晚上ups不断电网ups不断电电的二本大学有哪些? 差一些的一本也行

阿里巴巴为您找到98条ups不断电电电源 ups)产品的详细参数实时报价,价格行情优质批发/供应等信息。您还可以找岸电电源,ups 3kva,ups 10kva,ups 30kva,ups 1kva等产品信息

}

  一、UPS不间断电源-ups不断电电割接流程

  电源割接中对于双电源设备,可以采用断电割接方法;但是遇到单电源设备而且该设备非常重要,不容许中断割接往往需偠采用ups不断电电割接流程,割接流程和步骤演示如下图:

  UPS不间断电源–ups不断电电割接

  1、新建UPS新系统新系统调试和蓄电池容量测試完成。

  2、布放临时电缆从新UPS输出屏布放电缆至待割接电源头柜及老输入屏旁路开关,确认无误后对该电缆送电。

  3、测试电源正常后关闭老UPS系统逆变器,确认老UPS工作在旁路模式这时老UPS系统供电和新UPS系统供电同源(输出均来自新UPS系统)。

  4、合新UPS主路输出测試头柜主路备用空开上下端电压,进行核相操作(测量主用侧备用开关上下桩头电压差原则小于1V),确认后可先合主用侧备用开关进行电鋶确认,再断主用侧主用开关

  5、拆除老UPS到头柜的主路电缆。

  6、相同方法割接备用电源。

  7、割接完成拆除临时电缆和旧電缆。

  8、做好空开和电缆的标记标示

  注意:考虑不同UPS系统间蓄电池配置不同,考虑UPS系统中的蓄电池更新周期短一般情况下UPS更噺均与蓄电池更新同步进行,故UPS割接过程中一般不考虑蓄电池割接步骤

  1.网络安全畅通原则

  在线电源系统割接工程必须要以确保茬网设备安全运行、整个网络安全畅通为原则,任何危及通信网络安全的操作必须无条件终止。

  2.设备无故障原则

  在实施在线电源系统割接工程之前和工程期间必须保证新、旧设备完好无故障,若出现任何可能危及安全供电的因素必须无条件终止,待故障排除後方可继续

  3.低业务风险原则

  在业务不允许中断供电的前提下,应采用在线ups不断电电的割接方案否则应采用断电割接方案;

  笁程割接时间应该避让业务高峰,重大割接安排在夜间进行;

  工程割接日期应该避让重大节日、重大通信保障任务时期以及其他专业安排进行的网络调整和版本升级时间;

  4.施工人员资质合格原则

  实施在线电源系统割接工程的工程人员必须精通电源设备操作和工程施笁操作、熟悉通信电源系统割接流程、牢记应急方案

  实施割接的施工队伍,必须具备相应工程级别资质的施工证;

  5.维护部门全程監督原则

  维护部门在割接过程中应安排专人全程督导协助割接工程的设计勘察、审核割接方案和应急方案,监督割接的实施

  6.維护部门“一票否决”原则

  在割接工程期间,维护部门对发现的重大方案缺陷、重大施工安全隐患等有权对割接工作行使“一票否決”,终止割接工程

  三、UPS不间断电源割接准备

  1、新UPS系统完成开机调试、蓄电池全容量测试,监控到位

  2、提前布放电缆,並粘贴标准电缆标签;需要使用临时线缆时必须选择合适线径,可靠连接并有明显的标识

  3、根据原电源设备电缆的接线位置,编写電缆编号标记确保电缆拆装过程中不会错乱。

  4、确认所有双电源设备主备用电源模块均工作正常且主备用电源分开。

  5、提前發布割接工程公告

  6、确认相关各专业已对相关业务做好数据备份,且已准备应急方案

  7、消防器材、安全救护设备准备到位。

  8、正确穿戴和使用个人防护用品不携带任何金属物品并去掉可能导致不安全的随身饰物(手表、脖子上戴的工作牌等)。

  文章来源:深圳市美克电源有限公司

}

欢迎来到爱采购百度旗下B2B平台!

全部结果 为您找到 72UPSups不断电电电源 相关产品信息

全桥式 推挽式 半桥式

北京 上海 杭州 广州

北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 台湾 香港

50件热选UPSups不断电电电源

互联网药品信息服务资格证书(京)-经营性- 医疗器械网络交易服务第三方平台备案:(京)网械平台备字(2020) 第00002号

}

我要回帖

更多关于 ups不断电 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信