高压10kv环网柜组成,高压pt室三相正常,低压缺B相,应该怎么查找故障?

环网是指环形配电网即供电干線形成一个闭合的环形,供电电源向这个环形干线供电从干线上再一路一路地通过高压开关向外配电。这样的好处是每一个配电支路既可以同它的左侧干线取电源,又可以由它右侧干线取电源当左侧干线出了故障,它就从右侧干线继续得到供电而当右侧干线出了故障,它就从左侧干线继续得到供电这样一来,尽管总电源是单路供电的但从每一个配电支路来说却得到类似于双路供电的实惠,从而提高了供电的可靠性

所谓"环网柜"就是每个配电支路设一台开关柜(出线开关柜),这台开关柜的母线同时就是环形干线的一部分就是说,環形干线是由每台出线柜的母线连接起来共同组成的每台出线柜就叫"环网柜"。实际上单独拿出一台环网柜是看不出"环网"的含义的

这些環网柜的额定电流都不大,因而环网柜的高压开关一般不采用结构复杂的断路器而采取结构简单的带高压熔断器的高压负荷开关也就是說,环网柜中的高压开关一般是负荷开关环网柜用负荷开关操作正常电流,而用熔断器切除短路电流这两者结合起来取代了断路器。當然这只能局限在一定容量内

这样的开关柜也完全可以用到非环网结构的配电系统中,于是随着这种开关柜的广泛应用"环网柜"就跳出叻环网配电的范畴而泛指以负荷开关为主开关的高压开关柜了。


环网柜出现的时间不算长却得到了广泛的使用,这主要是由于新发展起來的工业企业和事业单位的建筑物从供配电的角度来看,其中小型容量为大多数其配电变压器一般不超过1250KVA,长期稳定供电高压开关鈈频繁操作。对于这类用户环网柜的性能虽不是最完美的,但却是足够可以胜任的随着大规模的城市建设,大量大型高层建筑物拔地洏起变配电所往往就设在楼下,根据消防要求变配电设备必须"无油化",根据建设面积的合理使用变配电设备应该"小型化",于是环网櫃或真空断路器干式变压器,干式互感器就进入了幢幢大楼环网柜结构简单,运行可靠且安全维修量很小,运行费用低比起装有斷路器的开关柜,优势很突出环网柜要求负荷开关具有更高的性能和更小的体积,新型的负荷开关应运而生这又反过来带动了环网柜嘚技术进步,当今的环网柜不但性能优良而且系列化了这更扩展了环网柜的使用范围。
(H-环网柜;X-箱式;G-固定式;N-户内)柜体结构是用钢板弯制焊接组装而成防护等级IP2X。柜体上部为母线室仪表室位于母线室的前部,用钢板分隔柜体中部为负荷开关室,负荷开关与其他元件之间設有绝缘隔板对于电缆进出线柜,其柜底装有可拆装的活动盖板;对于架空进出线柜其柜顶可加装母线通道或遮拦架。
HXGN-10系列空气环网柜具有15种方案其中01号方案为负荷开关熔断器柜;02号方案为负荷开关柜,这两种柜都设有接地开关;09号方案为计量柜

该系列环网柜的外壳采用鋼板弯制,螺钉紧固组装而成的金属全封闭结构柜体由4根立柱,上盖板下底板,前面板后背板,侧板等组成负荷开关柜正面有上丅两块用螺钉固定的门;负荷开关熔断器柜正面则有3块门板。门上有观察窗可观察负荷开关和接地开关所处的位置;柜与柜之间母线连接为烸花触头插接形式,母线配有绝缘护套管柜的顶部可根据用户要求,增设仪表箱

环网柜中安装的负荷开关为产气式的,无油无毒;配备嘚手动电动操作机构为扭力弹簧储能机构,结构简单操作力小。

负荷开关接地开关及正面板之间设有机械联锁装置,它们之间的操莋关系如下:

1)接地开关合闸后负荷开关不能操作,正面板可以打开;

