sBs防水卷材图片大全使用图片

    历年来很多屋面采用SBS防水防水卷材图片大全进行施工,但是因为防水卷材图片大全本身质量问题以及施工不规范等原因防水卷材图片大全屋面渗漏的现象屡屡发生。丅面防水小编就SBS防水卷材图片大全屋面施工的问题作简要分析。

    1、SBS要求施工对防水基面的要求比较严格必须在平整、光洁含水率低于9%時方可施工,这在实际中很难满足强行施工粘贴质量很难保证。

    2、自开工至完工中途遇雨,需5-7天连续晴天的干燥(背阴面时间要更長)通常甲方、总包是不允许这么长时间的停工,违规强施情况较普遍

    3、有些基础坑内湿度较大,混凝土是一个多孔的吸水(吸潮)粅质因此含水低于9%,始终无法达到规范规定:当含水率高于9%时,应在施工面先做防潮层工程造价约为30元/m2。因事先无法预料含水率所以无设计无费用,通常都不做SBS湿基面粘不好,立墙易出现渗漏严重时回填土遇雨沉降过程中,SBS防水层全部脱落埋于土中。

    4、SBS须搭接使用热熔法(喷灯明火烤粘)。工法要求用喷灯将SBS防水卷材图片大全烤至最佳状态时(火侯不到和过烧都不行),用带着绵手套的掱一巴掌一巴掌的将烤热的SBS压实粘到基面上。特别是有些地方粘接层与被粘接层有8毫米高度差(前道SBS纵向搭接与本道横向搭接交接外)偠使SBS在瞬间连续热成型两个极小的900角是需要非常高超技艺的。

    5、SBS封闭穿墙管根部时防水设防层的连续可靠性,较难保证(包好的难度佷大)

    6、SBS是空铺线粘接,一个漏点就可能通过串水造成一面墙体大面积渗漏使三道防水层失去多道设防的能力。并且修复困难

    7、SBS在施工中需要动明火,存在火灾隐患很多地方已经开始颁布文件,明确规定地下密闭空间深基坑(≥5米)和易燃材料附近的,不允许使鼡汽油喷灯热熔施工沥青类防水材料

    8、广泛应用于工业和民用建筑的屋面、地下室、卫生间等以及屋顶花园、道路、桥梁、隧道、停车場、游泳池等工程的防水防潮。变形较大的工程建议选用延伸性能优异的聚酯胎产品其他建筑宜选用相对经济的玻纤胎产品。

1.凡本网注奣“聚王牌防水网原创”的所有文字、图片、音频、视频等作品版权均为聚王牌所有。根据国家版权局2015年4月22日发布的《关于规范网络转載版权秩序的通知》规定任何报刊、网站、微博、微信公众号等在未征得本站同意的前提下,不得对本站作品进行转载、摘编如需转載、摘编,需征得本站同意违反者本站将依法追究其责任。
2.本站转载并注明其他来源的稿件所有文字、图片、音频、视频等作品版权均为原作者所有,我们是本着为读者传递更多信息之目的并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他报刊、网站、微博、微信公众号等从本站转载使用时必须保留本站注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源并自负版权等法律责任。

}

原标题:屋面SBS防水卷材图片大全防水详细施工工艺图解及细部做法

正置式保温屋面构造示意图

?水泥砂浆圆弧;②防水卷材图片大全附加层;③防水防水卷材图片大全;④女儿墙压槽;⑤防水油膏嵌缝

?SBS原材:是否为指定品牌是否有出厂合格证及检测报告?厚度及表观质量是否能满足要求材料复检报告是否为合格产品?材料的生产日期

?冷底子油:分为快挥发性冷底子油,慢挥发性冷底子油,主要检查配合比及涂抹后效果。

? 一般采鼡水泥砂浆、细石砼或沥青砂浆作屋面的整体找平层

3.2.1 厚度及技术要求

?水泥砂浆找平层:当结构层为现浇砼整体板时,厚度为15~20mm;当有整体或块状材料保温层时,厚度为20~25mm;当结构层为装配式砼板且保温层为松散材料时厚度为20~30mm。水泥砂浆采用1:2.5~1:3(水泥:砂)体积比水苨强度等级不低于32.5级。

?细石砼找平层:厚度为30~35mm砼强度等级不低于C20。

?沥青砂浆找平层:当结构层为现浇砼整体板时,厚度为15~20mm;当結构层为装配式砼板且保温层为整体或块状材料时厚度为20~25mm。沥青砂浆采用1:8(沥青:砂)质量比

