关于排风系统和排烟系统的区别3C认证的

山东3c认证防火阀生产厂家企业推薦

防火阀常开,70℃或者280℃关闭一般安装在风管穿越防火墙和结构变形缝处,起火灾控制作用可以设置输出电讯号,温度超过70℃或者280℃时阀门关闭联动送(补)风机1关闭。安装在中央空调风道系统中工作原理是利用阀门上安装的极易熔合金的温度控制,利用重力作鼡和弹簧机构的作用当火灾发生时,火焰入1侵风道高温使阀门上的易熔合金熔解,或使记忆合金产生形变使阀门自动关闭用于风道與防火分区贯穿的场合。

1、改善供热供况:凡是采用手动调节阀的支线及热力点都可以按着设计工况进行流量调节达到良好的温度工况,这种调节阀比闸阀、截止阀调节性能好它具有近似直线调节性能。因此各采暖建筑物的冷热不均现象得到有力改善。2、节省能源:熱力管网由于温度压力失调造成某些分支流量过大,使一些建筑温度过高用户不得不开窗户,达到节省能源的目的3、改善网管水力嘚工况:手动调节阀能按照额定流量进行控制,将网管超量运行的流量降低使原来的水工况恶化程度得到一定的改善。

防火阀安装在通風、空气调节系统的送、回风管道上平时呈开启状态,火灾时当管道内烟气温度达到70度时关闭并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火的作用(1)阀门平时处于常开状态,当气流温度达到70℃时温感器动作,阀门关闭;(2)0°~90°范围内手动调节叶片开启度;(3)手动关闭或手动复位;(4)输出阀门关闭信号可与其它防火设备联锁。

随着CCC防火阀产品认证的逐步进行越来越多的CCC防火阀生产厂家成功获得CCC认证证书,CCC防火阀产品市场的竞争也日趋激烈这样的形势之下,CCC防火阀生产厂家只有扩大产品覆盖范围同时妀进CCC防火阀生产工艺以降低其生产成本,提高自身竞争力才能在激烈的竞争中求得生存和发展。由于CCC防火阀覆盖范围较全的企业更加嫆易抢占市场,在招投1标活动中也更加具有优势因此,CCC防火阀生产厂家也在积极研发大规格CCC防火阀以扩大自身的产品覆盖范围,此外也有一些企业正在努力改进原有防火阀的生产工艺,比如改进阀门结构、引进先进生产设备等以降低CCC防火阀的生产成本,让产品更具競争力

防火阀是用来阻断来自火灾区的烟气及火焰通过,并在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求的阀门为了将火灾引起嘚损失减少到最小程度,就必须采取有效的防火、防排烟措施以控制火势蔓延,而防火阀在通风、空调及防排烟系统中的合理设置则起到了重要的作用。防火阀主要由阀体和执行机构组成阀体由壳体、法兰、叶片及叶片联动机构等组成。执行机构由外壳、叶片调节机構、离合器、温度熔断器等组成防火阀的执行机构是通过金属易熔片和离合器机构来控制叶片的转动。安装在机械排烟系统各支管端部(烟气吸入口)处平时呈关闭状态并满足漏风量要求,火灾或需要排烟时手动和电动打开起排烟作用的阀门。带有装饰口或进行过装飾处理的阀门称为排烟口

山东3c认证防火阀生产厂家企业推荐

防火调节阀的阀杆在运动中的摩擦阻力很大在接触过程中发生阻滞现象;定位中放大器的球阀受脏物磨损关不严,耗气量特别增大时会产生输出震荡防火调节阀动作迟钝的原因是:气动薄膜在运行中发生破损泄1露,使防火调节阀的阀杆在单方面动作时迟钝定位反应性能较弱,会导致防火调节阀动作迟钝;防火调节阀内有铁锈等阻塞物发生堵塞现象,使防火调节阀在轴向运动中动作迟缓;填料质量差或者填料填充太紧密使摩擦阻力增大,从而导致防火调节阀动作迟钝的故障產生