2)接地开关分闸后负荷开关可以操作,正面板不能打开;

3)负荷开关分闸后接地开关可以操作,正面板可以打开;

4)负荷开关合闸后接地开关不能操作,正面板不能打开


这是一种引进型号,它采用SF6负荷开关操莋机构为弹簧储能式,具有快合快分装置分闸机构是在合闸动作中自动拉伸弹簧进行储能的,通过分闸线圈或HRC熔丝控制(击发)脱扣

为SF6负荷开关,气箱采用不锈钢激光焊接完全密闭焊接,不存在任何漏气点和密封垫圈;其中8DJ20为不可扩展共气箱结构;8DH10为可扩展式;采用模块化设计满足各种终端型和环网型用户的需求。具有结构紧凑、占地面积小、免维护等优点

}
10kv环网柜组成a、c两相保护与a、b、c三楿保护的区别
全部
  • 10KV出线采用两相式电流互感器且要求都装在同一相别(即装A、C相,所有出线都装A、C相)目的是当两条出线间发生两相接地短路时,有2/3的机会只切除一条线路1/3机会切除两条线路。
    全部
  • 答: 保护要求: 适用范围:主要适用于10KV等用户工程; 保护单元:线路、主变后备、电动机、电容器、电抗器、备自投、PT、非电量; 产品外观:100mm以内超薄机...

  • 答:三相电源中电容参数不一样引起电压升高是因为電容与消弧线圈形成谐振有关,建议你如果没有自动调节装置就应考虑运行在过补偿方式

  • 答:以跳跃为例:初学时要首先使学生掌握跳躍动作起落的正确方法,然后要求旋转方法的正确即起法与重心正确,然后逐步要求舞姿、速度和旋转数量

  • 答:该问题的关键在于:当b丅滑时a由静止开始向右移动这时b相对地面的速度就是两个分速度的合成,不再是沿弧的切向所以弧面对b的支持力与b下滑的速度不垂直,因而每一...

  • B.20世纪上半叶人类经历了两次世界大战,大量的青壮年人口死于战争;而20世纪下半叶世界基本处于...

  • 目前我们的生活水平必竟非同以往.吃得好休息得好,能量消耗慢食欲比较旺盛,活动又少不知不觉脂肪堆积...

  • 这个问题有点不知所问了。 公务员并不由单位性質决定行政单位行政编的是公务员,但并不是说行政单位的就...

  • 如果是下拉的只有党员而没有预备党员一项,可填党员但如果是填写嘚,你就老老实实填预备党员填成党员...

  • 无水氯化镁和六水氯化镁的外观就不一样。使用配溶液时要注意用量 溶解于水以后,无水氯化鎂如果是是分解...

  • 普通型融雪剂指的就是氯化钠型的除雪剂优势是价格低廉原料容易获取。 环保型融雪剂的种类比较多大概可...

  • 你好,关於胃镜检查不同医院收费标准不一样,具体详细的费用建议咨询当地医院进行胃镜检查,为了清楚的...

  • 关于胃镜检查不同医院收费标准不一样,具体详细的费用建议咨询当地医院进行胃镜检查,为了清楚的看到消...

  • 培恩国际医疗乌克兰试管婴儿平台上有乌克兰各大知名試管医院收费价格清单你可以很清楚的看到每间医院是如...

  • 我知道一家实力雄厚的导电斑马条定制厂家,叫永际电子技术一流,获得了愙户的一致好评非常不错的一家。

  • 永际电子这家就挺可靠的啊有着多年的经验,技术实力强服务也不错,在业内的评价很高的交貨及时,不拖...

  • 这个首先要看有没有营业执照是不是皮包公司?个人中介要慎重一些人自己去乌克兰助孕回来自己就做上了中...

  • 我觉得诺賽希斯这家很不错的啊,行业知名度高口碑好属于数一数二的那种,先后与多家进口品牌取得合作获...

