减速机常见故障变频器故障

变频器故障_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
变频器故障
上传于|0|0|暂无简介
你可能喜欢君,已阅读到文档的结尾了呢~~
广告剩余8秒
文档加载中
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
SEW减速机日常故障判断及处理
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口LENZE变频器常见问题-威斯特(上海)传感器仪表有限公司
<img id="zhantai_logo" src=/1/876350.png alt=威斯特(上海)传感器仪表有限公司 onload="120<=this.width?this.width=120:this.90
威斯特(上海)传感器仪表有限公司
主营产品: PHD气缸上海代理商,(PHD传感器|LENZE变频器)上海现货,(伦茨变频器|巴士德开关)德国进口
您现在的位置: &
& LENZE变频器常见问题
威斯特(上海)传感器仪表有限
上海市黄浦区北京东路668号科技京城东楼27楼C1室
LENZE变频器常见问题
产品型号:
产品参考价:
所 在 地:
更新时间:
浏览次数:
【详细说明】
LENZE变频器常见问题德国伦茨LENZE变频器总代理 伦茨LENZE变频器专卖 伦茨LENZE变频器特价供应 8200系列通用变频器(0.37-250kw) 8200系列变频 器可提供2倍额定转矩、1.5倍额定电流。根据拖动与再生运动状态极限电流的分别设定,给出每个操作点的制动保护。因此驱动系统可承受大负荷并可提供高动态性能。在5&50Hz的频率范围内,在无速度传感器方式下,速度控制 精度可高达1%以内。 功率范围0.37&250kW,适应各种功率要求 欧洲CE,美国UL标准认证 结构紧凑、多角度安装 选件丰富、易于操作 内置两套参数集,每套参数集可提供4个频率段,并可通过端子切换 先进的FTC控制方式,电机参数自调整,传感器控制方式精度达1% 低成本远程控制,引出距离长达100m 可利 用电机电位计功能由手动给定设置 可选择电机电流控制和V/f性能控制 内置PID调节器、皮带监控(-V020版本) 丰富的通讯接口模块可适应不同总线通讯(LECOM-A/B/L1、InterBUS、PROFIBUS.DP及CAN) 完善的电磁兼容解决 方案, 和系统保护 功能 8200 Vector闭环型矢量变频器 1/3相180 - 264V&LENZE专销: 伦茨变频器、伺服控制器、电机、减速机、离合器、INTORQ制动器LENZE伦茨8200 Vector矢量闭环变频器 LENZE 伦茨 9300Vertor工程型矢量变频器LENZE 伦茨ECS 伺服系统 LENZE 伦茨伺服PLC(EVS9300-ET)LENZE 伦茨9300ER 套准型伺服控制器(EVS9300-ER)LENZE 伦茨9300EK 凸轮型伺服控制器(EVS9300-EK)LENZE 伦茨 9300EP 位置型伺服控制器(EVS9300-EP)LENZE 伦茨9300ES 标准型伺服控制器(EVS9300-ES)LENZE 伦茨 gmotion 齿轮减速机、交流伺服电机LENZE变频器常销型号:常见问题 E82EV251K2C E82EV371K2C E82EV551K2C E82EV751K2C E82EV152K2C E82EV222K2C E82DV251K2C E82DV371K2C E82DV551K2C E82DV751K2C E82DV152K2C E82DV222K2C E82DV302K2C E82DV402K2C E82DV552K2C E82DV752K2C 三相320 - 550V 变频器 E82EV551K4C E82EV751K4C E82EV152K4C E82EV222K4C E82EV302K4C E82EV402K4C. E82EV552K4C