DCSdcs控制系统厂家定期维护内容有哪些

DCS系统通用维护指导_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
DCS系统通用维护指导
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用2下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩7页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢DCS系统维护项目有哪些_仪器仪表_中国百科网
DCS系统维护项目有哪些
     关键词: DCS系统维护项目 摘要:DCS系统维护项目:系统维护人员要根据系统配置和生产运行特点,制定科学合理的维护策略和方法,加强系统维护,对运行中出现的故障,具体问题具体分析,及时处理,确保DCS系统稳定可靠运行。
DCS系统应进行从设计、施工、调试、运行维护进行全过程全方位管理。作为系统维护人员要根据系统配置和生产运行特点,制定科学合理的维护策略和方法,加强系统维护,对运行中出现的故障,具体问题具体分析,及时处理,确保DCS系统稳定可靠运行。机组检修期间应对DCS系统应进行彻底的维护,维护主要包括:  (1)利用机组检修时间逐个复位DCS系统的DPU、CPU和操作员站及数据站;删除组态中的无效I/O点,对组态进行优化。  (2)系统冗余测试: 对冗余电源、服务器、、通讯网络进行冗余测试。注意系统各停电时,主从切换、网络、人机接口站是否正常;系统检修重新上电后对各设备进行切换测试。  (3)系统灰尘清除:系统停运对所有设备进行清扫吹灰,包括主机、控制站机笼、机柜滤网、风扇等部件的灰尘清理。  (4)接地系统检修。包括端子检查、对地电阻测试;系统供电线路检修,并对UPS进行供电能力测试;注意检查DPU主机CMOS电池电量,防止CMOS数据丢失。  (5)检查DCS系统和其他系统的接口,重要信号冗余处理,与其他系统的通信其具体情况采取单向传输和加装防火墙措施。  (6)系统上电:系统大修后维护负责人确认条件具备,严格遵照上电步骤进行。
收录时间:日 23:44:45 来源:中国工控网 作者:匿名
上一篇: &(&&)
创建分享人
喜欢此文章的还喜欢
Copyright by ;All rights reserved. 联系:QQ:摘 要:随着自动化水平的日益提高,给电厂节省大量劳动力的同时也使运行人员对DCS系统依赖程度也越来越高。因此DCS系统的稳定性及其可靠性显的尤为重要。本文通过对DCS系统常见的电源故障、网络故障、控制器故障及DCS软件故障等问题进行了分析并提出了防范措施,对今后DCS系统运行及维护提供了帮助,并有一定的指导意义。关键词: DCS;故障; 分析; 防范措施中图分类号:[C94]1 DCS系统常见硬件故障及防范措施1.1 DCS系统内部电源故障由于DCS内部电源全部采用双备份热冗余工作方式,所以只要日常维护好,形成常规巡检制度,定期对每个控制柜电源运行情况做好记录,机组正常运行时UPS和保安双路电源出现失电情况几率很低。当出现单路失电时,不会影响DCS系统正常运行,但应当尽快排除故障,恢复正常运行。DCS系统电源的维护一般采取以下防范措施:(1)日常检查时,使用红外线测温仪检查电源系统电源回路端子排、盘内配线、电缆接线的接线螺丝温度,以防柜内有异常超温。(2)检修期间检查电源回路端子排、盘内配线、电缆接线的接线螺丝有无松动和过热现象,电源保险丝容量是否保持与设计图纸相一致,以防其越级跳总电源保险。(3)检修中应对给DCS系统供电的UPS电源进行检查维护,以确保UPS电源输出稳定。严禁非DCS系统用电设备,接到DCS系统的UPS电源装置上。1.2 DCS系统操作站故障操作站是运行人员监控现场设备运行状况及运行参数的重要手段,同时也是通过操作站完成对现场设备指令的下达。当单台操作站出现故障时,只需正常重新启动即可,不会影响机组运行。当多台操作站同时出现故障而导致断网时,应迅速判断是否还有正常运行的操作站,用该操作站监视机组重要数据,并迅速恢复其他站。