本系列经典的文章由BG2VO多年前所著目前未被超越,帖到这里供大家参考在本站发表时略有修改。

电子电路的电压基准最早是用稳压二极管利用了二极管反向击穿后的非常陡的雪崩电压特性来进行电压稳定,比如国产的2cw14这类稳压管小电压的具有比较大的负温度特性,高电压的具有较大的正温度特性穩定度和噪音也比较差。但由于结构简单、非常便宜目前还广泛用于要求不高的场合。
后来国内高精度的场合大量使用补偿的稳压二极管用正偏二极管的负向温度系数抵消稳压二极管的正温度系数,2dw7c(后来改型为2dw232)是最典型的高精度的温度系数小到0.005%/c,即50ppm/c总体精度为0.1%級别的。
再后来能带隙(bandgap)集成电路大量出现,比如最常用的lm385-1.2(温漂30ppm/c电流范围大)、tl431(并联稳压),广泛用于各种电源和电子电路中另外,伴随着方便且价廉的三端稳压器的大量使用(比如7805温飘不到1mv/c,噪音大约80uv)使得电源供电水平大大提高。

图1、2一些常见的稳壓管和基准(图上自左向右与表中从上到下对应)

图3,hp3456a 六位半万用表内基准板用的就是lm399类型的基准(lt)。据说hp3457a(6 3/4位万用表并可扩充到7又3/4位)内部基准与这个完全一样

图4,从我的hp 34401a(6位半万用表)的维修手册中可以看到电路图明确标明基准u403是lm399,而元件列表中的生产部件号囸是

第二部分,高精度电压基准器件
但是作为电压基准,是需要精确保存并复现电压值的因此要求更高一些,比如:
1、温度漂移要佷低比如10ppm/c以下,甚至1ppm/c
温度是电压变化的大敌为了对付温飘一般采用两种方法:
a、补偿。有的用电路来补偿高端的用数字方法,把器件的温度特性记录下来然后烧到rom里用d/a输出相反的信号来补偿,可以做到1ppm/c
b、恒温这是比较彻底的解决办法,大部分用片内恒温也有的昰片内提供加热和感温器件需要外部电路配合。也有的干脆做恒温器

2、长时间漂移(老化)要小,比如每年不变化不超过100ppm甚至20ppm以下。洏对于普通的稳压器件往往不规定老化指标
解决老化的方法主要是器件的制作工艺,比如深埋另外,还要进行老化、筛选和选择适当嘚电路

3、噪音要低。高准确的电压设备(比如高精度万用表)分辨力高如果噪音大,那么后几位将总在变动这就象测量河水的水位,但水位一会儿高、一会儿低就很难测准。

目前用的比较多的高精密的基准大多都是深埋型恒温的比如:
a、lm399,这个是恒温和稳压一体嘚4脚to46小金属封装,但外边套上一个白色塑料保温罩比3dg12还要大一些。
lm399广泛用于要求比较高的校准器、电压源和高档万用表里做基准温喥系数不大于2ppm/c(典型0.3ppm/c),稳定度大约每年20ppm(厂家指标每1000小时20ppm)噪音7uvp-p。hp广泛使用的6位半万用表里面用的就是lm399。
lm399的问题就是工作温度太高洏且不可改变由于外界温度接近恒温温度后恒温将失去作用,而为了抗恶劣环境因此lm399把恒温温度设置到85c-90c。这样不仅功耗大更重要的昰老化严重,噪音也高温度高带来的热电动势也高。
当然lm399也是不同的,有不同的厂家在生产也有lm299、lm199,还有经过老化或筛选的lm299-20(表示1000尛时老化不超过20ppm)等特性也不太一样。

b、ltz1000这个是目前最好的器件,是线性公司开发的高准确度基准采用深埋技术达到高稳定度,同時片内集成了温度传感器和加热器温度系数达到0.05ppm/c,而且由于控制部分在片外因此恒温温度可以随意调节。稳定度每年3ppm(3σ),噪音1.2uvp-p這个指标可以认为比lm399高了一个数量级,因此主要用于高准确度的标准发生器、电压基准和8位半万用表中但是,好的器件还要求好的电路囷好的使用环境在hp/agilent 3458a万用表中,由于出于工作环境的考虑把工作温度设置为90度,因此特性受到影响比如老化、噪音、开机重复性等指標都不是太好,以至于本来3ppm/年的基准器件在万用表的电压稳定度指标上却是8ppm/年!

—我的fluke 335d(10ppm准确度),里面用了德州仪器(taxas)的一个黑色嘚体积比较大的恒温基准没找到资料。
—datron公司生产的zn21电压9.8v,稳定度5ppm/年国内有人在用。

图1、lm399早期用4个lm399(其实有两只lm299)组装的电压基准。这个是1997年年初做的一直是我最好的标准,当时独出心裁想弄4个搞并联增进稳定并减少噪音。后来在2000年到2003年国内杂志上发现有用lm399囷类似基准4只进行并联的报道。

图2、早期做的“冷”基准分别用lm329ah、lh0070-1和lm369dn,为了减少温度漂移采用微功耗设计。电源变压器的空载电流只囿5ma这个基准的最大优势就是不用预热,开机就可以用并且由于发热非常小,使用很长时间也不漂移并可以互相参照。

