以聚氨酯为原料的厂房火灾危险性分类是乙类还是丙类

电气工程分区
查看: 4535|回复: 8
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分253帖子
五星助理工程师, 积分 253, 距离下一级还需 247 积分
喷漆车间的火灾危险性是乙类么?需要按防暴场所设计么?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分150帖子
三星助理工程师, 积分 150, 距离下一级还需 50 积分
按道理而言,喷漆车间存在火灾原因是因为油漆,它是作为生产原料出现的。而油漆属于乙类的,那么它储存时要按乙类考虑。但生产车间规范中没有提,建议按照乙类设计。要按防爆进行设计
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分253帖子
五星助理工程师, 积分 253, 距离下一级还需 247 积分
那要不要火灾报警系统呢,查过建筑防火设计规范,没有这个方面的要求
甲,乙类厂房根据火灾报警设计规范应按照对象一级做火灾报警系统
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
要不要做火警不是根据火灾自动报警规范,而是根据防火规范,如果根据火警规范的话,大部分建筑都要做了!乙类厂房不需要做火警,但要做可然气体报警系统
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
我们这的审图中心也是这么说的!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分150帖子
三星助理工程师, 积分 150, 距离下一级还需 50 积分
丙类厂房可以做可以不做,但乙类厂房一定要做火灾报警系统
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分253帖子
五星助理工程师, 积分 253, 距离下一级还需 247 积分
以下是引用cmf-10-27 23:17:49.0发表的内容:
要不要做火警不是根据火灾自动报警规范,而是根据防火规范,如果根据火警规范的话,大部分建筑都要做了!乙类厂房不需要做火警,但要做可然气体报警系统
喷漆车间有可燃性气体么?如果没有是否可以不做可燃气体报警系统?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分1876帖子
五星工程师, 积分 1876, 距离下一级还需 624 积分
老工艺的喷漆车间由于喷涂工序是直接在厂房里面进行的,所以需要做成防爆环境。但现在有的工厂购买的是成套的自带隔离间的涂装生产线,整个涂装过程是在小房子里面完成的,所以外面的大厂房不需要按防爆考虑。这点要先确认。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分253帖子
五星助理工程师, 积分 253, 距离下一级还需 247 积分
以下是引用zzhspeed在 14:56:28.0发表的内容:
老工艺的喷漆车间由于喷涂工序是直接在厂房里面进行的,所以需要做成防爆环境。但现在有的工厂购买的是成套的自带隔离间的涂装生产线,整个涂装过程是在小房子里面完成的,所以外面的大厂房不需要按防爆考虑。这点要先确认。
请教审图中心,说法一样
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)06-2806-2806-2806-2806-2806-28
也许你感兴趣加强安全法治
保障安全生产
當前位置: >
> 查看回復內容
來信標題:
不同浓度氨水的火灾危险性类别该怎么界定?
來信內容:
老师,您好!
关于氨水的火灾危险性类别划定,很是纠结,我查找了相关规范,将主要信息整理如下:
《危险货物品名表》(GB ):
UN号:1005。无水氨。类别或项别:2.3(毒性气体)。次要危险性:8(腐蚀性物质)。特殊规定:23(即使这种物质有易燃危险,但这种危险只是在满足密闭区内有猛烈火烧的条件时才显示出来)。
UN号:2073。氨溶液,水溶液在15℃时的相对密度小于0.800,含氨量不低于35%,但不超过50%。类别或项别:2.2(非易燃无毒气体)。是否应该是2.3(毒性气体)?
UN号:2672。氨溶液,水溶液在15℃时的相对密度为0.800至0.975,含氨量不低于10%,但不超过35%。类别或项别:8。包装类别:Ⅲ。
危险化学品目录2015:
氨,别名:液氨,氨气。CAS号:。属于危险化学品。
氨溶液[含氨>10%],别名:氨水。CAS号:。属于危险化学品。
氨的MSDS数据:
闪点:无意义。爆炸下限%(V/V):15.7,爆炸上限%(V/V):27.4。
相对密度(水=1)::0.82(-79℃)。相对蒸汽密度(空气=1):0.6。
饱和蒸汽压:506.62kpa(4.7℃)。
引燃温度:651℃。燃烧热(kJ/mol):无资料。
《建筑设计防火规范》(GB ):
生产的火灾危险性举例,乙类,氨压缩机房。
储存的火灾危险性举例,乙类,氨气。
《石油化工企业设计防火规范》(GB ):
可燃气体的火灾危险性分类举例,乙类,氨。
液化烃、可燃液体的火灾危险性分类举例,乙A类,液氨。(但MSDS数据显示,液氨闪点无意义)。
《城镇燃气设计规范》(GB ):
附录B,表B-2,煤气净化车间主要生产场所爆炸和火灾危险区域等级,浓氨水(≥8%)泵房,浓氨水生产装置的室外区域,区域等级为2区。
1,根据《建筑设计防火规范》、《石油化工企业设计防火规范》,液氨、氨气划为乙类,想必根据的是氨气在一定条件下可发生爆炸,且其爆炸下限是大于10%,又结合《危险货物品名表》的内容,是否可以认为浓度>50%的氨水按无水氨处理,那就肯定是乙类?
根据《危险货物品名表》,含氨量不低于35%,但不超过50%。类别为2.2(非易燃无毒气体)。这里不明白怎么就成了无毒气体,非易燃倒可能是因为浓度低,我想是否应该是2.3(毒性气体)?氨水挥发出来的氨气毕竟是有毒气体。
根据《危险货物品名表》,含氨量不低于10%,但不超过35%。类别为8,即为腐蚀性液体。
所以,据此分析,是否含氨量不大于50%的氨水,可不按乙类处理?
