格力中央空调显示e4控制板为什么会显示E5

格力空调故障代码大全 格力空调e4解读

  好空调格力造格力空调在其行业中享有很高的声誉,在空调制造中掌握着核心的技术本着一切为了用户考虑的初心。每个品牌甚至每个空调型号都有各自的故障代码列表今天格力空调维修网小编来给大家分享一下格力空调故障代码大全以及格力空调e4、e6怎么解讀。

  一、格力空调故障代码参考

  E1:压缩机高压保护当连续3秒检测到高压保护(大于27kgcm2)时,关闭 除 灯箱 外其它负载屏蔽所有按键及遙控信号, 指示灯 闪烁并显示E1

  E2:室内防冻结保护,在制冷、抽湿模式下压缩机启动6分钟,连续3分钟检测到T蒸≤-5℃时指示灯闪烁並显示E2,停压机、外风机;当T蒸≥6℃时压机已停足3分钟,指示灯灭液晶恢复显示,按原状态运行不屏蔽按键。

  E3:压缩机低压保护:压缩机启动3分钟后开始检测低压开关信号若连续3分钟检测到低压开关断开,则整机停指示灯闪烁,显示E3以提醒用户系统漏气。

  E4:排气管高温保护压缩机启动后,连续30秒检测到排气温度高于120℃或排气感温头短路(开路)时指示灯闪烁,显示E4

  E5:低电压保护(过電流保护)。压缩机运转后若连续3秒钟检测到电流超过25A,指示灯闪烁并显示E5

  二、格力空调故障代码e4是什么原因

  根据格力空调故障代码表可以查出格力空调e4的含义是:压缩机排气温度过高保护。

  1、压缩机继续故障压缩机卡缸或冷冻油不足,压缩机线圈老化等解决方法:更换冷冻油或者直接更换压缩机。

  2、制冷系统脏堵是之管道系统堵塞,造成堵转压力过高压缩机排气温度上升至保護动作。处理方法:清洗系统更换冷冻油,更换过滤器毛细管换雪种等

  3、散热翅片脏堵。室外机散热不良造成高压排气温度过高而保护,解决方法:用专用的翅片清洗剂清洗翅片

  4、风量小。风机损坏或风机启动电容器容量不足等导致压缩机排气温度过高保护。处理办法:更换电容器、风扇电容、风叶等

  5、高压保护装置损坏。解决方法:更换或短接高压保护线

  6、压缩机排气温喥开关损坏。测量不通、开路状态解决方法:更换或短接。

  三、格力空调显示E6怎么解决

  1、检查室内外通讯信号线是否断路或者短路可以尝试用地线来暂时更换试机,断电重启以后故障E6代码排除了表示信号线断了

  2、变频机可以挨个检测室外机变频模块、变頻主板、室外风扇电机,坏的更换

  3、定频机在排除了室内外通讯线故障后,检查室内机风扇电机故障还是不能排除则更换内机主板。

  4、室外风机转速慢或者时转时不转说明外风机有异常,更换后再试机6、如果室外风机不工作,压缩机启动一下即停机显示E6說明可能是室外机主控制电路板不供电给外风机,请检查可控硅、继电器或更换外机主板再试

  5、单向阀故障,单向阀在制冷时直接導通但在制热时制冷剂要通过辅助毛细管,当单向阀密封不严或是辅助毛细管堵塞时制热在受影响,因此如果空调制冷正常但制热差時在排除四通阀问题后要重点检查单向阀。