我使用ET200S的134-4GB11-0AB0 2Ai 4wire模块接受现场的流量计4~20mA信号因为是流量计是有源信号,我直接接到AI模块的1+2-上,监视PIW区发现溢出,为负数把万用表串进去,正接仪表正负接AI模块1,电流囸常就是AI模块读数不正常。 后来我找来辰竹安全栅GS8535,现场测按照电流源方式接线经过安全栅后,接入AI模块PIW就正常了。 请问直接接線到AI模块为何就不行需要配电阻吗? |
现场用的传感器是4线制的还是两线制的啊两线制的这么接就有问题了啊。 |
流量计的AI+接到模块的AI+鋶量计的AI-接直流电的0V |