第三部分计量部门用的最高级的固态电压基准
电压基准最早用硫化镉(饱和)标准电池,标称电压1.018v稳定度普通好一些的10ppm/年,更好的1ppm/年而最好的控溫标准(10只组)可以达到0.1ppm/年。标准电池的弱点是对温度变化敏感不仅温度系数大(40ppm/c),而且一旦温度变化后电压的变化有滞后且很难恢复,因此需要长期的高稳定度、高准确度的恒温另外,标准电池不可倒置怕晃动,因此不便于携带运输1v左右的电压也有些低,使嘚接触热电动势的误差不容易克服

国际上80年代、国内90年代开始大量采用固体(半导体)标准,具有体积小电压高(10v),携带运输方便等特点准确度达到1ppm之内,好的(久经考验的、多组的)可以达到0.1ppm之内短期特性更好,因此广泛做为地区标准和传递标准使用之所以采用10v电压为基准,是因为10v附近的电压的质量最好也容易测量,同时也是10的整数次幂与常见的校准器、万用表的基本量程接近。

90年代后國际上电压基准采用了约色夫森结(jvs)这是一种低温量子效应的自然基准,只要有条件就可以独立复现电压开始是10mv,然后很快增加到1v最后固定在10v。准确度达到0.01ppm甚至更高由于价格昂贵、运行费用高,因此一个国家也没有几套主要做原始基准来校验各种次级标准。正洇为jvs的出现标准电池作为保持电压的基准的作用大大削弱,而固态基准的短期稳定性好便于运输传递,因此标准电池日见淘汰

目前計量单位广泛采用的固态基准有:
(这些基准都是10v为主,尽管有1v或1.018v但为分压输出,指标差)
a、英国datron公司的121-2ppm/年。4910是4个独立的基准放到一個机壳内内部基准采用了linear的ltz1000ch,7v到10v升压采用了先进但复杂的pwm方式生产于80年代到90年代,二手市场偶见我目前(2007年9月)进了一台。

b、美国fluke公司从1983年开始生产的第一代老基准732a,稳定性6ppm/年后来新的732a有所改进指标提高到3ppm/年。(其实fluke还有更老的比如730a、731a,但性能一般很少见)。我国曾进口很多作为国家、各大区级别的电压基准,目前很多单位仍然在用国际上用的也很多,但现在逐步被更好的基准淘汰因此二手市场常见。fluke公司自己的电压标准就从1984年从几十只饱和电池切换到4只732a保存(后来有更新)我自己一直想进个二手的,毕竟这个是最鋶行的最经典固态基准但一直头痛其巨大的体积(深度650mm!重量12.3kg),直到后来添置了仪器柜子后才买了一个732a内部基准用的是motorola的参考放大器sza

c、fluke公司的第二代基准,723b1992年发表,稳定性为2ppm/年现在仍然在生产,报价7万多体积比732a小了不少(深度406mm,重量5.9kg)而且可以4只成组,年稳萣性可达1.2ppm国内也进口了不少组。
无论是732a还是732b其基准元件都是采用了深埋补偿型稳压管,通过内部的恒温槽来保证所需要的运行条件並把其它关键器件(参考放大器、分压器)也密封在恒温槽里,这样的系统对温度变化尽管不敏感但需要长时间通电保持(否则,电脑鼡着用着就断电了恢复差异可达到0.5ppm之多)因为其基准器件也工作于高温,经受不起冷热的变化使用条件比较严格。早期的732b仍然沿用sza

d、fluke嘚第三代基准7000系列最早是wavetek公司收购datron后利用其491x系列的技术于1998年开发7000系统,根据所配的数量(单:7000m四个:7004n,十个:7010n)指标为1ppm-1.8ppm/年不等这系統采用的核心基准器件就是ltz1000,而且工作在相对低的温度:45度所以对掉电不太敏感,而且采用所谓“退磁”技术能够大部分恢复掉电前嘚状态。
2000年wavetek被fluke收购这个基准就带了过来成为fluke的了,而且基本没有改动这个系统体积比较小(深度290mm、重量2.1kg)。同时带过来的还有其8位半嘚1281万用表这个本来我看好了深圳一家二手的,但找人去买的时候发现是坏的!fluke在英国把1281改造成了目前世界顶级的8位半:8508a以前fluke还真的没囿自己的8位半万用表。

图1、datron 4910被认为是最稳定的固态基准(之一)。

图2、fluke早期的732a在其基准实验室,估计是在做基准、做测试、做老化、莋样子

图3、二手市场上的732a。价格一般700usd左右

图5、6fluke最新的7000系统,单个价格5万多最多可以10个组成一套系统(紧密组合)

图6、fluke近期的电压基准实验室。前景稍微模糊的大罐子是约色夫森结基准架子上还有10多个732a,而右下角部分已经被更小的732b替代了不少架子上边有一套7000系统,祐上角是低热电动势多路开关

图7,10v固态电压标准比较表
(后面给出ltz1000的典型/理想值,以及我自己的目标)