E82EV752K4C E82EV113K4C E82EV153K4B30x E82EV223K4B30x E82EV303K4B302 E82EV453K4B30x E82EV553K4B302 E82EV753K4B30x E82EV903K4B302 E82CV251K2C E82CV371K2C E82CV551K2C E82CV751K2C E82CV152K2C E82CV222K2C E82CV302K2C E82CV402K2C E82CV552K2C E82CV752K2C E82CV551K4C E82CV751K4C E82CV152K4C E82CV222K4C E82CV302K4C E82CV402K4C E82CV552K4C E82CV752K4C E82CV113K4C E82CV153K4B201 E82CV223K4B201 E82CV153K4B101 E82CV223K4B101 E82CV303K4B101 E82CV453K4B101 E82CV553K4B101 E82CV753K4B101 E82CV903K4B101 E82DV551K4C E82DV751K4C E82DV152K4C E82DV222K4C E82DV302K4C E82DV402K4C E82DV552K4C E82DV7524C E82DV113K4C E82DV153K4B201 E82DV223K4B201 E82DV303K4B201 E82DV453K4B201 E82DV553K4B201 E82DV753K4B201 E82DV903K4B201 E82EV302K4C040 E82EV402K4C040 E82EV552K4C040 E82EV752K4C040&lenze变频器故障代码是常见问题,今天我就来为大家分享一下怎么解决这问题,希望能帮到广大客户。此外我们还代理伦茨变频器,如果有需要采购的可以来电咨询我(常见问题)(1)OC报警键盘面板LCD显示:加、减、恒速时过电流。对于短时间大电流的OC报警,一般情况下是驱动板的电流检测回路出了问题,模块也可能已受到冲击(损坏),有可能复位后继续出现故障,产生的原因基本是以下几种情况:电机电缆过长、电缆选型临界造成的输出漏电流过大或输出电缆接头松动和电缆受损造成的负载电流升高时产生的电弧效应。小容量(7.5G11以下)lenze变频器的24V风扇电源短路时也会造成OC3报警,此时主板上的24V风扇电源会损坏,主板其它功能正常。若出现"1、OC2"报警且不能复位或一上电就显示"OC3"报警,则可能是主板出了问题;若一按RUN键就显示"OC3"报警,则是驱动板坏了。(2)OLU报警键盘面板LCD显示:lenze变频器过负载。当G/P9系列lenze变频器出现此报警时可通过三种方法解决:首先修改一下"转矩提升"、"加减速时间"和"节能运行"的参数设置;其次用卡表测量lenze变频器的输出是否真正过大;最后用示波器观察主板左上角检测点的输出来判断主板是否已经损坏。(3)OU1报警键盘面板LCD显示:加速时过电压。当通用lenze变频器出现"OU"报警时,首先应考虑电缆是否太长、绝缘是否老化,直流中间环节的电解电容是否损坏,同时针对大惯量负载可以考虑做一下电机的在线自整定。另外在启动时用万用表测量一下中间直流环节电压,若测量仪表显示电压与操作面板LCD显示电压不同,则主板的检测电路有故障,需更换主板。当直流母线电压高于 780VDC时,lenze变频器做OU报警;当低于350VDC时,lenze变频器做欠压LU报警。(4)LU报警键盘面板LCD显示:欠电压。如果设备经常"LU欠电压"报警,则可考虑将lenze变频器的参数初始化(H03设成1后确认),然后提高lenze变频器的载波频率(参数F26)。若E9设备LU欠电压报警且不能复位,则是(电源)驱动板出了问题。(5)EF报警键盘面板LCD显示:对地短路故障。G/P9系列lenze变频器出现此报警时可能是主板或霍尔元件出现了故障。(6)Er1报警键盘面板LCD显示:存贮器异常。