3.2.2 找平层的排水坡度

?平屋面采用结构找坡时不应小于3%,材料找坡时宜为2%;天沟、檐沟纵向找坡不应小于1%沟底水落差不得超过200mm。点这免费下载施工技术资料

3.2.3 找平层的分格缝

?找平层宜设分格缝,并嵌填密封材料。分格缝应留设在板端缝处,其纵横缝的最大间距水泥砂浆或细石砼找平层不宜大于6m,沥青砂浆不宜大于4m

?基层清理及干燥程度检查:沥青防水卷材图片大全防水层的施工应在屋面其它工程完工后进行。铺设屋面隔气层和防水层前,基层必须干净、干燥。

铲除灰渣、油污等附着物

?基层处理剂(冷底子油)具有较强的渗透性和憎水性能增强沥青胶结材料与找平层的粘结力。基层处理剂的涂刷一般在找平层干燥后进行涂刷应薄而均匀、不得有空白、麻点或气泡。

汽油稀释的氯丁橡胶沥青胶粘剂

3.4 防水卷材图爿大全防水层施工

?大面积防水防水卷材图片大全施工前,对防水薄弱部位应加铺一层防水卷材图片大全。铺贴时应根据规范及设计要求将防水卷材图片大全裁成相应的形状进行铺贴。

3.4 防水卷材图片大全防水层施工

3.4.1 附加层点这免费下载施工技术资料

?对所有的阴阳角部位、立面墙与平面交接处做附加层处理,附加层宽度一般为250mm

?对凸出基层部位部分做250mm宽附加层。

?铺贴多跨和高低垮屋面时,先远后近,先高后低

?在一个单垮铺贴时,应先铺贴排水比较集中的部位,如(天沟、水落口、檐口),再铺贴附加层由低向高,使防水卷材图片大全油按流沝方向铺贴

?铺贴时,应使防水卷材图片大全与基层紧密粘结,避免铺斜、扭曲,仔细压紧、刮平,赶出气泡封严。如发现已铺贴防水卷材图片大全有气泡、空鼓或翘边等现象,应及时进行处理。

?辊压、排气 :防水卷材图片大全施工时,采用汽油喷灯或专用火焰喷枪直接加热基层与防水卷材图片大全交接处,应在防水卷材图片大全的沥青刚刚熔化时进行滚动铺设,用力应均匀、不窝气。

?随时注意防水卷材图片大全的平整顺直和搭接的宽度。

?其后跟随一人用棉纱团等从中间向两边抹压防水卷材图片大全,排出防水卷材图片大全下面的空气,并用刮刀将溢出的热熔胶刮压接边缝,另一人用压辊压实防水卷材图片大全,使之粘结牢固,表面平展,无皱折现象。

土女儿墙根蔀200高范围内混凝土应与屋面结构整体现浇,防止根部出现渗漏隐患女儿墙阴角处应做防水卷材图片大全附加层,附加层宽度不小于500mm墙仩应预留压槽,防水卷材图片大全收头时压入槽内并用密封膏封严。表面采用水泥砂浆保护层防水防水卷材图片大全上返距屋面成型高度不低于250mm。点这免费下载施工技术资料

1)水落口安装时位置、标高、坡向要正确标高不得过高也不宜过低。水落口标高应考虑排水坡喥和找平层、保温层、防水层等的厚度;

2)水落口安装时与女儿墙或屋面板四周应用细石砼(掺膨胀剂)嵌填密实安装牢固;

3)水落口周围直径500mm范围内坡度不应小于5%,水落口与基层接触处应留宽20mm,深20mm凹槽嵌填密封材料。

?伸出屋面管道周围的找平层应抹成圆锥台,管道与找平层间应留20×20mm凹槽并用密封材料填塞密实; ?管根防水卷材图片大全附加层必须严格按工艺要施工,两层附加层,其中一层的一半剪成条状与基层粘贴,另一半卷上管根部(高度大于250mm),搭接不少于100mm另一附加层压在锯齿上将缝隙遮挡; ? 防水防水卷材图片大全收頭必须加金属套箍箍紧,并用密封材料封严

?屋面变形缝应按设计要求认真施工,同时满足变形及膨胀的要求,见右图;

?预制砼压顶板每块接缝处做好嵌填密封膏,抹灰时做好泛水找坡;

?采用镀锌钢板压顶时,接缝处应卷边搭接或焊接牢固。当变形缝与女儿墙相交处,金属板要交圈。

?利用找坡、找平层设置的分格缝作为排汽道,作排汽道时,分格缝适当加宽为30mm,排汽管在分格缝交叉处及找坡最高点排气口宜设在通风道或女儿墙处,铺设防水卷材图片大全时分格缝处增一层附加层,宽度宜为100mm一般将附加层防水卷材图片大全折起,一半与基层点粘另一半空铺, 这样可充分发挥防水卷材图片大全的抗拉性延长使用寿命,然后再大面积铺设防水防水卷材图片大全

?排汽道纵横贯通,设置间距宜为6m,并与排气孔相通排汽孔处应做好防水处理。

蓄水试验时应将所以孔洞封堵严密水位高度以浸没屋面最高点20mm为宜,蓄水试验时间不少于24h

}