请问大型购物中心地下2层至地上6层。疏散楼梯疏散宽度所需最小设计总净宽度怎

某多层大型购物中心,地上6层,地下1层,地下一层;(1)该建筑地上二层至地上六层疏散楼梯的最小设计;(1)根据题总知:地下一层为设备用房、物业管理用;根据《建筑防火设计规范》中表5.5.21-2中关;(2)根据《建筑设计防火规范》GB50016-2;精讲第一讲建筑分类与耐火等级;学习要求;通过本章的学习,了解建筑的不同分类,熟悉建筑材料;据统计,全世界火灾造
某多层大型购物中心,地上6层,地下1层,地下一层的主要使用功能为设备用房及物业管理用房(建筑面积2000m2,按建筑面积不大于1000m2划分为两个防火分区),和商店营业厅(建筑面积2.20万平方米,采用不开设门窗洞口的防火墙分隔成1万平方米和1.20万平方米两部分,并采用下沉式广场将其局部连通;按建筑面积不大于2000m2划分为十一个防火分区);地上一层至地上六层每层的使用功能均为商店营业厅(每层建筑面积均为2万平方米,均按建筑面积不大于5000m2划分为四个防火分区)。该建筑按有关国家工程建设消防技术标准配置了自动喷水灭火系统、排烟设施和火灾自动报警系统等消防设施及器材。
(1)该建筑地上二层至地上六层疏散楼梯的最小设计总宽度分别不应小于多少?
(2)该商店建筑首层直通室外疏散门的最小设计总宽度不应小于多少?
(1)根据题总知:地下一层为设备用房、物业管理用房和商店营业厅,总的建筑总面积为2.4万平方米;地上一层至地上六层每层建筑面积为2万平方米的商店营业厅。
根据《建筑防火设计规范》中表5.5.21-2中关于营业厅的人员密度的规定及表5.5.21-1每层的房间疏散门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的每100人最小疏散净宽度(m/百人)的规定,得:
不同楼层的疏散楼梯的最小设计总宽度如下:(按人员密度最大值取值)
二层:.60人/m2÷100×1.00m/百人=120m
三层:.54人/m2÷100×1.00m/百人=108m
四层:.42人/m2÷100×1.00m/百人=84m
五层:.42人/m2÷100×1.00m/百人=84m
六层:.42人/m2÷100×1.00m/百人=84m
(2)根据《建筑设计防火规范》GB 5.5.21-2首层外门的总净宽度应按该建筑疏散人数最多一层的人数计算确定,不供其他楼层人员疏散的外门,可按本层的疏散人数计算确定。
经比较知地下一层的人数最多,故得:
.60人/m2÷100×1.00m/百人=144m
精讲第一讲 建筑分类与耐火等级
通过本章的学习,了解建筑的不同分类,熟悉建筑材料燃烧性能及分级,掌握建筑构件的燃烧性能和耐火极限的相关知识以及建筑耐火等级要求。
据统计,全世界火灾造成的经济损失约占社会总产值的0.2%,而其中建筑火灾约占总起数的75%,经济损失更是占总数的86%,可见建筑火灾是我们防范的重点。了解和掌握建筑常识及相关建筑防火、灭火内容,是做好建筑消防安全工作的前提。
第一节 建筑分类
建筑一词,既表示建筑工程的建筑活动,同时又表示这种活动的成果――建筑物。建筑也是一个通称,通常将供人们生活、学习、工作、居住以及从事生产和各种文化、社会活动的房屋称为建筑物,如住宅、学校、影剧院等;而人们不在其中生产、生活的建筑,则叫做构筑物,如水塔、烟囱、堤坝等。
建筑物可以有多种分类,按其使用性质分为民用建筑、工业建筑和农业建筑;按其结构形式可分为木结构、砖木结构、砖混结构、钢结构、钢混结构、钢筋混凝土结构、其他结构、建筑等。按其高度分类可分为高层、单多层。
记忆规律:三钢两砖一木加其他。
注:表中未列入的建筑,其类别应根据本表类比确定。
第二节 建筑材料的燃烧性能及分级
国外(欧盟)在火灾科学基础理论发展的基础上,建立了建筑材料燃烧性能相关分级体系,分为A1、A2、B、C、D、E、F七个等级。按照GB 8624,我国建筑材料及制品燃烧性能的基本分级为A、B1、B2、B3,规范中还明确了该分级与欧盟标准分级的对应关系。
(二)附加信息标识
当按规定需要显示附加信息时,燃烧性能等级标识为
(三)平板状建筑材料燃烧性能等级判据
第三节 建筑构件的燃烧性能和耐火极限
建筑构件主要包括建筑内的墙、柱、梁、楼板、门、窗等。一般来讲,建筑构件的耐火性能包括两部分内容:一是构件的燃烧性能,二是构件的耐火极限。耐火建筑构配件在火灾中起着阻止火势蔓延、延长支撑时间的作用。
一、建筑构件的燃烧性能
建筑构件的燃烧性能,主要是指组成建筑构件材料的燃烧性能。而材料的燃烧性能,有些得到共识而无需进行检测,如钢材、混凝土、石膏等,但有些材料特别是一些新型建材,则需要通过试验来确定其燃烧性能。
