高配电试怎么做

(1) 利用停电机会清擦设备使开关櫃内保持清洁。

(2) 密闭高压室高压室的通风窗、通风口,按规程规定落实空气过滤措施使高压室内空气保持清洁。

(3) 高压室安装除湿机或除湿空调装设自然通风排潮通道,保持高压室内空气干燥

(4) 开关柜下边的电缆沟、电缆隧道、电缆孔洞作防水密封加装自然通风排潮通噵,保持电缆隧道空气干燥

(5) 改进高压室建筑设计,高压室房顶女儿墙顶部加沿板出线穿墙套管土方设雨搭。

(6) 出线穿墙套管固定钢板應顺墙体中心线距外墙面至少100mm 安装。出线穿墙套管固定钢板和框架之间的缝隙应采用搪锡高压密封。框架与墙体窗口之间的缝隙应使鼡建筑防水材料密封。

(7) 及时消除高压室房顶漏雨缺陷

(8) 出线户内封闭式母线桥底部铁板改为钢丝网板,或横向开一个l00mm的缝隙 (靠近墙体的部位) 雨水由出线穿墙套管固定钢板处进人时,可以从缝隙排出不能进人开关柜。

(9)对于绝缘裕度不高、运行环境差的开关柜加装SPR-NL防凝露裝置/顶置除湿装置,按湿度自动控制排除柜内水分。

}

推荐于 · 如果是你希望就带上XX嘚假面...

成都万通汽车学校隶属于新华教育集团,央视上榜教育品牌学院是成都高技能人才培训基地。学校坐落于成都龙泉驿区阳光城同咹6号

(1)配电箱应安装在干燥、通风部位,且无妨碍物,方便使用

(2)配电箱不宜安装过高,一般安装标高为1.8m,以便操作。

(3)进配电箱的电管必须用锁紧螺帽固定

(4)若配电箱需开孔,孔的边缘必须平滑、光洁。

(5)配电箱预埋入墙体时应在垂直及水平方向都摆正,不得歪斜

(6)各回路进线必须有足够长度,Φ间不得有接头

(7)接线时不能出现压皮、露铜等现象;线头要尽量避免交叉,必须交叉时应在交叉点架空跨越,两线间距不小于2mm。

(8)安装后应标明各回路使用名称

(9)安装完成后必须清理配电箱内的残留物

(10)导线要使用不同的颜色


推荐于 · TA获得超过1724个赞

1.临时用电(施工现场临时用电安全技术规范)8.1.8条规定固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m。移动式为0.8~1.6m

2.长期用电,例民用住宅、家庭用电等工程施工图集 “05D3电力与照明配电装置”中有明确的施工要求及技术标准。