导体截面电流密度计算可按__________ 或经济电流密度选择。

导体和电缆的设计选择_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
导体和电缆的设计选择
阅读已结束,下载文档到电脑
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,方便使用
还剩29页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢当前位置: >>
电线电缆电流负荷截面选择
电线电缆电流负荷截面选择 知道电压功率 KW 计算应该选用多大平方的电线电缆 kw 负载需用多少平方的 导线?在网上搜搜,这个问题还真是很多人都在问,现在此我就给大家说说,并 编写成软件与你共享。 第一章 单相电基础知识: 1.1、耗电量、功率、电流、电压的关系 A、耗电量单位:千瓦.小时 (KWH), 简称“度” B、功率(P)单位:瓦特,简称瓦(W) C、电流(I)单位: 安培,简称安(A) D、电压(U)单位:伏特,简称伏(V) ,家用电源一般是单 相交流电,电压为 220 伏;工业用电源是三相交流电,电压为 380 伏。 E、功率 =电流×电压 ,即 P=U×I F、耗电量=功率×用电时间,即耗电量= P× T。耗 电 量的单位是度,1 度电是指 1000 瓦的功率使用 1 小时所消耗的用电量。 1.2、 电源线电线单位是平方毫米(mm2) ,分铜芯线、铝芯线两种,一般家庭装修用的 是铜芯线。 国标 GB2/1998 规定的电线负载电流值(部分) 铜芯线截面积 2.5 mm24 mm26 mm2 允许长期电流 16A~25A25~32A32A~40A 直径(mm)1.782.22.78 由于电热水器是短时间工作,所以一般以每 1 mm2 铜芯线可以允许通过 8A~10A 的电流计算。在相同的截面积条件下,铜芯线的负载电流值与铝芯线相 比为 1.3:1,即铜芯线电流负载量是铝芯线的 1.3 倍,如下表: 铝芯线截面积 2.5 mm24 mm26 mm2 允许长期电流 13A~20A20~25A25A~32A 直径 (mm)1.782.22.78 家庭电路设计,2000 年前,电路设计一般是:进户线 4―6 mm2,照明 1.5 mm 2,插座 2.5 mm2,空调 4 mm2 专线。2000 年后,电路设计一般是:进户线 6 ―10 mm2,照明 2.5 mm 2,插座 4 mm 2,空调 6 mm 2 专线。 (songwei 注:北 京很 多住宅是:进户线 6―10 mm2,照明 2.5 mm 2,插座 2.5 mm 2,空调 4 mm 2 专 线)1.3、空气开关空气开关,又称自动开关,低压断路器。原理是:当工作电 流超过额定电流、短路、失压等情况下,自动切断电路。目前,家庭总开关常见 的有闸刀开关配瓷插保险(已被淘汰)或空气开关(带漏电保护的小型断路器) 。 目前家庭使用 DZ 系列的空气开关,常见的有以下型号/规格: C16、 C25、C32、 C40、C60、C80、C100、C120 等规格,其中 C 表示脱扣电流,即起跳电流,例如 C32 表示起跳电流为 32 安, 一般安装 6500W 热水器要用 C32, 安装 7500W、 8500W 热水器要用 C40 的空开。1.4、地线接地设施分为两种,一种是工作接地,就是 将电器的带电部分与大地连接起来的接地, 比如三相电变压器低压点中性线的接 地;一种是保护接地,就是防止电器的绝缘层损坏而使外壳带电或其它不带电工 作的金属部件带电伤人而作的接地,太尔快速电热水器的所有产品都是保护接 地。接地线必须打入大地深处 1.2~1.5m 左右才算合格接地。1.5、电度(能)表 家庭使用单相电源电表,型号表示为 DD,有机械表、普通电子表、磁卡电子表 三种类别,规格有 1.5(6)、5(20)、10(40)、15(60)、20(80)、 30(100),其中 括号外为标定电流,括号内为额定最大电流。同一规格的电子表、机械表可承载 的功率不一样,比如:10(40)A 的预付费电子表(IC 卡)可承载 8800W 左右, 而 5(20)A 机械电表和普通电子表的实际承载功率远高于 10(40)A 的磁卡电 子电表,可承载 12000W 以上。因此,以上三种表,必须区分对待! 磁卡电表(IC 卡)的使用功率有时可以人为的调节,比如:10(40)A 的 IC 卡电表的额定承载功率为 8800W, 但电业部门可能会将其实际使用功率设定为 低于 8800W。用户在使用这种电表时,可根据需要到电业部门调节功率设置。电 工基础知识|单相电基础知识:三相电知识 2.1 三相电负载的接法分为三角形接 法和 Y 形接法。三角形接法的负载引线为三条火线和一条地线,三条火线之间的 电压为 380V,任一火线对地线的电压为 220V;Y 形接法的负载引线为三条火线、 一条零线和一条地线,三条火线之间的电压为 380V,任一火线对零线或对地线 的电压为 220V。