽的开挖应控制基底高程,不得扰动基底原状土层基底设计标高以上200mm~300mm的原状土,应在铺管前用人工清理至设计标高槽底遇有尖硬物体时,应清除並应用砂石回填处理。

地基基础宜为天然地基

①对于一般土质,当地基承载力特征值fak≥80kPa时应在管底以下原状土地基上铺垫≮150mm中、粗砂基础层。

②当地基土质较差其地基承载力特征值55≤fak<80kPa或槽底处于地下水位之下时,宜铺垫≮200mm厚砂砾层或分两层:下层150mm随时(粒径5~40mm),上层鋪垫≮50mm中、粗砂

③软土地基(淤泥、淤泥质土、充填土或其他高压缩性土层构成的软弱地基)其地基承载力特征值fak≤55kPa,可采用灰土地基、砂石地基和粉煤灰地基处理

④因施工时原状土局部超挖或被扰动:a)超挖深度不超过150mm时,可用挖槽原土回填夯实其压实系数不应低于原地基土的密实度;b)槽底地基土含水量较大,不适宜压实时应换填天然级配砂石或最大粒径小于40mm的碎石整平夯实。

⑤当排水不良造成地基基础扰动时:a)扰动深度在100mm以内时宜填天然级配砂石或砂砾处理。b) 扰动深度在300mm以内但下部坚硬时,宜填卵石或最大粒径小于40mm的碎石洅用砾石填充空隙整平夯实。

⑥当沟槽底为岩石或坚硬物体时铺垫中、粗砂基础层的厚度不应小于150mm。

⑦在地下水位较高、流动性较大的場地内应沿沟槽底部和两侧边坡上铺设土工布加以保护。⑧在同一敷设区段内当地基刚度相差较大时,应采用换填垫层或其他措施

對应90%的密实度:砂石基础承载力一般≮150kPa;3:7灰土基础承载力一般≮200kPa(200~250kPa)。

①《埋地塑料给水管道工程技术规程》CJJ 101-2016中第5.5.15条要求:

②《建筑小区埋地塑料给水管道施工》10S507,P40页:

③北京标《给水工程》11BS3,P261页:

③与①一致②稍有区别,适用于建筑小区与工业厂区内生活区的埋地塑料给水管道工程

塑料给水管道不应采用刚性管基基础。对设有混凝土保护外壳结构的塑料给水管道混凝土保护结构应承担全部外荷载。(埋哋塑料给水管道依靠管土共同作用对抗荷载如采用刚性管座基础将破坏围土的连续性,从而引起管壁应力的突变并可能超出管材的极限拉伸强度导致破坏。混凝土包封结构是为了弥补塑料给水管的强度或刚度的不足凡采用混凝土包封结构的管段,包封结构应按承担全蔀的外部荷载或采用全管段连续包封,消除管壁应力集中的问题)

柔性接口给水管支墩详见10S505;工作压力≤2.5MPa 的TF自锚式接口的球墨铸铁管(DN≤500)可不设混凝土支墩;PE管及钢丝网骨架(聚乙烯)管在地基承载力大于等于150kPa(150kN/m2),可不设支墩小于150kPa(150kN/m2)要经计算确定。

5)管道的位移补偿、防腐

管道补偿(不含热力管):

金属给水管、电(热)熔或胶圈密封柔性接头管道一般不设置伸缩节采用粘接连接的管道应设置伸缩节。

式中:△L—计算管段的轴向伸缩量(mm);

L—计算管段长度(mm);

△t—敷设与使用中的最大温差(不宜大于20℃);

α—管材的线膨胀系数(mm/m.℃);

①室外埋哋管道包括镀锌钢管、钢管:a)水泥砂浆内防腐层(普通硅酸盐水泥砂浆)适用于DN≥500的钢管(不含镀锌管)

b)液体环氧涂料内防腐层。

c)外防腐层:石油沥青涂料、环氧煤沥青涂料、环氧树脂玻璃钢外防腐层、聚氨酯(PU)外防腐层

表一摘自《给水排水管道工程施工及验收规范》

GB中第5.4.4条:

表二摘自《给水排水管道工程施工及验收规范》

表三摘自《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 中第9.2.6条表9.2.6

从表二与表三看,防腐总厚度近似建议以表二为准。

石油沥青涂料外防腐由于操作简单易行在实际工程中比较常用。

d)还有牺牲阳极保护法、外加电流阴极保护法防止电化学腐蚀油田输油管道常用。

②球墨铸铁管道外防腐含金属锌层和其上覆盖的与锌相容的合成树脂嘚终饰层这两种涂料应在工厂内完成。内防腐层:普通硅酸盐水泥砂浆、高炉矿渣水泥砂浆、带有密封层的水泥砂浆

球墨铸铁管的防腐均在工厂内完成。

上述室外埋地给水管道的地基、基础与支墩、沟槽回填等是对应于开槽式施工做法;近些年来给排水管道包括钢管、球墨铸铁管、化学建材管、钢筋混凝土管、预(自)应力混凝土管道工程已广泛采用弧形土基,开槽施工的弧形土基做法通常都用砂石回填通称“砂石基础”。

}

我要回帖

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信