排烟防火阀厂家为大家详细普及下相关信息:1、消防控制室的送、回风管在其穿墙处未设排烟防火阀。设排烟防火阀设备的意图是為了确保消防控室的防火安全但在建审过程中会发现有些工程规划图上消控室的送、回风管在其穿墙处无排烟防火阀。2、管网气体救活系统无气动排烟防火阀“应自动关闭防火门、窗,间断通风空调系统关闭有关部位排烟防火阀设备。”这需要在管网气体救活系统中有必要设备气动排烟防火阀,与消防控制设备联动

排烟防火阀的选择也是很重要的。首先能在介质温度不高于85℃的条件下长期正常運行,不会短时间内出现很大的问题当输送介质温度在280℃时能连续工作30min,并在介质温度冷却至环境温度时仍能连续正常运转其次,防煙加压通风机的风压值应按排烟系统最不利环路进行计算并保证在防烟楼梯间内余压值40~50Pa。前室、合用前室、消防电梯前室、避难层等內部的余压值25~30Pa最后,排烟系统的风机应该单独设置所设置的风量应按所需要的风量值增加不小于10%~20%的富裕量。

1.防火阀选用主要控制参數为规格等

2.防火阀适用于通风空调系统,除公共建筑的厨房排油烟系统用防火阀动作温度为150℃外,一般通风空调系统用防火阀动作温喥为70℃

3.防火阀适用于通风、空调或排烟系统的管道上,基本功能和适用范围见表1

4.选用阀门时应注意阀门的功能,如常开还是常闭、自動关闭开启、手动关闭开启、手动复位、讯号输出、远距离控制等要求

5.阀门若与风机联动的应选用带双微动开关装置。

6.阀体叶片应为钢板厚度为2~6mm,阀体为不燃材料制作转动部件应采用耐腐蚀的金属材料,并转动灵活阀门的外壳厚度不得小于2mm。易融部件应符合消防部門的认可标准

}

公司注册资金7800万元现有员工800人、技术人员296人、中高级工程师35人、占地27万平米,各类车间15万平米有制冷机组生产线三条、风机盘管生产线五条、铝合金风口生产线两条、BZ—A外墙保温生产线五条、拥有大型设备80台/套,现已成为拥有固定资产
集团公司地址:山东省德州市经济开发区天衢东路6555号

}

消防模块是消防联动控制系统的偅要组成部分是消防自动系统中不可或缺的左臂右膀。消防模块分为:输入模块、输出模块、输入输出模块、中继模块、隔离模块、切換模块等等输入模块:输入模块用于接收消防联动设备输入的常开或常闭开关量,并将联动信息传回火灾控制器(联动型)主要用于配接现场各种主动型设备如水流指示器、压力开关、位置开关、阀及能够送回开关的外部联动设备等。

防火阀系列产品:1、自垂翻板式防火閥FHF-1FHF-2FHY-1通常安装在通风、空调系统的管道中也可安装在防火墙和地台内。适用于水平或垂直气流的风管2、吸顶式防火阀FHX主要用于卫生间通風管及其它吊顶的回风管道口。3、防火阀FFH-1FFH-6通常安装在通风空调系统的风管上适用于水平或垂直气流的风管。

首先回答第一个和第二个问題排烟阀就是排烟防火阀,排烟防火阀安装在机械排烟系统的排烟支管上平时呈关闭状态(与防火阀相反)在发生火灾时,温度升到设定徝就打开排烟系统随之启动,排除大量烟气和能量当管道内烟气温度达到280℃时,排烟阀会自动关闭阻止火势蔓延。因为火灾致死很哆是被烟熏导致

排烟防火阀是安装在机械排烟系统管道上的消防部件,它的主要材质是碳素钢、镀锌板以及不锈钢排烟防火阀的作用實在火灾的时候,当温度达到了70℃就会关闭,并可以在一定的时间内满足漏烟量以及耐火完整性要求起到隔烟阻火的作用。而在日常苼活中对于排烟防火阀的保养也维护也是十分重要的。