机房消防联动系统包括的消防系统,应该选什么样的

如何做机房消防系统?
我的图书馆
如何做机房消防系统?
机房消防系统,由于场所具有特殊性,不能采用水喷淋系统,目前的解决方式是采用气体灭火系统来保护机房。 机房内消防系统一般要设感烟探测器、感温探测器、可设有管网、或无管网气体灭火装置。等等在气体灭火系统中,常用的有七氟丙烷,ig541和S型热气溶胶几种,一般来说,计算机房里建议采用柜式七氟丙烷灭火装置。具体原因可以和我们联系(厂家:广州莱安智能化系统开发有限公司)。 随着我国现代化通信技术的飞速发展,通信产业已成为现代社会进步的一个显著标志。作为承载通信中心枢纽的大型通信机房等场所的消防安全也显得格外重要,如果一旦发生火灾事故,整个城市的通信网络可能将瞬间瘫痪,会给人们的生产和生活造成极大的不便,由此造成的社会影响和财产损失难以估量。下面就是广州莱安智智化系统开发有限公司为大家整理的机房消防设计方案相关资料,供大家参考。一、机房气体灭火系统里,主要包含的设备部件有: 烟感、温感、声光报警、紧急启停、放气指示灯、IO模块、气体灭火控制器、柜式七氟丙烷灭火装置。 机房消防系统的项目设计、产品销售和售后技术服务我们都有提供,详情可以和我们联系。 二、计算机房采用什么气体灭火系统最佳?七氟丙烷(HFC-227ea/FM200)是一种以化学灭火为主,兼有物理灭火作用的洁净气体灭火剂;它无色、无味、低毒、不导电、不污染被保护对象,不会对财物和精密设施造成损坏;能以较低的灭火浓度,可靠的扑灭B、C类火灾及电器火灾;储存空间小,临界温度高,临界压力低,在常温下可液化储存;释放后不含粒子或油状残余物,对大气臭氧层无破坏作用(ODP值为零),在大气层停留时间为31~42年,符合环保要求。三、机房消防设计方案一:  (一)、设计依据  计算机房七氟丙烷(FM200)气体灭火系统的设计方案主要依据和参照以下的规范标准和资料:  《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-97。  《火灾自动报警系统设计规范》GBJ 116-88。  美国防火学会NFPA2001标准(即洁净药剂灭火系统标准)。  广州市《七氟丙烷灭火系统技术规程》DG/TH08-307-2002。  国家公安部公消[号,《七氟丙烷(HFC-27ea)·洁净气体灭火系统设计及使用暂行规定》。 七氟丙烷供货商提供的产品规格,参数资料。  业主提供的保护区域建筑平面布置图。  (二)、主要设备  七氟丙烷(FM200)气体灭火系统的设备可以分成两大部分,即药剂储存和喷放设备、报警和控制设备。药剂储存和喷放设备主要包括有七氟丙烷(FM200)气体钢瓶、钢瓶固定支架、瓶头阀电磁启动器、瓶头阀手动启动器、高压软管、气动软管、喷嘴等。报警和控制设备主要包括以下内容:气体控制盘、烟感火灾探测器、紧急启停按钮、警铃、蜂鸣器及闪灯、气体释放指示灯、压力开关等。  (三)、保护区概况及设计  本系统用来保护四楼的计算机房。根据经济合理、优化设计的原则,在保证系统性能安全可靠的前提下,对保护区作了如下的划分,共用一套系统:计算机房,面积S=40 m2,净高h=3.5m,体积V=140m3 ,所需七氟丙烷(FM200)气体110kg钢瓶N=1个,七氟丙烷药剂用量为98Kg,设计浓度8%。本方案钢瓶间设置在二楼。系统采用氮气增压输送,增压压力为4.2MPa,在7秒钟内喷射一定浓度的FM200灭火剂,并使其均匀地充满整个保护区,并且要求浸渍时间不少于3分钟,将保护区的火扑灭。  (四)、系统设计性能  1.基本设计参数  (1)保护区有关参数  (2)保护区为独立封闭空间  (3)保护区设置通风设备  (4)保护区设计环境温度为20℃  (5)海拔高度修正系数为1七氟丙烷(FM200)气体灭火系统的最小设计灭火浓度为8%(20℃时),在7秒钟内喷射一定浓度的FM200灭火剂,并使其均匀地充满整个保护区,并且要求浸渍时间不少于3分钟。