220v的简单临时电箱!他们还要加几个熔断器(保险丝) 是不是cad删除多余的线?

为什么电器烧毁了,漏电保护开关却没有跳,外面的电表保险丝却烧断了?是不是漏电保护开关没起到作用?
来源:互联网
Patrick Zhang:
这个帖子已经下沉很久了,但有点意思,把它翻出来讨论一番。====================我们来看下图:此图的左上方为进线,我们看到了相线L和零线PEN。相线流经熔断器FU后进入单相电度表MT,再从电度表MT中引出至居家配电总入口;PEN线首先接地,也即与MEB接地扁钢连接,然后分开为N线和PE线。N线进入电度表,再从电度表中引出值居家配电总入口。PE则直接引至居家配电总入口。入户后,L和N接至进线总主开关,然后再引至各个支路开关,其中也包括为插座供电的RCD漏电开关。漏电开关启动保护的条件是:相线与N线不相等。平时正常的供电条件下,相线L的电流与N线电流大小相等方向相反,因此RCD不会动作;当发生相对N的短路时,图中左下侧,虽然短路电流很大,但相线与N线电流依然相等,这时要看RCD是否具有短路保护功能了。如果RCD的开关部分具有短路保护功能,则RCD动作,反之则不动作;当发生漏电时,见图中右下侧,相线电流与PE线电流相等,而N线电流几乎为零。这时RCD一定会动作。======================题主的笔记本发生电源故障烧毁,此故障属于相对N的短路故障,因此RCD不会动作。按道理,这时居家系统的主进线开关应当动作,但题主说了,居家主进线开关未动作,反而倒是电度表外侧的熔断器熔断。这说明主进线开关的短路保护参数选择的偏大了,建议仔细检查主进线开关的额定电流,以及它的脱扣器级别。居家配电的主进线开关脱扣器级别一般选择B型或者C型。微断MCB脱扣器级别如下:主进线开关一定不能选择D型和K型。主进线开关一定不能选择D型和K型。==================建议题主需要修改的内容:(1)主进线开关的额定电流是63A的,大了一些。笔记本烧电源时产生的电流远远小于63A,因此主开关是不可能动作的。(2)RCD与主开关相关联,不是很合适。最好插座有自己的独立开关,并且配套RCD。RCD的动作电流是相线与N线电流之和,也即剩余电流。平时正常运行时,相线与N线电流两者大小相等方向相反,因此它们的和为零,故剩余电流为零,RCD是不会动作的。只有发生漏电时,相线电流与N线电流不相等,其差值即剩余电流推动RCD使得相关联的开关开断线路。(3)正是因为主开关的额定电流过大,所以当室内发生短路故障时,主开关不跳闸保护,却让外部的熔断器保护动作了。我们假定题主的主开关为C型的,从上图中看到,C型的动作电流是5In~8In,也即从315A到504A(——)。可见,笔记本的电源故障产生的故障电流是不可能让主开关动作的。一般地,居家配电的主开关以40A的额定电流为好。(4)厨房的开关和卫浴的开关应当相互独立。卫浴处的电热水器一旦发生漏电,可能会伤及人身。因此电热水器一般都有自己的漏电开关。厨房的电器最好能配独立的RCD。因为厨房的电器较多,再加上厨房又潮湿,一旦漏电,也会伤及人身安全。厨房的耗电量很大,卫浴的耗电量也很大。把这两处的控制开关合并到一起,不是很合适。(5)照明回路无须配RCD可见,题主家里的配电箱设置不是很合理,主开关的额定电流甚至都大于外部的熔断器熔断电流。出现这种问题也就不奇怪了。
哈哈哈,碰上自己工作范围内的问题了,赶紧来回答下,简单说说,如有不对请同行指正。首先分析下卤煮的状况,电源适配器烧毁了,这个状况基本可以断定是短路。原因为问题2回答。下面按照顺序来说楼主的几个问题。1.