除有一些特别规定外,大部分建筑材料的燃烧性能可按GB 8624等相关标准(详见本章第二节建筑材料的燃烧性能及分级)。通常,我国把建筑构件按其燃烧性能分为不燃性,难燃性和可燃性三类。
用不燃烧性材料做成的构件统称为不燃性构件。不燃烧材料是指在空气中受到火烧或高温作用时不起火,不微燃,不炭化的材料。如钢材、混凝土、砖、石、砌块、石膏板等。
凡用难燃烧性材料做成的构件或用燃烧性材料做成而用非燃烧性材料做保护层的构件统称为难燃性构件。难燃烧性材料是指在空气中受到火烧或高温作用时难起火、难微燃、难炭化,当火源移走后燃烧或微燃立即停止的材料。如沥青混凝土、经阻燃处理后的木材、塑料、水泥、刨花板、板条抹灰墙等。
凡用燃烧性材料做成的构件统称为可燃性构件。燃烧性材料是指在空气中受到火烧或高温作用时立即起火或微燃,且火源移走后仍继续燃烧或微燃的材料。如木材、竹子、刨花板、保丽板、塑料等。
二、建筑构件的耐火极限
(一)耐火极限的概念
耐火极限是指建筑构件按时间――温度标准曲线进行耐火试验,从受到火的作用时起,到失去支持能力或完整性或失去隔火作用时止的这段时间,用小时(h)表示。
(二)影响耐火极限的要素
在火灾中,建筑耐火构配件起着阻止火势蔓延扩大、延长支撑时间的作用,它们的耐火性能直接决定着建筑物在火灾中的失稳和倒塌的时间。影响建筑构配件耐火性能的因素较多,主要有材料本身的属性、构配件的结构特性、材料与结构间的构造方式、标准所规定的试验条件、材料的老化性能、火灾种类和使用环境要求等。(多选)
1.材料本身的属性
2.构配件的结构特性
3.材料与结构间的构造方式
4.标准所规定的试验条件
5.材料的老化性能
6.火灾种类和使用环境要求
(三)不同耐火等级建筑中建筑构件耐火极限的确定
建筑构件的耐火性能是以楼板的耐火极限为基准,再根据其他构件在建筑物中的重要性以及耐火性能可能的目标值调整后确定的。
根据火灾的统计数据来看,88%的火灾可在1.5h之内扑灭,80%的火灾可在1h之内扑灭,因此将一级(具体分级标准见下节建筑耐火等级要求)建筑物楼板的耐火极限定为1.5h,二级建筑物楼板的耐火极限定为1h,以下级别的则相应降低要求。
其他结构构件按照在结构中所起的作用以及耐火等级的要求而确定相应的耐火极限时间,如对于在建筑中起主要支撑作用的柱子,其耐火极限值要求相对较高,一级耐火等级的建筑要求3.0h,二级耐火等级的建筑要求2.5h。这样的要求,对于大部分钢筋混凝土建筑来说都可以满足,但对于钢结构建筑,就必须采取相应的保护措施方可满足耐火极限的要求。
第四节 建筑耐火等级要求
耐火等级是衡量建筑物耐火程度的分级标准。规定建筑物的耐火等级是建筑设计防火技术措施中最基本的措施之一。对于不同类型、性质的建筑物提出不同的耐火等级要求,可做到既有利于消防安全,又有利于节约基本建设投资。
在防火设计中,建筑构件的耐火极限是衡量建筑物的耐火等级的主要指标。建筑耐火等级是由组成建筑物的墙、柱、楼板、屋顶承重构件和吊顶等主要构件的燃烧性能和耐火极限决定的。耐火等级分为一、二、三、四级。
一、厂房和仓库的耐火等级
厂房、仓库主要是指除炸药厂(库)、花炮厂(库)、炼油厂外的厂房及仓库。厂房和仓库的耐火等级分一、二、三、四级,相应建筑构件的燃烧性能和耐火极限见表2-3-7。
表2-3-7不同耐火等级厂房和仓库建筑构件的燃烧性能和耐火极限(单位:h)
注:二级耐火等级建筑采用不燃烧材料的吊顶,其耐火极限不限。
厂房、仓库的耐火等级、建筑面积、层数等与其生产或储存的类型有着密不可分的关系。对于甲、乙类生产或储存的厂房或仓库,由于其生产或储存的物品危险性大,因此这类生产场所或仓库不应设置在地下或半地下,而且对这类场所的防火安全性能的要求也较之其他类型的生产和仓储要高,在设计、使用时都应特别加以注意。
包含各类专业文献、高等教育、各类资格考试、生活休闲娱乐、文学作品欣赏、幼儿教育、小学教育、中学教育、注册消防工程师笔记 (自动保存的)01等内容。 
 一级消防工程师《消防技术实务笔记整理》第一篇_从业资格考试_资格考试/认证_教育专区。国家首批一级消防工程师《消防安全技术实务》(第一篇 消防基础知识 )笔记...  一级消防工程师重点笔记_从业资格考试_资格考试/认证...第二节储存物品的火灾危险性分类 55.储存物品的火灾...4.应设置火灾自动报警装置。5.建筑内其他部位设置...  一级注册消防工程师重要知识点汇总_从业资格考试_...44、应储存 10min 的消防用水量。当室内消防用水量...五、自动喷水系统消防喷淋系统的类型 类型:湿式喷淋...  当设置又自动喷水灭火装置时,该部 分墙体的高度不应小于 0.8m 为保证安全,...一级消防工程师重点笔记 暂无评价 33页 1下载券
