& & 1 主变采用强油循环风冷方式,主变投入运行前应逐台投入适当组冷却器(正常情况下三组投工作,一组投备用,一组投辅助),根据天气情况可适当调整冷却器运行组数。
& & 2 主变冷却分远方、就地及PLC自动和手动几种组合运行方式。当SY远方/就地开关切至&远方&时,冷却器电源随发电机主开关合、分而自动投入或退出,能自动投入预先选定的相应数量的&工作&冷却器,发电机解列后自动切除全部投入运行的冷却器,正常情况下SY开关切至&就地&。当SA PLC自动/手动开关切至&自动&方式时,主变冷却电源受PLC自动控制,切至手动位置时,仍然可启动主变冷却风扇,但风扇及油泵、冷却电源故障时信号均不能送至集控室,因此正常情况下必须将SA开关切至&自动&位置。
& & 3 主变冷却器系统设两路独立电源,两路电源均可实现失电自动切换,由转换开关SS选择&Ⅰ工作&、&Ⅱ工作&。冷却器的油泵和风扇电机的保护元件能有效地防止油泵和风扇因断相、缺相、短路、三相电源不平衡等原因引起的损坏。
& & 4 主变冷却器有以下几种运行方式:
& & a) 备用:运行中工作或辅助冷却器故障时自动投入。
& & b) 停止:冷却器停止运行。
& & c) 工作:冷却器投入运行。
& & d) 辅助:高压侧达额定值80%以上时或变压器上层油温达65℃时自动启动,低于55℃时自动停止。
& & 5 主变冷却器投入运行操作
& & a) 送上主变冷却器两路交流电源。
& & b) 送上KM接触器控制保险。
& & c) 送上冷却器控制电源开关。
& & d) 送上主机及扩展机内保险。
& & e) 将SS开关切至&I工作&位,查&I电源工作&灯亮。
& & f) 合上主变#1-#5冷却器交流电源开关。
& & g) 将冷却器控制小开关SC投&工作&、&备用&或&辅助&位置,检查相应油泵和风扇启动并运行正常,油流指示正常,相应指示灯亮。
& & h) 根据需要送上冷却器控制箱内照明加热回路开关2Q。
& & i) 冷却器投入运行后应定期检查是否工作正常,各指示灯及信号是否正确。
& & 6 主变冷却器退出运行操作
& & a) 将辅助、备用冷却器控制开关切至&停止&位置。
& & b) 将工作冷却器控制开关切至&停止&运行。
& & c) 将冷却器控制箱内所有小开关断开。
& & 7 机组停运,将#1&#5组冷却器控制开关切至停止位,如无检修工作,主变冷却器电源、冷却器控制电源保险和PLC主机、扩展机控制保险不需停电,防止PLC因长时间停电造成程序丢失。
& & 8 主变油温达到80℃时报警,100℃时跳闸;绕组温度100℃报警,120℃时跳闸。主变冷却器发生故障全部退出运行时,主变油温达80℃时,必须立即停止主变运行。冷却器全停保护动作跳闸条件:
& & a) 主变运行时间超过1小时;
& & b) 20分钟内主变油温达80℃;
& & c) 在20分钟至1小时内,主变油温达到80℃。
往下看有更多相关资料
本网站试开通微、小企业商家广告业务;维修点推荐项目。收费实惠有效果!欢迎在QQ或邮箱联系!
试试再找找您想看的资料
资料搜索:
查看相关资料 & & &
   同意评论声明
   发表
尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
本站有权在网站内转载或引用您的评论
参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
copyright & &广电电器(中国梧州) -all right reserved& 若您有什么意见或建议请mail: & &
地址: 电话:(86)774-2826670& & &&)后使用快捷导航没有帐号?
只需一步,快速开始
只需一步,快速开始
在线发帖幸运送福利,奖品一波接一波 恭喜:&&
十多年前曾经在一个小公司干过三年时间。公司没几个人,两个会计,四个办事员(我是
跳槽无非两种理由:一是钱亏了二是心屈了。离开第一份工作主要还是圈子文化太严重,不
查看: 3085|回复: 7
电机冷却风扇老烧问题?
阅读权限70
积分帖子主题
注册海川与360万海川共分享
才可以下载或查看,没有帐号?
现在有一台配料秤电机为变频调速电机但是他有一冷却风扇,将风扇电源直接采用变频电机电源时,他的运行状况是什么,为什么我们这的老烧呀,风扇这种解法有没有为题呀
已有&0&人打赏作者
阅读权限75
积分帖子主题
散热风机的电源要求都是为50Hz,怎么能与变频电机共用电源?