2,危险化学品目录2015里面,含氨量大于10%的,属于危险化学品,再结合《危险货物品名表》,我想在浓度大于10%而不大于50%时,强调的应该是其腐蚀性。
但是《城镇燃气设计规范》里面,含氨量≥8%即为浓氨水,且划到爆炸危险2区里面,考虑的应该还是氨水中易挥发出氨气可能导致爆炸危险。
所以,根据《城镇燃气设计规范》这里的划分,是否含氨量≥8%的氨水,应该按乙类处理?但是如果按乙类处理,就跟《危险货物品名表》里面所描述的含氨量不超过50%的氨水的危险特性不相符了。
3,根据以上拙见,我想单纯考虑其腐蚀性而将含氨量不超过50%的氨水,或者不超过35%的氨水,划为丁、戊类,也是不能令人放心的,毕竟氨水、氨气有毒,浓氨水中的氨气易挥发,且氨水罐发生爆炸的事故也有不少。所以有人建议把含氨量不大于35%的氨水按丙类。
所以,恳请老师和专家们指导一下,不同浓度氨水的火灾危险性类别,到底该怎么界定?
恳请省安监局危化处给出权威解答,逐一、详细给学生赐教!非常感谢!
提交時間:
回復內容:
已由危化处电话答复来信人。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 省安全监管局办公室
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 日
回復時間:查看: 2704|回复: 4
2014年注册消防工程师《消防安全案例分析》模拟试卷
TA的每日心情难过 10:49主题帖子积分
  一、单项选择题(从备选项中选择一个最符合题意的选项作为答案)
  1、消防安全责任人应履行的职责不包括(  )。
  A.贯彻执行消防法规,保障单位消防安全符合规定,掌握本单位的消防安全情况
  B.确定逐级消防安全责任,批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程
  C.根据消防法规的规定建立专职消防队、志愿消防队
  D.组织实施对本单位消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养,确保其完好有效,确保疏散通道和安全出口畅通
  2、在低压配电和控制电器装置中,用于降低接触电阻以防止发热过度的部件是(  )。
  A.刀开关
  B.组合开关
  C.断路器
  D.继电器
  3、高层仓库的耐火等级不低于(  )。
  A.一级
  B.二级
  C.三级
  D.四级
  4、消防控制室图形显示装置须(  )内能够显示输入的火灾警信号和反馈信号的状态信息。
  A.10s
  B.30s
  C.50s
  D.100s
  5、封闭楼梯间的墙体采用耐火极限不低于(  )的不燃烧体。
  A.1.00h
  B.2.00h
  C.3.00h
  D.4.00h
  6、在自动喷水灭火系统中,公称直径大于200mm的雨淋报警阀,应在(  )之内启动。
  A.40s
  B.50s
  C.60s
  D.100s
  7、在高压二氧化碳灭火系统中,储存装置的环境温度不能为(  )。-
  A.0℃
  B.10℃
  C.30℃
  D.60℃
  8、建筑火灾风险分析中常用的风险控制措施不包括(  )。
  A.风险规避
  B.风险减少
  C.风险消除
  D.风险转移
  9、对于储压型干粉灭火系统,当采用全淹没灭火系统时,喷头的最大安装高度不大于(  )。
  10、在建筑火灾风险控制措施中,(  )是控制风险的最有效的方法。
  A.风险规避
  B.风险减少
  C.风险消除
  D.风险转移
  二、多项选择题(每题备选项中,有两个或两个以上符合题意的选项,错选不得分)
  11、 下列选项中属于自动喷水灭火系统调试的是(  )。
  A.水源测试
  B.消防水泵调试
  C.稳压泵调试
  D.报警阀调试
  E.排水设施调试
  12、下列选项中需设临时消防救援场地的施工现场是(  )。
  A.建筑高度为30m的在建工程
  B.建筑工程单体占地面积为4000m2的在建工程
  C.未超过10栋的临时用房
  D.建筑高度为40m的在建工程
  E.建筑工程单体占地面积为2000m2的在建工程
  某化工仓库数间库房分别储存有电石、黄磷及少量煤油、苯、硫磺等物质。该仓库储存的物品中,(  )的火灾危险性属于乙类。
  A.电石
  B.黄磷
  C.煤油
  E.硫磺
  14、 室外消火栓系统主要包括(  )。
  A.消防水池
  B.消防水泵
  C.室外消火栓
  D.报警控制设备
  E.稳压罐
  15、 “t平方火”的增长速度一般分为(  )。
  A.超慢速
  B.慢速
  C.中速
  D.快速
  E.超快速
  三、案例分析题
  16、 上海市静安区胶州路728号教师公寓于1997年12月建成并投入使用,为钢筋混凝土剪力墙结构,地上二十八层,地下一层,建筑高度为85m,总建筑面积约18472m2。其中地下一层为设备用房、停车库;地上一层为消防控制室、办公室及商业用房;地上二至四层主要为居住用房,部分用于办公;地上五层及以上层为居民住宅。整个建筑共有居民156户、440余人。该建筑设有两部防烟楼梯和1部消防电梯;地下一层至地上四层设有自动喷水灭火系统;地上一层至地上二十八层的公共疏散走道设有火灾自动报警系统;建筑公共疏散走道设有机械排烟系统;室内每层设有两个室内消火栓;室外分别设有两个消火栓水泵接合器和两个喷淋水泵接合器。
  日下午13时左右,上海迪姆物业管理有限公司雇佣无证电焊工人吴××、王××将电焊机、配电箱等工具搬至十层处,准备加固建筑北侧外立面十层凹廊部位的悬挑支撑。14时14分,吴××在连接好电焊作业的电源线后,用点焊方式测试电焊枪是否能作业时,溅落的金属熔渣物引燃了北墙外侧九层脚手架上平时掉落的聚氨酯泡沫碎块、碎屑。吴××、王××发现起火后,使用现场灭火器进行扑救,但未扑灭,见火越烧越大,两人随即通过脚手架逃离现场。
  请分析以上案例,回答下列问题:
  (1)此次火灾起火的直接原因是什么?
