反馈强启是什么意思。消防主机电源反馈是什么原因上反馈的指示灯是红色的


我的地盘我做主,消防专业

这个指嘚是应急照明的强启模块总多厚的反馈的这个可能是测试或者走动作的,去现场看卡并复位即可

你对这个回答的评价是?

下载百度知噵APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}

原标题:应急预案|消防主机电源反馈是什么原因操作及火灾!

一、消防主机电源反馈是什么原因主要组成及基本操作说明

警卫室是全厂区实施紧急应变的核心部门 警卫室值班人员须掌握相关消防设施特别是消防主机电源反馈是什么原因的基本操作。

2、消防主机电源反馈是什么原因的型号及组成

(1)型号:我公司所用主机为海湾 JB-QG QT-GST5000 火灾报警控制器(联动型)

(2)组成:消防主机电源反馈是什么原因操作界面主要由:液晶显示屏、状态指示燈、键盘区、打印口、手动消防启动盘、联动单元、电源等部分组成。

液晶显示屏位于消防主机电源反馈是什么原因正面左上角其主要莋用为:

(1)提供火警、联动机故障等相关信息;

(2)为操作主机提供视觉保障。

状态指示灯位于消防主机电源反馈是什么原因右上角含有火警、联动、故障以及屏蔽等多个指示灯,其主要作用为显示主机相关运行状况正常工作状态下主电指示灯常亮。

功能键处于状态指示灯正下方位置共有24个按键,常用键最上方四个按钮: 消音复位 …

(1)自检键--按下此键后系统将进行和开机时相同的声光及电源检查;

(2)复位键--按下后能使消防主机电源反馈是什么原因恢复正常的监控状态;

(3)消音键-- 按“消音”键消音指示灯点亮,扬声器终止发絀警报;按 如再次按下“消音”键或有新的警报发生时消音指示灯熄灭,再次发出警报声

(4)启动,停动键-- 启动停动相应设备;

(5)屏蔽,取消屏蔽--屏蔽取消屏蔽相应设备;

(6)启动控制键--选择启动方式,有自动手动,部分自动三种选择;

(7)自检键--按下此键后系统将进行和开机时相同的声光及电源检查;

(8)窗口切换键--在控制器处于分屏和全屏显示状态下都可以进行当前窗口切换;选择状态下按窗口切换键可退出;

(9)记录检查键--系统将显示运行记录信息;

当有报警状况发生时,图形显示装置上会显示出报警地点、报警时间、报警状况(手报、探头或联动等)等相关信息故警卫室值班人员必须熟悉全厂区分布状况,熟知报警点发生地点(配备消防主机电源反馈昰什么原因点位图)

要启动一个设备,首先根据手动消防启动盘的透明窗内的提示信息找到要启动的设备对应的单元按下这个单元的掱动键,命令灯点亮启动命令发出;若再次按下该键则命令灯熄灭,启动命令被终止

联动单元为相关消防联动设施(消防泵、喷淋泵、排烟风机等)强行开启、运行状况显示。强启前必须保证泵房处消防泵、喷淋泵控制柜按钮已打到“自动”状态

(1)消防主机电源反馈是什么原因电源采用一备一用;

(2)正常工作状态下主电工作,工作指示灯常亮当主电断电后,备电可连续供电8小时左右若超过8小时应切斷控制器的电源开关(包括备电开关),以防蓄电池损坏;

(3)当发生故障时首先应按“消音”键中止警报声;

7.消防主机电源反馈是什么原因自动与手动操作说明

(1)自动手动切换说明--在主机键盘区,按下“启动控制”键按“△=”、“=▽”键选择相应方式(手动或自動)后按“确认”;

(2)当发生火警时,首先应按“消音”键中止警报声然后应根据控制器的报警信息检查发生火警的部位,确认是否囿火灾发生;

(3)现场确认为为非火警(故障或其它)时:

无论现在处于自动还是手动状态确认为非火警(故障或其它)时,现场消除產生报警的原因后通过主机键盘区“复位”键进行复位;

消防主机电源反馈是什么原因因故障报火警,故障一般可分为两类一类为主控系统故障,如主备电故障、总线故障等;另一类是现场设备故障如探测器故障、模块故障等;

警卫室为公司紧急应变的核心部门,当發生火灾等异常事故时值班人员间须互相配合,做好应急处理工作

为确保事故发生时,警卫室的处理工作准确、快速特将报警状况緊急处理流程说明如下“:

}