}

   两相邻开关若均在合位且都檢测到故障电流则认为故障点在两开关之后。两相邻开关若均在合位且仅其中一个检测到故障电流则认为故障点在两开关之间。馈线洎动化控制分布式馈线自动化控制通过配电终端间的故障处理逻辑实现线路的故障诊断、定位、隔离以及非故障区域供电的恢复,并将處理结果上报配电主站整个处理由就地FA控制器完成。  文章主要探析环网柜的运用选型与故障以及解决故障的策略随着经济的飞速发展与科技的进步城市都发生了很大的改变,人们的生活也在不断演变居民生活用电越来越多,城市的电网线路经过多次升级改造也发苼了很大的变化逐步形成了许多用电负荷密集区。

  外破故障创面大、严重若外破人员不报修,查找起来更是费时费力下面对一起典型的10kV电力电缆故障进行分析。1现场情况某日早上6:08某变电站10kVⅡ段母线B相单相接地,三相电压:9.8kV/0.5kV/10.27kV无故障选线。  本文介绍了“彡供一备”电缆网络馈线自动化方案,具体实施还需要进行方案确定、FTU等设备的选择、经济技术比较等,还有大量工作要做以下以FTU控制箱的配置为例,予以简略说明。深圳配电网每个电缆环网回路是按配电变压器总容量为10000kVA来组网的,由于每个用户环网柜所带的配电变压器容量不同,所以每个回路环接的用户环网柜数量亦不相同,少则二三组,多则十几组

HXGN15A-12ZF(R)型箱式(固定)金属封闭环网开关设备(简称环网柜),是为城市电网改造和建设需要而生产的新型高压开关柜在供电中作为开断负荷电流以及关合短路电流之用,本环网柜配用真空负荷开关操莋机构为弹簧操动机构,该机构既可手动操作也可电动操作。开关和隔离刀配用于动操作机构本环网柜成套性强、体积小、无火灾和危险,具有可靠的“五防”功能

环网柜适用于交流10kV、50Hz的配电中。广泛地用于城市电网建设和改造工程、工矿企业、高层建筑和公共设施等作为环网供电单元和终端设备,起着电能分配、控制和电气设备的保护作用也可装在箱式变电所中。本环网柜符合IE20《高压交流负荷開关—熔断器组合电器》、GB3906-91《3-35kV交流金属封闭开关设备》的有关规定

1、海拔高度不超过1000m;
2、周围温度-25℃~+40℃;
3、相对湿度:日平均值不大於95%,月平均值不大于90%;
4、无导电性尘埃、腐蚀性气体和水蒸气的场所;
5、无火灾和危险的场所;
6、无经常性震动场所

  1项目背景随着電网建设速度的加快,环网柜的使用越来越多目前普遍在用的SF6气体绝缘共箱式环网柜的电缆室为空气绝缘,经电缆T型、肘型终端连接至電缆出线套管由于空间紧凑和使用三相电缆,存在电缆无法实质性固定电缆自身重量的垂直应力传递到套管处,运行中短路电流电动仂会传递到套管环网柜气室泄漏而引。  上述证明了故障电流不是在气箱内发生的气箱外部故障,电缆室不锈钢板孔周围被严重烧熔表明经受过了很高的温度。不锈钢板孔的反面一圈圈熔说明所经受的温度显然没有外表面高。不难判断此表面的熔是由外部传热,热传递受热形成

  本文针对这种气温极低下能够运行的低温环网柜进行了阐述,并详细介绍了低温可靠运行的低温环网柜大量试验驗证工作1低温环网柜的应用背景目前,国内各种配电环网柜一般都有两个壳体一个密封的内壳,另外一个罩在外面的金属或环保型复匼材料的外壳  三、环网柜功能拓展可考虑采用高科技手段来拓展环网柜的功能,如建立“智能环网柜综合监测平台”其具备的功能应有:可监控环网柜进入、温度、湿度、门禁控制、照明控制、除湿控制、开关刀闸位置。1.可详细监控开关室的情况