DCS系统操作站故障一般采取以下措施:(1)加强运行人员培训,经常翻看DCS画面中系统状态,查看是否有操作站离线或者网络异常等,提高处理紧急事故的能力。(2)在单台操作站发生死机现象时,运行人员通知热控人员按照正常情况进行处理。(3)当部分操作站出现故障时,应由可用操作员站继续承担机组的监控任务(在此期间应停止重大操作),同时迅速排除故障,如果故障不能迅速排除,则运行人员应根据实际机组的运行情况予以处理。(4)当全部操作站出现故障时,若主要监视仪表可以监视,运行人员应立即把DEH系统切至手动控制汽机的调门,时如果能够维持机组的正常运行,则转为后备手操方式运行(重要操作按钮包括紧急停机、紧急停炉按钮、交流润滑油泵启停按钮、直流滑油泵启停按钮、安全门等。1.3 通信网络故障随着技术的发展,DCS已从一个较为独立的控制,成为一个同外系统接口越来越多的控制系统。如采用DCS专用通讯接口站,连接电气系统ECS监视电流、电压等。因此对DCS系统的网络维护也变得越来越重要。关于DCS系统的网络维护采取如下防范措施:(1)主系统及与主系统连接的所有相关系统的通信负荷率,必须控制在合理的范围(保证在高负荷运行时不出现&瓶颈&现象)之内,其接口设备为了保证不出现通讯阻塞现象,检修期间由专业人员检查各控制站/计算站/数据管理站/数据通讯总线的负荷率,各站负荷率不得超过DL/T659—《火力发电厂分散控制系统在线测试规程》的规定。(2)为了保证负荷率不超过规定的限值,在增加I/0测点时,考虑各控制器(或处理器)I/0测点和调节系统的分配,以均衡其负荷率。(3)在机组运行时,原则上不再进行软、硬件的改动,尤其不得进行与A、B实时网络有关的更改或调试工作。(4)定期检查工作环境和通风状况,避免通风散热不良导致的硬件故障或硬件加速老化。1.4 CPU故障CPU是DCS最基本的、具有独立测控功能的重要部件运行中对后面板接插件的任何拔插或不当触碰均可能导致该CPU功能的丧失。因此对CPU在线维护时应做好相应的防范措施。(1)电源线:一般使用带屏蔽的电源线,以避免交流电源进线的电磁辐射影响控制器正常运行。应检查屏蔽端子与接地栓之间的连接状况。(2)检查所有预制电缆联接器的锁紧螺钉或锁紧卡扣,确保连接可靠。(3)通讯电缆检查:应使通讯电缆自然地在横向走线槽中敷设,连接器处不存在因曲率半径太小引起的应力集中。2 DCS系统软件故障2.1 DCS系统软件包括画面组态及数据库组态特别新建机组在调试初期,现场组态变更比较频繁,同时又要更新数据库,这就需要进行数据库及画面组态一致化。而某厂在调试期间由于调试人员疏忽,在维护站修改完画面组态及数据库时,忘记进行操作站的数据库全部一致化工作,后来导致DCS系统某台操作站频繁死机,操作系统时反应慢等问题,严重威胁机组安全稳定运行。对DCS系统进行维护时画面及数据库组态的备份管理是DCS的一项重要工作,任何人在工程师站DCS上进行工作时都要做好记录,并且指定专人修改组态,组态修改要严格执行组态修改相关制度执行。软件故障通常有以下几种可能:(1)DCS系统安装时配置文件有错,网络IP地址及计算机名不正确。(2)通讯接口站故障导致现场IDAS采集点不能在DCS画面正常显示。(3)系统交换机网线交叉,或者操作站双网线同时插到一个交换机上,导致信息“高速公路”出现堵塞。(4)系统工作正常但是系统上个别点显示错误,可能系统给外部设备供电方式不同或者DCS系统通道故障等。3 结束语随着自动化水平的提高,我们对DCS的控制功能也提出了更高的要求。DCS系统的稳定性及可靠性直接决定了生产的安全性,在DCS系统出现故障时应采取必要的应急措施,同时平时也要开展设备隐患排查及DCS系统事故应急演练,防范未然。通过完善制度、强化管理,将DCS系统故障降到最低化。保证设备质量、提高设备的运行环境,运行人员减少不必要的操作,维护人员尽量避免在线下装组态,是防止DCS系统故障的有效手段。参考文献[1] 边晓东.等火电厂DCS系统可靠性之探讨.[2] 防止电力生产重大事故二十五项反措重点要求[M].中国电力出版社.
欢迎转载:
推荐:    }

我要回帖

更多关于 和利时dcs控制系统 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信