(三)、对保护区的要求:  (1)保护区应为独立区域  (2)保护区的围护结构及门窗的耐火极限不低于0.5h,围护结构及门窗的允许压强不小于1200Pa。  (3)喷放FM200前,应停止一切影响灭火效果的设备  (4)保护区的通风系统在喷放FM200灭火剂前应关闭,·并设置防火阀门,关闭通风口。  (5)保护区的门应向外开启,并能自行关闭;保证在任何情况下均能从保护区内打开。(七)、对钢瓶室的要求  根据国内规范的要求,存放气体钢瓶组的房间(钢瓶室)都应该是一个独立的房间,设在各个保护区域外,并且有直接通向疏散走道的的出口,设有可关闭的门。钢瓶室的耐火等级不应低于二级,室温为-10℃~55℃,钢瓶间宜设有通风装置,保持干燥通风。FM200贮瓶应避免阳光直射,不允许在瓶站存放可燃、易燃和腐蚀性物质,不允许受到震动和冲击。钢瓶间的面积约需8m2。(八)、系统控制方式  气体灭火系统的控制,应同时具有自动控制、电气手动控制和应急机械手动操作三种控制方式。七氟丙烷(FM200)气体灭火系统三种控制方式的动作程序如下:  a). 自动控制:保护区域内设置有感烟探测器,并被分成两个独立的报警组合。发生火灾时,其中任一组探测器报警后,气体控制盘接收该火警信号,将显示出该组报警信号,同时控制盘会输出如下联动控制信号:鸣响保护区范围内的警铃通知人员撤离;输出如下联动控制信号:停止保护范围内的通风设备以封闭房间;关闭保护范围内通风口处的防火阀以封闭房间。输出干节点报警信号至消防报警系统总控制盘;此时消防值班人员应立即去现场处理与确认火警。而当另一组探测器也报警,气体控制盘上再次出现声光报警信号,并显示出该组报警信号,同时控制盘再次输出如下联动控制信号:保护区范围内的警铃停止鸣响;鸣响保护区域外的蜂鸣器并点亮闪灯,警告所有人员不能进入保护区域,直至确认火灾已经扑灭。经过30内的秒延时后,通过控制盘启动七氟丙烷(FM200)气体钢瓶组上释放阀的电磁启动器(电磁阀)和对应保护区域的区域选择阀,使七氟丙烷(FM200)气体沿管道和喷头输送到对应的指定的保护区域灭火;一旦七氟丙烷(FM200)气体释放后,设在管道上的压力开关会将药剂已经释放的干节点信号送回气体控制盘及消防报警系统的总控制盘。并点亮保护区的气体释放灯,警告所有人员不能进入保护区域,直至确认火灾已经扑灭。当七氟丙烷(FM200)气体灭火系统的控制盘启动所有的警铃、蜂鸣器及闪灯后,在系统处于延时阶段时,如发现是系统误动作,或确有火灾发生但仅使用手提式灭火器和其它移动式灭火设备即可扑灭火灾,可将设在气体控制盘上的手/自动转换开关转到手动状态(直至按一下气体控制盘的复位开关),可以使系统暂时停止释放药剂。如需继续开启七氟丙烷(FM200)气体灭火系统,则只需将设在气体控制柜上的手/自动转换开关转到自动状态即可。在保护区域的每一个出入口外侧的门上方,都会设置一个气体释放指示灯、蜂鸣器及闪灯,而警铃则设在每个出入口的内侧。同样,在保护区域的每一个出入口的外侧,都会设置一个紧急启停按钮,但系统的手/自动转换开关则只设置在气体控制柜上。  b). 电气手动控制:即通过电气方式的手动控制。紧急启动按钮按下后,系统将不经过延时而被直接启动以释放七氟丙烷(FM200)气体。  c). 应急机械操作:应急操作实际上是全机械方式的操作,不需任何电源,只有当自动控制和电气手动控制均失灵时,才需要采用应急操作。此时可通过操作设在七氟丙烷(FM200)气体钢瓶上的机械式手动启动器,区域选择阀上的机械式手动启动器,来开启整个气体灭火系统,同时输出干节点信号至气体控制盘,并引起如下的联动:控制盘上出现声、光报警信号,并显示出压力开关是否已动作;鸣响保护区域内外的蜂鸣器并点亮闪灯;输出干节点气体喷放信号至消防报警系统总控制盘;(九)、 对火灾报警系统的要求  七氟丙烷(FM200)气体灭火系统的保护区内应有二路烟感探测器,连接在两个不同的报警组合中,以确保灭火系统的二级报警要求。保护区的烟感探测器应间隔布置,每个探测器的保护面积按50~60m2计算。该保护区内有架空活动地板和吊顶,其中也设置了火灾探测器。