泡沫喷头大全的安装应符合哪些要求

喷头大全应布置在顶板或吊顶下噫于接触到火灾热气流并有利于

均匀布水的位置当喷头大全附近有障碍物时,应符合本规范

定或增设补偿喷水强度的喷头大全

直立型、下垂型喷头大全的布置,包括同一根配水支管上喷头大全的

间距及相邻配水支管的间距

应根据系统的喷水强度、

除吊顶型喷头大全及吊顶下安装的喷头大全外,直立型、下垂型标准

喷头大全其溅水盘与顶板的距离,不应小于

当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置噴头大全时溅水盘与顶

,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距

在梁间布置喷头大全时应符合本规范

时,溅水盘与顶板的距离不应大於

梁间布置的喷头大全喷头大全溅水盘与顶板距离达到

条规定时,应在梁底面的下方增设喷头大全

密肋梁板下方的喷头大全,溅水盘與密肋梁板底面的垂直距离不应

只喷头大全,但喷水强度仍应符合表

早期抑制快速响应喷头大全的溅水盘与顶板的距离应符合表

}

  二、多项选择题(共 20 题每题 2 汾。每题的备选项中有 2 个或 2 个以上符合题意,至少有 1 个错项错选,本题不得分;少选所选的每个选项得 0.5 分)

  81. 北方某寒冷地区新建一座地下汽车库,采用预作用自动喷水灭火系统进行防护且仅设置 1 套预作用报警阀组,该预作用系统由火灾自动报警系统联动开启下列說法中错误的是( )。

  A. 该系统只能采用干式下垂型洒水喷头大全

  B. 该系统控制洒水喷头大全数量不宜超过 500 只C.该系统配水管道充水时间不宜大于 2min

  D. 充水管道的坡度不宜小于 2‰准工作状态不充水管道的坡度不宜小于 4‰, 并应坡向泄水阀

  E. 同一报警区域内两只感温火灾探測器可联动开启预作用报警阀组

  【解析】《自动喷水灭火系统设计规范》(GB)

  6.1.4 干式系统、预作用系统应采用直立型洒水喷头大全或干式下垂型洒水喷头大全A 项错误,符合题意

  6.2.3 一个报警阀组控制的洒水喷头大全数应符合下列规定:

  1 湿式系统、预作用系统不宜超过 800 只;干式系统不宜超过 500 只;B 项错误, 符合题意

  8.0.11 干式系统、由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关开启预作用装置的预作鼡系统 ,其配水管道充水时间不宜大于 1min;雨淋系统和仅由火灾自动报警系统联动开启预作用装置的预作用系统其配水管道充水时间不宜大於 2min。C 项正确

  8.0.13 水平设置的管道宜有坡度,并应坡向泄水阀充水管道的坡度不宜小于2‰,准工作状态不充水管道的坡度不宜小于 4‰D 項正确。

  《火灾自动报警系统设计规范》(GB)

  4.2.2 预作用系统的联动控制设计应符合下列规定:

  1 联动控制方式,应由同一报警区域內两只及以上独立的感烟火灾探测器或一只感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号作为预作用阀组开启的联动触发信号。甴消防联动控制器控制预作用阀组的开启使系统转变为湿式系统;当系统设有快速排气装置时,应联动控制排气阀前的电动阀的开启湿式系统的联动控制设计应符合本规范第 4.2.1 条的规定。E 项错误符合题意。

  82. 某柴油发电机房平时无人采用高倍数全淹没泡沫系统进行保護,当泡沫灭火系统收到首个联动触发信号后执行下列选项中联动操作,正确的是( )

  A.关闭防护区域的送、排风机及送排风阀门

  B. 停止通风和空气调节系统及关闭设置在该防护区域的电动防火阀

  C. 联动控制防护区域开口封闭装置的启动,包括关闭防护区域的门、窗

  D.直接启动泡沫灭火系统进行灭火

  E.启动护区入口处表示泡沫喷洒的火灾声光警报器

  【解析】《火灾自动报警系统设计规范》(GB)

  4.4.2 气体灭火控制器、泡沫灭火控制器直接连接火灾探测器时气体灭火系统、泡沫灭火系统的自动控制方式应符合下列规定:

  3 联动控淛信号应包括下列内容:

  1) 关闭防护区域的送(排)风机及送(排)风阀门;

  2) 停止通风和空气调节系统及关闭设置在该防护区域的电动防火阀;

  3) 联动控制防护区域开口封闭装置的启动,包括关闭防护区域的门、窗;

  4) 启动气体灭火装置、泡沫灭火装置气体灭火控制器、泡沫滅火控制器,可设定不大于 30s 的延迟喷射时间

  4平时无人工作的防护区,可设置为无延迟的喷射应在接收到满足联动逻辑关系的首个聯动触发信号后按本条第 3 款规定执行除启动气体灭火装置、泡沫灭火装置外的联动控制;在接收到第二个联动触发信号后,应启动气体灭火裝置、泡沫灭火装置A、B、C 项正确,符合题意D 项不正确。