  (2)案例中违反消防法规及标准的情况有哪些?
  17、某一商住楼地上三十二层,地下二层,总建筑面积为8。地下一层至地上四层为商场,建筑面积为3,地上四层以上为普通住宅,地下二层为汽车库。商住楼建筑高度为96.40m,裙房商场建筑高度为20.70m。
  请分析以上案例,回答下列问题:
  (1)该建筑是否必须设置室外、内消火栓给水系统?
  (2)根据《高层民用建筑设计防火规范(2005年版)》(GB5)的规定,该商住楼建筑应设置消防电梯,在设置消防电梯时应注意哪些方面?
  18、某地下汽车库,位于地下一层,层高为3.40m,建筑面积为2400m2,停车数为55辆。请分析以上案例,回答下列问题:
  (1)该汽车库属于哪类汽车库?
  (2)该汽车库至少应设置哪些消防设施?
  (3)该汽车库室内、外消防用水量分别不应小于多少?
  19、 某工程地下一层为商场和车库,地上一至五层为百货商场,六至十七层为高级公寓,在防烟楼梯间及合用前室,消防电梯前室分别设机械加压送风系统,地下一层至五层的车库和商场的每个防火分区设独立的排烟系统,百货商场设空调、通风系统。
  请分析以上案例,回答下列问题:
  (1)本案例相关系统中应设几种防火阀?分别是什么?
  (2)不同类型防火阀设置位置的要求是什么?
  20、某商业中心地上四层,地下一层,建筑高度为20m,耐火等级一级,每层层高均为5m,每层建筑面积均为10000m2,按有关国家工程建设消防技术标准配置了自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统等消防设施及器材。某歌舞厅位于该商业中心的地下一层’至地上四层,每层歌舞厅的建筑面积均为3000m2,位于地下一层至地上四层的每个厅、室的建筑面积均不大于200m2。
  请分析以上案例,回答下列问题:
  (1)该歌舞厅能否在窗口设置金属栅栏?如果可以,应该注意什么?
  (2)该歌舞厅如果设置净宽度为1.1m的室外楼梯,是否合理?
  (3)该歌舞厅如果设置防烟楼梯间,应符合什么规定?
  21、某汽车库地下三层,每层建筑面积均为4000m2,每层均设有四部封闭楼梯间,共设有420个停车车位;地下三层主要为复式汽车库和风机房,划分为两个防火分区(建筑面积均为2000m2,均设有两部防烟楼梯间);地下二层主要为普通汽车库、消防泵房、变配电室和风机房,地下一层主要为普通汽车库、风机房和消防控制室,地下一、二层均为每层一个防火分区。该汽车库按有关国家工程建设消防技术标准配置了消防设施及器材。
  请分析以上案例,回答下列问题:
  (1)该汽车库属于哪类汽车库?
  (2)该汽车库的防火分区设置是否合理?为什么?
  (3)该汽车库的室内疏散楼梯应设置成哪种类型?
  22、 某寺庙为县一级文物保护单位,是以可能发生固体物质火灾为主的灭火器配置场所。其大雄殿配置有推车式干粉灭火器,周围过道和用房配置有MFZ/ABC4手提式磷酸铵盐(ABC)干粉灭火器。该寺庙大雄殿的计算单元最小需配灭火级别为10A,有两个设置点,一个设置点配置了一具MFTZ/ABC20推车式磷酸铵盐(ABC)干粉灭火器,另一个设置点配置了一具MFTZ/20推车式碳酸氢钠(BC)干粉灭火器。灭火器最大保护距离符合消防规范要求。在2013年的一次现场检查时,发现所配置的灭火器中有2000年生产出厂的产品。
  请分析以上案例,回答下列问题:
  (1)指出本案例中灭火器配置存在的问题。
  (2)本案例中灭火器的配置需要注意哪些要求?
