原标题:PLC控制系统故障如何查询用西门子子FB125程序来做出正确判断
使用 FB125 程序来判断系统中的错误,FB125 可以诊断总线上站点的各种故障信息。FB125 是一个中断驱动功能块它可以检測到从站的组态,掉站等故障并且给出详细的报错信息。使用 FB125 来诊断故障必须在 OB1, OB82 和 OB86 中调用FB125
配置完毕的系统组态图如下:
下面通过 FB125 来诊斷系统中的各种故障
由于在程序中要使用 DB125 存储故障信息,所以按照添加 OB 块的步骤添加 OB125。
程序为诊断信息分配了存储空间下面对每条语句的診断功能做进一步的说明。
以下参数从 1-8 均为输入量
3. MANUAL_MODE (BOOL):=0自动模式,此模式下不支持单个从站的诊断;=1手动模式,可以进行单个从站的诊斷
以下参数 9-25 均为输出量。
14. ERROR_NO (BYTE):与当前 SLAVE_ADR 参数指示的从站相对应的错误编号每个编号都有一个与之相对应的故障信息。
16.MODULE_NO (BYTE):与当前 SLAVE_ADR 参数指示嘚从站相对应的模块编号指示出错的从站对应的槽或模块。
20.CHANNEL_ERROR_CODE (INT):与当前 SLAVE_ADR 参数指示的从站相对应,每一个错误的通道都明确地给出了错误信息每条信息对应着一个标号,具体标号对应的故障信息参见手册 P4-P8 表格
下图为从站编号的分配表。
通过以上两个表格可以判断出系统Φ从站的状态,下面通过一个例子来说明
在 23 栏中,起始地址为 1176 字节已组态的从站为 3,45,6 和 16 号从站
在 24 栏中,起始地址为 1192 字节已检測到的从站为 3,4 和 16 号从站。
在 25 栏中起始地址为 1208 字节,检测不到的从站为 56 号从站。
在 26 栏中起始地址为 1224 字节,没有故障从站
在 27 栏中,起始地址为 1240 字节受影响的从站为 5,6 号从站
可以看到,通过 FB125 可以获得一个详细的诊断结果从故障站点,故障模块故障通道,逐步明确故障的发生地点;根据故障信息有助于找出故障原因,从而排除故障同时数据存储区可以作为接口被其它程序读取和调用(如 WINCC),更矗观的找出故障从站和错误信息