三相电电器的总功率等于每相电压乘以每相电流再乘于 3,即总 功率=电流×电压(220V)×3(W=U×I×3) 2.2 三相电电表三相电电表有机械 表、 普通电子表、 磁卡电子表三种, 一般规格为: 1.5(6)、 5(20)、 10(40)、 15(60)、 20(80)、 30(100) (电压 3×380/220V~) 。 注:电表的负荷,可通过选配不同变比的电感线圈以达到使用要求。如:规格为 3x1(2)A 的电表配电感线圈使用,选电感线圈变比为 1:50,则每相可承载的最 大额定电流为 100A 导线截面选择: 第二章 导线截面选择: 条件:首先应符合发热条件,即导线允许安全电流与允许电流密度两者值 的关系: S = I / Im 或 I = S × Im I ― 允许安全电流指在不超过它们最高工作温度条件下允许长期通过的 最大电流即负载电流; Im ― 允许电流密度指导线芯的单位面积 S 允许长期通过的最大电流。 基本值: Im=5~8A/mm?(铜导线) 即 1mm?单位面积铜导线允许长期通过最 大电流 5~8A Im=3~5A/mm?(铝导线) 即 1mm?单位面积铝导线允许长期通过最 大电流 3~5A 大家都知道功率公式: P=UI 根据公式结合上面的计算方法就可算出导线所 带负荷功率了。 那么知道负载功率能不能很快很方便算出用多大导线呢?这里介绍一个简 单方法供参考: 经验公式: 铜导线面积等于负载功率千瓦数乘以 0.65,得数小于或等于导线实际截面 的就选其值,大于的选粗一级的导线,铝线在算出铜线结果的基础上粗一级。 这句话表面看很难懂,举个例大家就会明白:1、15Kw 电机求导线截面? 千瓦数 15×0.65=9.75。这时就要选择 10mm?铜线,铝线则选 16mm?。2、3500W 空调求导线面积? 千瓦数 3.5×0.65=2.275。这时应选择 2.5mm?铜线足矣,铝 线则选 4mm?。 导线规则一般是:1.5m O、2.5m O、4m O、6m O、10m O、16mm?、25mm?、 35mm?、50mm?、70mm?、95mm?、120mm?、150mm?、185mm?等等。 功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一 种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于 日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数 cosф=0.5。 不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数 cosф取 0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为 6000 瓦,则最大电流是 I=P/Ucosф=.8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时 使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般 0.5。所以,上面的计算应该改写 成 I=P*公用系数/Ucosф=/220×0.8=17(A) 也就是说, 这个家庭总的 电流值为 17A。则总闸空气开关不能使用 16A,应该用大于 17A 的。绝缘导线载 流量估算铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系如下,铜导线见文中所说比例 估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明: (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直 接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表 5 3 可以看 出:倍数随截面的增大而减小。 “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是 2.5m O及以下的各种截面铝 芯绝缘线,其载流量约为截面数的 9 倍。如 2.5m O导线,载流量为 2.5×9= 22.5(A)。从 4m O及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排, 倍数逐次减 l,即 4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 “三十五乘三点五,双双成组减点五” ,说的是 35mm”的导线载流量为截面 数的 3.5 倍,即 35×3.5=122.5(A)。从 50m O及以上的导线,其载流量与 截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减 0.5。