  一、单项选择题(从备选项中选择一个最符合题意的选项作为答案)
  1、甲类厂房的配电站必须在防火墙上开窗时,应设置密封固定的(  )防火窗。
  A.甲级
  B.乙级
  C.丙级
  D.丁级
  2、当喷头的公称直径小于(  )时,在自动喷水灭火系统配水干管、配水管上安装过滤器。
  A.8mm
  B.10mm
  C.12mm
  D.15mm
  3、下列关于编制应急预案意义的叙述中不正确的是(  )。
  A.有利于掌握科学施救的主动权
  B.有利于第一时间找到火灾隐患
  C.有利于促进单位内部相互熟悉
  D.有利于增强演练的针对性
  4、最常用的人员疏散计算方法是(  )。
  A.确定性模型
  B.随机性模型
  C.水力疏散模型
  D.人员行为模型
  5、吊顶内的排烟管道应与可燃物保持不小于(  )的距离。
  A.120mm
  B.130mm
  C.140mm
  D.150mm
  6、在计算疏散运动时间时,通常采用(  )的安全系数来考虑设计计算中的不确定性因素。
  A.1.5~2
  B.1.5~4
  C.2~3
  D.2.5~4
  7、消防设施现场检查不包括(  )。
  A.产品合法性检查
  B.一致性检查
  C.产品质量检查
  D.产品价格检查
  8、适用于各类非水溶性甲、乙、丙类液体储罐的低倍数泡沫灭火系统是(  )。
  A.液上喷射系统
  B.液下喷射系统
  C.半液下喷射系统
  D.泡沫炮系统
  9、主要用于小型储罐或有可燃液体泄漏的场所的泡沫灭火系统是(  )。
  A.固定式泡沫灭火系统
  B.半固定式泡沫灭火系统
  C.移动式泡沫灭火系统
  D.高倍数泡沫灭火系统
  10、消防设施每年至少检测(  )。
  A.1次
  B.2次
  C.3次
  D.4次
  二、多项选择题(每题备选项中,有两个或两个以上符合题意的选项,错选不得分)
  11、 消防安全管理的基本方法有(  )。
  A.法律方法
  B.经济奖励方法
  C.因果分析方法
  D.事故树分析方法
  E.舆论监督方法
  12、 施工现场消防安全管理包括(  )。
  A.管理制度
  B.防火技术方案
  C.灭火及应急疏散预案
  D.消防安全教育与培训
  E.消防档案管理
  13、 在消火栓系统中,消火栓箱按水带的安置方式可分为(  )。
  A.卷盘式
  B.明装式
  C.挂置式
  D.托架式
  E.卷置式
  14、 在确定火灾发展模型时,应至少考虑的参数有(  )。
  A.初始可燃物对相邻可燃物的引燃特征值和蔓延过程
  B.火灾的发展时间和火灾达到轰燃所需的时间
  C.灭火系统和消防队对火灾发展的控制能力
  D.烟气控制系统对火灾发展蔓延的影响因子
  E.火灾发展对建筑构件的热作用
  15、 下列选项中属于特别重大火灾的是(  )。
  A.造成33人死亡的火灾
  B.造成112人重伤的火灾
  C.造成0.4亿元直接财产损失的火灾
  D.造成87人重伤的火灾
  E.造成60人死亡的火灾
  三、案例分析题
  16、某会展中心工程地上二层,建筑高度为24m,总建筑面积为98000m2,钢桁架结构,耐火等级一级。该建筑一层层高12m,建筑面积为85400m2,主要使用性质为登录大厅、主会议厅、六个展览厅、厨房及设备用房;二层建筑面积为12600m2,主要使用性质为会议室及设备用房。该建筑根据使用功能的特殊需要,共划分为15个防火分区。首层有10个防火分区,二层有5个防火分区;每个防火分区均有两个以上安全出口,安全出口之间的距离均大于5m。本项目中除防火分区划分、疏散设计不符合现行规范的规定而采用消防性能化设计评估之外,室内外消火栓、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统等建筑消防设施、器材均满足现行有关国家工程建设消防技术标准的规定。
  在本项目的消防性能化设计评估中,为了解决登录大厅内部疏散距离过长、二层会议室楼梯在首层无直接对外出口的问题,将首层大、小展览厅之间的多条通道通过防火墙、防火卷帘分隔,火灾时自动加压送风构成安全疏散通道。针对展览厅防火分区面积扩大问题,通过提高烟控系统的设计水平,并经数值模拟确保火灾时人员能够安全疏散来解决。
  请分析以上案例,回答下列问题:
  (1)火灾场景的确定原则是什么?
  (2)建筑物的消防安全总目标是什么?
  17、拟在位于县城中心区的某县政府办公楼20m处,建有两个50m3埋地汽油罐和一个40m3的埋地柴油罐的市政加油站。该加油站距小学(600人)50m,距一宾馆停车场(50个车位)12m,距10m杆高有绝缘层的架空电线10m,站内设不发火花的沥青地面,油罐区设3m宽的环形车道。
  请分析以上案例,回答下列问题:
  (1)该加油站是否可建?为什么?
  (2)设计中有什么问题?
  18、某综合楼地上五十二层,地下三层,建筑高度为231m,总建筑面积为m2。地下部分为车库和设备用房,地上各层用途为商场、酒店、办公用房等。每层建筑面积不大于4000m2。
  请分析以上案例,回答下列问题:
  (1)该综合楼是否属于一类高层公共建筑?为什么?
  (2)该综合楼是否应该设置消防电梯?如果需要设置,应设置几台消防电梯?在设置消防电梯时,应符合哪些相关要求?
  某橡胶车间聚合工段终止釜的取样处发生火灾,造成直接财产损失25万元,1人当场死亡,9人重伤。据调查,该釜内有经聚合的胶液及未完全反应的丁二烯。该釜的取样管距离其下方的铁质操作平台60cm,取样时将铁质取样桶放在平台上,胶液从管口喷出速度一般为2m/s。经了解。当天为防止胶液漏到操作平台上,在平台上铺了一层橡胶垫。操作工正常操作取样,打开旋钮的三分之一时,只有气体冲出,加大旋钮到二分之一才有胶液流出,待铁桶装至一半,操作工刚去提起取样桶时,突然发生爆鸣并伴有火光,接着取样桶内胶液也燃烧起来。经勘验,现场的电器设备均为防爆型。
  请分析以上案例,回答下列问题:
  (1)该起火灾属于哪类性质的火灾?
  (2)引起火灾的起火物最有可能是什么物质?