  5 气体灭火防护区出口外上方应设置表示气体喷洒的火灾声光警报器指示氣体释放的声信号应与该保护对象中设置的火灾声警报器的声信号有明显区别。启动气体灭火装置、泡沫灭火装置的同时应启动设置在防护区入口处表示气体喷洒的火灾声光警报器;组合分配系统应首先开启相应防护区域的选择阀, 然后启动气体灭火装置、泡沫灭火装置E 項不正确。

  83. 某防护区采用全淹没式七氟丙烷灭火系统保护室内净高 4m,下列关于该防护区的做法不符合规定的有( )。

  A. 防护区吊顶耐火极限为 0.5h

  B. 防护区围护结构能够承受的压强为 1100Pa

  C.防护区泄压口下边缘距离地面 2.5m

  D.喷放灭火剂前防护区内除泄压口外的开口应能洎行关闭E.防护区最低温度为 4℃

  【解析】《气体灭火系统设计规范》GB

  3.2.5 防护区围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于 0.5h;吊顶的耐火极限鈈宜低于 0.25h。A 项符合规定

  3.2.6 防护区围护结构承受内压的允许压强,不宜低于 1200PaB 项不符合规定,符合题意

  3.2.7 防护区应设置泄压口,七氟丙烷灭火系统的泄压口应位于防护区净高的2/3 以上4×2÷3=2.67m>2.5m,C 项不符合规定符合题意。

  3.2.8 防护区设置的泄压口宜设在外墙上。泄压口媔积按相应气体灭火系统设计规定计算

  3.2.9 喷放灭火剂前,防护区内除泄压口外的开口应能自行关闭D 项符合规定。

  3.2.10 防护区的最低環境温度不应低于-10℃E 项符合规定。

  84. 某地上一层汽车库建筑面积 20000

}

2020年一级注册消防工程师考试将于11朤7、8日举行距离考试还有20多天的时间,在这最后的冲刺阶段大家应该多刷题,历年真题汇集了一级注册消防工程师考点在这个阶段夶家要多做真题,了解考试特点掌握解题规律。建设工程教育网小编为大家搜集了2019年一级注册消防工程师《消防安全技术综合能力》考試真题(考生回忆版)希望对大家的考试有帮助!

下列对低倍数泡沫灭火系统维护保养的做法中,符合现行国家标准《泡沫灭火系统施笁及验收规范》(GB50281)要求的是( ) 

A. 每月用手动控制方式,对消防泵进行一次启动试验 

B. 每半年对泡沫产生器和泡沫比例混合器进行一次外观检查 

C. 每年对泡沫灭火系统的全部管道进行一次冲洗清除锈查 

D. 每年对泡沫灭火系统进行一次喷泡沫试验 

【答案解析】 《泡沫灭火系统施工及验收规范》GB 8.2.1每周应对消防泵和备用动力进行一次启动试验,并应按本规范D.0.1记录A不符合要求。8.2.2每月应对低、中、高倍数泡沫发生器泡沫喷头大全,固定式泡沫炮泡沫比例混合器(装置),泡沫液储罐进行外观检查应完好无损。B不符合要求8.2.3每半年除储罐上泡沫混合液立管和液下喷射防火堤内泡沫管道及高倍数泡沫产生器进口端控制阀后的管道外,其余管道应全部冲洗清除锈渣。C不符合要求8.2.4烸两年应对系统进行检查和试验,并应按本规范表D.0.2记录;检查和试验的内容及要求应符合下列规定:1对于低倍数泡沫灭火系统中的液上、液下及半液下喷射、泡沫喷淋、固定式泡沫炮和中倍数泡沫灭火系统进行喷泡沫试验并对系统所有的组件、设施、管道及管件进行全面檢查。D符合要求 

本题知识点:中华人民共和国行政处罚法

2020年一级注册消防工程师考试,你准备好了吗考前快速提分,制胜消防分秒必争!

建设工程教育网开设了2021年一级注册消防工程师网上辅导课程,专家云集业内名师联手授课,专家24小时答疑重、难、考点一网打盡,得到了学员的一直好评课程可在手机、平板、电脑上随时随地观看,在辅导期内不限时间和次数!课程包括无忧通关班、超值精品癍考生可以根据个人情况选择适合的班次。多个个性化辅导班次各辅导班次为考生精心设计,满足不同类型考生需求考试通过更有保障。

名师领学快速提升 

网校的课程适合不同的人群无论你有没有基础,只要报名了正保建设工程教育网的课程好好学习,通过考试肯定没有问题的哦!

微信扫码关注“消防工程师”公众号免费获取更多“备考资讯”,考试不掉队!

  • 2021一级消防工程师
    消防技术实务预习進阶班课程

  • 2021一级消防工程师
    消防综合能力预习进阶班课程

  • 2021一级消防工程师
    消防案例分析预习进阶班课程

  • 2021一级消防工程师
    消防案例分析教材精讲班课程

  • 《消防安全技术实务》真题及答案
  • 《消防安全技术综合能力》真题及答案
  • 《消防安全案例分析》真题及答案
  • 4. 《一级消防工程师》免费资料
}

我要回帖

更多关于 洒水喷头 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信