注册消防工程师笔记 暂无评价...  一级消防工程师重点学习笔记_从业资格考试_资格考试/...第二节储存物品的火灾危险性分类 55.储存物品的火灾...5.建筑内其他部 位设置自动喷水灭火系统时, 柴油...  一级消防工程师重点学习笔记(一定要学)_建筑/土木_...一级注册消防工程师 程,限制库房内储存物品的数量,...当室内设置自动喷水灭火系统时,该部分墙体的高度不应...  一级注册消防工程师《技术实务》300个考点汇总_从业...5.同一座仓库或仓库的任一防火分区内储存不同火灾...(考试热度:★★★)注: 当建筑内设置自动灭火系统时...  2015年一级注册消防工程师资格考试消防安全技术综合能力精讲笔记_从业资格考试_...存档备查; 【例】单位对建筑消防设施(B)至少进行一次全面检测,确保完好有效,...  一级注册消防工程师重要知识点汇总(必须掌握)_从业...44、应储存 10min 的消防用水量。当室内消防用水量...五、自动喷水系统消防喷淋系统的类型 类型:湿式喷淋... 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
疏散楼梯总净宽度正确计算方法
下载积分:1500
内容提示:疏散楼梯总净宽度正确计算方法
文档格式:PDF|
浏览次数:3|
上传日期: 16:43:30|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
疏散楼梯总净宽度正确计算方法
官方公共微信杨海军 一级消防工程师 消防安全案例分析 新教材精讲 第一篇 (16)购物中心防火案例分析3-学网-中国IT综合门户网站-提供健康,养生,留学,移民,创业,汽车等信息
杨海军 一级消防工程师 消防安全案例分析 新教材精讲 第一篇 (16)购物中心防火案例分析3
来源:互联网 发表时间: 8:07:28 责任编辑:李志喜字体:
第一篇 建筑防火案例分析
案例4 购物中心防火案例分析(三)
【例?单选题1】情景描述中大型购物中心地上二层至地上六层各层疏散楼梯所需的最小设计总净宽度分别不应小于()。
A.110.50m、115.50m、120m、120m、120m B.86m、78m、60m、60m、60m
C.55.25m、57.75m、60m、60m、60m D.77.35m、80.85m、84m、84m、84m 【答案】B 【解析】后续
【解析】根据《建筑设计防火规范》(GB)第5.5.21条规定:除剧场、电影院、礼堂、体育馆外的其他公共建筑,其房间疏散门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度应符合下列规定:
1)每层的房间疏散门、安全出口、疏散走道、疏散楼梯的各自总净宽度,应根据疏散2)关于人员密度:
①歌舞娱乐放映游艺场所中录像厅的疏散人数,应根据厅室的建筑面积按不小于1.02
人/m计算;
②其他歌舞娱乐放映游艺场所的疏散人数,应根据厅室建筑面积按不小于0.5人/m计算;
③展览厅的疏散人数按不小于0.75人/m计算;
④商店的疏散人数按每层营业厅的建筑面积乘以人员密度计算。对于建材商店、家具和3)当每层疏散人数不等时,疏散楼梯的总净宽度可分层计算.
地上建筑内下层楼梯的总净宽度应按该层及以上疏散人数最多一层的人数计算; 地下建筑内上层楼梯的总净宽度应按该层及以下疏散人数最多一层的人数计算。
相关文章:
最新添加资讯
24小时热门资讯
Copyright © 2004- All Rights Reserved. 学网 版权所有
京ICP备号-1 京公网安备02号1.项目概况
张江高科技园区中区总用地面积466.77公顷,可开发地块面积约201公顷,可开发地块主要分为三大类:科教研发、商业商务、文化娱乐商业。C-7-5、C-7-6即位于张江高科技园区中区中部核心商务区&&创业服务区,东靠百业路,西至川和路,南靠中科路,北至祥科路。
位于张江高科技园区中区的核心区域的C-7-5、C-7-6地块连同C-6-3、C-6-7、C-7-2、C-7-3地块作为一个整体,规划为集研发办公、商业休闲、星级酒店于一体的城市综合体,是中区最具活力的中心区域。C-7-5、C-7-6地块作为一期开发,建筑为综合办公楼。地下二层,有停车库、设备人防等辅助空间,首层布置了沿街商业,二层及以上为办公空间。C-7-5地上7层,总建筑面积35736 O,其中地上建筑23790 O,包括1785 O的商业空间和22005 O的办公空间,地下建筑面积11446 O;C-7-6地上8层,总建筑面积37573O,其中地上建筑24609O,包括1230O的商业空间和23379O的办公空间,地下建筑面积12464O.
