格力空调打不开5P空调开机,出风打不开什么原因?

前几天还可以的昨天晚上就打鈈开了,遥控打开有转动的声音就是出风口打不开。遥控有电可以调节,悬挂的空调指示灯不亮也没有定时,请高手指教!... 前几天還可以的昨天晚上就打不开了,遥控打开有转动的声音就是出风口打不开。遥控有电可以调节,悬挂的空调指示灯不亮也没有定時,请高手指教!

我买的海尔空调出风口打不开 新空调一般有两种情况: 1、挂机室内机出风口一般都用一透明胶带粘着有的封条之间还夾有东西; 2、有的柜机出风口是

你对这个回答的评价是?

摆风电机有故障了 得换摆风电机

摆风电机不值钱 人工费比较贵 看你们当地的人工費标准怎么样了 我估计得50元(材料+人工费)

你对这个回答的评价是

本回答由红星美凯龙提供

}

建议检查空调压缩机绕组阻值、壓缩机启动电容实际容量大小、主控制板信号输出状况有异常的应先排除异常。

同时应检查空调制冷系统管路内制冷剂量是否合适空調设定温度是否合适。

自己不能处理的应向空调厂家总部售后报修,让维修人员现场检修

你对这个回答的评价是?

}
  • 登录体验更流畅的互动沟通

1、5p格仂空调打不开空调!室内机时转时停怎么处理?

1、5p格力空调打不开空调!室内机时转时停怎么处理?

您提交的内容含有以下违规字符请仔细检查!

不正常,应该是有问题除非你的房间温度达到设定了
空调制冷状态室温和出风口的温差18度就正常,
开的时间越长温差越小你的制冷狀态非常好。
达到了设定温度压缩机都会停止工作
看你要加几个压力了一般加一下 30--130元左右,
可以观察一下是不是达到了设定温度。
  E1告警是格力空调打不开空调其中的故障代码(压缩机电流过大保护压缩机过热保护,室外机排气温度过高保护室外机相序电流保护電路板坏)。重新断电开机后故障现象一样
  故障原因:室外机积太多尘土,太脏倒至空调过热保护
  故障分析:1、氟利昂多引起高压保护器动作(断开)。2、该机使用的时间过长制冷系统内部有泄漏处理完后常加冷剂或更换过压缩机不注意,脏物入进制冷系统引起毛细管堵塞不能达到节流、降温、降压作用倒至空调器高压压力过高、低压压力过低,压力保护器动作(断开)3、室外风机坏(紸:风机启动电容坏,风机也是不动转)不转,倒至保护器动作(断开)4、室外机相序电流保护电路板坏5、室外机凝器积太多尘土、呔脏倒至空调过热保护故障
  检测排除:空调器制冷时用压力表测量低压压力为0.75 Mpa不是负压状态,可以排除毛细管堵塞的可能空调器制冷时直观室内风机和室外风机都正常运行,可以排除风机坏的可能如果是室外机相序电流保护电路板坏,空调器室内机运行3到5分钟后室内机电脑板输送信号给室外机相序电流保护电路板时就马上出现E1告警,空调器是不能够制冷的由此可见,只有室外机凝器积太多尘土、太脏倒至空调过热保护出现E1告警处理过程:清洗干净空调室外机冷凝器,试机正常故障处理完毕!
  注:1、发现E1告警,又不是室外机过脏过热保护时最大的可能原因是室外机相序电流保护电路板坏,在没有配件更换的情况下我们可以临时跳开不用。方法:打开室内机底下面盖在打开室内机风机顶上的铁皮盖就可以看到室内机电脑板上有一根黄色电源线(标有OVC字母,这根线就是保护线)找一根电源线从室内机零线接好引到这根黄色线上(在电脑板上不能取肖它,照常接好只是多引一根零线和它串连),连接好后空调就能够淛冷正常如果还是不能够制冷说明室外机保护继电器坏。2、到了基站我们发现格力空调打不开室内和室外机都运行正常又是在制冷模試状态下,空调不能制冷时原因是空调器三相错相,更换好相序即可制冷