  风道系统包括、网和两只微压差控制器。当过滤网脏报警时,可将压差控制器下部镙钉顺时针旋转到报警消除为止,再逆时针旋转一圈。当然,如调节后仍不能消除报警,那么说明过滤网已经脏到一定程度,需要更换了。  当风道故障报警出现后三分钟后,风机将会自动停止转运。风道故障报警引起的原因是:  风机马达发生故障,使风机停转;  风机皮带长期磨损后断裂,风机马达实际上在空转;  风道压差计探测管内存在阻塞现象;  过滤网太脏,使风道系统阻力变大;  风机过流保护断开引起交流接触器释放;  24V变压器出现问题或输出端接线不牢固松动;  风道压差计调整不当;  电机侧皮带轮松脱故障;  风道故障排除方法:  测量风机马达的三相静态阻值,应相同;接地电阻应在5M 以上;  更换马达皮带,检查皮带张力,皮带松紧应适度,以大指拇按下10mm左右为宜;  清除压差计探测管内异物;  更换空气过滤网。  将风机过流保护器手动复位,并测量风机电流;(复位应到位)  检查24V变压器输入、输出电压,紧固各有关接线连接点。  重新调整压差计。  调整修理或更换电机修皮带轮。  二、高低压警报  1  高压警报的原因分析  在制冷系统中,高压控制器调定在350psig,机器运行中,当高压值到达此限时,高压警报就产生了。要想使压缩机再次启动,必须手动复位;但在按下复位按钮前,必须将造成高压的原因找出,才能使机器运转正常。引起高压警报的原因:  1、高压设定值不正确。  2、夏季天很热时,由于氟里昂过多,引起高压超限。  3、由于长时期运转,环境中的尘埃及油灰沉积在表面,降低了散热效果;  4、冷凝器轴流风扇马达故障;  5、电源电压偏低,致使24v变压器输出电压不足;冷凝器内24v交流接触器不能工作。  6、系统中可能有残留空气或其它不凝性气体。  7、P66中心压块触点松脱。  8、MIN SPEED或F.V.S调定燃不正确。  9、风机轴承故障,异响或卡死。  2  高压警报故障排除  1、重新调定设定值在350psig并检查实际开停值;(方法)  2、从系统中排入出多余氟里昂制冷剂,控制高压压力在230psig—280psig之间。  3、清洗冷凝器的表面灰尘及脏物,但应注意不要损伤及翅片。  4、检查轴流风机的静态阻值及接地电阻,如线圈烧毁应更换。  5、解决电源电压问题,必要时配设电网稳压器。  6、系统内混入空气量较少时,可从系统高处排放部分气体,必要时重新进行系统的抽真空,充氟工作。  7、重新调定室外机的MIN SPEED或F.V.S。  8、更换P66调速器。  9、更换室外风机。  三、低压警报  5  原因分析  在制冷系统中,低压控制值调定在43psig,25psig也就是说低压停机值在43psig-25psig=18psig,重新启动值在43psig。低压控制是自动复位。当出现故障不及时处理时,压缩机将会频繁启停,这对压缩机的寿命是极为不利的。为此在M52控制系统中设置了“短震”报警,即当压缩机低压报警3次后将自动锁定使压缩机不能反复启动,减少了压缩机的损坏率。引起低压报警的原因:  1、低压设定值不正确;  2、氟里昂制冷剂灌注量太少;  3、系统中的制冷剂有泄漏;  4、系统内处理不净,有脏或水份在某处引起堵塞或节流;  5、热力失灵或开启度水,引起供液不足;  6、风道系统发生故障,或风量不足,引起冷量不能充分蒸发;  7、低压保护器失灵造成控制精度不够;  8、低压延时继电器调定不正确,或低压启动延时太短;  9、ZR11M型涡旋压缩机热保护装置故障;  10、室外过冷度大导致液态供给不足。  2  低压警报故障排除  1、重新设定低压保护值在60psig,30psig系列Ⅵ型在50psig,25psig系列Ⅴ型在43psig,25psig并检查实际开停值;(方法)  2、向系统补充氟里昂制冷剂,使压力控制在60psig——70psig之间。  3、对系统重新检漏抽空及灌注氟里昂制冷剂。  4、对阻塞处进行清理,如堵塞,应更换。  5、加大热力膨胀阀的开启度或更换膨涨阀。  6、检视风道系统情况,将风量调节到正常范围。  7、修理、更换低压。  8、重新调定低压延时时间。  9、维修,更换压缩机热保护装置。  10、在室外补加热力旁通作为补偿。  四、压缩机超载&  原因分析  压缩机电流过大时将引起超载,这时压缩机过流保护器将动作;切断交流接触器控制电源。