即 50、70m O导线的载流量为截面数的 3 倍;95、120m O导线载流量是其截面积数的 2.5 倍,依次类推。 “条件有变加折算,高温九折铜升级” 。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环 境温度 25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地 区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是 铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法 算出比铝线加大一个线号的载流量。如 16m O铜线的载流量,可按 25m O铝线计 算。 10 下五,100 上二; 25、35,四、三界, 70、95 两倍半。 穿管、温度,八、九折。 裸线加一半。 铜线升级算。 以上是铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关 通常说电线的粗细是用截面积计算(即:1.5m O、2.5m O、4m O、6m O、 10m O等等) ,如果直径是 10.0mm 的电线就是一条非常粗的电线。 铜导线(温度 35℃、电压 220V)在不同环境下的安全电流不同,电功率也不 同: 截面积(单位:m O) 可承受最大电功率(单位:KW) 1.5 ------------------------ 4.84 2.5 ------------------------ 6.6 4 ------------------------ 8.58 6 ------------------------ 11.22 10 ------------------------ 15.4 10 下五,100 上二,16、25 四,35、50 三,70、95 两倍半。 穿管、温度八、九折,裸线加一半。铜线升级算。 口诀中的阿拉伯数字与倍数的排列关系如下: 对于 1.5、2.5、4、6、10m O的导线可将其截面积数乘以 5 倍。 对于 16、25m O的导线可将其截面积数乘以 4 倍。 对于 35、50m O的导线可将其截面积数乘以 3 倍。 对于 70、95m O 的导线可将其截面积数乘以 2.5 倍。 对于 120、150、185m O的导线可将其截面积数乘以 2 倍。解释如下:10mm? (含 10mm?)以下的线以导线截面积乘以 5 就是该截面积导线的载流量,相应的 截面积 100mm?以上乘以乘以 2, 16mm?、 25mm?乘以 4, 35mm?、 50mm?乘以 3, 70mm?、 95mm?乘以 2.5。如果导线穿管乘以系数 0.8(穿管导线总截面积不超过管截面积 的百分之四十) ,高温场所使用乘以系数 0.9(85 摄氏度以内) ,裸线(如架空裸 线)截面积乘以相应倍率后再乘以 2(如 16mm?导线: 16*4*2) ,以上是按铝线 截面积计算。铜线升级算是指 1.5mm?铜线载流量等于 2.5mm?铝线载流量,依次 类推。根据以上计算得出的数据与查表数据误差不大 有关电缆线径、截面积、 有关电缆线径、截面积、重量估算公式 一、 估算铜、铁、铝线的重量(kg/km) 重量=截面积×比重 S=截面积(mm?) 1. 铜线 W=9S W=重量(kg) 2. 铝线 W=3S d=线径(mm) 3. 铁丝 W=8S 实际铜的比重 8.9g/cm?、铝的比重 2.7g/cm?、铁的比重 7.8g/cm? 二、 按线径估算重量(kg/km) 1. 铜线 W=6.98d?≈7d? 2. 铝线 W=2.12d?≈2d? 3. 铁丝 W=6.12d?≈6d? 三、 估算线径和截面积 S=0.785d? 怎样选取导体截面 首先计算负荷距(架空线) 负荷距=功率×长度 =PL P=功率(kw) L=长度(km) 例:xx 车间与配电房变压器相距 200m,动力负荷 200kw,问需要铜芯线多 大平方?如改成铝芯线,需要多大平方? 先计算负荷距=200×0.2=40kw/km 因为 根据“铜线:每千瓦公里用 2.5mm?,铝线:每千瓦公里用 4mm?” 铜线 40×2.5=100mm? 实际选用 120mm?。 铝线 40×4=160mm? 实际选用 185mm?。 铝线计算截面公式 实际选用 185mm? Δu 是电压损失百分数(允许电压损失是额定电压的 4%)一般是 5%。
