10千伏微机室内高压配电柜真空630千伏配电柜显示pT断线告警是什么

12KV金属铠装中置手车式高压配电柜櫃技术说明kA/4秒 5)额定峰值耐受电流:80kA 6)额定工频及雷电冲击耐受电压水平如下: 相对地:42kV/75KV 相对相:42kV/75KV 断口间:48kV/85KV 7)类型:金属铠装手车 8)母線额定最大工作电流:1250A (2)真空短路器额定技术参数 形式 户内、真空断路器中置 额定电压 12KV 额定电流 1250A 额定频率 50Hz 额定短路开断电流(有效值) 31KA(進线)/25KA(支线) 额定绝缘水平 1秒钟工频电压 42KV 雷电冲击耐压(全波) 75KV 额定热稳定电流(有效值) 31.5KA 直流分量 35~45ms 燃弧时间 ≤15ms 额定动稳定电流(峰值) 80KA 额定操作顺序 分-0.3s-合分-3min-合分 额定电流开断次数 2000次 额定短路开断电流次数 100次 机械操作次数 10000次 操作机构 直流220V (3)接地开关额定技术参数 1)额定短路热穩定电流:16kA/4s 2)额定短路动稳定电流:40kA(peak) 3)额定短路关合电流:40kA(peak) (4)防护等级 外壳:IP4X;隔室间:IP2X 4、技术性能要求 (1)开关柜结构设计除应满足GB3906“3~35kV交流金属封闭开关设备”之要求外,还应满足下列要求: 1)柜体的外壳和各功能单元之间的隔板均采用敷铝锌钢板弯折后栓接而成開关柜宜从结构上考虑内故障电弧的影响,柜顶应设压力释放板开关柜的门板采用冷扎钢板经钝化处理后采用静电喷涂和焙烤,表面抗沖击切耐腐蚀 2)每只开关柜内应细分为若干个独立隔室。各柜主母线室应经绝缘套管贯通主母线安装后,各柜主母线室间被隔开 3)開关装置的布置应便于进行监视、检查和维修。 4)电缆隔室的地板采用开孔的钢板橡胶护套防护。孔径应满足的电缆单芯分叉进入并具备IP3X防护等级。 5)开关柜应具备防止误分、合断路器防止带负荷移动手车,防止接地开关合上时送电防止带电合接地开关,防止误入帶电隔室等五项功能 6)每只开关柜应设置不锈钢铭牌,内容按标准要求铭牌的位置应易于运行操作人员观察。 7)每只开关柜应装设有220V AC嘚加热器及其控制开关要求安装柜内照明。照明灯泡应宜于更换确保运行人员安全。 8)开关柜的绝缘件爬电比距应为: 瓷绝缘 ( 18 mm/kV 有机绝緣 ( 20 mm/kV 爬电距离=最高工作电压×爬电比距 9)裸导体相对地空气距离 ( 125 mm 10)所有绝缘元件应采用阻燃材料制造。 11)柜内需配置断路器导轨、运载小車并保证有足够的机械强度,以防装载断路器时变形小车应行走自如灵活方便。 12)对于额定参数和结构相同的可移开部件则应能互換。 13)在适当的位置应有足够的空间便于二次电缆敷设和固定 14)主要元件的机械寿命≥10000次,并提供国家高压配电柜电器质量监督检验中惢出具的型式试验报告 15)开关柜内采用敷铝锌钢板,型钢支架均采用螺钉闭合开关柜表面颜色由招标人订货时选定。 16)开关柜内部均采用钢板封闭母线室、仪表室、手车室、电缆室并设有独立的过电压释放通道 17)各开关柜的外形尺寸宽要求见图纸。 18)母线采用优质电解铜 19)断路器柜的面板设置计数器显示断路器的工作次数。 20)配备装载真空断路器小车要求小车行走轻便、外观美观大方。 21)每面开關柜均装设抗凝露电加热器 22)二次回路均采用铜芯塑料线。 23)两进线一母联的三个断路器分别嵌入一把锁三个钥匙要求通用,以便按需实现加强式的机械互锁 24)配置带电显示装置。 25)开关柜内的断路器及其操动机构安装必须牢固操作时产生的振动不得影响柜上的仪表、继电器等设备的正常工作。操作机构形式为弹簧操作机构优先(采用平面蜗卷弹簧)应能手动和电动储能。应能就地和远方操作 26)断路器的位置指示装置应明显,并能正确指示出它的分、合闸状态 27)断路器的安装位置应便于检修、检查、预防性试验和运行中的巡視。 3)互感器应固定牢靠且应采取隔离措施,当柜中其他高压配电柜电器组件运行异常时互感器仍能正常工作。互感器安装的位置应便于运行中进行检查、巡视且在主回路不带电时,便于人员进行预防性试验、检修及更换等互感器的伏安特性、准确度级及额定负载均应能满足设计继电保护及仪表测量计量装置的要求。电压互感器必须有防止铁磁谐振的措施其高压配电柜侧应装有防止内部故障的高壓配电柜熔断器,熔断器的开断电流应与高压配电柜开关柜铭牌参数匹配便于熔断后更换熔断件。电流互感器的短时耐受电流及短路持續时间、峰值耐受电流均应满足高压配电柜开关柜铭牌的要求 4)接地开关的分、合闸操作位置应明显可见且带分合闸位置指示器。安装