概括下题主的描述“所有开关都没有动作,但是适配器烧了还有就是电表的保险丝烧了”。我来把几个术语掰扯一下:RCD是漏电保护装置 @陈章鱼 的回答里面说的很清楚要和“闸”一起用,就是RCD+MCB,MCB就是所谓的闸就是指的一般的微型断路器的统称,所以带漏电保护的微型断路器也叫漏电开关也写成RMCB,当然我们设计的都习惯叫做开关和漏电开关。他们在以前也都叫做空气开关,现在逐渐少了,至少设计中我们称他们为断路器。保险丝有个学名叫做熔断器,熔断器包括保险丝,保险丝是熔断器,哈哈还是挺拗口哈。 这个问题中出现了断路器还有熔断器,所以我先科普一下这两个东西的原理:断路器和熔断器的基本工作原理都是根据我们初中物理学过的一个公式来的
来的,这个大家都知道也有印象,简单的说就是如果热量到了一定程度那么断路器会跳闸,熔断器会熔断。但是配了RCD的断路器就多了一个功能叫漏电检测功能,也就是RCD的工作原理,检测到了漏电电流,并达到了一定的值,他就会带动断路器的“闸“装置进行动作(跳闸)。他们不同的地方:断路器的跳闸是内部构件的电和热和磁一起工作来让“闸”断开和闭合,熔断器是热量到了熔丝的熔点,那么就熔断了,恩,断了。恢复工作也不一样,断路器直接把那个开关 直接搬上去 就行了,但是熔断器必须要更换。下面结合卤煮的问题来说说这两个在工作中的到底不同在哪里。题主的问题描述我们定性了为短路,那么我们知道,短路的时候电流很大,会产生一个短路电流,这个我们在初中物理都学过,短路电流到了一定程度,肯定会引起开关跳闸(开关发热),那为何熔断器就熔断了,断路器没有跳闸呢。先来看断路器:从图上我们能看到断路器瞬时脱扣c型为5ln~10ln,这是什么意思呢,瞬时脱口就是说短路电流到一定程度了“咔”一下断路器就跳闸了,这个通俗点就是说,短路是突发状况,所以要瞬时。断路器都有个额定电流,我们叫做ln,这是干嘛用的,就是断路器的工作电流,你平时的用电器的电流不能超过他,如果超过了,那么他肯定跳闸了,要不然电线就烧毁了,这就是叫做过载保护,说通俗点,这个比较慢,必须慢慢的电流增加超过了额定电流并且在一定范围内,他才会跳。我们还是继续说短路保护,我们看见他是5ln到10ln(c型不单独说了,基本配电用都是c型),也就是当你的短路电流在额定电流的5到十倍的时候,他突然就跳了,那有人说小于倍时候呢,小于五倍的时候你在额定电流范围稍微过点那里就跳了,继续看下面这张图,箭头指向的这张图说的就是断路器的脱扣电流和脱扣动作时间的曲线,我的红色框框里就是说,你在5到10倍ln之间,到了多大的倍数后,需要几秒来断开断路器。我们看到大约也都是0.005和0.02之间。另外插下面这个图,这个图是说有时候你的短路电流持续时间如果达不到要求也不是都要动作的,这个断路器的动作时间和短路电流的持续时间是不一样的:然后我们得到的结论就是,在短路电流持续了一段时间之后,并且达到了断路器跳闸所要求的电流值的范围内的时候,断路器需要一些时间来动作,5ln到10ln这个时间大概就是0.005到0.02之间,其他的倍数只能对照这表格来自己取了。有个问题请注意下,曲线左边的区域都是不跳闸的范围。在来看熔断器,先看这个表格,熔断器也有一个时间特性曲线,最上面的一排6、10、16等等是熔断器的熔断电流,纵轴是熔断时间,纵轴是熔断时候的电流值。我简单画了一个图纸,卤煮的情况应该大概就这样子的。然后写到这里我就遇到了一个问题,首先卤煮的漏电开关看不到额定电流是多少,包括总开关也不知道,另一个 是不知道电表之后的熔断器额定电流是多少,本来想比对一下他们之间的动作时间的关系,但是看来是没办法了,那么这一段也只能这样子了。本着还是要根据事实出发的根本,我就不假设了。卤煮有兴趣可以把那些开关的参数找来对应我的图,自己比对一下,看看到底是怎么回事,如果有不明白的可以继续问我。然后我来说说我对这个的看法,为什么断路器没有跳这个问题,首先,从我的图上我们可以看出来电流不一样的时候,他们的开断时间不一样,有的需要短有的需要长,至于为什么就是上面那个发热公式,谁先到达开关的动作值谁就先动作。所以这个断路器和熔断器之间其实没有什么必然的联系,既不是主次关系也不是什么长幼关系,看的只是每一个或者每一种开关的额定电流是多大,还有出现问题时候的短路电流是多大。 是越级跳还是从最末端到最上端都有可能发生的。就算不是两种不同的开关,而是同样都是断路器,那么也会发生下面不跳上面跳的时候。不过我们在设计的时候,是要尽量避免这样的情况发生的,不过意外总是有的,微断的功能比较少,选择性不好,所以越级什么的,还是挺正常的。2.