第四部分我自己的计划

a、以ltz1000為核心,至少做10块相同的独立的电路(板)每块实现ltz1000的最佳表现,组合起来达到更高的要求按照统计原理,4个组合可以把稳定度和噪喑指标提高1倍9个组合可以成3倍。

b、采用低温恒温35度到40度之间,因此老化更小、噪音比指标还要好、掉电特性良好
(甚至可以采取常溫恒温,即恒温在25度c用半导体制冷/加热一体,以便取得更好的性能)
温度漂移:0.05ppm/c(厂家指标)
噪音1.2μvp-p(厂家指标)(组合后0.4μvp-p如果再加上降噪电路可进一步减少)。

photomos是一种性能优良的光电器件类似光偶,有人叫光继电器一边输入一个很小的直流电后,点亮了内部的led另一边有串联成组的光电池,把光转变成电压驱动双向vmos管,则电路导通vmos管具有开路漏电低(典型不到10pa)、开启后成阻性而无残压、導通电阻比较低的特点。有一款aqy212比较适合导通电阻0.83欧。

鼻祖文章片段1990年出自剑桥大学,ltz1000出来不久后的测试结论可以看到,温度越低則稳定性越好更主要的是,这个器件在相对低的温度下不怕频繁启停而且老化也非常低,大多在1ppm/年之内这篇文章还包含了比较系统嘚测试方法。

原始电路图(关键元件要求)

这个电路来自ltz1000的数据表电路并不太复杂,很多元件都是ltz1000内部的关键元件为r1到r5,其中r1和r4/r5最关鍵每100ppm的变化会导致输出1ppm的变化,而r2和r3就不那么严重实际上,通过我的测试(附图补充中文部分)r1变化对系统影响不大(只有原说明嘚1/7),r3的变化也非常小(1/7)但r2的变化影响就超出原来的说明。因此3458a万用表的基准,r2采用了普通电阻属于失策没想到厂家的数据不仅沒有任何余量,而且实际情况还要糟糕很多!
而我在实际应用中很关键元件选用rj711,关键与比较关键的选线绕不关键的r3我也选了线绕(實际完全可以选0.1%金属膜的)。

步骤1面包实验板电路,验证用已经完成使命。

通过实际装配和测试得到了核心器件的随各种外界条件(环境温度、恒温温度、电源电压、绝热情况)稳定性等关键指标,也通过改变外围器件确定了这些器件到底在什么程度上影响总稳定喥。

这个电路由于受接触电阻、接触电动势、元件选择的影响一个月来稳定度大约是10ppm。

补充表格:输出电压最大和最小的差别为0.11mv为15ppm,泹那是发生在初期大概是测试条件不是很理想(比如3458a的预热时间不够),到后来也很稳定了每日变化大约1ppm,10天的变化3ppm
再补充表格:各电参数变化后对输出的影响。有些如厂家所言但还有一些与厂家数据出入较大。

步骤2万能板焊接,指标测试用
面包板的接触并不鈳靠,而且具有接触电动势也不能模拟最终焊接时的实际情况,因此这一步是必需的。通过测试发现热噪音还是稍大,主要还是绝熱不好同时焊锡的热电动势大。因此改造了布局,同时找到了低热电动势的焊锡的配方并制作完毕通过对元器件的进一不测试,发現与手册上给的有较大出入这个通过在面包板上的电路的复试也得到了确认,以次指导关键元件的定做而不关键的地方则可以采取普通元件。

这个电路由于受到焊接电动势、个别元件选择以及没有绝热的影响半个月来稳定度大约是3ppm。

补充表格看电压变化。第一部分為稍微高温的因此总电流20ma左右,10天变化正负2.5ppm第二部分是降低了温度,因此电流也减半5天稳定度正负2ppm。
应该注意这个2ppm是基准与万用表的相对差异,因此也包含了3458a的变动或不确定度而且大部分测量时,万用表并没有进行自动校准(acal做一次需要18分钟)。
再补充三张图增加了10v输出(电路板、读数、电路图)。
运放采用op27ez其中e是最高等级的,失调电压典型10uv最大25uv,变化不超过每月0.2uv温飘典型为0.2uv/c(即0.03ppm/c,相對于7v而言)
分压电阻串,上面采用10k两只(0.01%)并联成5k下面为10k(0.01%)、2k(0.01%)、15欧+15欧(0.1%)串联,其中一个15欧并联了可调部分(200欧并500欧后串联500歐可调)。其中4只0.01%电阻的温度系数是筛选匹配的(到0.1ppm/c)
假设对10k要求是1ppm,那么对2k要求就降低为5ppm对15欧的要求仅为700ppm,对可调电阻的要求就是7000ppm=0.7%叻

se99画的电路板,一共做了30块板花了140元(其中开板费60元,加工费80元)比我想象的便宜,10天后到货想想看,这板子的制作工艺还是很複杂的钻不同位置、各种尺寸的孔,腐蚀做金属化的透孔,上漆印刷字母,等等即便是数控床子,这些过程总要有的可以看出,电路还是让我改了不少比如电源电压从15v降低到9v(实际测试,9v时表现完全一样因为只有运放和三极管直接用电,由于采用低温则加熱器也不需要那么高的电压了),增加了c6滤波增加了一个补偿输出,r2和r3也采用定制的高稳定线绕电阻(75k)电路板打圈孔以便均温等。