  (3)根据案情,分析本案的起火原因。
  20、 某办公建筑,地上六层,建筑高度为23.80m,总建筑面积为4800m2,地下室为汽车库和设备用房。建筑内设有集中空调系统,按《建筑设计防火规范》(GB5)的规定,设有室内消火栓给水系统和自动喷水灭火系统全保护,两个系统共用消防水泵组,并合用一套气压给水装置,在地下一层设有消防水泵房和150m3消防水池一座。消防水泵扬程为H=50m,流量Q=351/s(其中消火栓系统为151/s),采用自灌式吸水,两台同规格、同型号的消防水泵互为备用,并有双电源末端互投,泵房内设有DN150湿式报警阀一组,各层配水管直径为DN100,配浆片式水流指示器和信号蝶阀各一个,系统的各层最不利喷头处设末端试水装置,第六层设试水阀。闭式喷头流量系数K=80,按间距4.20m正方形布置,气压给水装置设于屋顶水箱间,屋顶水箱有效容积为18m3,气压给水装置的消防不动用容积4801,工作压力参数为:P1=0.16MPa,P2=0.30MPa,P3=0.33MPa,P4=0.38MPa,气压给水装置的出水口处设有一只电接点压力表控制稳压泵启停,湿式报警阀组与气压给水装置的安装高程差为27m。电接点压力表和压力表经定期校验合格。
  某消防维保单位根据维保合同每年对消防给水系统进行年检1次,季检4次,并对系统故障进行应急排除。消防维保单位在某次季检时,首先对消防供电进行检查,未发现异常,并了解到由于电网停电,维修班利用停电机会对原消防供电设备进行了一次检修,无异常情况。检查了气压给水设备的运行情况,其压力参数正常,在启停压力下均能正常启动和停运稳压泵,检查了屋顶消火栓压力表示值与气压给水设备的压力表示值,结果基本一致,均为0.21MPa。检查消防泵出口处压力表示值为零。
  检查湿式报警阀组时上腔压力表示值为0.52MPa,下腔压力表示值为0.48MPa,消防水泵手动盘车一切正常,检查消防水泵电气控制柜的电流表、电压表均处于正常工作状态,手动/自动转换钮处于自动状态,各供水阀门处于常开,消防水池和水箱储备充足的消防用水。
  检查试验分五个小组,各持对讲机一部,分布在消防水泵房、消控中心、水力警铃、末端试水装置、屋顶气压给水设备五个部位,检查试验目标是:通过开启末端试水装置,检验自动喷水灭火系统和消防供水系统的联动可靠性。
  消防控制中心指令打开地下汽车库末端试水装置后,稳压泵在压力为0.20MPa时正常启动,且反馈信号在消防控制中心显示,但水流指示器信号未送达消防控制中心,当湿式报警阀动作后,水力警铃发出正常声响,压力开关动作信号迅速送到消防控制中心,消防水泵及时启动,其反馈信号送达消防控制中心,原设定当系统在消防水泵启动后屋顶稳压装置应联动停运,故屋顶稳压装置停止运行,经检查消防水泵出口处压力表指针只在零位有轻微摆动,而不显示压力值,而末端试水装置处压力表示值却在0.47MPa以下持续下降,鉴于此情况,消防控制中心决定采用主、备泵切换方式,由备用泵再次重复上述试验,结果试验情况依旧,消防控制中心决定暂停联动试验,检查水力警铃、水流指示器和消防水泵。再次投入联动试验时,除水流指示器动作灵敏外,其余联动情况照旧。
  为了找到消防水泵只转动不出水的原因,消防维保人员决定用消火栓箱按钮启泵进行试验,当按下消火栓箱按钮时,按钮的红色信号反馈灯立即点亮,消防控制中心有按钮动作信号,按照设计在按钮动作信号到达后,由消防控制中心值班人员通过键盘输入的手动直接启泵方式,启动消防水泵,操作完成后消防水泵启动,但仍然不能有效供水。
  请分析以上案例,回答下列问题:
  本案例中检测试验人员在试验操作上有什么不合适之处?
  21、某地一座宾馆,建筑面积为38000m2,建筑高度为105m,共计二十八层,耐火等级为一级,设消防避难层。
  请分析以上案例,回答下列问题:
  (1)高层建筑的避难层如何确定位置?
  (2)避难层的净面积如何计算?
  (3)你如何看待避难层的楼梯是否需要同层错位或上、下层断开?
  22、某大型石油化工生产企业,原油加工能力为/年。厂区外设有原油储罐区,在厂区内设有成品油和液化石油气储罐区,油品通过输油管道、铁路及公路运输,并将生产区、辅助生产区、储存区和生活区分开设置,厂区内外设置了环形消防车通道、消防水源、消火栓给水系统、泡沫灭火系统等;为了预防火灾发生,确保消防安全,企业采取了下列消防安全管理措施;成立了消防安全工作领导小组,明确了由公司董事长兼总经理为消防安全责任人,分管生产的副总经理为消防安全管理人,安环部为消防安全工作归口管理部门;该企业厂内和厂外储油罐区、液化石油气储罐区、厂内所有甲、乙类生产装置或厂房、变(配)电站、易燃可燃材料仓库等均被确定为消防安全重点部位,并设立了明显的消防安全标志,配置了专职消防安全管理人员;企业建立健全了各项消防安全规章制度和保障消防安全的逐级岗位责任制;开展经常性的消防安全检查与巡查,及时发现和消除火灾隐患并定期检查、维护和保养消防设施、器材,确保其完好有效;单位对进厂的每一个员工均要进行消防安全培训,并开展经常性的消防安全教育;设立了企业专职消防队,并在各个消防安全重点部位成立了义务消防队,制定了灭火预案,适时开展消防演习和演练;对开展消防工作有功或有过的人员及时予以奖惩。
  请分析以上案例,回答下列问题:
  (1)消防安全中的消防安全责任人和消防安全管理人应如何确定?
  (2)消防检查的内容有哪些?
  (3)该石油化工企业应建立健全的规章制度有哪些?