2.设计理念
张江高科技园区是著名的高科技产业园区,方案设计力求体现 &创新之都、魅力之城&的张江城市精神。项目位于中区核心区域,规划为集研发办公、商业休闲、星级酒店于一体的城市综合体,无论从建筑形式上还是从建筑空间环境上都将塑造为最具标志性和吸引力的都市核心。因此作为核心区域的一部分,C-7-5、C-7-6地块的办公建筑在建筑空间布局上和建筑形式上都体现着区域的独特性和形式的创新性。
建筑的外形构思基于基地环境的动态反射和区域功能的需要。建筑形体完整大气,通过形体的呼应和项目北部的商业购物中心和办公楼群连为一体。整体建筑形式呈&凹&字形,分为东西两块,与基地北面的商业中心共同围合出城市公共广场。同时也自然形成办公区域的出入口。
建筑体量由南至北逐渐升高,与项目北面的办公楼共同形成平缓而倾斜的天际线。倾斜的屋面使平面布局规整的建筑形体更加自由流畅,严谨中不失活泼。
建筑二层以上的出挑形成了建筑体量的变化,自然地将办公和商业区分开来,使建筑的形式与功能相呼应,二层以上的出挑也形成底层的敞廊,配合底层通透的外墙玻璃立面,适合营造理想的商业氛围。
3.整体布局
C-7-5地块的办公楼设计体现了对核心区域建筑群在建筑功能和景观环境规划上的连续性和互补性。
建筑形状上的完整体现了与基地的结合。凹形建筑体量沿街展开,在北面向祥科路敞开,并围合成一个城市的商业广场,和北面的商业中心一起为整个中区服务。
西侧是百业路,是整个中区的主要商业中轴所在,因此建筑沿街布置为底层商业,提供较好的商业空间。南侧中科路和东侧的川和路是城市的主干道,建筑沿街布置不仅形成了沿街底商,也将城市道路的嘈杂屏蔽于基地之外,有利于建筑内部环境和中心的商业广场。
&凹&字形建筑分东西两块,中间断开开口向南,成为基地联系南北的通道,将中科路的人流引向中心广场,利于人流的组织和景观的延续。
4.单体设计
C-7-5、C-7-6建筑性质为综合体办公楼,建筑耐火等级地上部分为一级,地下部分为一级,抗震设防烈度为7度。主体建筑总高度分别为39.20米和42.4米(室外地面到屋顶装饰构件),室内外高差0.2米,主体结构为钢筋混凝土框架剪力墙结构,横向柱距以米为主,随着平面依据地形的变化,位于内、外侧的柱距为米不等。
C-7-5和c-7-6相呼应,整体呈&凹&字形布置,其中地下部分占满基地四面各退红线。一层为底层商业、办公入口大厅,二层及以上均为200 O -500 O小空间办公。
1.地上一层层高5.4米,室内外高差0.2米。预留设备吊顶1.5米,底层商业可获得3.9米的净高。商业主要沿百业路、中科路、川和路沿街布置,中心广场的周边也布置一定面积商业空间。在靠近广场的内侧布置有办公入口大堂,沿中科路也有两个较小的办公出入口。即方便办公人员出入,又有效利用了沿街商业空间。
2.二层及以上的层高为4.5米,预留设备吊顶1.5米,办公层可获得3米的净高。建筑内部的空间设计充分体现出一种使用上的灵活性,标准层以小单元分割为基础,使用上可以将轻质隔墙打断形成大空间办公。
建筑内部8.4米的柱距除了符合地下室停车的模数需要外,也适合于办公室的模数化分割。
在小单元办公空间划分模式中,每一单元相对独立也通过公共走道相互联系,标准层的平面设计体现了内部空间人员的流动,空间宽敞,具有良好的景观和舒适的环境,形成了良好的工作氛围。
每栋建筑有三个交通核,位于建筑中间转角处是主要的竖向交通核,设置有5部客梯,一部消防楼梯,主要服务于人员垂直交通。在建筑两端各有一个竖向交通核,设置有一部消防电梯和一部消防楼梯,主要服务于消防和货运垂直交通。
在主门厅旁边的交通核还配备有厕所、配电室和管道间,承担着大楼运行所需的设备、交通、服务的功能,厕所的数量根据办公人数确定。
5.消防设计
5.1总体设计
1.基地内道路沿建筑四周形成环形消防车道,基地内道路可供消防车道的通行,消防通道宽4.5米。
2.在基地东西两侧及两栋楼的中间,设置消防等高场地,满足高层建筑的消防扑救。
3.高层单体建筑间的防火间距大于13米,并按设置其它消防设施。
4.高层单体建筑的标准层划分为二个防火分区,每个防火分区均设自动喷淋灭火系统,面积小于2000 O,标准层设置三部防烟楼梯间,其中中间一部两个分区共用。
5.2单体设计
本建筑按一类高层和一级耐火等级要求设计。
1.建筑规模,办公楼地面层数为7层和8层,地下2层,39.20米和42.4米(室外地面到屋顶装饰构件)。总建筑面积35736 O和37573O,采用框架-剪力墙结构形式。
2.办公楼的建筑耐火等级为一级,地下汽车库耐火等级为一级。设计使用年限为50年。
3.高层单体建筑疏散楼梯为防烟楼梯,每层楼梯间前室均设消火栓。楼梯间通向屋顶,消防电梯下地下室。
4.办公楼二层及以上均为用墙体分隔为面积200 O至500 O的办公单元,每个单元至少设置两扇房门,房门之间最小距离大于5米。房门至室内最远点距离不大于15米。房间门至最近的楼梯间安全出口的距离满足《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95 (2005年修订版)第6.1.5条的规定。
5.所有疏散楼梯在首层与地下室的出入口处,设置耐火等级不低于2.00H的隔墙和乙级的防火门隔开,并应有明显标志。疏散楼梯净宽度不小于1.2米。
4.疏散宽度及距离均符合规范。
6.节能设计
6.1建筑节能
本建筑虽然体量巨大,但是体形简洁,为矩形板式结构,为节能设计提供了良好的体型系数。
