高压电力电缆两端接地和一端接地的区别
高压电力电缆两端接地和一端接地的区别
高压电力电缆的铜屏蔽和钢铠一般都需要接地,两端接地和一端接地有什么区别?制作电缆终端头时,钢铠和铜屏蔽层能否焊接在一块?制作电缆中间头时,钢铠和铜屏蔽层能否焊接在一块?
  35kv高压电缆多为单芯电缆,单芯电缆在通电运行时,在屏蔽层会形成感应电压,如果两端的屏蔽同时接地,在屏蔽层与大地之间形成回路,会产生感应电流,这样电缆屏蔽层会发热,损耗大量的电能 ,影响线路的正常运行,为了避免这种现象的发生,通常采用一端接地的方式,当线路很长时还可以采用中点接地和交*互联等方式。
  在制作电缆头时,将钢铠和铜屏蔽层分开焊接接地,是为了便于检测电缆内护层的好坏,在检测电缆护层时,钢铠与铜屏蔽间通上电压,如果能承受一定的电压就证明内护层是完好无损。如果没有这方面的要求,用不着检测电缆内护层,也可以将钢铠与铜屏蔽层连在一起接地(我们提倡分开引出后接地)。 为什么高压单芯交联聚乙烯绝缘电力电缆要采用特殊的接地方式?   电力安全规程规定:35kv及以下电压等级的电缆都采用两端接地方式,这是因为这些电缆大多数是三芯电缆,在正常运行中,流过三个线芯的电流总
和为零,在铝包或金属屏蔽层外基本上没有磁链,这样,在铝包或金属屏蔽层两端就基本上没有感应电压,所以两端接地后不会有感应电流流过铝包或金属屏蔽层。但是当电压超过35kv时,大多数采用单芯电缆,单芯电缆的线芯与金属屏蔽的关系,可看作一个变压器的初级绕组。当单芯电缆线芯通过电流时就会有磁力线交链铝包或金属屏蔽层,使它的两端出现感应电压。 感应电压的大小与电缆线路的长度和流过导体的电流成正比,电缆很长时,护套上的感应电压叠加起来可达到危及人身安全的程度,在线路发生短路故障、遭受操作过电压或雷电冲击时,屏蔽上会形成很高的感应电压,甚至可能击穿护套绝缘。此时,如果仍将铝包或金属屏蔽层两端三相互联接地,则铝包或金属屏蔽层将会出现很大的环流,其值可达线芯电流的50%--95%,形成损耗,使铝包或金属屏蔽层发热,这不仅浪费了大量电能,而且降低了电缆的载流量,并加速了电缆绝缘老化,因此单芯电缆不应两端接地。[个别情况(如短电缆或轻载运行时)方可将铝包或金属屏蔽层两端三相互联接地。然而,当铝包或金属屏蔽层有一端不接地后,接着带来了下列问题:当雷电流或过电压波沿线芯流动时,电缆铝包或金属屏蔽层不接地端会出现很高的冲击电压;在系统发生短路时,短路电流流经线芯时,电缆铝包或金属屏蔽层不接地端也会出现较高的工频感应电压,在电缆外护层绝缘不能承受这种过电压的作用而损坏时,将导致出现多点接地,形成环流。因此,在采用一端互联接地时,必须采取措施限制护层上的过电压,安装时应根据线路的不同情况,按照经济合理的原则在铝包或金属屏蔽层的一定位置采用特殊的连接和接地方式,并同时装设护层保护器,以防止电缆护层绝缘被击穿。据此,高压电缆线路安装时,应该按照gb《电力工程电缆设计规程》的要求,单芯电缆线路的金属护套只有一点接地时,金属护套任一点的感应电压不应超过50-100v(未采取不能任意接触金属护套的安全措施时不大于50v;如采取了有效措施时,不得大于100v),并应对地绝缘。如果大于此规定电压时,应采取金属护套分段绝缘或绝缘后连接成交*互联的接线。为了减小单芯电缆线路对邻近辅助电缆及通信电缆的感应电压,应尽量采用交*互联接线。对于电缆长度不长的情况下,可采用单点接地的方式。为保护电缆护层绝缘,在不接地的一端应加装护层保护器。
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注土猫网官方微信( tumaowang )
&#165&299元
节省59.8元
&#165&45元
&#165&127元
节省25.4元
&#165&239元
节省47.8元
&#165&159元
节省31.8元
&#165&35.3元
节省15.7元
&#165&6.9元
&#165&19.9元
&#165&10.9元
&#165&19元
&#165&219元
&#165&296元
节省59.2元电气工程分区
查看: 3715|回复: 23
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分2368帖子
五星工程师, 积分 2368, 距离下一级还需 132 积分
今天制作三芯10KV电缆屏蔽层接地线,我们的做法是三条线的屏蔽层用金属网带交叉缠绕后引出接地线,而电力公司的师傅的做法是先把金属网带一端分成三股,分别接三条线的屏蔽层后引出,电力公司的师傅也认可我们的做法,请问那种做法好?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分18087帖子
高压电缆屏蔽层的接地引出线只要连接牢靠就可以,各种做法有各自的优点,不存在好与坏的问题。
说到高压电缆接地的事,在这顺便说一个事,“屏蔽层引出的接地线要与钢铠引出的接地线分开并各自绝缘”!原因是“检查电缆是否受损,需要用这二根线之间绝缘是否良好”来检查。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分881帖子
三星工程师, 积分 881, 距离下一级还需 69 积分
什么方法最省事能够打得起耐压都行
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分77帖子
一星助理工程师, 积分 77, 距离下一级还需 23 积分
学习了,分析的很精彩啊
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分196帖子
三星助理工程师, 积分 196, 距离下一级还需 4 积分
原帖由 lingxuct 于
08:07 发表
高压电缆屏蔽层的接地引出线只要连接牢靠就可以,各种做法有各自的优点,不存在好与坏的问题。
说到高压电缆接地的事,在这顺便说一个事,“屏蔽层引出的接地线要与钢铠引出的接地线分开并各自绝缘”!原因是“检 ...