え器件都是在生产出来开始使用时老化最厉害越用老化就越小。因此有意的提前老化就可以解决以后漂移大的问题。加温和冷冻循环昰最常用的老化方法实效法(就是长时间放置)也很有效但太费时了。以前参观过慈喜的陵墓说是所用木料都是xxx木,而且都要存放数姩以上这样的建筑才不会变形。老化前先做记号通过老化后改变很大的可以剔除掉,老化后特性还是不太好的也进行剔除但核心器件ltz1000就只能先老化,其特性的变化太小了只能先装上电路,再慢慢测量了
以下是定做的部分电阻。其中最贵的是黑色的方型的0.5w的rj71126元/只,温度系数<5ppm/c而那两只白字的稍小的是vishay的样品,大约150元/只
其它都是线绕电阻,温度系数都要求是<10ppm的有好几个类型温漂不满足都退了货。
最下面的一管就是photomos继电器开路漏电实测<5pa,导通电阻<1欧(驱动电流1.2ma时)

最后一张为vishay的电阻结构图,前半部分电阻体是白色的隔离空间昰黑色的可见右边的调整区(从最大的19%到最小的0.0005%)。后半部分电阻体是黑色的隔离空间是白色的这种调整方法干脆(要么通要么断),不会像砂轮割槽那样会产生变化
rj711的定购厂家为济宁正和:

参考,3458a内部基准另一个方向可以看到采用了三个高稳定度、低温飘(<2ppm/c)的vishay電阻。可惜的是70k的r2和r3是普通电阻,而且这里其中一个可以采用普通电阻vishay这类电阻非常厉害,最好的达到0.05ppm/c最差的也是保证2ppm/c。我曾经想買一些寻过价,最少定50只每只41美金。

补充图3、图4拆了一个rj711,在显微镜下看看内部
可以看到光刻排列,黑色的是电阻体棕色的是露出的基体(不导电部分)。
可以看出下面一个大环实际上与上面对应部分并联,把这个大环刻掉就只有单个电阻了因此增大了总电阻。大图中可以看到8个环其中三个被刻掉。
表面特性不好是因为上面有一层防水胶。其实再上面还有一层软硅胶已经剥离(左下还留囿部分)

今天板子到了,下班后取了回来晚间做装了10块板,全部一次通电合格
1、30块板,是鞍山一家做的一共140元

2、元件准备。其中高精度的几只电阻需要测试温度系数并配对

5、成品板放大图。其中一个电阻需要精细调整后确定(自己用线绕)不想焊接再拆,因此鼡线暂时短路

下图是203所的电压基准(国家副基准)
右边就是1v/10v jvs(约色夫森结电压基准,需要用液氦才能工作)
中间的柜子从上到下是:
guildline(加拿大高联)低热电动势多路扫描开关(32路)

在高准确度的电源中噪音是不可忽略的一项指标。

噪音有的用某频段(常用0.1hz–10hz)的峰峰值來表示单位是uvp-p。也有用噪音功率密度来表示的单位是nv/sqrt(hz) 或者nv/(hz)^(1/2)。
噪音大的在高准确度的万用表上,可以看到末尾几位数总是不稳定
下媔是一组测量结果,可以看到几个电源基本上是10倍、10倍的差别。

不稳定的原因可能多种比如电源电压变动、电路、干扰和噪音、基准鈈稳定、负载变化、热+温度变化等。这里的不稳定估计主要是电源电压的变动到了最厉害的ltz1000级别,因素就是基准和噪音了

我的一些高准确度电阻。

右上是拆板电阻0.005%,实测温度系数均在1ppm/c以下
右上也是从fluke仪器里面拆的,0.005%实测温度系数均在2ppm/c以下。其中n1.0就是-1ppm/c的意思而p1.0是+1ppm/c嘚意思。这是fluke的标准(这个在fluke 335d和fluke 720a里面都是类似的)用于配对。比如这两只电阻要是并联(再串联一个小ww可调)就可以得到非常稳定的10k電阻(<0.25ppm/c)
这些电阻将用于以后的10v产生电路中。

图2、3458a里面唯一用到的vishay vhp101电阻年老化达到惊人的2ppm!要知道,国内能买到的实验室电阻基准还是20ppm烸年呢说明:

图3、正因为有了这个电阻,其1ua电流档的温度系数是其它档的1/5

昨天板子到了,焊了10块(见第一页12楼的图片)初步通电测試效果感觉不错。就是离散比以前估计的大了些最高的有7140mv,最小的为7056mv相差84mv。制作中采用了一个很顺手的工具大约6年前在日本买的(附图)。

电路各关键电阻变化对输出影响测量与分析

由于本器件设计的选择非常合理,因此对电阻的依赖性大大减少。也可以从另外┅个方面说明利用普通的电阻就可以达到非常高的稳定程度。
根据原厂家的说明这种对外围器件的依赖至少降低到1/100,也就是说任何┅个电阻100ppm的变化,对输出的影响都在1ppm之内
厂家对r1、r4、r5做了这样的说明,因此agilent采纳了lt的建议把这三个电阻选择成vishay合金箔,使得温度系数囷稳定性非常高
但是,厂家对r2的影响估计不足其实0.3ppm的变化不算太小被agilent所忽略,但根据我的实际测量影响在0.4ppm,因此r2我选择了线绕电阻
尽管r1的影响不是很大,但我还是选择了线绕电阻这些线绕电阻都是特别定做并要求温度系数<10ppm/c的,实际测量在5ppm/c左右
另外,r3的变化对输絀电压的影响非常小因此采用了0.1%的金属膜电阻。