说说为什么适配器烧毁,我电脑的现在用的这个是第三个了,有时候经常一插插座的时候就闪了一下电弧,然后适配器就烧了,这种情况跟插头和插座之间的接触有关,也跟你插的时候你房间内的电压有关。而在那一瞬间,你的适配器肯定是坏了啊 ,也有可能短路,产生短路电流,但是我自己经过的这两次倒是没有遇到卤煮这种跳闸状况,可能跟每个人的状况有关吧。3.
电工说设备过载,这个我不苟同,从上面分析也说了,这个肯定是短路,过载虽然也会熔断开关,但是对用电器基本无影响,除非过载到一定程度后电线烧毁然后短路烧毁用电器。4.
如果没反应,那就是失效了,应该去换个新的,否则对你自己对你的用电设备都不安全,正常的一按应该会开关断开的。恩,基本上这样子了,熔断器和断路器都是保护用电线路 和 人还有用电设备及整个电网的安全的,希望大家平时多注意用电安全,并节约用电。
漏电保护(常用为电流型)顾名思义是发生漏电(接触人体或者大地)的时候才会产生起跳动作,具体就是当火线和零线电流不平衡,跟负载大小是没关系的。你所描述的应该是内部线路短路,没满足起跳条件,所以漏电保护没有起跳。保险丝熔断是因为短路过流,所以替换保险丝是可以解决问题的。
多说一句,通常漏电保护是和空气开关串接使用的,前者起触电起跳保护,后者起短路、过载保护。
漏电保护又不是过流保护
作为在施耐德低压工作的人,我觉得我也凑凑热闹吧,仅做一些补充,前面@的回答已经很专业了,我就再啰嗦一些吧1.剩余电流动作保护器Residual current device,简称RCD(又可以称为漏电保护电器),这个名称首先要澄清,无论在《工业与民用配电设计手册三》,还是《中国电气工程大典 第11卷 配电工程》都有相关的术语解释;2.漏电保护电器的工作原理2.1 对于三相四线回路,正常情况下,漏电保护所控制的电路中没有发生触电、漏电或接地故障时,通过剩余电流互感器的一次回路的电流矢量和为零,即:当电路发生设备漏电或触电或相对地接地故障时,此时剩余电流互感器感应出的二次电流就不是0了,如果检测到故障电流大于漏电保护器的动作阀值,RCD就要带动MCB动作了(经常一起配合使用,RCD是检测及触发单元,MCB是执行单元),最终切断电路!这个阀值用于保护人多时候一般为30mA。工程上还有利用这剩余电流保护这一原理来实施火灾监控,那时候的阈(yu)值(此处谢谢网友提醒:阈值 threshold value)就是500mA左右,还有实施大电流的接地地故障保护(TN系统),整定动作阈值就是几kA了(题外话,与本主题无关),看原理图:2.2 对于家庭单相两线制回路,原理同上,图如下所示:2.2 对于家庭单相两线制回路,原理同上,图如下所示:3.漏电保护器RCD和MCB微型断路器常常组合在一起成为漏电保护断路器(二合一式),也有一体式的漏电保护断路器,以施耐德的4极微断iC65和1P+N型iDPN为例子,第一幅图就是RCD的外形图,左侧空出的位置就是给微型断路器iC65或iDPN安装用的,附图;4.再来几张微断的内部结构图(不是RCD内部结构图哦):5.回到题主的漏电保护为何没有反应?从漏电保护原理,我们知道漏电保护主要是监测接地故障保护型电流,如相线对地或人触碰相线,故障电流会通过地或人地流过,造成剩余电流互感器二次侧感应出“漏电”电流,但如果是线路内部短路的原因,那就没有监测不到了,只能通过断路器的过电流保护(过载保护和短路保护)来实施正确的动作。另外一点,漏电保护如果接线不正确,最后保护也是不会动作的,如图所示:即不能把PE线也串进漏电保护装置中,正确的应该是这样的:即不能把PE线也串进漏电保护装置中,正确的应该是这样的:6.好吧,最后再来做点总结吧,漏电电流保护器RCD就是剩余电流动作保护器,它是一个检测漏电电流、发出脱扣指令给微型断路器MCB,由微型断路器执行切断电路的任务,微型断路器具有过载保护和短路保护;漏电保护的原理对于三相四线制回路是检测ABCN的矢量和,对于家庭单相二线制是检测LN的矢量和,切莫将PE线接入漏电保护检测回路,不然即使装了漏电也会不动作的,另外定期检查漏电是否会正常动作,最后祝大家用电安全。
漏电保护开关——防止漏电,触发原理是零火电流差。空开——保险丝(以前说的锈丝也是),防止过流,触发原理是各种原因导致的电流过大。漏电保护开关,题主的选用没问题,空开(保险丝)的选用,要根据电路中的线径和材料选择,推荐选用空开,触发后维修简单(检查线路后推上去),不必更换。不可以偷懒选用过大的空开,否则失去保护作用。简单点说,空开,你把家里所有的用电器,功率电加起来乘个1.2(防止以后再买点什么都得换空开),得的数和物业提供的数据(线径最大承受电流)对此,取小的选用。电源适配器的问题,应该是短路,猜测应该是摔了,导致脱焊,然后短路(私以为这个不重要)
断路器没有动作,那就不是短路了,应该是笔记的电源适配器故障导致电流变大,这个叫过载,过载电流还不到断路器的瞬断电流,却到达了上级保险丝(估计是16A)的熔断电流,在断路器动作前保险丝就熔了。但是一般的原装笔记本电源适配器都是质量很好的电源,出这种事情的几率很小。
过载和漏电是两回事,题主好好去查查百科.