电线电缆电流负荷截面选择 10页 免费 电缆载流量对照表及选线口... 3页 免费...电线电缆负载电流值电线电缆负载电流值-电工常识电工常识-电线负载电流值 国标 GB...电缆截面与电流对照表_电力/水利_工程科技_专业资料。电缆截面载流量对照表,初学...(变电所或配电箱)与用电设备之间的桥梁.正确选择电线电缆 是保证负载可靠运行...⒉ 电线电缆规格的选择 确定电线电缆的使用规格 (导体截面)时,一般应考虑发热,电 压损失,经济电流密度,机械强度等选择条件。 根据经验,低压动力线因其负荷电流较...例如,某一干线最大负载电流 Imax=100A,按常规的做法,选择电缆截面 Sal=25mm2...vv 在电线术语是指两层聚露乙烯意思; BV 聚露乙烯绝缘铜芯线,独芯线; BVV...I---负载电流(A) 三、功率计算一般负载(也可以成为...当然,若能“胸中有数” ,在选择导线截面时,25 ...对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,...电线、电缆负载电流值_机械/仪表_工程科技_专业资料。电线、电缆负载电流值 -...标称截面 2 2~4 5~8 9~12 12 上 12 以 2~4 5~8 9~12 以上 明敷...电缆电流计算表 12页 1下载券 电线电缆电流负荷截面选... 10页 免费 一平方...导线截面积与载流量的一般计算 一、 一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所...截面选择按负荷特点区别有三种:第一种是长期连续负荷...1 .小负载电线电缆长期连续负荷截面积选择在进行线缆...所以,按计算电流选择 小截面积电缆有不妥之处。 ...⒉电线电缆规格的选择 确定电线电缆的使用规格 (导体截面)时,应考虑发热,电压损失,经济电流密度,机械 强度等条件。 根据经验,低压动力线因其负荷电流较大,故一般...电缆截面与电流对照表_工学_高等教育_教育专区。实用 电缆截面载流量对照表,...电线电缆 是保证负载可靠运行的重要环节.若选择电线电缆的截面积过小而负荷电流...
All rights reserved Powered by
www.tceic.com
copyright &copyright 。文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。导体选择_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
&&一.导线型号选择的基本原则
二. 导线截面选择的基本原则
三.导线截面选择的基本方法
四.计算实例
阅读已结束,下载文档到电脑
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢导读:电缆截面的选择方法及计算示例,1按长期允许载流量选择电缆截面,为了保证电缆的使用寿命,运行中的导体电缆温度应不超过规定的长期允许工作温度:聚氯乙烯绝缘电缆为70℃,交联聚乙烯绝缘电缆为90℃,在选择电缆截面时,若以直埋35KV交联电缆供电,试问应选择多大电缆截面?(土壤温度最高30℃,解:按下列计算电缆线路应通过的电流值I=,查附表1-12得:铜芯交联电缆8.7/10KV3×95mm2,通过土 电缆截面的选择方法及计算示例 1 按长期允许载流量选择电缆截面
为了保证电缆的使用寿命,运行中的导体电缆温度应不超过规定的长期允许工作温度:聚氯乙烯绝缘电缆为70℃,交联聚乙烯绝缘电缆为90℃。根据这一原则,在选择电缆截面时,必须满足下列条件: Imax≤I0K 式中:Imax――通过的最大连续负荷载流量(A);
――指定条件下的长期允许载流量(A),见附表1;
――长期允许载流量修正系数,见附表2. 举例:某工厂主变压器容量S为12000KVA,若以直埋35KV交联电缆供电,试问应选择多大电缆截面?(土壤温度最高30℃,土壤热阻系数2.5) 解:按下列计算电缆线路应通过的电流值
I=S3U==198(A) 查附表1-12得:铜芯交联电缆8.7/10KV 3×95mm2,最大连续负荷载流量为220A,25℃。由于敷设土壤温度最高为30℃,应进行温度修正。 查附表2-2得修正系数为0.96.
I修=220(A)×0.96=211(A) 通过土壤温度的修正后该电缆的连续负荷载流量虽只有211(A),仍能满足电缆线路198(A)的要求。 2
按经济电流密度选择电缆截面 国际电工委员会标准IEC287-3-2/1995提出了电缆尺寸即导体截面经济最佳化的观点:电缆导体截面的选择,不仅要考虑电缆线路的初始成本,而且要同时考虑电缆在寿命期间的电能损耗成本。因此要从经济电流密度来选择电缆截面。 (1)经济电流密度计算式:
AF??20?B?[1+?20(?m?20)]?1000
(2)电缆经济电流截面计算式: Sj=Imax/J 式中:J――经济电流密度(A/mm2);
Sj――经济电流截面(mm2);
B=(1+Yp+Ys)(1+λ1+λ2),可取平均值1.0014;
P20――――20℃时电缆导体电阻率(Ω?mm2/m)
铜芯为18.4×10-9,铝芯为31×10-9,计算时可分别取18.4和31。
d20――――20℃时电缆导体的电阻温度系数(1/℃)。铜芯为0.00393,铝芯为0.00403.