1.墙体保温外墙采用岩棉板保温技术,岩棉板具有良好的隔热、隔声及吸音性能、导热系数小、防火无毒、使用寿命长等众多优点。通过外墙保温材料将建筑物整体包装,消除了冷桥,稳定建筑内部的热环境,避免了由于温差而产生应力造成结构及粉刷开裂问题。
2.屋面屋面采用泡沫玻璃保温层。还因地制宜设置屋顶绿化,有效地降低辐射,起到保温,隔热的作用。尤其能够降低顶层温度,进而减低耗电量。
6.2设备节能
1.电气节能:为了节约电源,在设计中,采用高电效照明光源和灯具,积极推广和使用电子整流器,对大面积照明区域实行分片控制,有需要处设置功率因数补偿装置,合理用电。各房间或场所的照明功率密度值不高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的现行值。
2.暖通设计:不采用电热锅炉、电热水器作为直接采暖和空气调节系统的热源。设计中采用高效节能风机,风机根据实际计算选型,效率高于60%;商铺空调机组采用变频机组,并采用新风换气机,通过回风与新风的热交换达到节能效果。
3.给排水设计:设计中采用高效节能水泵,水泵根据实际计算水量及扬程选型,效率高于60%;卫生器具采用节水型卫生器具。根据当地气候和自然资源条件,充分利用太阳能这种可再生能源。
综上所述,在本次建筑设计中,我们就如何在大体量,大空间的建筑形式下提高设计质量,创造舒适商业环境、办公环境,满足人们对综合性建筑日益复杂的要求等问题方面进行了一些探索和尝试,但是我仍然清晰的看到,由于设计时间较短,时间紧迫,许多问题的研究还只能停留在比较肤浅的程度上,仅希望能以此文抛砖引玉,请各位领导,专家提出宝贵意见。
责任编辑:向日葵
延伸阅读:
收藏分享:
&&&&&&&&&&
4大班次+2-3套全真模拟题提升学习效果
4大班次+2-3套全真模拟题+1套预测试题
3套全真模拟题+2套预测试题+考前冲关宝典
3套模拟题+3套预测题+考前冲关宝典+考前重点
以知识点为单元授课练习,强化重点、难点、考点
  1、凡本网注明“来源:建设工程教育网”的所有作品,版权均属建设工程教育网所有,未经本网授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用;已经本网授权的,应在授权范围内使用,且必须注明“来源:建设工程教育网”。违反上述声明者,本网将追究其法律责任。
  2、本网部分资料为网上搜集转载,均尽力标明作者和出处。对于本网刊载作品涉及版权等问题的,请作者与本网站联系,本网站核实确认后会尽快予以处理。
  本网转载之作品,并不意味着认同该作品的观点或真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,请与著作权人联系,并自负法律责任。
  3、本网站欢迎积极投稿。2015年消防工程师考试《案例分析》真题解析及考情分析-一级消防工程师-中大网校
2015年消防工程师考试《案例分析》真题解析及考情分析
').appendTo(that.content);
that.callback();
creat:function(){
with(document) 0[(getElementsByTagName('head')[0] || body).appendChild(createElement('script')).src = 'http://bdimg./static/api/js/share.js?cdnversion=' + ~(-new Date() / 36e5)];
window._bd_share_config = {
/*common: {
bdText: '自定义分享内容',
bdDesc: '自定义分享摘要',
bdUrl: '自定义分享url地址',
bdPic: '自定义分享图片'
"bdSize": 16
bdPos: that.direction,
bdTop: that.top
with(document) 0[(getElementsByTagName('head')[0] || body).appendChild(createElement('script')).src = 'http://bdimg./static/api/js/share.js?cdnversion=' + ~(-new Date() / 36e5)];
if(this.content){
this.con();
$(function(){
if($(".newsTime").length == 0) {
var bdshare = new baidushare("right", 300);
bdshare.creat();
} else if($(".newsTime").length != 0) {
$("#bdshare").remove();
var bdshare = new baidushare("right", 300, ".bdshare-box", function() {
$(".bdsharebuttonbox").css({
float: "right",
bdshare.creat();
发表时间: 13:43:46 来源:互联网
点击关注微信:
考试《消防安全案例分析》试卷分析第一部分 题型题量与分数《案例分析》总分120分,全部是案例题。总计六题材料题 28道小问 120分第一题 4道小问 20分第二题 5道小问 20分第三题 5道小问 20分第四题 4道小问 20分第五题 5道小问 20分第六题 5道小问 20分试题在教材中的分布:第一篇建筑防火案例分析 2道材料题 8道小问第二篇 消防设施应用案例分析 3道材料题 15道小问第三篇 消防安全评估案例分析 0道材料题 0道小问第四篇 消防安全管理案例分析 1道材料题 5道小问第五篇消防安全事故案例分析 0道材料题 0道小问第二部分 内容考点与难点范围高度集中:试题范围主要集中在建筑防火和消防设施相关的内容。内容高度专业:试题内容主要集中在计算流程和检查检测相关的内容。问题高度深入:试题问题主要集中在实践实操和细节末梢相关的内容。第一题(20分-4个小问)1-1根据建筑灭火器检查情况,简述哪些灭火器需要维修、报废。2-1指出素材(二)的场景中存在的问题及自动喷水给水泵未启动的原因,并简述湿式自动喷水灭火系统联动功能检查测试的方法。3-1七氟丙烷灭火系统在储瓶间内未安装哪种组件?最大防护区对应的驱动装置为几号驱动气瓶?4-1简析维修单位对储瓶间气体灭火设备维修时存在的问题考试范围——第二篇消防设施应用案例分析(4个小问)主要问题有:消防设施的检查、维修、报废;检查检测方法;设备故障原因;未安装组件;维修错误等。第二题(20分-5个小问)1-2指出地下二层,地上四层平面布置方面存在的问题。2-2指出地下商场防火分区方面存在的问题,并提出消防规范的整改措施。3-2分别列式计算购物中心地下一、二层安全出口的最小总净宽度,地下一层安全出口最小总净宽度应为多少?(以m为单位,计算结果保留1位小数)4-2判断购物中心的疏散照明设置是否正确,并说明理由。5-2指出购物中心外墙外保温系统防火措施存在的问题。考试范围:第一篇建筑防火案例分析(3个小问);第二篇消防设施应用案例分析(1个小问)考试内容:平面布置存在的问题;防火分区存在问题及整改措施;安全出口最小总净宽度;疏散照明设置;外墙保温系统防火措施。第三题(20分-5个小问)1-3简述该大型商业综合体对多个产权(使用)单位的消防安全管理是否合理,并说明原因。2-3简述消防控制室值班人员在此次火灾应急处置中存在的问题。3-3结合装修工人初起火灾处置行为,简述需要加强对装修工人消防安全教育培训的主要内容。4-3指出起火点装修现场存在的火灾隐患。5-3简析公司在防火巡查、防火检查及火灾隐患整改过程中存在的问题。考试范围——第四篇消防安全管理5小问:考试内容:多产权管理,值班人员应急处理;初始火灾处置行为;安全培训内容;装修现场存在的火灾隐患;巡查、检查、隐患整改中存在的问题。第四题(20分-4个小问)1-4对该生产综合楼火灾自动报警系统设置问题进行分析,提出改进措施。2-4简述主控室气体灭火系统充压压力和启动时间存在的问题。3-4简述主控室2套气体灭火装置未启动的原因及解决措施。考试内容——第二篇消防设施应用案例分析(4个小问):考试内容:消防设施设置问题分析,提出措施;充压压力和启动时间问题;未启动原因及措施;探测器设置和安全应注意的问题。4-4按使用单位的改造要求,提出探测器设置和安装应该注意的问题。第五题(20分-5个小问)1-5简析高位消防水箱有效容积是否符合消防规范规定。2-5屋顶试验消火栓静压和动压是否符合要求?如不符合要求,应如何解决?3-5简述针对该消火栓系统的检测方案。4-5简述地下室湿式报警阀组前安装的减压阀组存在的问题及解决方法。5-5指出40层末端试水装置放水时,报警阀组的水力警铃,压力开关未动作的原因。考试范围——第二篇消防设施应用案例分析(4个小问):考试内容:水箱有效容积;消防水栓静压和动压;系统检测方案;组件存在的问题;未动作原因。第六题(20分-5个小问)1-6检查防火间距、消防车道是否符合消防安全规定,提出防火间距不足时可采取的相应技术措施。2-6简析厂房平面布置和油漆工段存在的消防安全问题,并提出整改意见。3-6计算油漆工段的泄压面积,并分析利用外窗作泄压面的可行性。4-6中间仓库存在哪些消防安全问题?应采取哪些防火防爆技术措施?5-6该房内还应配置哪些建筑消防设施?考试范围——第一篇建筑防火案例分析(4个小问);第二篇消防设施应用案例分析(1个小问)考试内容:防火间距;消防车道;平面布置;消防安全问题;整改意见;防火防爆技术措施;配备建筑消防设施。第三部分 例题解析与启示某购物中心地下2层,地上4层,建筑高度24m,耐火等级二级,地下二层室内地面与室外出入口地坪高差为11. 5m。地下每层建筑面积15200m2。地下二层设置汽车和变配电房、消防水泵房等设备用房及建筑面积5820m2的建材商场(经营五金、洁具、瓷砖、桶装油漆、香蕉水等);地下一层为家具、灯饰商场,设有多部自动扶梯与建材商场连通,自动扶梯上下层相连通的开口部位设置防火卷帘。地下商场部分的每个防火分区面积不大于2000m2,采用耐火极限为1.
5h的不燃性楼板和防火墙及符合规定的防火卷帘进行分隔,在相邻防火分区的防火墙上均设有向疏散方向开启的甲级防火门。地上一层至三层为商场,每层建筑面积12000m2,主要经营服装、鞋类、箱包和电器等商品。四层建筑面积5600m2,主要功能为餐厅、游艺厅、儿童游乐厅和电影院。电影院有8个观众厅,每个观众厅建筑面积在186m2~390m2之间;游艺厅有2个厅室,建筑面积分别为216m2、147m2。游艺厅和电影院候场区均采用不到顶的玻璃隔断、玻璃门与其他部位分隔,安全出口符合规范规定。每层疏散照明的地面水平照度为1. 0 lx,备用电源连续供电时间0.