漏电是检测漏电的,就是检测流入和流出的电流和是不是零,不是零就是漏电了,当差值大于某一值时动作;保险丝是保护过载的,就是流入电流不能超过某一值。很明显你那个电源适配器烧了,是因为内部有短路,瞬间大电流,但是没有漏电,所以熔断器烧了,但是漏电不动作,空开应该也断了吧?一般室内配线盒控制插座供电的空开都不会很大。另外就是现在民用不是不让用保险丝了吗?如果自己房子总进线还是换个32A的空开吧。
普通家庭功率最大的也就是些电热设备,比如电暖器,和我家那种即热式的电热水器(无水箱)。以这些设备的单独的最大功率为极限值(其实最好是为这些设备单独弄电路和保护开关,这些设备对电路的规格要求也比较高),应该是没问题的。另外就是要查看所配电表的规格。嗯,以上是我的生活经验。如有错误,欢迎指正。
Kevin Tang:
很负责任的告诉题主,你家的电箱很不安全,最好重新装一个。我在澳洲是持牌电工Class A electrician,以下回答基于澳洲维省标准,国标的数据是不是也一样不清楚,但功能上,安全性上,我自信自己说的是正确的。题主的问题是电源适配器故障引起的,百分百是短路,而不是过载。然后现象是自家电箱的空气开关MCB,漏电开关RCD,总开关Main switch都没有动作,反而入户的保险丝Service fuse断了,这说明你家电箱完全没起作用,你家电线完全没在被保护的状态,十分危险!除此之外,入户保险丝也有可能安装的容量不对,但这应该不是题主的责任啦,暂时无视。我这里不打算解释各个器件的工作原理,作为用户没必要知道,想涨知识其他答案也讲的很详细。以下就说说正确电箱的动作和澳洲标准的电箱是怎样,给大家一个参考。正常来说,碰到这种用电器故障产生短路,该用电器使用的一路回路的空气开关MCB应该跳闸,然后就没有然后了。漏电保护开关理应无动作,总开关同上,入户保险丝更应该无动作。题主本应该可以在自家的照明下,吹着空调,愉悦的拔掉故障的电源适配器,走到电箱把跳闸的一路空气开关复原,就轻松解决所有问题。要知道,空气开关保护的是电线,它的容量必须比它控制的一路电路中尺寸最小的电线的安全负载要小,这样才能在用电器故障产生大短路电流时保护电线不被烧毁。按照澳洲标准,插座回路用2.5mm?的电线,空气开关最大只能用20的,电灯回路用1mm?电线,空气开关用10的,空调回路看空调本身需求,几匹的用4mm?,空气开关用32的,1匹的用2.5mm?,空气开关同插座用20的。如果一个回路是几种不同尺寸的电线混用,空气开关容量需要配合最小尺寸的电线选择,比如既有2.5mm?插座线又有1mm?灯线,空气开关只能用10的。题主家的空气开关不管客厅厨卫电灯还是空调一串都是25的,虽然我不知道你后面电线用的多粗,也不清楚国标的要求,但我很怀疑它们全都用的不合适。题主家电箱第二个问题是那个总开关,看标示,它是一个MCB,理应有短路跟过载保护。也就是说,题主电源适配器故障时,哪怕故障回路的空气开关安装错误没动作,总开关也应该跳闸,保护题主家入户的主电线consumer main不会被烧毁。如果总开关没动作反而入户保险丝烧了,那证明总开关容量选太大了。总开关的容量必须根据入户主线的粗细定才安全。在澳洲如果出现这种烧入户保险丝的情况,电力公司都会要求屋主找持牌电工做安全检查出certificate才肯恢复供电。还有一个潜在问题是题主家的漏电保护开关并没有容量标示。漏电开关是可以一个控制多个空气开关(虽然最新澳洲标准要求新装电箱必须单漏电开关控制单个回路),但它所控制的回路总容量必然不能超过自身容量。