四、吊运、安装、调试和熔断器的更换

吊运前按规定进行开箱前的检查。 柜体吊运前按作业标志要求小心轻放、防震勿倒置。
安装时进行开箱前的检查,检查柜体及柜内零部件是否完好是否正常,是否有受潮迹象;用打耐压的检查空灭弧室的真空度试验电压为工频42kV/1min。确定柜体及柜內所有零、部件完好无损后方可进行安装
a、环网柜安装位置尺寸(见图三)
b、环网柜安装尺寸(见图四)
用操作手柄作柜内元件时,发現其达不到技术要求或连锁不到位时才需调试
a、负荷开关的接顶开关操作时,可通过调节拉杆和变换拉杆与操作杆的操作角度和初始位置直到要求。
b、当发现连锁不到位时必须将负荷开关操作到打开位置,并将接地开关关合打开仪表门,绝缘隔板这样方可打开柜門,打开熔断器卡从熔断器取下熔断器,然后换上新的熔断器

  即通过把相对温度及相对温升速率作为环网柜内部电缆接头在线监測的判据,具体监测及判据如图2所示通过柜内红外测温法对环网柜电缆接头的温度进行温度实时在线监测;测温范围是-30~+275℃,精度为0.1℃溫度响应时间为小于1秒。  冷凝法则是人工建立一个冷凝点使得水蒸气集中冷凝到该点上,而后箱外从而达到除湿的目的。通风法主要是加强箱体的通风能力通过人为加设机械排风装置来达到加强通风的目的。但是环网柜内安装加热器是靠人力来完成其投入和切除因此使用的可操作性很差,往往会出现两个极端情况

  10kv环网柜组成的问题和对策俗话说三分建,七分管不论10kv环网柜组成的建设多恏,如果不注重对环网柜的也会造成各种类型的故障据相关调查,目前我国电力常用的检修是事后检修即故障发生之后再进行检修。  maxdist(,)ki??NW?D(6)式中:dist(,)kiNW表示计算两点的欧氏距离;?为距离修正系数旨在体现实际走径对直线距离的影响;maxD为负荷转接线路长度允许大距离范围,其徝可由规划人员决定

1、结构参见图1进行柜方案、图2出线柜方案,本环网柜是以空气为绝缘介质的主要装配ZFN21-12/630型二工位真空负荷开关。主偠方案和进线柜和出线柜
柜内装配ZFN21-12/630型二工位真空负荷开关,柜内还可灵活装配CT、PT主回路由一台ZFN21-12/630真空负荷开关配装隔离刀和接地刀控制,达到接通母线、隔离、接地三工位
柜内装配ZFN21-12/630型二工位真空负荷开关和配有撞击器的熔断器及   HXGN15A-12箱型固定式金属封闭开关设备 - 5 - 接地刀,并鈳柜内灵活装配CT、PT以及ZnO避雷器并且可以省去测量柜。
进出线柜均配置有与接地开关连动的防护隔离板实现了IP2X的防护等级。柜内采用机械连锁达到“五防”要求。
HXGN15A-12ZF(R)型环网柜典型组合一般由三个基本单元组成如图一所示:A柜和C柜环网柜分别为电缆进出线单元。B柜环網柜接变压器回路作为负载或分配电能单元。 环网柜A柜和C作为环网单元在任一线路出现故障时,能及时隔离并用另一单元保证B柜用電单元的连续供电。环网柜B对变压器起保护和隔离作用便于、检修。 根据需要环网单元可以任意延展

  如果要将开关电源的使用寿命至12年,使开关电源的使用寿命与继电保护的使用寿命相同就必须电源中电容的使用寿命,比如电容的使用、选用高温下使用时间较长嘚电容器和保持温度不超过设计限值等  除主干线外的线路则为分支线路。2.2假设条件本文采用的可靠性估算假设条件如下1)主干線和大分支都均匀分段,且用户沿线路长度均匀分布2)架空线路中相同类型大分支的长度及其上的各类开关数量相同;电缆线路各分支線长度相同,且忽略电缆分支线路中环网柜、分支箱、断路器、负荷开关等的影响

}