阅读权限55
积分帖子主题
同意楼上!散热电机接工频啊,若接变频电源,在低频下,风扇温升厉害,所以烧坏!
积分帖子主题
本帖最后由 ZJYSSF 于
14:34 编辑
你这么使用,理论上是应该烧主电机的,因为你的那个啥子称,肯定是负载很低,
变频控制普通电机的时候如果变频范围不是很大的情况下,可以用电机电源带风扇运行。
但是楼主说的这种设备估计经常超低频运行,这时候就不能用电机电源带风扇运行,慢到一定程度类似于风扇不工作了。风扇也变频了。所以这时候就需要采用变频电机,利用变频电机的一个特点,风扇单独供电,确保散热正常,另外控制回路里面也要将风扇与变频电机联锁。风扇停则电机停。
看了半天,有点乱,楼主说的应该是烧电机吧,风扇不会烧吧?
帮助他人解决问题
阅读权限40
积分帖子主题
学习1下&&我们单位没用过变频电机 都是普通电机+变频器
积分帖子主题
现在有一台配料秤电机为变频调速电机但是他有一冷却风扇,将风扇电源直接采用变频电机电源时,他的运行状况是什么,为什么我们这的老烧呀,风扇这种解法有没有为题呀
我来翻译一下哈
现在有一台配料秤电机,为变频电机,电机有一台配套冷却风扇,现在将风扇电源直接与变频电机电源接在一起,运行状况是什么,为什么我们的老烧啊,风扇这种接法有没有问题啊
看样子应该是风扇烧掉,接法肯定有问题啊,原因看4楼,风扇烧掉还是好事,电机长期处于散热不良状态烧了就麻烦了,拆了重接吧。
鼓励新会员发言 多参与才有收获
阅读权限10
积分帖子主题
变频器使用低频时,风扇转速慢自然散热效果差,最好换个市电风扇,单独供电。
积分帖子主题
不能共用一个电源的,另接就好
这是个技术活安全漫画(8.12)安全警钟常鸣大家看看这个是什么?把你的名字第一个字母缩写,大家发上来乐呵中奖活动
H2S浓缩塔塔底富甲醇经P1603泵进入E1609壳程换热后进入E1610管程,然后进入热再生塔。出E1609后至热再生塔这段管线震动挺大,难
论坛事务&&
广告投放&&
企业平台&&
媒体运营&&
广告及事务: 0& 媒体运营:
论坛电子邮箱 &(电子信箱及QQ客服24小时受理咨询,电话工作日09:00--17:00受理咨询)
360万海川人 欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
版权所有 海川网-海川化工论坛 -2004主变运行时的温度是如何整定的?冷却风扇何时启动和停止?_发电机栏目_机电之家网
您好,欢迎来到机电之家网!
您所在的位置: &
&主变运行时的温度是如何整定的?冷却风扇何时启动和停止?
产地:本地
最小起订量:1台
主变运行时的温度是如何整定的?冷却风扇何时启动和停止?
产品价格:面议&人民币
所属行业:柴油发电机组
发 货 地:江苏
观注次数:482次
发布日期:
公司名称:
联 系 人:姜秀
联系手机: 、 、
联系固话:027-
联系地址:武汉市江汉区青年路葛洲坝国际广场6栋1单元1001
联系邮箱:
联系我时,请说是在机电之家上看到的,谢谢!
