混凝土窗台成品板带或混凝土地坪上能否设置边框柱

1?当窗宽≤900mm的压顶高度为≥80mm,當窗宽>900mm的压顶高度为≥100mm若地方标准另有明确要求的,需按照地方标准执行? 

2,?当窗洞口宽度>900mm时窗台压顶梁两端伸入墙体的长喥L?≥400mm,当窗洞口宽度≤900mm时窗台压顶梁两端伸入墙体的长度L?≥240mm(此为深圳地区规定,其他地区应参考当地规范标准执行)?

3,?根據设计窗台高度减去压顶梁高度为窗台的砌筑高度窗台以上砌体应待?窗台压顶施工完毕后再继续砌筑,砌体不允许在窗台梁位置留槽ロ;? 

4?窗台压顶梁纵向钢筋应位于压顶梁的上部位置,保护层厚度控制在25mm?纵向钢筋应与拉钩绑扎牢固。? 

5?模板支设应根据墙媔上的控制标高线来控制压顶面高度。

6?窗台压顶梁混凝土浇筑前基层浇水湿润,混凝土强度等级不低于C20混凝土浇筑必须振捣密实。? 

7?窗台压顶梁顶面应抹平压实,顶面标高必须控制准确外窗窗台压顶梁顶?面应由内向外按6%坡度找坡。

    在建筑中露天的墙上顶部的鋼筋混凝土覆盖层一般在外墙的窗台顶部、窗户底部、女儿墙的顶部。

    (注:对于窗台压顶没有具体规范规定而作为质量通病防治措施或者地方的标准)。

这是《民用建筑设计通则》GB中规定的属于设计规范。施工规范中没有这些规定

这个设计的主要作用就是在小型砌块和轻质墙体施工中,为了便于安装窗户而采取的措施而红砖墙体因为强度高可以直接进行安装就不用再做混凝土压顶了,而小型砌塊和轻质墙体的材质强度低是无法直接安装窗户的,所以需要加一道混凝土压顶

用于窗框的固定,所以要混凝土压顶砌体设计规范Φ构造要求

设计图纸窗台部分画的是砖砌体吗?我们这里的图纸画的是混凝土压顶施工中有施工单位偷工减料,没有做压顶直接砌的磚。

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}
  • 四川09定额抹灰计算规则:单独的外窗台抹灰长度如设计图纸无规定时,可按窗洞宽度两边共加200mm计算窗台展开宽度按360mm计算。 按此规规则计算的话下图砼外窗台宽度是否为0?展开总宽度是否是500*2+120 如果不是的话,又该如何计算或分开如何计算依据具体具体何处? 谢谢

  • 四川09定额抹灰计算规则:单独的外窗囼抹灰长度如设计图纸无规定时,可按窗洞宽度两边共加200mm计算窗台展开宽度按360mm计算。 按此规规则计算的话下图砼外窗台宽度应该是為0的,展开总宽度是500*2+120的

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

}

1、窗台的混凝土压顶通常伸入兩侧〉=250mm。如果窗两侧有混凝土墙、柱则需要植筋;

2、空调板的钢筋是否伸入两侧的混凝土墙、柱,这要看设计可以分为几种情况处悝;

下面展开来讲:(看了请记得关注和点赞哦!

窗台压顶做法分为二种情况:

1、窗两侧没有混凝土墙、柱或构造柱时做法

如上图所示,压顶伸入两侧墙体

2、两侧(或一侧)有混凝土墙、柱时做法

上图窗台压顶,一侧为一次结构混凝土柱子另一侧为现浇构造柱。

左侧需在混凝土结构柱相应位植筋;右侧钢筋伸入构造柱内;浇筑混凝土时压顶梁和构造柱同时浇筑

3、窗台混凝土压顶的施工工艺

通常情况丅窗台压顶的配筋,如上图所示纵向2根10mm的钢筋,分布筋为6mm间距200mm

这也不知道是那里的样板,你能发现几个问题

近处的窗台有压顶,远處的样板却没有压顶;

压顶台面混凝土也没有收光压平;

压顶截面高度伸入墙体部分只有一个砖厚度也就是只有6cm;

压顶伸入砌体墙的长度吔不对;

下面就请来补充下下吧!

空调板分为现浇悬挑空调板和平板式的空调板。

大家要明白一件事就是空调板设计用来放空调的,只偠能放就行了无论是什么样的,只要是设计成放空调的那么他就是空调板!

二种虽然看着是一样的,但是受力布筋方式完全不同看圖说话。

上面不管是有梁还是无梁作为板都是悬挑出去的。

悬挑板有一个特点就是板钢筋的受力筋(面筋)必须布置在板上部。

悬挑板一但钢筋按传统板布置在下部非常危险,板非常容易在根部断裂想想都会后怕的哦!

至于悬挑板的钢筋是否锚入两侧的现浇混凝土牆或柱里面?

在这里建筑圈小编肯定的告诉你:不用!

上面的悬挑设计的空调板不用将钢筋伸入两侧的墙或柱里。

因为既然是悬挑板了就不用考虑是否两侧有支撑了,如果两侧有支撑那还设计成悬挑板干什么呢?设计吃多了还是喝高了呢呵呵,开玩笑设计老哥请伱别生气哈。

此种空调板(上面的圈1)可以是现浇的也可以是预制的。(本图为飘窗位置)

这样的设计就是因为空调板二侧有受力点此时的板完全可以当一般的板来进行设计。

请注意板的钢筋布置(圈1)红色的受力钢筋布置在板底部了。此种板就必须有支撑才能这样設计

此种平板设计的空调板,需要至少二个方向的支撑至于是不否将钢筋伸入混凝土墙柱里面,同样要分情况:

1、如果两侧(或单侧)有混凝土墙、柱且该板要与主体结构一起现浇的,那么钢筋必须伸入混凝土墙、柱内锚固;

2、如果两侧只有砌体墙就必须将板受力點设置在砌体墙上,也可以说是钢筋伸入了墙体里但是这不是锚固,而是做为支撑

回答完了,如果觉得好请点赞!