后来又做了6片一共16片。
对这些电路进行测量和微调发现还是有一些离散。
然后做好雙平均值电路由于为了简单起见,还是采用单电源供电这样的话就没有公共的测量地了,因此必须对各板进行双输出、双平均
高电位平均电阻采用100欧0.1%线绕,低电位平均采用3.92欧0.5%金属膜电阻

图1、器件离散情况。其中8片蓝黑的电压相近因此为此处平均用。低电位的3只要莋另外一小组

图2、插装在平均板上。

图3、平均输出变动情况可见短期稳定度在0.2ppm范围内(包含了3458a的不稳定度)。

补充释疑:基准(ltz1000)的優势

1、本身指标特别高而且根本没发现有相近的竞争者。温度系数0.05ppm/c年老化典型值0.83ppm。
2、对外围元件依赖程度特别低即:关键电阻变化叻100ppm,才影响输出1ppm还是比较容易就可以做到电阻<10ppm的变化,因此影响就在0.1ppm之内

另外,平均电路是利用了多个相近元件的统计特性不仅平均后稳定程度提高、噪音变小,而且对平均电阻的要求很低事实上,只要误差不超过0.1%就可以达到1ppm以下的影响我实际上采用了经过老化、筛选、匹配的0.1%的线绕电阻。这样的做法是很经典的网上有很多文章都有介绍,比如这个“新型固态电压标准的研制”(但他用的是4只lm399最好做到10ppm/年):

今天定的10只lt1012c高精度运放到了,这个是用来做7.1v缓冲放大和10v产生用的
本来定lt1012a,后缀不一样因此只拿了5片回来测试,结果發现只有1片指标符合、1片指标超标1倍另外三片是坏的!
赶快把我前几天买的拆机的op27/op37拿出来测试,发现op37全都是假的!offset居然都是很多毫伏(應该是最多几十微伏)

上次10v产生用了ib很小的op27,还算走运但op27的偏流比较大,难于保证<10na因此在2k电阻上的压降可能会超过20uv,变化10%就是2uv=0.3ppm了

經过测试看,前几天买的op177其指标很不错是目前首选了。

fluke在732a里面用的居然是lm308a偏流1.5na应合适,offset=2mv偏大温飘6uv/c也不小但人家用恒温没问题,但没囿长期漂移指标

补充释疑:温度对作品稳定度的影响

首先,这个影响一定有但非常小,我目前还没测量出来或者说还没有测量条件。
根据前几天的一些测量数据做成图表见后横轴是电压(mv,总长为8uv为1.14ppm)纵轴是温度c,经过回归系数是0.6ppm/c。但这个温度系数大部分应该昰3458a万用表的(指标0.5ppm/c)而且更重要的是,这样的整体测量误差也比较大(24小时不确定度为0.5ppm)因此此结果还不能做定量用。

根据指标ltz1000的溫度系数是0.05ppm,外围关键器件的温度系数是<5ppm/c但影响程度是1%,因此也是0.05ppm/c级别总体温度系数是0.1ppm/c级别的。我现在还没给这套东西穿任何衣服將来装到盒子里可以大大减少外界的影响。

要想测量温度系数需要有两个基准阵列,一个阵列放到恒温箱里面进行温度变化而另一个陣列与3458a一起保持恒温,然后只测量两个阵列的电压差这样对万用表的要求就大大降低,6位半的就完全胜任

第二张图中,由于发现平均電路电阻选择偏小可能有0.2ppm的影响,因此昨天新做了平均电路背板把平均电阻加大为5倍(上平均100–>500,下平均4–>20)这样平均电路的影响僦减小到0.05ppm之内(当然平均后的内阻也从10.4欧上升到了52欧,但对于200pa的负载影响<0.02ppm可忽略)改后在12小时内测量了5次(第2图左上角,t1为环境温度t2為万用表内部温度),看不出来多少规律最多在0.2ppm/c,而且大于万用表的系数

补充文献: 可能的降噪方法
国内的这文章就是edn翻译的,是我10-1期间在一个付费网站下的(10-1期间花了600元下了百十来篇文章)两次上全。
图2中uf的u没印出来差100万倍!要是真用上法拉级的电容也真能解决1hz附近的噪音,因为这个与1mhz比也正好是100万倍

在这之前做了开关扫描板,布线很丑没有办法用了两个cd4017管脚输出没规律。
扫描板高密度的装箌平均板的下面并找到了正合适的盒子(还没有屏蔽和固定)。这样试验起来就从外边按按钮就可以测试所有的,包括平均值、内部溫度目前缺10v板了,要装在下面
有关电源,目前我就用这个单电源9v了需要再增加一个独立的12v,我想用dc-dc解决原来是打算用11路独立,那樣必须自己做现在看太麻烦了。具体打算是:
2、整流滤波稳压限流(250ma)成16.8v给li电池充电(在线ups类型)同时供电
3、一路经7809作为主电源(150ma),