区管就是区管啊。顶
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分158帖子
三星助理工程师, 积分 158, 距离下一级还需 42 积分
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分23帖子
技术员, 积分 23, 距离下一级还需 27 积分
区管是我的偶像
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2252帖子
五星工程师, 积分 2252, 距离下一级还需 248 积分
原帖由 lingxuct 于
08:07 发表
高压电缆屏蔽层的接地引出线只要连接牢靠就可以,各种做法有各自的优点,不存在好与坏的问题。
说到高压电缆接地的事,在这顺便说一个事,“屏蔽层引出的接地线要与钢铠引出的接地线分开并各自绝缘”!原因是“检 ...
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分937帖子
三星工程师, 积分 937, 距离下一级还需 13 积分
原帖由 lingxuct 于
08:07 发表
高压电缆屏蔽层的接地引出线只要连接牢靠就可以,各种做法有各自的优点,不存在好与坏的问题。
说到高压电缆接地的事,在这顺便说一个事,“屏蔽层引出的接地线要与钢铠引出的接地线分开并各自绝缘”!原因是“检 ...
知识全面,值得学习。
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分2368帖子
五星工程师, 积分 2368, 距离下一级还需 132 积分
多谢区管指点,电力公司的小师傅说,热缩头做的时候就是有一个接地线,也就是说钢铠和屏蔽直接做在一起的,想必就无法检测了。
11周年站庆
终身成就勋章
中级技术员
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-钻石
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-金
优秀版主-银
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(资料专属客服)110kv接地如何选用电缆?-10kv单芯同轴电力电缆
您当前的位置: &
& 110kv接地如何选用电缆?-10kv单芯同轴电力电缆
点击图片查看大图
110kv接地如何选用电缆?-10kv单芯同轴电力电缆&
企业标准:VOV,YJOV&
185/185,240/240,300/300&
lnCABLE同轴线&
290.00元/米&
最小起订量:
供货总量:
发货期限:
自买家付款之日起 3 天内发货
发布时间:
15:20:47&&有效期至:长期有效
更新时间:
真正的电力用的同轴电缆是指:配套110kv高压电缆的线路工程中,使用交联互感箱,链接的工具:10千伏同轴电力电缆。双层铜芯的结构,如下图:
同轴电缆供电系统 - 概述
同轴电缆供电系统
同轴电缆以硬铜线为芯,外包一层绝缘材料。这层绝缘材料用密织的网状导体环绕,网外又覆盖一层保护性材料。供电系统一般选用RG-8规格的供电系统粗缆和RG-58规格的供电系统细缆,它们的匹配阻抗均为50&O。
粗缆的全称为&粗同轴电缆&,简称为&AUI&,如右图所示。细缆是指&细同轴电缆&,它的英文简称为&BNC&,细同轴电缆与粗同轴电缆结构类似,只是直径细些,如图9右图所示的一条剥了皮的细同轴电缆。
同轴电缆供电系统 - 功能
粗同轴电缆与细同轴电缆是指同轴电缆的直径大还是小。粗缆适用于比较大型的局部供电系统,它的标准距离长、可靠性高。由于安装时不需要切断电缆,因此可以根据需要灵活调整供电系统的入网位置。但粗缆网络必须安装收发器和收发器电缆,安装难度大,单价也较细缆贵许多,所以总体造价高。相反,细缆安装则比较简单,造价也较低。由于安装过程要切断电缆,两头须装上基本网络连接头(BNC),然后接在T型连接器两端,所以当接头多时容易产生接触不良的隐患,但这也是目前供电系统所发生的最常见故障之一。总的来说目前普遍采用的还是细同轴电缆来构建网络。
另外,为了保持同轴电缆的正确电气特性,电缆屏蔽层必须接地。同时两头要有终端器来削弱信号反射作用。本产品网址:/b2b/lingnandianlan/sell/itemid-.html}

我要回帖

更多关于 10kv接地线 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信