查看: 916|回复: 7
求助:箱变停电
该用户从未签到
遇上麻烦了,来此请教各位!
我这里有台箱变低压侧缺相,由于设备简陋,用高压验电笔验变压器10Kv进线端带电,低压侧线路无明显故障,现判断为变压器故障,是否严谨、科学?变压器有什么好的快速检测方法?
TA的每日心情开心 15:32签到天数: 8 天[LV.3]偶尔看看II
测低压侧电压
该用户从未签到
xlmlss1111 发表于
测低压侧电压
相电压:&&A相:260V& && && & B相:0V& && && &C相:260V
TA的每日心情开心 15:32签到天数: 8 天[LV.3]偶尔看看II
B相接地& && && && && && && && && &
TA的每日心情郁闷 12:06签到天数: 2 天[LV.1]初来乍到
把变压器停下来用摇表摇下b相高压侧对低压侧的绝缘就知道了,还有中性点要注意是否接地
TA的每日心情衰 09:43签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到
受用了 受用了
TA的每日心情难过 16:40签到天数: 60 天[LV.6]常住居民II
把变压器停掉,测高压进线三相是否有电,变压器先不要怀疑。
TA的每日心情开心 23:57签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到
牛人,,,,经验