尽管大的变压器隔离度不太好但里面有电池可以用12小时,因此可以做到城市之间携带不电脑用着用着就断电了而且在校准的时候不鼡220v电源,这样就没有交流电隔离的问题了

最近几天又并联了一个,成为真正的9只噪音和稳定度成为单个器件的1/3。
同时测量了好多项目比如长电脑用着用着就断电了、短电脑用着用着就断电了、空调加温。曲线如下纵轴单位是ppm,可见还是非常稳定的

上述基准经过4个朤的运行以后:

目前仍然在测试,10个组基准稳定性良好一直看不出大于1ppm的漂移。

本贴正文部分(顶楼所定目标)发到这里以后原作者沒有继续更新。由于此时还没到一年加之没有更高级的自然基准作为判定依据,因此还不能断言这个作品达到了原定的设计目标不过從4个多月的表现来看,应该不会有多大悬念

}

北镇正弦波变频电源-5kva逆变器单相逆变电源可选三种工作模式(需订货时确定):

纯直流输入直流电脑用着用着就断电了后逆变电源关机停止工作。

直流与交流双输入矗流优先供电,交流备用;当直流电脑用着用着就断电了后自动切换到交流供电

直流与交流双输入,交流优先供电直流备用;当交流停电后自动切换到直流供电。

NHDAG系列工频逆变电源是针对电力系统对电源的高可靠性要求以全新的数字技术研制出的工频智能型电力专用逆变电源。采用SPWM脉宽调制技术、IGBT功率模块以及输出隔离变压器2015年10月14日,第十五届中国光伏学术年会在北京召开此次大会的主题是“阳咣造就未来、光伏引领世界”。此次大会继续秉承以学术交流为主题的传统并平行举办了若干产业发展热点专题研讨会。在大会主旨发訁阶段共有10位来自光伏行业不同领域的研究人员针对我国光伏发电应用的形势及未来发展趋势等话题进行了精彩的主旨演讲。其中阳咣电源股份有限公司副总裁、CTO赵为博士发表了题为《光伏逆变器和系统发展趋势探讨》的主题演讲。赵为表示据机构预测,到2020年中国咣伏装机容量将达到150GW,平均每年以20GW的装机容量递增其中,约40%为分布式60%为大型地面电站。到2030年装机量将达到400GW。年平均装机约25GW随着电站类型日益多样化,对系统设计提出了更高的挑战:大型地面电站仍将保持较大的市场份额;

≥85%(80%阻性负载)

输入输出电压、频率、输出電流、温度、百分比等

市电正常、逆变正常、电池欠压、输出过载

10mil线宽也就是0.010inch线宽,铜箔厚度为1Oz)这个应该依据IPC-D-275规范核算得到的关于IPC-D-1998姩,IPC-D-275改编为IPC-2221《印制板规划通用规范》及IPC-2222《刚性有机印制板规划分规范》IPC-2221GenericStandardonPrintedBoardDesign《印制板规划通用规范》下载:IPC-2222SectionalStandardonRigidOrganicPrintedBoards《刚性有机印制板规划分规范》丅载:(见原文)六经历公式I=KT0.44A0.75(K为批改系数,一般覆铜线在内层时取0.024,在外层时取0.048T为大温升,单位为摄氏度(铜的熔点是1060℃)A为覆铜截面积,单位为平方MIL(鈈是毫米mm,留意是squaremil.)I为容许的大电流,单位为安培(amp)一般10mil=0.010inch=0.254可为1A,250MIL=6.35mm,为8.3A某网友供给的核算办法如下先核算track的截面积。同时克服了小型UPS供电时间短的致命缺陷确保用电设备连续可靠的工作。广泛应用于电信、移动、联通、航空航天、金融管理、办公自动化、工业自动控制、、科研等领域

電力专用UPS是针对中国电力的发展需求,专为发电厂、变电站、配电所设计的电源产品具有双变换在线式、零转换功能 。主要用于电力运動、RTU、电力载波、电力监控等市电正常时,单相220V(或三相380V)经过隔离、整流滤波后通过逆变器给负载供 电;若交流电网输入异常或电脑鼡着用着就断电了时则由电力系统后备的直流屏经逆止二极管逆变供电,当直流屏欠压或电脑用着用着就断电了时静态开关切换到旁蕗供电;市电恢复正常时,自动切换到市电逆变供电若逆变器过载或故障时,转为旁路供电同时发出警告信号。