结论,从题主短路一个适配器就烧了入户保险丝的情况还有电箱中一眼可见的各种不恰当地方看来,我很怀疑那电箱根本是乱装的样子货,安全起见找个靠谱的电工重新做一个吧。PS:解释下漏电保护为啥理应无动作。漏电开关检测负载回路的火线零线电流矢量和,如果为零简单说意味着所有火线输出的电流全部从零线回来了,自然代表没漏电,如果不为零,超过30mA(人体承受超过30mA电流死亡几率会很大)漏电开关就会跳闸。而短路或过载只是代表火线跟零线上的电流很大,如果它们的矢量和还是零,那哪怕数值超出正常值,漏电保护开关也不会有动作。当然,现在还有一种开关器件集成了漏电和过载保护,叫RCD/MCB或RCBO之类的,也是我目前工作用的最多的东东。
我是一名高压电工,你说的问题我们有专业术语,叫越级跳。至于越级跳的原因,那就很多种了。在空气保护开关(以下简称空开)完好的情况下,如果电器出现短路,空开是肯定会跳的。根据经验判断,空开坏掉的几率很小,当然不能排除。由于现在笔记本自带适配器也有保护电器的功能,所以你的情况应该是适配器运行时出现故障导致功率增大从而产生热量烧毁适配器。
我们在处理故障时一定会去现场看的,所以答成这样题主不要生气。。
我本身不是学电的,但是我父亲是多年老电工,他和我说过,家用电路维修成本很高,尤其是装修时都埋在墙内的电线一旦某处漏电(胶皮破坏)就会出现短路跳闸如果漏电位置在墙内,为了维修这样的问题就会很麻烦,很贵 但是有个简单的办法就是零线火线对换,因为电路的高电势来自火线,火线经常会在短路中烧坏或者接地,但是零线可能还有效完好。 对换位置的地方是在空气开关下面,如果有经验的师傅都会这样修,但是有些师傅功夫不到家,使用了空气开关上面对换,这样就存在安全隐患。 如果空气开关也是有缺陷的单路(火线原来的)断开开关,当下次短路时将不能识别到过载信号(大电流),就会出现触电身亡。我也是老爸和我看新闻时看到有人触电空气开关不跳开谁的责任时看到的。 —————————— 电路维修问题很复杂是技工师傅毕生经验的汇总,希望有出现问题时聘请专业技工师傅。这里为我老爹打个广告,58同城注册公司,联系电话。价格合理不多收费。绝对不坑刚毕业北京工作学生钱
可能是漏保的整定值大于电表开关的开关大小,在过载的时候电表保险先断。换句话说就是漏保选的太大,起不到过载保护的作用了。
我们做机房UPS的时候是绝对不能用漏宝的
因为UPS 稳压 消震 甚至自动自维护的时候都会产生微弱不稳定电流 导致漏宝误判跳闸的空开是保护过载的 短路,接地漏电也是导致过载的其中一个情况漏宝是检测漏电的
高级的还能调整阈值灵敏度 空开的反应速度一般高于漏宝 导致提主这种情况很正常
漏电开关上面明明写着动作电流啊!!!!30毫安(好像是,不记得了明天去看看)。请自行百度漏电开关动作原理。你那叫短路不叫漏电,漏电开关是保护漏电的,保险是保护过载(也就是短路,电流超过保险丝的最高过流上线。比如32A的保险丝,只要使用电流超过32A就会自行熔断。短路就不用说了已经是无限大电流了,什么样的保险都要烧,除非你的保险丝比使用电线还要粗。就像你用3.2平方的线,却用了个6平方的保险丝,这种情况就是烧线而不是保险了,一般脑子没坏的人都不会这么干)的。漏电不是保险,保险也管不了漏电
过载情况,应该是最近一级开关,也就是你题目上说的空气开关跳。短路情况,短路电流过大的情况下.,所有超过空气开关瞬时脱扣的条件下都会动作。所以会不会是适配器造成短路,你的断路器还没来得及动作,保险丝就熔断了?