压缩机超载将引起报警,以告知操作人员采取措施。引起压缩机超载的原因:  1、热负荷过大,高低压力超标,引起压缩机电流值上升;  2、系统内氟里昂制冷剂过量,使压缩机超负荷运行;  3、压缩机内部故障。如抱轴、轴承过松而引起转子与定子内径擦碰  或压缩机电机线圈绝缘有问题;  4、电源电压超值,导致电机过热;  5、压缩机接线松动,引起局部电流过大。  6、制冷剂长期不足,导致压缩机过热。原因有三:制冷剂泄露,过滤器脏堵,膨胀阀断路。  2  压缩机超载故障排除  1、检查房间的保温及密封情况,必要时添置设备。  2、放出系统内多余氟里昂制冷剂。  3、更换同类型。  4、排除电源电压不稳因素。  5、重新压紧接线头,使接触良好、牢固。  6、查漏,补加制冷剂,更换过滤器、膨胀阀。  五、加湿系统故障  空调机的加湿系统包括电极式加湿和红外加湿两种类型,其中电极式的包括进、加湿罐、水盘及排水系统,红外加湿的包括进水系统、红外线石英灯管、不锈钢反光板、不锈钢水盘及热保护装置。当水位过高或过低以及红外线灯管过热时,加湿保护装置即起作用,同时出现报警。  故障报警的原因  1、外接供水管水压不足,进水量不够,加湿水盘中水位过低;  2、加湿供水动作不灵,电磁阀堵塞或进水不畅;  3、排水管阻塞引起水位过高;  4、水位控制器失灵,引起水位不正常;  5、排水电磁阀故障,水不能顺利排出。  6、加湿控制线路接头有松动,接触不良;  7、加湿热保护装置失灵,不能在规定范围内工作  8、外接水源总阀未开,无水供给加湿水盘或加湿罐。  9、在电极式加湿器初使用时,可能由于水中离子浓度不够引发误报警。  10、加湿罐中污垢较多,电流值超标。  2  加湿故障报警排除方法  1、增加进水管水压;  2、清洗,使之畅通;  3、清洗排水管,使之畅;  4、检查水位控制器的工作情况,必要时更换水位控制器;  5、清除加湿水盘中污物,排除积水;  6、检查水位控制器各接插部分是否松动,紧固各脚接头;  7、观察热保护工作情况,必要时更换;  8、将外接水源阀门打开;  9、通过加湿旁通孔的风量太大,引起水位波动,可将旁通孔关闭部分,或用防风罩挡住,使水位控制在一个正常范围。  10、在加湿罐中少许放些盐,以增加离子浓度;  11、经常清洗加湿罐,以免污垢沉积,直至更换。
关于 中央空调 的新闻
近日,融侨集团年度家用中央空调战略采购项目正式结束。美的中央空调再传捷报,从多家品牌中脱颖而出,以突出实力成功中标该项目
我国的公共建筑特别是国家机关办公建筑和大型办公建筑能耗电量过大,据统计,公共建筑能耗占全国能源消耗总量的3.6%。
与空调行业起伏不定的现状相比,国产中央空调可谓顺风顺水。据制冷大市场小编了解,2016年,我国中央空调销售额达到735.29亿元,同比增长7.98%,创五年新高
诚信联盟企业推荐加载中…
关注制冷快报微信(hvacrbao)
制冷、暖通空调资讯早知道!【图文】机房空调艾默生安装维护手册_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
机房空调艾默生安装维护手册
大小:10.00MB
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢机房空调故障分析_3_-制冷系统故障及压缩机不能启动了_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
机房空调故障分析_3_-制冷系统故障及压缩机不能启动了
阅读已结束,下载文档到电脑
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,方便使用
还剩12页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢机房精密空调常见故障_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
机房精密空调常见故障
阅读已结束,下载文档到电脑
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢}

我要回帖

更多关于 机房故障处理流程 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信