(3)10KV及以下电力电缆按经济电流密度选择电缆截面,宜符合下列要求: ①按照工程条件、电价、电缆成本、贴现率等计算拟选用的10KV及以下铜芯或铝PVC/XLPE绝缘电力电缆的经济电流密度值。(详见GB 5《电力工程电缆设计规范》附录B《10KV及以下电力电缆经济电流截面选用方法》)。 ②对备用回路的电缆,如备用的电动机回路等,宜按正常运行小时数的一半选择电缆截面。对一些长期不使用的回路,不宜按经济电流密度选择电缆截面。 ③当电缆经济截面比按热稳定、容许电压降或持续载流量要求的截面小时,则应按热稳定、容许电压降或持续截流量较大要求的截面选择。当电缆经济截面介于电缆标称截面档次之间,可视其接近程度、选择较近一档截面,且宜偏小选取。 (4)上述计算式及要求虽然精确但比较繁杂。为方便起见,推荐下列简化的经济电流密度计算方法: 首先应知道电缆线路中年最大负荷利用时间,然后从下表中查得我国目前规定的电缆导体材料的经济电流密度,再按下式计算电缆截面。
式中:Imax――最大负荷电流(A);
J――经济电流密度(A/mm2)。 根据计算所得的经济电流截面,通常选择不小于这个计算值并靠近这个值的电缆标称截面。 我国规定的电缆经济电流密度 线路类别 导体材料 ≤3000
2 年最大负荷利用小时
铝 架空线路 铜 电缆线路 铜 铝 1.65 3.00 1.92 2.50 1.15 2.25 1.73 2.25 0.90 1.75 1.54 2.00 按经济电流密度选择电缆,一般只适用于高压线路。 3 根据电网允许电压降选择电缆截面
当电流通过电线电缆时,由于线路中存在阻抗,必然产生电压降(电压损失),线路越长,截面越小,电压损失越大。一般规定:照明线路中允许相对电压降不应超过2.5~5%,户内动力线路不应超过4~6%允许值,输配电线路不应超过7%。如果线路电压降超过允许值,供电品质将无法达到设计要求。应适当增大电缆截面,使之达到要求。 在低压线路中,当给定了负载的电功率P,送电距离L,所允许的相对电压降为ε时,则电缆截面按下式计算: S=PLCε 式中:P――负载的电功率(KW);
L――送电线路距离(m);
C――根据导体材料及送电电压确定的线路功率系数(见下表)
ε――允许的相对电压降(%) 线路功率系数C值 线路电压(V) AC 380 AC 220/380 AC 220 DC 110 线路类别 铜导体 三相四线 二相三线 单相 直流 76.5 34.0 12.8 3.21 铝导体 46.2 20.5 7.74 1.94 线路功率系数C 举例:有一条380V三相四线制线路,总长2500m,终端负载功率为6KW,线路末端允许电压降为4%,使用铜芯电缆,求电缆截面。 解:已知L=2500m
ε=4,表中查得C=76.5
代入上式:S=6??4=49.02mm2
该线路电缆主线芯应选50mm2,三相四线制电缆型号规格应选择VV 0.6/1KV 3×50+1×25电力电缆。 附表1:电力电缆载流量表 1.1 聚氯乙烯绝缘电力电缆载流量
连续负荷载流量见表1-1 表1-3。ρW和ρD的(水分迁移)为热阻系数。
表1-1 单芯非铠装聚氯乙烯绝缘电力电缆连续负荷载流量(A) 型号 排列 敷设 截面/mm2 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 500 630 800 1000 型号 排列
敷设 截面/mm2 1.5 2.5
VLY (导体温度70℃)0.6/1
1.8/3 (KV) 三根电缆三角形紧靠排列 空气中 (400C) 铜 25 33 41 57 76 98 115 145 180 225 260 300 345 410 475 555 640 730 830 ― 铝 19 26 34 44 59 76 90 110 140 175 200 230 270 320 370 440 510 595 690 780 铜 36 47 58 78 100 130 155 185 225 270 310 350 395 455 515 585 660 740 820 ― 土壤中/(K?m/W) (25℃) ρw 1.0 铝 27 35 46 58 76 98 115 145 170 205 235 265 300 350 395 455 520 590 665 735 铜 33 43 53 71 92 115 140 165 200 240 275 310 350 405 455 515 580 650 720 ― 2.5 铝 25 32 41 52 68 87 105 125 150 180 205 235 265 310 350 400 455 520 580 645 0ρD(水分迁移) 3.0 铜 30 39 48 65 84 105 125 150 185 225 255 290 325 380 430 485 550 615 675 ― 铝 21 28 36 46 60 77 93 110 135 165 190 215 245 280 320 370 420 475 535 595 铜 25 33 41 55 72 93 110 130 165 200 230 260 295 340 385 440 495 555 615 ― 3.5 铝 17 23 29 38 49 64 77 93 115 140 160 185 210 245 280 320 365 415 470 520 表1-2
