请高手指点一下,这套请管理员配置打印模板如何,如有不合适请指正

问题补充&&
本页链接:
可以的,各性能还是可以发挥出来,不过价格ssd做系统盘更能体现出速度,1050性能确实不怎么滴,有钱加钱上1060吧
鬼一样的男人96 &6-05 00:51
•••••
可以玩的,多少钱?我刚买的1700x一套
靠不住的时候&6-05 02:28
猜你感兴趣化工专业女,毕业不进炼厂去哪里?
今天,有一位小师妹求助我,化工工艺专业,毕业
不管是石油化工 还是煤化工
天然气化工 ,这几年从新疆到东北
到东南沿海
查看: 2258|回复: 7
高手指点一下——美国METRIX(迈却)趋近器、探头如何安装?
阅读权限30
积分帖子主题
注册海川与360万海川共分享
才可以下载或查看,没有帐号?
本帖最后由 zhaohh3211 于
09:42 编辑
本特利有安装电压法,metrix就不知道如何安装,高手指点一下,越详细越好,谢谢!
已有&0&人打赏作者
阅读权限75
积分帖子主题
metrix使用状况怎样?我们只用本特利的,想换换。
价格上有没有优势?
阅读权限30
积分帖子主题
backhamm1982 发表于
metrix使用状况怎样?我们只用本特利的,想换换。
价格上有没有优势?
我是仪表维护的,metrix的价格不清楚,迈却自己说的他有价格优势,这个作为仪表维护人员并不关心。前几天可能是安全栅有问题(还没有备件),因此在回装探头时很费周折。远远不如本特利的电压安装法,本特利使用比较普遍,应该是本特利有优势吧。
阅读权限20
积分帖子主题
metrix把本特利的研发人员挖墙脚了,我们单位全都有,但是我觉得还是本特利的免维护性高一些
阅读权限30
积分帖子主题
我们单位使用的是metrix的探头,安装的时候我们设备要求是1mm,我们DCS的量程是0-3.5mm,换算成4-20ma也就是8ma左右吧,回路里串个万用表或者和DCS联系,metrix我们使用的是MTL5204的安全栅,采用的安全栅供电,很多安全栅他家的探头都不能用,这里还有一个问题,每次我们探头拆完再安装很多时候都不好用,指示始终为3.23ma左右不变化,后来查证应该是电压不够,metrix的探头要求最低工作电压时17V左右吧,安全栅限压加上线路阻抗加起来压降也就是17V左右,导致不好用,我在我们校验间做了个实验,不带负载电压最低降到16.5V探头就没指示了,24V电源供电回路电阻加到700欧姆电流左右也就不变化了,我们现在还要上他家的探头,现在比较纠结这问题,建议你们选型前确认好这个问题
阅读权限30
积分帖子主题
忘记说安装了,趋近器放在现场接线箱,用探头专用延伸电缆和探头连接就好了,趋近器和机柜间使用的就是普通的电缆!
阅读权限55
积分帖子主题
METRIX探头一般和他家的变送器配套使用,探头和本特利的安装方法一样,间隙电压10V(电压可在变送器上测到,注意不是测电源线。变送器上有个小红帽下类似于同轴电缆接头的端子,在这里测)
阅读权限30
积分帖子主题
月亮的后面 发表于
METRIX探头一般和他家的变送器配套使用,探头和本特利的安装方法一样,间隙电压10V(电压可在变送器上测到, ...
谢谢啦又学了一招
《海川双节一起过》*双节将至,休闲大区活看图查隐患(9.28)这储气罐下面的2个是什么东东?!安全漫画(9.28)
表面文章《海川双节一起过--美食集合馋虫在蠢蠢欲动
化工专业女,毕业不进炼厂去哪里?
今天,有一位小师妹求助我,化工工艺专业,毕业了,不去炼厂,去哪里?
大型炼厂,离家远,
网站事务联系&&
&(电话工作日09:00--17:00受理咨询,信箱和qq号24小时受理咨询)