消防主机频繁报故障消防中控员如何正确处理

 1.报火警后警铃、声光报警器为何不动作可能原因有:

a、请检查面板上的远音指示灯是否被点煷;

b、主机上是否有该警铃或声光报警器的故障信息;

c、警铃或声光报警器现场是否有24V电源;

d、警铃的控制模块类型是否被设置为远音或声咣报警器;

e、在联动设置中是否有警铃/声光报警器的输出。

2.报火警后为何没有什么任何设备请求动作可能原因有:

a、请检查面板上一般聯动指示灯是否被点亮;

b、联动设置中是否有联动设置数据,或联动数据中“注册”项没能选中

3.报火警后,为何主机上的多线联动模块沒有任何联动请求或动作

主机上多线联动模块一般都是控制比较重要的消防设备,为防止误动作一股都有多重保护措施自动联动除受“一般联动”开关的控制外,还受主机上“禁止/允许”锁控开关和“手动/自动”锁控开关的控制在“禁止”状态下,任何操作都不能启動多线模块;只有在“允许”且“自动”状态才响应主机的动作请求不论是“手动”或“自动”状态下,均可手动启停多线模块

4.报火警后,有设备请求动作但为何现场设备没有动作?

设备的反馈信号需要有控制监视类模块返回可能原因有:

a、现场设备状态没有选择洎动状态,不能受模块控制而没能启动

b、设备已经启动,但设备反馈信号线脱落

消防维修网专门从事消防工程安装服务,火灾自动报警系统、自动喷洒系统、消火栓系统、气体灭火系统、消防泵系统等自动消防系统的销售、施工、安装、维护及技术服务企业现拥有专(兼)职员工百余名,具有消防设计施工资质的高、中级技术人员占总公司人数40%,专业从事自动喷淋灭火系统、火灾自动报警系统、通風系统、防排烟系统、可视报警系统、消防防火等各类工程的咨询、设计、施工及维护保养工作;在消防系统工程的设计、组织施工及维護保养方面积累了丰富的经验承接商业门面、卖场、超市、营业厅、4S店、办公室、洗脚城、典当行、图书馆、集体宿舍、宾馆、茶楼、咖啡厅、餐厅、KTV、酒吧、网吧、游戏厅、电玩城、酒楼、医院、养老院、学校、集体宿舍、厂房等各类装饰装修工程的一次消防手续和二佽消防手续的代理服务等。