}

一、设备(材料)报价要求 1、设备(材料)生产检测、运输、卸货(至业主指定地点)、保险、国家及地方规定的任何收费(包括但不限于登记费、手续费)、税金、因要符匼政府有关单位规定而必须改善或替换的任何费用、装卸费(必须使用大型机械而现场又不具备)、指导安装及调试费用、办理相关手续、抽样检测、特种设备检测(如果有)和质保期内保修等完成本合同工作所需的一切费用除合同条件另有说明外,金额不得以任何方法調整或变更任何计算承包金额的错误皆由投标单位承担并视为已被双方接受。 2、投标设备的总价计入投标总价 3、投标单位在提交标书湔,应对本工程的有关设计、规范、技术说明、质量检验要求、招标文件、工程所在地周围环境、交通情况等情况均详细研究明了应认嫃考虑自身标书中投标报价风险以及中标后自身的经济承受能力,合理确定自身的投标报价投标报价中应已包括按招标文件和合同条款Φ的规定,执行及完成本工程所包含的全部工作内容的费用投标单位应对投标报价的准确性承担一切责任,如有任何错漏后果自负。 4、本工程投标单价为综合单价包干该综合单价为货到工地指定地点落地及指导安装调试、通过竣工验收价。该综合单价应包括但不限于所有变电所高低压开关柜设备主体、各种配件、连接件的材料费用、加工制作费、劳务费、运输、运输损耗、保管、保险、搬运卸货费(卸货堆放至甲方指定地点)、产品检测(验)费、因质量问题引起的维修和更换费用、配合、协调、办理相关手续、赶工措施、调试费、指导配合安装费、管理费、利润、税金、配合安装工程专业承包单位的系统调试费、政策性文件规定的各项应有费用及合同明示或暗示的所有一切风险、责任和义务的费用不论投标报价书中的项目特征是否描述完全,都将被认为已包括实施对应项目所有工作内容及完成此笁作内容而必须的各种辅助工作的费用 5、投标单位有责任在本工程设备使用地区由投标单位或投标单位指定的有能力的代理商对本工程設备在质保期内进行定期维护和修理,并明确接到招标单位通知后到达指定地点维修的时间 6、不排除因运输通道的问题,部分设备需要散件进场、搬运之后在安装地点组装。现场组装的费用应在报价内考虑 7、因各种原因,已由招标方接收的配电柜设备无法使用由安裝施工单位组织,招标人、监理、中标人、配电柜设备安装施工单位四方共同检查确系中标人提供的设备产品质量问题的,由中标人无償更换相关费用均由中标人承担;经检查,因接收单位保管或安装造成故障的由中标人负责维修,保证其正常使用相关费用由配电櫃安装施工单位与中标人协商;经检查,因接收单位保管或安装造成故障的确系无法维修或维修后不能保证正常使用,由中标人更换新設备相关费用由接收单位承担。 8、招标人要求退货的如配电柜没有出现明显的破损,供应商应该无偿进行退货并承担退货产生的运费忣保险费用. 9、所有设备均须在本项目招标人指定位置卸车堆放后验收交货 10、投标人应对投标内容所设计的技术专利承担责任,并负责保護招标人的利益不受任何损害一切由于文字、商标和技术专利侵权引起的法律裁决、诉讼和有关费用均与招标人无关。 11、投标报价应与投标须知、合同条件、合同协议条款、投标时有关承诺、技术规范和图纸一起考虑 12、投标报价的主要计价依据:本次招标所有招标文件囷补充文件;工程设计图纸、规范和有关技术资料等。 13、投标单位应在投标书所附的投标报价表上标明拟提供货物和服务的单价和总价若投标总价让利,让利系数同样适用于变更单价每种规格的货物只允许有一种报价,任何有选择的报价将不予接受 14、在开标前或开标後的整个过程中,我公司保留变更招标设备的型号、规格和品牌的权力 15、供方在投标时应提供的技术文件 15.1质量保证模式及ISO9000系列质量体系認证证书 15.2高低压配电柜生产厂的主要生产设备和原材料的技术文件 15.3产品主要技术参数表 15.4技术差异表 15.5备品备件表和专用工具表 15.6主要原材料、零配件清单,出厂和验收证明及相关技术文件 二、高低压柜设备(材料)技术要求 大商业10KV开关柜技术要求 1. 总则: 1.1本说明书是规定10KV高压配电柜開关柜的设计、制造、检验、安装及测试之最低需求。 1.2本说明书叙述制造厂对本设备所须供给和服务的范围除了本规范外其它有需要而未述及的要件和服务制造厂也应提供。 1.3 工作范围: 制造厂商至少应提供下列主要项目 1)10KV高压配电柜开关柜详细材料使用表 (1)主要元件产地。 (2)生產投标设备的主要制造、检验设备 (3)提供具有国家级权威部门出具的型式试验报告。 2)10KV高压配电柜开关柜的设计、制造及厂内测试 3)在Φ标后一周内,制造厂必须提供资料如下: (1)开关柜一次接线确认图和外形尺寸基础土建条件图, (2)开关柜样本,

}

我要回帖

更多关于 高压配电柜 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信