关于G/P9系列lenze变频器"ER1不复位"故障的处理:去掉FWD-CD短路片,上电、一直按住RESET键下电,知道LED电源指示灯熄灭再松手;然后再重新上电,看看"ER1不复位"故障是否解除,若通过这种方法也不能解除,则说明内部码已丢失,只能换主板了。(7)Er7报警键盘面板LCD显示:自整定不良。G/P11系列lenze变频器出现此故障报警时,一般是充电电阻损坏(小容量lenze变频器)。另外就是检查内部接触器是否吸合(大容量lenze变频器,30G11以上;且当lenze变频器带载输出时才会报警)、接触器的辅助触点是否接触良好;若内部接触器不吸合可首先检查驱动板上的1A保险管是否损坏。也可能是驱动板出了问题-可检查送给主板的两芯信号是否正常。(8)Er2报警键盘面板LCD显示:面板通信异常。11kW以上的lenze变频器当24V风扇电源短路时会出现此报警(主板问题)。对于E9系列机器,一般是显示面板的DTG元件损坏,该元件损坏时会连带造成主板损坏,表现为更换显示面板后上电运行时立即OC报警。而对于G/P9机器一上电就显示"ER2"报警,则是驱动板上的电容失效了。(9)OH1过热报警键盘面板LCD显示:散热片过热。OH1 和OH3实质为同一信号,是CPU随机检测的,OH1(检测底板部位)与OH3(检测主板部位)模拟信号串联在一起后再送给CPU,而CPU随机报其中任一故障。出现"OH1"报警时,首先应检查环境温度是否过高,冷却风扇是否工作正常,其次是检查散热片是否堵塞(食品加工和纺织场合会出现此类报警)。若在恒压供水场合且采用模拟量给定时,一般在使用800&O电位器时容易出现此故障;给定电位器的容量不能过小,不能小于1k&O;电位器的活动端接错也会出现此报警。若大容量lenze变频器(30G11以上)的220V风扇不转时,肯定会出现过热报警,此时可检查电源板上的保险管FUS2(600V,2A)是否损坏。当出现"OH3"报警时,一般是驱动板上的小电容因过热失效,失效的结果(症状)是lenze变频器的三相输出不平衡。因此,当lenze变频器出现"OH1"或"OH3"时,可首先上电检查lenze变频器的三相输出是否平衡。对于OH过热报警,主板或电子热计出现故障的可能性也存在。G/P11系列lenze变频器电子热计为模拟信号,G/P9系列lenze变频器电子热计为开关信号。(10)1、OH2报警与OH2报警对 G/P9系列机器而言,因为有外部报警定义存在(E功能),(电工之家http://www.pw0。。cn)当此外部报警定义端子没有短接片或使用中该短路片虚接时,会造成OH2报警;当此时若主板上的 CN18插件(检测温度的电热计插头)松动,则会造成"1、OH2"报警且不能复位。检查完成后,需重新上电进行复位。(11)低频输出振荡故障lenze变频器在低频输出(5Hz以下)时,电动机输出正/反转方向频繁脉动,一般是lenze变频器的主板出了问题。(12)某个加速区间振荡故障当lenze变频器出现在低频三相不平衡(表现电机振荡)或在某个加速区间内振荡时,我们可尝试一下修改lenze变频器的载波频率(降低),可能会解决问题。(13)运行无输出故障此故障分为两种情况:一是如果lenze变频器运行后LCD显示器显示输出频率与电压上升,而测量输出无电压,则是驱动板损坏;二是如果lenze变频器运行后LCD显示器显示的输出频率与电压始终保持为零,则是主板出了问题。(14)运行频率不上升故障即当lenze变频器上电后,按运行键,运行指示灯亮(键盘操作时),但输出频率一直显示"0.00"不上升,一般是驱动板出了问题,换块新驱动板后即可解决问题。但如果空载运行时lenze变频器能上升到设定的频率,而带载时则停留在1Hz左右,则是因为负载过重,lenze变频器的"瞬时过电流限制功能"起作用,这时通过修改参数解决;如F09&3,H10&0,H12&0,修改这三个参数后一般能够恢复正常。(15)操作面板无显示故障
该公司的其它相关产品
*留言内容:
您的采购意向或是对我们的意见和建议,我们将在第一时间回复您...