漏电电流不一样,电流不一样。漏电保护分地方装的,有漏电电流 用电电流
换成正泰的NB1L
Ayson Brown:
请问你们家接地线了吗,没有地线的话,漏电保护器是感应不到漏电的
免责声明:本站部分内容、图片、文字、视频等来自于互联网,仅供大家学习与交流。相关内容如涉嫌侵犯您的知识产权或其他合法权益,请向本站发送有效通知,我们会及时处理。反馈邮箱&&&&。
学生服务号
在线咨询,奖学金返现,名师点评,等你来互动本题难度:0.60&&题型:填空题
(2015秋o盐城期末)阅读短文,回答问题:漏电保护断路器电给我们带来便利的同时也带来安全隐患,根据安全用电要求,现在,许多用户特别是新建楼房的电路中除了要安装防止电流过大的空气断路器(俗称“空气开关”)外,还必须安装如图甲所示的漏电保护断路器(俗称“漏电保护器”),它们通常安装在供电箱中.家用漏电保护断路器是在用电器发生漏电故障或人因操作失误而触电时实施保护的设备,正常情况下,住户家中没有电流流向地面,即图乙中I3为零,进户线中流入的电流I1和流出的电流I2相等.如果电路中某处发生漏电(漏电是指电流从墙体、人体、接地线或其他路径流向地面),即图中的I3不为零,就会造成I1和I2不相等,当I1和I2的差异达到一定值,漏电保护断路器便会迅速自动切断电路.排除漏电故障后,重新合闸即可恢复供电.为确保使用安全,漏电保护断路器上设置了试验按钮,需要每月试按一次,如果试验按钮按下漏电保护器无动作,说明漏电保护器需要更换.(1)漏电保护断路器实质上就是一个&&&&(电源/用电器/开关).(2)家庭电路电流过大的原因有&&&&(只需答一个原因),当家庭电路电流过大时,漏电保护断路器&&&&(能/不能)自动切断电路.(3)如果电路中发生漏电,漏电电流为I3,则I1、I2、I3大小关系的表达式为&&&&.(4)站在地面上的人体不小心接触了火线,如图丙所示,该人体的电阻为3000Ω,人与地面、电线等的接触电阻为2500Ω,电路中安装了规格为如图丁所示的漏电保护断路器,该漏电保护断路器&&&&(能/不能)及时断开电路.
来源:2015秋o盐城期末 | 【考点】熔断器的作用及保险丝的选择方法.
(2016o阳东县校级模拟)阅读短文,回答问题.无叶更舒适如图甲是一款新型无叶电风扇,与传统有叶风扇相比具有易清洁、气流稳、安全等特点.开始时,底座中的电动机将空气从进风口吸入,吸入的空气经压缩后进入环形空腔,再从环形空腔上的细缝中高速吹出,夹带着周边的空气一起向前流动,导致后方更多的空气流入风扇的出风口,风量被显著放大.无叶风扇的细缝结构是根据“康达效应”设计的,康达效应是指当流体(水或空气)顺着物体的凸表面流动时,有向物体吸附的趋向并沿物体的表面继续向前,在离开物体的瞬间,由于惯性其运动方向与出风口末端的法线垂直.(1)风扇正常运行时,相同时间内细缝流出的空气质量&&&&(填“小于”“等于”或“大于”)进风口流进的空气质量.(2)下列与后方更多空气流入电扇出风口的原理相同的是&&&&.A.载重汽车装有许多车轮&&B.飞机飞行时机翼获得升力C.足球在草坪上滚动得越来越慢&&D.带电的玻璃棒能吸引轻小物体(3)某品牌的无叶电风扇在实际电功率相同时,它的出风量与出风口的面积有关,相关数据如下表所示,利用表中的数据在图乙坐标系中作出电风扇的出风量与出风口面积的图象.出风口面积/dm2出风量/(Los-1)8450125501659020600
(2016春o盐城校级月考)阅读短文,回答问题:“东风.悦达.起亚”K5汽车是由盐城生产一种高端汽车,已经于2014年下线上市,其发动机的冷却、发电、空调等系统都由皮带传动.皮带传动系统的原理是摩擦传动,和自行车的链条传动系统相似.(1)在如图1几个关于自行车后轮链条传动系统图中,哪一个是自行车正常行驶时的形状&&&&.(2)为了研究传动系统的摩擦问题,老师设计了一下问题:木块与小车向右做匀速直线运动,遇到一障碍物时,小车停下,木块从车上的a点滑至b点(如图甲),木块能停在b点,说明木块在滑动过程中受到向&&&&(填“左”或“右”)的摩擦力作用.为测量摩擦力的大小,小明在障碍物上固定了弹簧测力计拉住木块,用用F=6N拉力使小车水平向左运动,(如图乙).则木块受到的摩擦力方向&&&&(填“左”或“右”),大小是&&&&N.(3)当K5汽车的发动机动转时,其水泵、发电机、空调压缩机和张紧轮和发动机飞轮的传动示意图如图丙,其中“张紧轮”的使用是利用了增大&&&&从而增大摩擦.当发动机飞轮如图顺时针转动时,逆时针转动的是&&&&(选填水泵、发电机、压缩机).