为了满足七氟丙烷(FM200)气体灭火系统与火灾自动报警系统联动控制的要求,火灾自动报警系统应能接收压力开关送出的七氟丙烷(FM200)气体喷放动作信号和气体控制盘送出的探测器一级报警信号和系统故障等信号,即火灾报警系统应在保护区的气体控制盘附近设置能发出或接收上述信号的模块。五、机房消防设计方案二:  (一)、概述  为保护昂贵的电子设备和数据资源,国家规范规定一定规模的机房必须采用报警及气体灭火系统。随着社会进步,电子设备日益普及,各种灭火剂竞相推出。由于机房环境较好,对报警系统无太多特殊要求,目前的各类报警系统都基本适用。计算机是每个企事业单位重要部门,由于设备及有关的其他设备本身对消防的特殊要求,必须对这些重要设备设计好消防系统,是关系设备正常运作及保护好设备的关健所在;机房灭火系统禁止采用水、泡沫及粉末灭火剂,适宜采用气体灭火系统;机房消防系统应该是相对独立的系统,但必须与消防中心的联动。一般大中型计算机机房,为了确保安全并正确地掌握异常状态,一旦出现火灾能够准确、迅速地报警和灭火,需要装置自动消防灭火系统。  传统的水、泡沫、干粉和烟雾系统都是不适用于机房灭火的。它应该是一种在常温下能迅速蒸发,不留下蒸发残余物,并且非导电、无腐蚀的气体灭火剂。气体灭火系统是将某些具有灭火能力的气态化合物,常温下贮存于常温高压或低温低压容器中,在火灾发生时通过自动或手动控制设备施放到火灾发生区域,从而达到灭火目的。它具有干净、无污渍及灭火迅速等优点,广泛应用于档案室、电子设备室及贵重库房等。气体灭火种类较多,但目前得以广泛应用的仅有卤代烷 ()、二氧化碳以及近几年从国外引进的和FM200等。  (二)、 气体灭火系统设计流程  (1)、根据有关设计规范确定需设置气体灭火系统的房间,选定气体灭火剂类型。  (2)、划分防护区及保护空间,选定系统形式,确认储瓶间位置。  (3)、根据相关设计规范计算防护区的灭火设计用量,确定灭火剂储瓶的数量。  (4)、确定储瓶间内的瓶组布局,校核储瓶间大小是否合适。  (5)、计算防护区灭火剂输送主管路的平均流量,初定主管路的管径及喷头数量。  (6)、根据防护区实际间隔情况均匀布置喷头及管路走向,尽量设置为均衡系统,初定各管段管径。  (7)、根据设计规范上的管网计算方法,校核并修正管网布置及各管段管径直至满足规范要求,确定各喷头的规格。  (8)、根据设计方案统计系统设备材料。对设计方案综合评估,必要时作优化调整。十一、排烟系统  火灾发生时产生的烟雾主要的是以一氧化碳为主,这种气体具有强烈的窒息作用,对人员的生命构成极大的威胁,其人员的死亡率可达到50-70%以上,换言之,火灾时一氧化碳是人员伤亡的主要祸首。另外,火灾发生所产生的烟雾对人的视线的遮挡。使人们在疏散时无法辨别方向,尤其是高层建筑因其自身的烟筒效应,使烟雾的上升速度非常快,如果不及时迅速地排除,那么,它会很快地垂直扩散到楼内的各处,危害性是显而易见的。因此,火灾发生后应该立即使防排烟系统工作,把烟雾以最快的速度迅速排出。机房是相对密闭的环境,当发生气体喷射后,气体灭火剂不容易排除,安装排烟系统可帮助排除残留气体灭火剂。
TA的最新馆藏
喜欢该文的人也喜欢数据中心机房消防系统概要
阅读 633 次
计算机机房是每个企事业单位重要部门,机房IT系统运行和存储着都是核心数据,由于IT设备及有关的其他设备本身对消防的特殊要求,必须对这些重要设备设计好消防系统,是关系IT设备正常运作及保护好设备的关健所在;
机房灭火系统禁止采用水、泡沫及粉末灭火剂,适宜采用气体灭火系统;机房消防系统应该是相对独立的系统,但必须与消防中心的联动。一般大中型计算机机房,为了确保安全并正确地掌握异常状态,一旦出现火灾能够准确、迅速地报警和灭火,需要装置自动消防灭火系统。
气体灭火系统设计流程:
根据设计规范确定需设置气体灭火系统的房间,选定气体灭火剂类型。
划分防护区及保护空间,选定系统形式,确认储瓶间位置。
根据相关设计规范计算防护区的灭火设计用量,确定灭火剂储瓶的数量。
确定储瓶间内的瓶组布局,校核储瓶间大小是否合适。