已经是会员?点击这里
直接获取联系方式
扫一扫访问手机商铺减速电机及变频器使用注意事项_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
减速电机及变频器使用注意事项
上传于|0|0|暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢变频器的常见故障及维修对策
变频器的常见故障及维修对策
发布: | 作者: | 来源:
| 查看:904次 | 用户关注:
LENZE变频器的常见故障及维修对策 LENZE变频器,在驱动产品领域也是一个非常著名的品牌,源自德国,主要产品包括变频器,伺服控制器,直流控制器,交直流电机,伺服电机,磁粉离合器,以及齿轮减速机等,应该说在涉及驱动产品的领域LENZE都有自己的解决方案。在国内LENZE变频器广泛应用于纺织、造纸、烟草、印刷、包装、冶金、食品、汽车制造及物料运送等多个行业。应该说LEMZE变频器在变频器市场上还是
LENZE变频器的常见故障及维修对策&&& LENZE变频器,在驱动产品领域也是一个非常著名的品牌,源自德国,主要产品包括变频器,伺服控制器,直流控制器,交直流电机,伺服电机,磁粉离合器,以及齿轮减速机等,应该说在涉及驱动产品的领域LENZE都有自己的解决方案。在国内LENZE变频器广泛应用于纺织、造纸、烟草、印刷、包装、冶金、食品、汽车制造及物料运送等多个行业。应该说LEMZE变频器在变频器市场上还是有着相当的知名度,也越来越被广大国内用户认可和接受。&& LENZE变频器功能比较强大,应用选件丰富,可以扩展多种功能,良好的力矩特性(最高可达180%& 60S的转矩提供),这是其他变频器无法比拟的。此外LENZE变频器还提供不同场合使用的多个变频器系列,满足不同用户的需要。伺服驱动器加伺服电机是LENZE公司在更高应用要求上提供的又一解决方案,使得LENZE的客户分布更广,应用行业也更多。&&& LENZE变频器进入中国的市场也并不太长,也经历了一段被广大客户从陌生-认知-接受的过程。早期我们能看到的LENZE变频器主要是一些小功率的8100系列,8300系列变频器,以及功率较大的8600系列。此外我们还能看到使用富士G5系列变频器技术的LENZE 7800系列变频器。这些机器相对来说进入中国市场较早,主要是随设备配套一起进入中国市场。由于使用年限较长,出现故障的几率也就更高。但这些系列的变频器在市场上相对数量较少,有些型号的变频器并不多见,现在我们比较常见的主要包括系列通用变频器,8200EV系列矢量闭环变频器,9300系列工程矢量变频器。此外LENZE还推出了分布式机电一体变频器。系列变频器投放市场也已有较长时间了,相对同时期的变频器来说功能也比较强大,并有多种选件可选,通讯功能强大是它的一大优势,该系列变频器可以有多种总线通讯方式供选择,除了常见的RS232/RS485通讯外,还包括INTERBUS,PROFIBUS,CANBUS等通讯方式。8200EV系列变频器除了各种总线通讯可选外,内置RFI滤波器,180%& 60S的启动转矩都是该系列变频器区别于其他变频器更有卖点的地方。9300系列变频器是功能更为强大的一种矢量型变频器,除了先前我们讲到的一系列功能外,还包括双PID功能并且通过选装组件还可以完成1.速度/转矩切换控制2步进控制3位置控制等功能。应该说LENZE是一个功能相当强大的变频器品牌,更由于有自己的齿轮减速箱,电机等配套,使得LENZE的用户也在不断壮大。&&& 以下我们就LENZE变频器的一些常见故障做一些探讨,供广大用户在使用和检修中作为参考:&&& 对于早期的如8100系列8300系列变频器,我们比较常见的故障有开关电源损坏,其中多数为脉冲变压器损坏,反映出来的现象为上电后机器无任何反应,控制端子无电压。