6h。购物中心外墙外保温系统的保温材料采用塑膜聚苯板,保温材料与基层墙体、装饰层之间有0.17m~0.
6m的空腔,在楼板处每隔一层用防火封堵材料对空腔进行防火封堵。购物中心按规范配置了室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等消防设施。(提示:商店营业厅人员密度及百人宽度指标分别见表3、表4)根据以上材料,回答问题:(1)指出地下二层,地上四层平面布置方面存在的问题。(2)指出地下商场防火分区方面存在的问题,并提出消防规范的整改措施。(3)分别列式计算购物中心地下一、二层安全出口的最小总净宽度,地下一层安全出口最小总净宽度应为多少?(以m为单位,计算结果保留1位小数)(4)判断购物中心的疏散照明设置是否正确,并说明理由。(5)指出购物中心外墙外保温系统防火措施存在的问题。(1)指出地下二层,地上四层平面布置方面存在的问题。【答案】(1)地下二层存在的问题:1)消防水泵房不得设置在地下室地面与室外地坪高差大于10m的楼层内,本题高差为11.5m,故存在问题。2)香蕉水属于闪点<28℃的液体。按生产和储存危险性分类属于甲类。地下商场不得经营甲乙类物品。(2)地下四层存在的问题:1)游艺厅布置在地上4层及以上楼层时,厅室的建筑面积不得大于200m2,题中为216 m2错误。2)游艺厅及电影院采用不到顶的玻璃隔断,玻璃门与其他部位分隔错误。游艺厅厅、室之间及与建筑的其他部位之间,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.0h的不燃性楼板分隔。电影院应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他区域分隔;3)儿童游乐厅设置在一、二级耐火等级的建筑内时,应布置在首层、二层或三层,本题为二级耐火等级建筑,儿童游乐厅设置在四层,存在问题;解析:《建规》5.4.3地下或半地下营业厅、展览厅不应经营、储存和展示甲、乙类火灾危险性物品。《建规》8.1.6消防水泵房的设置应符合下列规定:1单独建造的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级;2附设在建筑内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层;3疏散门应直通室外或安全出口。《建规》5.4.7剧场、电影院、礼堂宜设置在独立的建筑内;采用三级耐火等级建筑时,不应超过2层;确需设置在其他民用建筑内时,至少应设置1个独立的安全出口和疏散楼梯,并应符合下列规定:1应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他区域分隔。2设置在一、二级耐火等级的建筑内时,观众厅宜布置在首层、二层或三层;确需布置在四层及以上楼层时,一个厅、室的疏散门不应少于2个,且每个观众厅的建筑面积不宜大于400m2。《建规》5.4.9歌舞厅、录像厅、夜总会、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)、游艺厅(含电子游艺厅)、桑拿浴室(不包括洗浴部分)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所(不含剧场、电影院)的布置应符合下列规定:1不应布置在地下二层及以下楼层;2宜布置在一、二级耐火等级建筑内的首层、二层或三层的靠外墙部位;3不宜布置在袋形走道的两侧或尽端;4确需布置在地下一层时,地下一层的地面与室外出入口地坪的高差不应大于10m;《建规》5.4.9歌舞厅、录像厅、夜总会、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)、游艺厅(含电子游艺厅)、桑拿浴室(不包括洗浴部分)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所(不含剧场、电影院)的布置应符合下列规定:5确需布置在地下或四层及以上楼层时,一个厅、室的建筑面积不应大于200m2;6厅、室之间及与建筑的其他部位之间,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的不燃性楼板分隔,设置在厅、室墙上的门和该场所与建筑内其他部位相通的门均应采用乙级防火门。《建规》5.4.4托儿所、园的儿童用房,老年人活动场所和儿童游乐厅等儿童活动场所宜设置在独立的建筑内,且不应设置在地下或半地下;当采用一、二级耐火等级的建筑时,不应超过3层;采用三级耐火等级的建筑时,不应超过2层;采用四级耐火等级的建筑时,应为单层;确需设置在其他民用建筑内时,应符合下列规定:1设置在一、二级耐火等级的建筑内时,应布置在首层、二层或三层;2设置在三级耐火等级的建筑内时,应布置在首层或二层;3设置在四级耐火等级的建筑内时,应布置在首层;4设置在高层建筑内时,应设置独立的安全出口和疏散楼梯;5设置在单、多层建筑内时,宜设置独立的安全出口和疏散楼梯。(2)指出地下商场防火分区方面存在的问题,并提出消防规范的整改措施。【答案】存在的问题:地下商场的防火分隔不符合法律规定;总建筑面积大于20000m2的地下或半地下商店,应采用无门、窗、洞口的防火墙、耐火极限不低于2.00h的楼板分隔为多个建筑面积不大于20000m2的区域。材料中地下商店总建筑面积为:15200(地下一层)+5820(地下二层)=21020