计算防护区灭火剂输送主管路的平均流量,初定主管路的管径及喷头数量。
根据防护区实际间隔情况均匀布置喷头及管路走向,尽量设置为均衡系统,初定各管段管径。
根据设计规范上的管网计算方法,校核并修正管网布置及各管段管径直至满足规范要求,确定各喷头的规格。
根据设计方案统计系统设备材料。
对设计方案综合评估,必要时作优化调整。
消防自动报警系统
机房内应单独设立一套消防自动报警系统,包括以下设备:
气体灭火控制器
用于接收火灾探测器的火警信号、发出声光报警、启动联动设备、发出释放灭火剂的启动信号、接收喷洒反馈信号并显亮喷放指示灯等,具有火灾报警、消声、复位、紧急启动、手动/自动转换、故障报警、主备电源自动切换等功能。工程应用上,气体灭火控制系统与火灾自动报警系统(FAS)是两个互相独立的系统。气体灭火控制器把防护区的动作信号发送到消防控制中心,这些信号包括火灾信息捕获、灭火动作、手动/自动转换、系统故障等。防护区内需联动的开口封闭装置、通风机械、防火阀等可由火灾自动报警系统(FAS)或气体灭火控制器控制,这些消防联动控制设备的动作状态应在消防控制中心显示。
感烟探测器
用于对火灾初期有阴燃阶段、产生大量的烟
少量的热、很少或没有火焰辐射的火灾探测
感温探测器
对防护区作引起温度异常上升的火灾的探测
声报警设备,工作电压为 DC24V。
声光报警器
用于发出声光报警,安装在防护区的入口处
或防护区内,工作电压为 DC24V。
紧急启动按钮和紧急停止按钮
安装在防护区门外非门轴一侧,紧急启动按钮用于紧急情况下人工直接启动灭火系统,紧急停止按钮用于切断电磁驱动阀的连线以确保灭火系统不被启动。
放气指示灯
安装在防护区的门外侧的正上方,当该防护区喷放灭火剂后点亮,提醒人员不要进入。
气体灭火系统:
随着《中国消防行业卤代烷整体淘汰计划》的实施,卤代烷替代品和替代技术迅速发展。卤代烷替代工作必须坚持传统灭火技术和卤代烷替代技术并举、发展中的替代技术必须在安全相关的设计规范并结合系统的技术特性进行。灭火系统的使用不仅涉及产品本身的性能,同时还必须考虑被保护对象的建筑结构、周围环境、防护特性、防护条件以及系统工作的可靠性与灭火剂储存的安全性等一系列因素。
目前,国内常见的替代卤代烷的气体灭火系统有二氧化碳灭火系统、七氟丙烷(HFC-227ea)灭火系统、三氟甲烷(HFC-23)灭火系统、混合气体 IG541 灭火系统等。
当机房面积在300平米以下时可采用无管网灭火系统,机房面积在300平米以上时需采用有管网灭火系统。
排烟系统:
火灾发生时产生的烟雾主要的是以一氧化碳为主,这种气体具有强烈的窒息作用,对人员的生命构成极大的威胁。另外,火灾发生所产生的烟雾对人的视线的遮挡。使人们在疏散时无法辨别方向,尤其是高层建筑因其自身的”烟筒效应”,使烟雾的上升速度非常快,危害性是显而易见的。火灾发生后应该立即使防排烟系统工作。机房是相对密闭的环境,当发生气体喷射后,气体灭火剂不容易排除,安装排烟系统可帮助排除残留气体灭火剂。
本文地址:
新跟进评论
我评论的新回复403 Forbidden
Request forbidden by administrative rules.机房消防系统设计方案
,内容来自筑龙网相关的培训课程、论坛帖子、行业资讯等。筑龙网为国内最权威最专业的建筑工程学习。交流平台,超过1000万设计师、工程师和造价师在筑龙网交流、学习更多相关资料请访问日更新500篇的!(发布于:日)
此时有人在和您一起浏览筑龙优搜库
大家都在学
论坛热贴排行
课时数:37
课时数:201
课程时长:33
课程时长:51
课程时长:15
筑龙网以“成就有梦想的建筑人”为企业使命,为建筑行业从业者提供基于、直播课程、专家答疑、论坛交流的专业学习服务;同时搭建基于建筑+互联网的创业项目孵化平台,为推动行业创新发展贡献力量。 >
机房消防系统设计方案相关专题推荐}

我要回帖

更多关于 idc机房消防系统建设 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信