由于脉冲变压器的骨架不容易拆开,给变压器的修复造成了一定的困难,各变频器品牌所使用脉冲变压器的参数又不尽相同,给我们的绕制也带来了一些困难,假如无配件来源,一般在这种情况下不易修复。由于此类机器市场相对较少我们就不做详细讨论。OC5故障 &&& 应该是我们在系列变频器里面经常碰到一种故障现象。OC5为变频器过载,过载检测一般都是由霍耳传感器来完成的,通过检测U V两相的电流,再由两输入或门COMOS电路来判断变频器是否过载。OC5的故障点通常为传感器的损坏,以及门电路的损坏引起的,霍耳传感器容易受环境的影响,而发生工作点的漂移,而门电路常由于工作电压以及输入信号的冲击而损坏。更换损坏器件应该就能够排除此类故障。输出缺相&&& 输出缺相也是我们经常会碰到的故障之一。我们都知道在缺相状态下是无法拖动三相交流异步电机的,在拖动电机的情况下还会出现过流报警,我们脱开电机后测量3相输出电压,往往是3相输出电压相差比较大,这时候我们首先应该检查功率模块是否损坏,驱动波形是否正常。在LENZE 8240系列变频器我们经常会碰到现象是驱动电路无电压。开关电源是一个必须检查的电路,8240系列变频器与其它变频器的不同之处是驱动电源不是直接由开关电源供给的,驱动电路和开关电源之间带有隔离。所以我们还必须检查隔离变压器是否有问题。排除以上故障应该可以确定驱动电路的电源是否正常。开关电源故障&&& 在8200系列通用变频器的维修中我们会经常碰到开关电源损坏。故障点主要有功率开关管的损坏,以及开关电源控制电路的损坏。开关管的损坏较容易更换,原型号晶体管及其替换晶体管都能够买到,控制电路出现故障后修复相对比较复杂,此类型机器的控制电路元器件都是集成于绝缘陶瓷片上,不易更换,需要有一定的经验以及维修技巧。变频器散热引起的故障&&& 散热板分离散热技术也是LENNZE变频器的一个很大卖点,大家都知道常规变频器都是有冷却风扇散热,但有些场合使用了散热风扇后常常成为变频器的一个常见故障点。这种现象主要在纺织工厂比较多见。纺织工厂空气中的棉絮和化纤常常堵塞风扇,引起变频器故障报警。而LENZE变频器的散热板分离散热技术恰恰解决了这个问题。但我们也会碰到客户在使用一段时间后出现变频器带不起重载的现象,从我们的经验分析也有可能是由于变频器的散热问题引起的,由于散热的不充分,元器件更易老化,损耗更快。一般在这种情况下,更换老化器件能解决此问题。&&& 此外,在实际应用中我们也可以依据变频器的发光二极管的状态判断一下变频器的状态及故障,特别是在没有面板的情况下这种判断办法更方便。一般在绿灯亮,红灯灭的情况下是在控制面板的操作状态下。绿灯闪烁,红灯亮则是操作面板禁止控制。绿灯灭,红灯一秒闪烁一次,此时变频器为故障状态。&&& 应该说LENZE变频器在使用中还是会碰到一些这样那样的故障,以上也是较粗率地介绍了一些常见故障及分析,LENZE变频器在性能上还是很有特点,像位置控制,同步控制都是它的优势所在,所以在应用上值得我们去研究的。此外从维修角度来说,LENZE变频器线路相对还是比较复杂,且PCB板有多层布线,对于维修人员的要求也就更高了,也希望变频器维修的同行们能够多多交流,解决更多的实际问题。
本页面信息由华强电子网用户提供,如果涉嫌侵权,请与我们客服联系,我们核实后将及时处理。
应用与方案分类
iPhone8 CAD设计图流出:全面屏+垂直双摄像头。}

我要回帖

更多关于 减速机故障 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信