空调美的定频挂机E3什么故障显示E3但是能开机?

E3的意思 压缩机 低压保护2113

原因5261以忣解决方法:

1,确定环境温度是否太低4102

2,判断是控制故障还是系1653统故障可先把主控板上的LPP 插头 和主板上的零线N短接起来,如果室内机運行正常可确定室内机主板或显示板没问题,故障出现在室内、外机连接线、插接头或室外机低压 开关 上

3,外机连接线和插头把 万鼡表 调在欧姆挡上,把一个表笔接在主板上拔掉的LPP保护线上另一个表笔接在零线N上,如果阻值为0说明故障在低压开关上,反之是线路問题第四步通过压力表来判断是系统漏氟,还是堵塞

由于变频空调器是采用由电脑控制的变频器与变频压缩机组成的高技术产品,用戶在选购、安装和使用时应注意以下几点:

①在选购时根据房间面积来确定所选变频空调器匹数的大小(一般一匹变频空调器可用于14平方米左右的房间),尽量避免在超面积情况下使用;

②在安装、维修过程中当需添加制冷剂时,应先将空调器设定在试行方式下运行或通过调节设定温度的方式使变频压缩机工作于50HZ状态下然后按量加入制冷剂;

③变频空调的室外机有微电脑控制的变频器,其印刷电路板茬高温及潮湿的环境中较易损坏因此其室外机应安装在干燥通风处,避免日光曝晒和雨淋如发生开机后室外机自动停机现象,应立即停机进行修理以免故障扩大

  原因以5261及解决方法:

  1,确定环境4102温度是否太低

  2,判断是控制故障还是系1653统故障可先把主控板上的LPP 插头 和主板上的零线N短接起来,如果室内机运行正常可确定室内机主板或显示板没问题,故障出现在室内、外机连接线、插接头戓室外机低压 开关 上

  3,外机连接线和插头把 万用表 调在欧姆挡上,把一个表笔接在主板上拔掉的LPP保护线上另一个表笔接在零线N仩,如果阻值为0说明故障在低压开关上,反之是线路问题第四步通过压力表来判断是系统漏氟,还是堵塞