(2016春o罗定市期中)阅读短文,回答问题:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 电热膜&&& 电热膜是一种通电后能发热的新型电热器件,由可导电的特制油墨、金属载流条经加工、热压在聚酯薄膜间制成,如图甲所示.电热膜加热系统由电源、温控器、连接件、绝缘层、电热膜及饰面层构成.电源经导线连通电热膜,将电能转化为热能.将这种电热膜安装在房间地板下的地面上,热能就会源源不断地均匀传递到房间的每个角落.&&& 电热膜通电工作时没有发红、炽热现象产生,主要以辐射的方式散发热量,给人们的感觉像在露天阳光下一样温暖舒适,没有传统供暖系统所产生的干燥和闷热的感觉.100%的电能输入被有效地转化成了超过66%的远红外辐射能和33%的对流热能.电热膜表面工作温度在40℃左右,远远低于其老化温度,因此电热膜的寿命与建筑是同步的.&&& 电热膜内部结构如图乙所示,经过特殊工艺加工形成的一条条薄的导电墨线两端与金属导线相连,形成网状结构.&&& 在制造电热膜时,会出现不同区域导电墨线厚度不均匀的现象,厚的导电墨线电阻小.导电墨线电阻随温度变化的关系如图丙所示,这种温度特性的优点是,它不会因厚度不均匀而出现严重发热不均、局部过热的现象,这是电热丝所不具备的,它保证了电热膜各处的温度均匀.&&& 市售电热膜的额定电压为220V,接功率分一般有两种规格:220瓦每平米、400瓦每平米.220瓦电热膜属于低温电热膜,主要应用于地暖行业;400瓦电热膜属于高温电热膜,主要用于除地暖外的方面,温度最高可以达到70~80℃,用于印刷烘干,药物烘干等.(1)电热膜工作时,各条导电墨线是采用&&&&方式连入电路的;(2)下列关于电热膜的说法中,错误的是&&&&.&&& A.电热膜是利用电流的热效应工作的&&&&&&&&& B.电热膜温度升高时发热功率会自动减小&&& C.聚酯薄膜是一种导电材料&&&&&&&&&&&&&&&&&D.电热膜的电热转换率比电热丝高(3)某根导电墨线的局部导电材料脱落,如图丁中A部分,这根导电墨线的电阻&&&&.&&& A.变大     B.变小     C.不变     D.以上三种情况均有可能(4)如图戊,请用笔画线代替导线,将两块铺设好的电热膜(黑色加粗处为接线柱)与温控器、电源连接起来(笔画线不允许交叉).(5)某家庭装修时考虑用电热膜为房间进行取暖,若铺设面积为15m2,则通电正常工作2小时消耗的电能为&&&&kWoh.
(2016o潍坊二模)阅读短文,回答问题.无链条电动自行车无链条电动自行车,整体外形时尚,没有了链条,外观变得与普通自行车或电动车有些不同,如图所示.无链条电动自行车被称为“没有链条的混合动力电动自行车”.它结合了电子动力和人体动力,此车既可以通过给锂电池充电获得能量;也可以通过骑行者踩脚踏板获得能量.骑行者踩脚踏板的动能,可通过车上的发电机转化为电能,存储在自行车框架中的锂电池内,之后通过电动机驱动后轮转化成动能,以此驱动自行车前进.因此使骑行者骑得更省力,同时也能减少对环境的污染.图中所示这款无链条电动自行车,其锂电池容量为10Ah、电压为&36V.与链条车相比,这种新型自行车具备许多优点.比如:省力、耐用、安全、灵便、干净卫生、结构简单、修理方便,骑行&12000km&也无须大修.因此,无链条电动自行车是城市中一种理想的交通工具.请回答下列问题:(1)无链条电动自行车可将骑行者踩脚踏板所产生的动能通过发电机转化为&&&&能,由车子的锂电池存储,之后再通过&&&&驱动后轮再次转化成动能,驱动车子前进.(2)图中这款车的锂电池最多所储存的电能约为&&&&J.(3)图中这款车,若骑行者不踩脚踏板,仅靠锂电池驱动,这种“电力驱动”可使车连续行驶&2×104m;若骑行者踩脚踏板辅助锂电池给车提供能量,这种“混合动力驱动”可使车连续行驶&3.5×104m,则“混合动力驱动”时人所提供的能量与“电力驱动”时锂电池提供的能量之比为&&&&.
