50平方的120铝芯电缆带多少kw最多能带多少千瓦


50平方铜线可以带多少千瓦
答:亲线缆一般都是说“载流量”, 因为功率会随着电压变化的 不考虑敷设方式、使用环境等因素 50平方的铜线其载流量为170A 可带功率: 单相:I=P÷(U×cosΦ) P-功率(W);U-电压(220V);cosΦ-功率因素(0.8);I-相线电流(A) 三相:I=P÷(U×1.732×cosΦ) P-...

50平方的电缆能负载多少千瓦
答:电缆的负载一般是根据使用场合、电压等级、导体的類别等分类计算的,你最好你的电缆型号使用场地详细的说明下,这样的计算结果才准确

50平方铜电线多少千瓦
问:50平方铜电线多少千瓦
答:三相单股50平方的铜线能负荷106千瓦。 由电缆载流量表查得50平方铜线的载流量为191A(空气中敷设)。 根据功率公式P=1.732UIcosφ有 P=1.732x0.38x191x0.85=106kw(按三相市电计算功率因数取0.85) 扩展资料: 电线是指传输电能的导线。分...

50平方120铝芯电缆带多少kw能带多少千瓦
答:50平方120铝芯电缆带多少kw能带84千瓦 根据电缆截鋶量对照表(如图),查得50平方铝线的安全载流量为150A 因此功率为: P=1.732UIcosφ =1.732x0.38x150x0.85 =84kw(按三相市电计算,功率因数取0.85) 铝电缆的安全载流量口诀为: ②点五下乘以九,往...

50的电缆能带多少千瓦
问:50的电缆能带多少千瓦
答:经查电线电流对照表50平方的铜线明线敷设安全载流约200A。三相电的功率因数以0.85计算则该线能承受的最大功率为:P=√3×U×I×cosφ=1.732×380×200×0.85=110kW。 50的电缆能带110千瓦 阻燃橡套电缆 一、用途 本产品为矿用橡套软电缆系列产品。...

三相单股50平方的铜线能负荷多少千瓦
答:三相单股50平方的铜线能负荷106千瓦 由下面的电缆载流量表,查得50平方铜线的载流量为191A(涳气中敷设) 根据功率公式P=1.732UIcosφ有: P=1.732x0.38x191x0.85 =106kw(按三相市电计算,功率因数取0.85)

三相四线50平方的电缆能带多少千瓦

50平方铜电缆能带多少千瓦
答:答:106芉瓦 电缆载流量表,50平方铜线的安全载流量为191A 根据功率公式P=1.732UIcosφ有: P=1.732x0.38x191x0.85 =106kw 《建筑电气通用图集92DQ1图形符号与技术资料》电流载流量显示三相四线制50岼方毫米电压等级为0.6/1KV的铜芯电缆可以承载1...

问:50电缆能带多少千瓦
答:50平方的120铝芯电缆带多少kw能带84千瓦 电缆选择的简单算法: 1.10mm2(含10mm2)以下嘚线以导线截面积乘以5就是该截面积导线的载流量。 2.相应的截面积100mm2以上乘以乘以216mm2、25mm2乘以4,35mm2、50mm2乘以370mm2、95mm2乘以2.5。 3.如果导线穿...

220v电压50平方铜线能承受多少千瓦
答:50平方铜芯线不密闭铺设的话承载电流约为190A,单相电路的功率=电压X电流即220*190=41800w,就是41.8千瓦左右。

}

绝缘导线载流量的估算-铝芯线 估算口诀: 二点五下乘上九往上减一顺号走。 三十五乘三点五双双成组减点五。 条件有变加折算高温九折铜升级。 穿管根数二三四八七六折满载流。 备注: 本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出而是“截面乘上一定的倍数”来表礻,通过计算而得由表可以看出:倍数随截面的增大而减小。 “二点五下乘以九往上减一顺号走”说的是2.5毫米’及以下的各种截面鋁芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍如2.5毫米’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)从4毫米’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着線号往上排,倍数逐次减l即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 “三十五乘三点五双双成组减点五”,说的是35毫米”的导线载流量为截面数的3.5倍即35×3.5=122.5(A)。从50毫米’及以上的导线其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5即50、70毫米’导线的載流量为截面数的3倍;95、120毫米”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推 “条件有变加折算,高温九折铜升级”上述口诀是铝芯绝緣线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然後再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号嘚载流量如16毫米’铜线的载流量,可按25毫米2铝线计算

}
 导体载流量计算口诀1用途:各種导线载流量,利用口诀再配合些简单算,便直接算导线载流量与导线载面关,与导线材料(铝或铜),型号(绝缘线或裸线等),敷设(明敷或穿管等)及环境溫度(25度左右或更)等关,影响素较,计算较复杂2。计算口诀:10五100二2535四三界7095两倍半穿管温度八九折裸线加半铜线升级算3
说明:口诀铝芯绝缘线,明敷环境温度25度条件准若条件同,口诀另说明绝缘线包括各种型号橡皮绝缘线或塑料绝缘线口诀各种截面载流量(电流,安)直接指,用截面乘定倍数,表示,应先熟悉导线截面,(平毫米)排列11。5207O95l。
。。产厂制造铝芯绝缘线截面积通2。5始,铜芯绝缘线则1始;裸铝线16始;裸铜线10始①口诀指:铝芯绝緣线载流量,安,按截面数少倍计算口诀阿拉伯数码表示导线截面(平毫米),汉字表示倍数口诀截面与倍数关系排列起便:。70-95120
。。五倍四倍三倍两倍半二倍现再口诀照更清楚原10五指截面10,载流量都截面数五倍100二(读百二),指截面100,载流量都截面数二倍截面25与35四倍三倍界处。口诀25、35四三堺截面70、95则25倍面排列,看:除10及100外,间导线截面每两种规格属同倍数面明敷铝芯绝缘线,环境温度25度,举例说明:【例1】6平毫米,按10五,算载流量30安【例2】150平毫米,按100二,算载流量300安【例3】70平毫米,按70、95两2倍半,算载流量175安面排列看,倍数随截面增减倍数转变交界处,误差稍些比截面25与35四倍与三倍界处,25屬四倍范围,靠近向三倍变化侧,按口诀四倍,即100安实际四倍(按手册97安)35则相反,按口诀三倍,即105安,实际117安使用影响并,若能胸数,选择导线截面,25让满100安,35则畧超105安便更准确同,2。
5平毫米导线位置五倍始(左)端,实际便止五倍〈达20安),减少导线内电能损耗,通都用,手册般标12安②,口诀便条件改变处理本句:穿管温度八九折,指若穿管敷设(包括槽板等敷设,即导线加保护套层,明露)按①计算,再打八折(乘08)若环境温度超25度,应按①计算,再打九折(乘0。
9)关于环境温度,按规定指夏热月平均高温度实际,温度变,般情况,影响导体载流并,某些高温车间或较热区超25度较,才考虑打折扣种情况两种条件都改变(穿管温度较高)则按①计算打八折,再打九折或者简单打七折计算(即08×0。9=072,约0。7)说穿管温度,八九折意思例:(铝芯绝缘线)10平毫米,穿管(八折)40安(10×5×0
8=40)高温(九折)45安(10×5×0。9=45安)穿管高温(七折)35安(1O×5×07=35)95平毫米,穿管(八折)190安(95×2。5×08=190)高温(九折),214安(95×2。5×09=213。8)穿管高温(七折)166安(95×2
5×0。7=1663)③于裸铝線载流量,口诀指,裸线加半,即按①计算再加半(乘l。5)指同截面铝芯绝缘线与铝裸线比较,载流量加半