m2,并设有多部自动扶梯与建材商场连通,自动扶梯上下层相连通的开口部位设置防火卷帘,存在问题。【答案】整改措施:(1)应采用无门、窗、洞口的防火墙、耐火极限不低于2.00h的楼板分隔为多个建筑面积不大于20000m2的区域;(2)相邻区域确需局部连通时,应采用下沉式广场等室外开敞空间、防火隔间、避难走道、防烟楼梯等方式进行连通。:《建规》5.3.5总建筑面积大于20000m2的地下或半地下商店,应采用无门、窗、洞口的防火墙、耐火极限不低于2.00h的楼板分隔为多个建筑面积不大于20000m2的区域。相邻区域确需局部连通时,应采用下沉式广场等室外开敞空间、防火隔间、避难走道、防烟楼梯间等方式进行连通,并应符合下列规定:1下沉式广场等室外开敞空间应能防止相邻区域的火灾蔓延和便于安全疏散,并应符合本规范第6.4.12条的规定;2防火隔间的墙应为耐火极限不低于3.00h的防火隔墙,并应符合本规范第6.4.13条的规定;3避难走道应符合本规范第6.4.14条的规定;4防烟楼梯间的门应采用甲级防火门。(3)分别列式计算购物中心地下一、二层安全出口的最小总净宽度,地下一层安全出口最小总净宽度应为多少?(以m为单位,计算结果保留1位小数)【答案】地下购物中心最小总净宽度:(1)地下一层:疏散人数=0.6人/m2×0.3×6人(建材商店、家具和灯饰展示建筑,其人员密度可按表3规定值的30%确定。)地下一层疏散宽度=2736人×0.75m/100人=20.6m(3)分别列式计算购物中心地下一、二层安全出口的最小总净宽度,地下一层安全出口最小总净宽度应为多少?(以m为单位,计算结果保留1位小数)【答案】地下购物中心最小总净宽度:(2)地下二层:疏散人数=0.56人/m2×0.3×.76人地下二层疏散宽度=977.76人×1.0m/100人=9.8m地下二层亦经过地下一层疏散,地下建筑内上层楼梯的总净宽度应该按该层及以下疏散人数最多一层的人数计算,地下一层人数最多,则地下一层安全出口的最小净宽度为20.6m。:《建规》5.5.21除剧场、电影院、礼堂、体育馆外的其他公共建筑,其房间疏散门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度,应符合下列规定:1每层的房间疏散门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度,应根据疏散人数按每100人的最小疏散净宽度不小于表5.5.21-1的规定计算确定。当每层疏散人数不等时,疏散楼梯的总净宽度可分层计算,地上建筑内下层楼梯的总净宽度应按该层及以上疏散人数最多一层的人数计算;地下建筑内上层楼梯的总净宽度应按该层及以下疏散人数最多一层的人数计算。表5.5.21-1 疏散楼梯、疏散出口和疏散走廊的每百人净宽度(m)解析:《建规》5.5.21除剧场、电影院、礼堂、体育馆外的其他公共建筑,其房间疏散门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度,应符合下列规定:7商店的疏散人数应按每层营业厅的建筑面积乘以表5.5.21-2规定的人员密度计算。对于建材商店、家具和灯饰展示建筑,其人员密度可按表5.5.21-2规定值的30%确定。(4)判断购物中心的疏散照明设置是否正确,并说明理由。【答案】“每层疏散照明的地面水平照度为1.0 lx,备用电源连续供电时间0.6h”不正确。正确的应为:(1)建筑内疏散照明的地面最低水平照度应符合下列规定:1)疏散走道,不应低于1.02)人员密集场所,不应低于3.03)楼梯间、前室或合用前室、避难走道,不应低于5.0(2)备用电源的连续供电时间,总建筑面积大于20000m2的地下建筑,不应少于1.0h。解析:《建规》10.3.2建筑内疏散照明的地面最低水平照度应符合下列规定:1对于疏散走道,不应低于1.0 lx。2对于人员密集场所、避难层(间),不应低于3.0对于病房楼或手术部的避难间,不应低于10.0 lx。3对于楼梯间、前室或合用前室、避难走道,不应低于5.0 lx。《建规》10.1.5建筑内消防应急照明和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间应符合下列规定:1建筑高度大于100m的民用建筑,不应小于1.5h;2医疗建筑、老年人建筑、总建筑面积大于的公共建筑和总建筑面积大于20000m2的地下、半地下建筑,不应少于1.0h;3其他建筑,不应少于0.5h。(5) 指出购物中心外墙外保温系统防火措施存在的问题。【答案】根据规范相关规定,设置人员密集场所的建筑,其外墙外保温材料的燃烧性能应为A级。本题模塑聚苯板保温板的燃烧性能等级为B3级,不满足规范要求。根据规范规定,建筑外墙外保温系统与基层墙体、装饰层之间的空腔,应在每层楼板处采用防火封堵材料封墙。本题为隔层封堵,不满足规范要求。解析:《建规》6.7.4设置人员密集场所的建筑,其外墙外保温材料的燃烧性能应为A级。6.7.9建筑外墙外保温系统与基层墙体、装饰层之间的空腔,应在每层楼板处采用防火封堵材料封堵。
(责任编辑:中大网校)
共2页,当前第1页&&&&&&}

我要回帖

更多关于 楼梯疏散宽度计算 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信