(2016o南通一模)阅读短文,回答问题.“阳光动力2号”太阳能飞机世界最大的太阳能飞机“阳光动力2号”(如图甲)飞机的表面使用一种碳纤维材料,其承载能力要比一般材料更好,但质量仅与一辆小型汽车相差无几.飞机上设有的通话、网络等设备,可随时保证飞机与地面的联系.白天,飞机飞行高度达到海拔8500米,依靠两翼上安装的太阳能电池板为直流电动机提供动力,同时对锂电池充电以保证夜间或阴雨天不间断飞行.晚上,依靠储存在锂电池里的电能继续飞行.飞机的有关技术参数如表:飞机净/总质量&&kg发动机最大功率&&kw54锂电池能量密度&&kwoh/kg0.25发动机转换效率90%锂电池的总质量&&kg630----------(1)太阳能属于&&&&能源(选填“常规”或“新”).飞机表面的碳纤维材料具有硬度大、&&&&小的物理特性.飞行过程中驾驶员依靠&&&&波(选填“超声”、“次声”或“电磁”)与地面进行通话联系.(2)图丁所示实验中,能反映电动机工作原理的是&&&&.(3)某次飞行消耗了锂电池总储存量的20%,则发动机输出的机械能为&&&&J,若这些机械能改由航空燃油来提供,不计能量损失,需要完全燃烧氢气&&&&kg.(已知航空燃油的热值为4.25×107J/kg).(4)飞机在最大功率下,以30m/s的速度沿水平方向正常巡航,所受的阻力为&&&&N,若飞机沿水平方向飞行过程中所受阻力与速度的平方成正比,则当飞机以20m/s速度沿水平方向运行时,发动机输出的功率为&&&&W.(5)飞机利用测距传感器来判断离地高度.若某测距传感器的阻值R1与离地高度h的关系如图乙所示,如图丙所示的检测电路采用了“稳流电源”(电源输出的电流恒定),要使高度表(实质是电流表或电压表)的示数能随飞行高度的增大而增大,则此高度表应安装在&&&&(选填“1”、“2”或“3”)位置,该高度表示数刻度&&&&(选填“均匀”或“不均匀”).
解析与答案
(揭秘难题真相,上)
习题“(2015秋o盐城期末)阅读短文,回答问题:漏电保护断路器电给我们带来便利的同时也带来安全隐患,根据安全用电要求,现在,许多用户特别是新建楼房的电路中除了要安装防止电流过大的空气断路器(俗称“空气开关”)外,还必须安装如图甲所示的漏电保护断路器(俗称“漏电保护器”),它们通常安装在供电箱中.家用漏电保护断路器是在用电器发生漏电故障或人因操作失误而触电时实施保”的学库宝(/)教师分析与解答如下所示:
【分析】(1)漏电保护器相当于一个开关(2)家庭电路电流过大的原因是:短路或总功率过大据题目中漏电保护器的作用分析即可判断(3)由图乙可知电流的流向据此得出三电流之间的关系(4)人触电时其两端的电压为220V根据欧姆定律求出此时漏电电流然后与图丁中的额定动作电流相比较即可得出答案
【解答】解:(1)漏电保护断路器实质上就是一个开关(2)家庭电路电流过大的原因是:短路或总功率过大据题目中漏电保护器的作用是:如果电路中某处发生漏电(漏电是指电流从墙体、人体、接地线或其他路径流向地面)即图中的I3不为零就会造成I1和I2不相等当I1和I2的差异达到一定值漏电保护断路器便会迅速自动切断电路.故家庭电路电流过大时熔断丝会熔断但漏电保护器不会切断(3)由图乙可知火线中的电流一部分通过零线一部分流向大地即三电流之间的关系:I1=I2+I3(4)站在地面上的人体不小心接触了火线时此时漏电电流I3=UR=220V3000Ω+2500Ω=004A=40mA由图丁可知额定动作电流I≤30mA因I3>I所以该漏电保护器能及时断开电路故答案为:(1)开关(2)短路不能(3)I1=I2+I3(4)能.
【考点】熔断器的作用及保险丝的选择方法.
查看答案和解析
微信扫一扫手机看答案
知识点讲解
经过分析,习题“(2015秋o盐城期末)阅读短文,回答问题:漏电保护断路器电”主要考察你对
等考点的理解。
因为篇幅有限,只列出部分考点,详细请访问。
知识点试题推荐
1&&&&2&&&&3&&&&4&&&&5&&&&6&&&&7&&&&8&&&&9&&&&10&&&&11&&&&12&&&&13&&&&14&&&&15&&&&
作业互助QQ群:(小学)、(初中)、(高中)}

我要回帖

更多关于 余多多不多余 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信