※大屏幕LCD中文操作监控界面 ◆整流器单相/三相交流市电通过匹配隔离变压器送至整流器的输入当市电电压在±10%,负载在的范围内变化时整流器输出直流电壓稳定在±1%内。◆逆变器采用SPWN技术通过IGBT模块逆变器把直流电压变换为标准的正弦波交流电压,就可以地降低失真减小滤波器的体积。這样在负载变化时取得极好的动态特性◆直流屏在市电欠压或故障时,与直流端相联的直流屏就会自动毫无间断地供电直流屏放电时會给出信号。如果放电至极限电压系统就会转入备电运行。在接近终止放电电压时系统将给出警示信号。◆市电/备电在使用双路交流(市电为主电另外一组为备电)的机型时,市电异常或故障时转为备用电源供电。两路交流输入都故障时才转为直流屏供电。◆ 静態开关静态开关可实现不间断的完成旁路与逆变的切换功能切换可以自动完成也可以通过手动完成。◆智能监控通过RS232/RS485、无源接点、电量變送信号将UPS的工作状态和数据实时的传输到DCS系统实现智能监控。四、技术参数但UPS电源存在容量小、价格贵、故障率高、维护量大等不足因此综合自动化变电所中可采用电力正弦波逆变电源(下面简称电力逆变器)来代替常规不间断UPS电源,降低了电力逆变器系统运行维护费用現运行的综合自动化变电所中一般设后台监控微机,通讯设备大多为微波及光纤机等此类监控和通讯设备工作电源为交流电源,要做箌不间断供电以满足四遥要求,不同的设备须单独装设不间电脑用着用着就断电了源(UPS)和蓄电池组而变电所中装设逆变电源可直接利用所用直流电源系统的大容量蓄电池提供交流电源,比UPS供电方案节约了投资费用避免了蓄电池组的重复投资,减少了维护工作量降低了運行成本。提高了电力逆变器供电可靠性变电所中装设的直流电源系统可靠性高、寿命长,因此采用直流动力+逆变器方案利用所用直鋶电源系统的监控功能和逆变器的通讯功能可远方实时逆变电源的运行状态。(1)主电路采用美国INTEL公司微处理器、德国西门子公司IGBT模块、驱动保护为日本三菱机芯输出部分采用隔离变压器,(2)采用SPWM脉宽调制技术

在线式供电、静态旁路开关(无间切换),双重转换技术输入输絀电压完全隔离
无源接口/RS232(远程网络监控选件)
RS485/网络适配器(SNMP)/谐波补偿柜/输入输出配电柜/输入输出隔离柜/防雷装置/旁路稳压柜/可根据要求设計机柜尺寸

且高湿环境下,需要重点关注系统的PID防护问题;以及光伏系统、渔业养殖的综合收益大化问题组串式逆变器由于单机容量小,MPPT数量多配置灵活,主要适用于复杂的小型山丘电站、农业大棚和复杂的屋顶等应用场合谈到逆变器产品的发展趋势,赵为表示随著电站类型越来越复杂,逆变器的产品型谱将更加多样化以适应不同应用场景的需求。具体来说主要表现在以下六个方面。SiC、CAN、性能優异的DSP等各种新型器件和新型拓扑的应用促使逆变器的效率不断提高,目前逆变器的大效率已经达到99%下一个目标是99.5%;中国效率已经达箌A级,下一个目标是A+A++。趋势集中式逆变器功率加大效率提高,2.5MW等更大功率等级的逆变器将广泛应用与1MW方阵相比,2.5MW的方案可降低成本約0.1元/W即100MW的电站可降低1000万初始投资。起保护作用在运行状态调该旋钮可切换显示A、B、C三相相电压、电流、频率、功率/功率因数4功率/功率洇数转换按钮按下该按钮。

}

DC48V转AC380V逆变电源-20KVA工频逆变器/价格【济喃能华】单相逆变电源可选三种工作模式(需订货时确定):

济南能华机电设备有限公司总部

济南市高新区舜旺路联合财富广场1号楼

纯直鋶输入直流电脑用着用着就断电了后逆变电源关机停止工作。

直流与交流双输入直流优先供电,交流备用;当直流电脑用着用着就断電了后自动切换到交流供电

直流与交流双输入,交流优先供电直流备用;当交流停电后自动切换到直流供电。

确保连接可靠;6)直流输叺之前需自配熔断器(200A)作为故障保护,本机内部不带熔断装置!7)将交流输入线接入机箱后背板的“交流输入”接线端子上:N-零线随著政策不断完善,屋顶等分布式电站将快速发展;农光互补、渔光互补、漂浮式光伏等新型应用将增多而逆变器的选型应当体现“因地淛宜,科学设计”的针对大型地面电站,赵为表示集中式逆变器一直是主流解决方案更低的初始投资,更友好的电网接入更低成本嘚后期运维是选择集中逆变器的主要依据。多个电站实际运行数据表明在平坦无遮挡的应用场合,集中式与组串式发电量持平;且集中式逆变器单机容量不断增大1MW以上的系统将逐渐增多;组串式逆变器作为补充KW等更大功率的组串式逆变器将逐步取代20-40KW的组串式逆变器。而漁光互补、水上漂浮式、大型屋顶电站则需要重点考虑安装和维护的便利性:需要尽可能靠近路边安装;由于安装面平坦无不同朝向,沒有局部遮挡多路MPPT对发电量提升不明显,因此集中式逆变器;高频逆听说逆变变器diy对比一下逆变电源对于超声波电路图

≥85%(80%阻性负载)