说明书,报价手册及驱动
暂无相关下载&
其他资料下载
暂无相关下载&
& 售后联系电话:,.,,,027-,公司官网:。& &主变线圈温度不得超过105℃,运行时上层油温最高不得超过80℃,为了防止油质劣化,上层油温一般应在75℃以下运行。   &&&& 主变上层油温在65℃时自动启动冷却风扇运行,55℃时停止冷却风扇运行。  
在线询盘/留言 请仔细填写准确及时的联系到你
您的姓名:
联系手机:
固话电话:
联系邮箱:
所在单位:
需求数量:
咨询内容:
我想了解:《主变运行时的温度是如何整定的?冷却风扇何时启动和停止?》的详细信息.请商家尽快与我联系。
您要求厂家给您提供:
最低订货量
诚信会员&第5&年
会员级别:
会员级别:认证类型:企业认证企业证件:已通过企业认证 认证公司:江苏星光发电设备有限公司
价格:1人民币
江苏星光发电设备有限公司
价格:1人民币
江苏星光发电设备有限公司
价格:1人民币
江苏星光发电设备有限公司
价格:1人民币
江苏星光发电设备有限公司
价格:10人民币
江苏星光发电设备有限公司
价格:1人民币
江苏星光发电设备有限公司
您是不是在找电气工程分区
查看: 2681|回复: 8
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分87帖子
一星助理工程师, 积分 87, 距离下一级还需 13 积分
我厂用的干式变压器H级浸渍式干式变压器,1600kva&&负荷是4台电加热器,每台是313KW,运行时电流最高时达到2050A,最低时1981A,变压器温度在散热风扇打开的情况下是95度,环境温度是8度,现在的负荷已经接近90%,我想问一下,长期的运行下去,变压器能行吗,要是到了夏天的话,温度会更高,应该采取什么办法呢。变电所里有6台干式变,其中3台是这种情况的,有一台还没运行,另外两台没问题,还有就是配电所里没有轴流风机。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分187帖子
三星助理工程师, 积分 187, 距离下一级还需 13 积分
加装通风烟道
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分226帖子
四星助理工程师, 积分 226, 距离下一级还需 24 积分
变压器的负荷设计的过满,没留余度,夏天变压器可能会跳闸,大概是120度左右吧(记不太清了),建设对把六台变压器综合考滤,重新调整一下负荷分配吧,如果是室内,可以考滤加装冷却降温设施。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分156帖子
三星助理工程师, 积分 156, 距离下一级还需 44 积分
装空调,曾今看到有个配电房里面装了3台大功率空调,就是为了给变压器降温
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分1984帖子
五星工程师, 积分 1984, 距离下一级还需 516 积分
应该没问题,H级绝缘耐热达到180度,再开着风机没问题
听众数收听数自我介绍科技和艺术是相通的。最后登录注册时间主题精华1积分8514帖子
五星高级工程师, 积分 8514, 距离下一级还需 486 积分
回复干式变压器温升问题 主贴 的帖子
好设备哦,H级绝缘是很高等级的绝缘了。
电力行业标准DL/T 《配电变压器运行规程》关于干式变的运行温度限值:H级绝缘的干式变绝缘系统最高温度限值可到180℃,额定电流下的绕组平均温升限值为125K。
(即(环境温度+125)≤180)。
正常运行情况下,H级绝缘干式变绕组的外绝缘允许温度必须小于180℃,考虑安全余量,跳闸温度一般可取170℃。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分357帖子
五星助理工程师, 积分 357, 距离下一级还需 143 积分
F级绝缘呢?温度保护器应该怎么设。超温保护和高温保护?超温时间有要求没?
[ 本帖最后由 cszhangyiping 于
11:40 编辑 ]
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分87帖子
一星助理工程师, 积分 87, 距离下一级还需 13 积分
我这设定的是90度风扇启动,130度报警,150度跳闸。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分1984帖子
五星工程师, 积分 1984, 距离下一级还需 516 积分
原帖由 lvkewei 于
09:06 发表
我这设定的是90度风扇启动,130度报警,150度跳闸。
浪费啊,用F级的绝缘保护能力保护H级绝缘,报警和跳闸温度应该往上调。
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)干式变压器运行中的巡视检查和故障处理_知娱一乐_新浪博客
干式变压器运行中的巡视检查和故障处理
干式变压器运行中的巡视检查和故障处理
& 运行中的巡视检查:
& 1.检查绝缘子、绕组的底部和端部有无积尘。
& 2.观察绕组绝缘表面有无龟裂、爬电和炭化痕迹。
& 3.注意紧固部件有无松动、发热,声音是否正常
& 4.干式变压器采用自然空气冷却时,可连续输出100%容量
& 5.超负荷运行中应密切注意变化,切忌因温升过高而损坏绝缘无法恢复运行
6.干式变压器在低负载下运行,温升较低时,风机可不投入运行。值班人员发现干式电力变压器运行中有不正常的现象时,设法尽快消除,并报告上级和做好记录。
& 不正常运行时的一般处理方法:
& 温升过高
& 1.干式电力变压器温升超过制造厂规定时,值班人员应按下列步骤检查处理:
当同时装有温控和温显装置时,可分别讯取温控和温显装置的温度显示值,判定测温装置的准确性。
2.检查干式电力变压器的负载和线圈的温度,并与记录中同一负载条件下的正常温度进行核对。
3.检查干式变压器冷却装置或变压器室的通风情况。温度升高的原因是由于风冷装置故障时,值班人员按现场规程的规定调整变压器负载至允许运行温度下的相应容量。
4.在正常负载和风冷条件下,干式电力变压器温度不正常并不断上升,且经温控与温显比较证明测温装置指示正确,并认为干式电力变压器发生内部故障时,立即停运。
5.干式电力变压器在各种超铭牌电流方式下运行,温升限值超过最高允值时,立即降低负载。
本文转自铂云机电http://www.boyunjd.org/news/.html