  一、单项选择题(从备选项中选择一个最符合题意的选项作为答案)
  1、地上式室外消火栓适用于(  )的地方。
  A.气温较高
  B.气温较寒冷
  C.暖和
  D.气温最高
  2、歌舞厅不得布置在(  )。
  A.地下二层
  B.地下一层
  C.首层
  D.地上四层
  3、水压强度试验的测试点应设在消防给水系统管网的(  )。
  A.最高点
  B.最低点
  C.中间点
  D.任意一点
  4、电影院幕布的燃烧性能不能低于(  )。
  A.A级
  B.B1级
  C.B2级
  D.B3级
  5、建筑内上下层相连通的中庭,其连通部位的顶棚、墙面装修材料燃烧等级需为(  )。
  A.A级
  B.B1级
  C.B2级
  D.B3级
  6、该建筑在设计上符合现行规范要求的是(  )。
  A.柴油发电机房设在负三层
  B.消防控制室设在负二层
  C.楼梯间采用封闭楼梯间
  D.消防电梯一部
  7、自动喷水灭火系统管网强度试验和严密性实验采用(  )作为介质进行试验。
  B.空气
  C.氮气
  D.酒精
  8、交流供电和(  )以上直流供电的消防用电设备的金属外壳应有接地保护,其接地线应与电气保护接地干线(PE)相连接。
  A.24V
  B.36V
  C.72V
  D.220V
  9、生产的火灾危险性分类要分析整个生产过程中的每个环节引起火灾的可能性,生产的火灾危险性分类按其中(  )的物质确定。
  A.较安全
  B.较危险
  C.最安全
  D.最危险
  10、消防给水系统的水的pH值的范围为(  )。
  A.4.0~7.0
  B.5.0~8.0
  C.6.0~8.0
  D.6.0~9.0
  二、多项选择题(每题备选项中,有两个或两个以上符合题意的选项,错选不得分)
  11、 火灾风险源一般分为(  )。
  A.社会经济因素
  B.政治因素
  C.技术因素
  D.客观因素
  E.人为因素
  12、 在消防给水系统中,稳压泵在1h内的启停次数符合设计要求的是(  )。
  A.13次/h
  B.14次/h
  C.15次/h
  D.16次/h
  E.17次/h
  13、 建筑消防性能化设计过程可分为若干个步骤,各步骤相互联系,最终形成一个整体,其主要步骤包括(  )。
  A.确定工程范围
  B.建立性能判定标准
  C.设定火灾场景
  D.评估试设计及性能指标判定
  E.确定最终设计方案
  14、 下列选项中属于建筑的消防安全总目标内容的是(  )。.
  A.减小火灾发生的可能性
  B.在火灾条件下,保证建筑内使用人员以及救援人员的人身安全
  C.减少由于火灾而造成商业运营、生产过程的中断
  D.保证建筑内财产的安全
  E.尽可能减少火灾对周围环境造成的污染
  15、 根据火灾的类型,应急预案的分类包括(  )。
  A.多层建筑类
  B.高层建筑类
  C.地下建筑类
  D.化工类
  E.一般的工矿企业类
  三、案例分析题
  16、某乡总面积为179km2,其中林地面积为113km2,总人口为13866人,辖8个村民委员会,84个自然屯,119个村民小组,居住着苗、瑶、侗、壮、汉、仫佬、水等民族,其中苗族占总人口的46.3%,少数民族占总人口的80%。该乡有丰富的竹木资源,当地群众依地取材,以木质结构住房为主,按风俗群居建寨,依山建房,沿坡群居,一个村寨一个群落。村寨规模大小不等,小则为十几户,大则上百户,且村寨之间距离很近。由于住房建造密集,一旦发生火灾,极易造成“火烧连营”的惨剧。
  请分析以上案例,回答下列问题:
  请对该乡消防安全做评估分析。
  17、 某地一单层家具商场,冬季商场内环境温度低于4℃,建筑面积为14000m2,建筑耐火等级为二级,设有湿式自动喷水灭火系统。
  请分析以上案例,回答下列问题:
  (1)该商场应划分为几个防火分区?
  (2)若采用防火卷帘划分防火分区,则防火卷帘耐火极限应不低于多少?
  (3)该建筑是否应设火灾自动报警系统?
  (4)该建筑自动喷水灭火系统应选择哪种类型?
  18、某电影院位于某地下人防工程(地下二层,地下二层的室内地面与室外出入口地坪高差为9m)的地下二层整层,建筑面积为4200m2,设有1个大观众厅(建筑面积为600m2),7个小观众厅(建筑面积均为300m2);共划分6个防火分区,其中大厅、售票区、展示区为一个防火分区(建筑面积为500m2),办公、管理用房为一个防火分区(建筑面积为400m2),放映设备区为一个防火分区(建筑面积为300m2),观众厅(均设有固定座位)区域分为3个防火分区(每个防火分区的建筑面积均不大于1000m2)。该电影院按有关国家工程建设消防技术标准配置了自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等消防设施及器材。
  请分析以上案例,回答下列问题:
  (1)该电影院应采用何种形式的疏散楼梯间?
  (2)该电影院如果采用防火墙划分防火分区,存在很多困难,最终采用防火卷帘等防火分隔设施分隔,那么防火分区划分应符合什么要求?
  19、 某大型餐饮建筑地上六层,地下一层(地下一层地面与室外出入口地坪的高度差为4m),建筑高度为24m,框架结构,地上建筑耐火等级二级、地下室耐火等级一级,每层建筑面积均为4000m2,主要使用功能为厨房(在地下一层,地上三、六层各设1个,通过1个燃气管井供气,均使用天然气燃气炊具,均未设外窗),包房和宴会厅具有卡拉OK功能,地下一层至地上六层设有二个中庭(中庭底部投影建筑面积为200m2;除首层外,其他各层中庭的周边均采取防火分隔措施),地下一层划分为5个防火分区,首层至地上六层每层均划分为1个防火分区。该建筑按有关国家工程建设消防技术标准配置了自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等消防设施及器材。
  请分析以上案例,回答下列问题:
  (1)该大型餐饮建筑属于建筑分类中的哪一种?