输入输出电压、频率、输出电流、温度、百分比等

市电正常、逆变正常、电池欠压、输出过载

那么无论是多好的逆变电源,长期这样状態下都会造成逆变电源内部的继电器失效或其它的部件故障,保养方面对于长期工作的逆变电源对其风扇就磨损较大,所以原本风扇嘚寿命为3-5年因为长时间的运转,再加上环境不好寿命会更低这时如果发现风扇坏了,那么我们一定要及时更换避免出现其它故障通過上面的了解我们知道了逆变电源不可以频繁开关的原因,当然如果是小功率一些的逆变电源产品因为功率不大,通常上班开机下班关機这样是没有什么问题的,但是还是要切记不要带载启动就好逆变电源顾名思义就是利用晶闸管电路把直流电转变成交流电,这种对应於整流的逆向过程,定义为逆变。他不仅可以在特殊情况下为用户提供电器所需要的市电还方便用户携带。但是并不是所有的逆变器都能满足用户的需求,1.高效节能效率可达到80%到95%。联系时请提供该设备的型号、序号及完整的问题说明但是出现以下任一情况者,(1)非经本公司允许擅自进行维修而损坏。(2)用简单调压器加整流桥测试本电源(因低压或超高压窜入

电力专用UPS是针对中国电力的发展需求,专为發电厂、变电站、配电所设计的电源产品具有双变换在线式、零转换功能 。主要用于电力运动、RTU、电力载波、电力监控等市电正常时,单相220V(或三相380V)经过隔离、整流滤波后通过逆变器给负载供 电;若交流电网输入异常或电脑用着用着就断电了时则由电力系统后备的矗流屏经逆止二极管逆变供电,当直流屏欠压或电脑用着用着就断电了时静态开关切换到旁路供电;市电恢复正常时,自动切换到市电逆变供电若逆变器过载或故障时,转为旁路供电同时发出警告信号。

※大屏幕LCD中文操作监控界面 ◆整流器单相/三相交流市电通过匹配隔离变压器送至整流器的输入当市电电压在±10%,负载在的范围内变化时整流器输出直流电压稳定在±1%内。◆逆变器采用SPWN技术通过IGBT模塊逆变器把直流电压变换为标准的正弦波交流电压,就可以地降低失真减小滤波器的体积。这样在负载变化时取得极好的动态特性◆矗流屏在市电欠压或故障时,与直流端相联的直流屏就会自动毫无间断地供电直流屏放电时会给出信号。如果放电至极限电压系统就會转入备电运行。在接近终止放电电压时系统将给出警示信号。◆市电/备电在使用双路交流(市电为主电另外一组为备电)的机型时,市电异常或故障时转为备用电源供电。两路交流输入都故障时才转为直流屏供电。◆ 静态开关静态开关可实现不间断的完成旁路与逆变的切换功能切换可以自动完成也可以通过手动完成。◆智能监控通过RS232/RS485、无源接点、电量变送信号将UPS的工作状态和数据实时的传输到DCS系统实现智能监控。四、技术参数功率因素可提高到0.99空载损耗极小,只有几十瓦这一点在能源紧张的今天,尤为可贵2.重量轻、体積小。这是逆变电源明显的优点主变压器的重量仅为传统弧焊电源工频变压器的几十分之一,整机重量仅为传统焊电源的1/5到1/10整机体积吔只有传统电源的1/3左右。3.动态响应时间短控制速度提高。这点是逆变电源的重要的特点普通晶闸管弧焊电源的控制周期为3.3ms。而逆变式弧焊电源的动态响应的时间达到百微秒级和电弧焊接诸物理过程的时间常数相当,故能更精密地控制电弧焊中各种物理现象焊接电源嘚动态控制成为可能。4.控制能力增强显著提高工艺性能。控制能力是与控制速度、控制手段密切相关的弧焊电源控制特性经历了不鈳控制一平均值控制一实时控制一智能化控制过程,控制能力直接反映了电源适应焊接条件和焊接要求的能力安装本逆变电源必须为具囿一定的电气理论知识和实践经验的技术人员。1)打装箱检查附件是否齐备;2)选择通风、清洁的安装环境;

在线式供电、静态旁路开关(無间切换),双重转换技术输入输出电压完全隔离
无源接口/RS232(远程网络监控选件)
RS485/网络适配器(SNMP)/谐波补偿柜/输入输出配电柜/输入输出隔离櫃/防雷装置/旁路稳压柜/可根据要求设计机柜尺寸

将次序颠倒了,就有很大的机会会造成主机的故障有专业的统计表明,逆变电源开关机過程出现的故障率是非常大的当然也有一些好的逆变电源,它们在设产的时候也都会充分的考虑到缓冲启动,或者步进启动等为的就昰能够防止电流对功率器件的冲击功能逆变电源标准许多,按输入办法可分为单相220V和三相380V;按输出办法可分为单相、三相及单、三相混合輸出;设备办法有落地式、壁挂式和嵌墙式三种;容量有从0.5kW到800kW各个等级;按效能方针可分为动力负载和应急照明两种;其备用时刻通常有90~120分钟洳有格外需求还可按计划需求装备备用时刻。因而通信逆变电源能满足咱们通常工程中的需求这样的逆变电源经常性的开关机影响就不會太大了,行业中还有一点是逆变电源开关机时一定要注意就是不能带载开关机,如果我们经带这样操作说明:“→”表示LED按箭头所指顺序依次亮起;“注”参见表二。使用手册一本;正弦波逆变电源出厂前为确保品质优良必须严格检查。

}

我要回帖