  (2)对该大型餐饮建筑进行室内装修时,应注意哪些方面?
  20、 为承办每年全省高校运动会,某高校新建一栋体育馆,由主体建筑(比赛馆)和附属建筑(训练馆)两部分组成,建筑高度为23m,总建筑面积为17000m2,采用框架及大跨度钢屋架结构体系,耐火等级二级。比赛馆为单层大空间建筑,可容纳观众席4446个,其中固定席3514个,活动席932个;其比赛场地共设有8个疏散门(净宽均为2.20m),其中两个疏散门与比赛馆直通室外的门厅连通,6个疏散门与附属建筑的疏散走道连通;其观众厅共设有12个疏散门(净宽均为2.20m),其中6个疏散门与比赛馆直通室外的门厅连通,6个疏散门与附属建筑地上一层屋顶室外平台连通;比赛场地和观众厅内任何一点到达疏散出口的距离均不超过30m。训练馆地上二层,局部一层,内设有篮球、游泳、乒乓球、健身等训练用房,设有两部敞开疏散楼梯间(楼梯净宽度均为1.40m)。该体育馆共设有6个防火分区,其中最大一个防火分区(使用功能为比赛场地及观众厅)的建筑面积为5000m2,每个防火分区均至少设有两个安全出口。该体育馆按有关国家工程建设消防技术标准配置了消防设施及器材。
  请分析以上案例,回答下列问题:
  (1)该体育馆的建筑等级属于几级?
  (2)该体育馆应设置什么样的消防车通道?
  (3)该体育馆的疏散门是否可以采用推拉门?如果不可以,应采取哪种类型的门?
  21、某消防大队张参谋、王参谋检查一设置在商住楼第五层的歌舞厅,歌舞厅面积为600m2,有两座疏散楼梯,其中一座与住宅共用,且不能自然排烟,设有室内消火栓,配备灭火器材,无其他消防设施。
  请分析以上案例,回答下列问题:
  (1)该歌舞厅的平面布置和安全疏散是否符合消防安全要求?如果不符合,存在哪些问题?
  (2)该歌舞厅还应增设哪些固定消防设施?
  22、某地下人防工程,地下二层,每层高为3.6m,每层建筑面积为3000m2。地下一层是一个未经防火分区分隔的商场和餐厅,餐厅使用集中供应的液化石油气,地下二层设了一个小型放映厅,并有一个幼儿园(200m2)。所有消防设施和装修均符合规范要求。
  请分析以上案例,回答下列问题:
  该地下工程主要存在哪些问题?
  一、单项选择题(从备选项中选择一个最符合题意的选项作为答案)
  1、被动防火措施在建筑状况评估单元中所占比例为(  )。
  A.0.26
  B.0.32
  C.0.42
  D.0.54
  2、手提式干粉灭火器出厂时间达到或超过(  )时应报废。
  A.5年
  B.8年
  C.10年
  D.12年
  3、根据《自动喷水灭火系统设计规范(2005年版)》(GB5)的规定,高层民用综合楼建筑火灾危险等级为中危险级(  )。
  A.Ⅰ级
  B.Ⅱ级
  C.Ⅲ级
  D.Ⅳ级
  4、建筑高度为25m的住宅建筑应采用(  )。
  A.敞开楼梯间
  B.封闭楼梯间
  C.防烟楼梯间
  D.剪刀楼梯间
  5、在一座汽车总装厂房中,喷漆工段占总装厂房的面积比例不足20%,并将喷漆工段采用防火分隔和自动灭火设施保护时,厂房的生产火灾危险性类别可按(  )划分。
  A.乙类
  B.丙类
  C.丁类
  D.戊类
  6、应急预案演练现场总结的内容不包括(  )。
  A.参演队伍及人员的表现
  B.演练中暴露出来的问题
  C.经验和教训
  D.本阶段的演练目标
  7、一辆运输液化石油气的槽车,在市郊公路上行驶。液化石油气按火灾危险性分类应为(  )。
  A.甲类
  B.乙类
  C.丙类
  D.丁类
  8、建筑特性在建筑状况评估单元中所占比例为(  )。
  A.0.26
  B.0.32
  C.0.42
  D.0.54
  9、在自动喷水灭火系统干式报警阀组的检测中,水力警铃声强值不得低于(  )。
  A.50dB
  B.60dB
  C.70dB
  D.80dB
  10、正丙醇储罐储存物品按火灾危险性分类属于(  )。
  A.甲类
  B.乙类
  C.丙类
  D.丁类
  二、多项选择题(每题备选项中,有两个或两个以上符合题意的选项,错选不得分)
  11、 消防设施维护管理包括(  )。
  A.值班
  B.巡查
  C.检测
  D.维修
  E.保养
  12、 一般员工的职责有(  )。
  A.明确各自消防安全责任,认真执行本单位的消防安全制度和消防安全操作规程
  B.保护消防设施和器材,保障消防车通道畅通
  C.发现火灾,及时报警
  D.参加有组织的灭火工作
  E.发生火灾后,公共场所的现场工作人员应当立即组织、引导在场群众安全疏散
  13、 泡沫灭火系统功能测试的系统喷水试验中用到的工具有(  )。
  A.压力表
  B.流量计
  C.万用表
  D.测力计
  E.秒表
  14、 一般员工的职责有(  )。
  A.明确各自消防安全责任,认真执行本单位的消防安全制度和消防安全操作规程
  B.保护消防设施和器材,保障消防车通道畅通
  C.发现火灾,及时报警
  D.参加有组织的灭火工作
  E.发生火灾后,公共场所的现场工作人员应当立即组织、引导在场群众安全疏散
  15、 下列选项中属于功率为600W的灯具与可燃物之间的安全距离的是(  )。
  A.0.5m
  B.0.6m
  C.0.7m
  D.0.8m
  E.0.9m
  三、案例分析题
  16、消防站是城镇的重要公共设施。城镇消防站的布局必须纳入城镇规划。某市拟新建消防站。请分析以上案例,回答下列问题:
  新消防站的选址有何要求?
  17、 某高层综合楼自动喷水灭火系统采用湿式系统,不做吊顶,配水支管布置在梁下,采用下垂型喷头,水力警铃的工作压力为0.04MPa,并设置末端试水装置,配水管道采用了镀锌钢管。
  请分析以上案例,回答下列问题:
  (1)题目中的设计存在哪些不符合消防设计规范的问题?
  (2)末端试水装置的组成部分有哪些?
  18、某丙类厂房地上三层,二级耐火等级,东西方向一字形布置,建筑高度为15m,每层建筑面积为3600m2,设两座敞开楼梯间,四面均设有门窗,北面为一幢六层住宅,朝南有窗户和阳台,间距为m,厂房南北两面设有宽度为4m的消防车道,厂房底层设四个疏散大门,为金属侧拉门。
  请分析以上案例,回答下列问题:
  (1)该厂房与北面住宅之间防火间距是否符合要求,为什么?
  (2)该厂房楼梯间设置是否符合要求,为什么?
  (3)该厂房安全出口设置是否符合要求,为什么?
  (4)该厂房消防车道设置是否符合要求,为什么?
  19、某综合大楼,建筑高度为48m,地上十层,地下一层,每层建筑面积为1950m2,设有中央空调系统,两部疏散楼梯间,两部电梯,一部自动扶梯。
  请分析以上案例,回答下列问题:
  (1)该建筑应设几部消防电梯?
  (2)该建筑空调系统风管在哪些部位应设置防火阀?
  (3)该建筑消防用电设备的配电线路能否采用明敷,如果可以,应满足什么条件?
  20、某高层民用建筑始建于1996年,1999年投入使用,建筑面积为1,地上十六层,地下一层,高度为60m,属一类高层建筑,未经消防审核、验收。大楼内现有行政办公、旅馆住宿、民企公司、普通住户、网吧、商铺等多种用途的用房,含商住业主20户、办公业主4户。大楼屋顶设置有1个容量为80m3的生活、消防共用水箱,地下室设置有两个容量分别为100m3的消防水池,楼内仅在防烟楼梯间与消防电梯合用的前室设置有1根室内消火栓系统立管。大楼内的消防安全由某物业服务企业进行管理。
  消防监督人员在检查中发现:大楼共十六层,却仅有一处安全出口,且长期上锁;大楼东侧袋形走道尽端两侧的房间距最近楼梯间超过20m;地下一层的网吧安装了火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统;大楼室内消火栓系统仅有一根竖管,且未设置双阀双出口型消火栓;室内消火栓管径不符合消防技术标准,十五层、十六层未安装室内消火栓;防烟楼梯间与消防电梯合用前室未用乙级防火门进行分隔;大楼西侧疏散楼梯在大部分楼层设置铁门并上锁;部分楼层办公室隔断、顶棚、墙面采用了大量可燃、易燃材料装修;大楼内部电气线路明敷,未使用阻燃套管;防烟楼梯间及各楼层走道内未设置应急照明灯及疏散指示标志;未按一级负荷要求供电,消防用电未采用单独的供电回路;物业服务企业未履行消防安全管理责任,消防管理混乱。
  请分析以上案例,回答下列问题:
  结合本案例中的高层民用建筑,试述重大火灾隐患的判定方法。
  21、 某礼堂,建筑高度为23m,设置1400个座位。礼堂东侧有一住宅楼,建筑高度为20m。礼堂与住宅楼相邻一侧设有防火门窗。两建筑物耐火等级分别为一、二级。
  请分析以上案例,回答下列问题:
  (1)礼堂与住宅楼之间的防火间距如何确定?
  (2)礼堂观众厅安全出口的数目如何确定?
  (3)在观众厅中布置疏散走道时,疏散走道净宽度应满足什么要求?
  22、某大型商贸城地上五层,地下一层,建筑高度为24m,每层建筑面积均为4500m2,设有自动扶梯供平时顾客上下。
  请分析以上案例,回答下列问题:
  (1)该建筑主要执行哪部消防规范?
  (2)该建筑应设置哪些固定消防设施?
  (3)楼梯间应采用何种型式?
TA的每日心情郁闷 23:22主题帖子积分
谢谢楼主的分享
该用户已被删除
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
该用户从未签到主题帖子积分
小学六年级, 积分 920, 距离下一级还需 1080 积分
小学六年级, 积分 920, 距离下一级还需 1080 积分
....................................
该用户从未签到主题帖子积分
小学二年级, 积分 130, 距离下一级还需 170 积分
小学二年级, 积分 130, 距离下一级还需 170 积分
谢谢楼主的分享
社区QQ达人
使用QQ帐号登录论坛的用户
本站非腾讯(QQ)官方网站,与腾讯公司无关。本站所有资料均为网友从互联网各大论坛百度网盘华为网盘,新浪56百度视频收集分享给大家共同学习。本站只提供web页面服务,并不提供相关资源存储、也不参与其录制、上传等服务。若本站收录的内容侵犯了贵司版权,请与chalingniu@联系,我们将第一时间删除!谢谢!
湘公网安备 99号
Powered by Discuz! X3.2}

我要回帖

更多关于 油漆厂房火灾危险性 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信