单芯非铠装聚氯乙烯绝缘电力电缆连续负荷载流量(A) VV
VLV VY VLY (导体温度70C)0.6/1
1.8/3 (KV) 三根电缆平行间隔排列(间隔距离等于电缆直径) 0空气中 土壤中/(K?m/W) (25C) ρw ρD(水分迁移) (400C) 1.0 2.5 3.0 3.5 铜 铝 铜 铝 铜 铝 铜 铝 铜 铝 24 ― 29 ― 28 ― 28 ― 28 ― 31 24 38 30 37 29 36 28 36 28 4
4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 500 630 800 1000 型号 敷设 截面/mm2 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 41 52 72 95 120 150 180 230 280 325 375 430 510 585 690 800 920 1060 ― 32 42 55 73 96 115 140 175 215 250 290 335 395 455 540 630 740 860 980 49 61 83 105 135 160 195 240 285 325 565 415 480 545 625 710 810 910 ― 39 50 64 83 105 125 150 185 220 250 285 320 375 425 490 560 645 735 825 47 58 78 100 125 150 175 215 260 295 330 375 435 495 565 640 730 820 ― 37 48 60 77 99 115 135 170 200 230 255 290 340 385 440 505 580 660 740 47 58 77 99 125 150 175 215 255 290 325 370 430 485 555 630 715 805 ― 37 47 59 76 98 115 135 165 200 225 255 285 335 380 435 500 570 650 730 47 58 76 98 125 145 175 210 255 290 325 365 425 480 550 625 710 795 ― 37 47 59 76 97 115 135 165 195 225 250 285 330 375 430 495 565 640 720 表1-3 三芯 四芯和五芯非铠装聚氯乙烯绝缘电力电缆连续负荷载流量(A) VV
VLV VY VLY (导体温度700C)0.6/1
1.8/3 (KV) 0土壤中/(K?m/W) (25C) 空气中 ρw ρD(水分迁移) 0(45C) 1.2 2.5 3.0 3.5 铜 铝 铜 铝 铜 铝 铜 铝 铜 铝 15 ― 19 ― 17 ― 15 ― 13 ― 19 13 27 19 25 17 23 15 19 13 25 19 36 27 33 25 30 21 25 17 33 26 47 35 43 32 39 28 33 23 41 34 58 46 53 41 48 36 41 29 57 44 78 58 71 52 65 46 55 38 76 59 100 76 92 68 84 60 72 49 98 76 130 98 115 87 105 77 93 64 115 90 155 115 140 105 125 93 110 77 145 110 185 145 165 125 150 110 130 93 180 140 225 170 200 150 185 135 165 115 225 175 270 205 240 180 225 165 200 140 260 200 310 235 275 205 255 190 230 160 300 230 350 265 310 235 290 215 260 185 345 270 395 300 350 265 325 245 295 210 390 305 445 350 395 305 365 280 325 250
1.2 交流聚乙烯绝缘电力电缆载流量
连续负荷载流量见表1-4 表1-11。ρw和ρD(水分迁移)为热阻系数。
单芯交联聚乙烯绝缘电力电缆连续负荷载流量(A)
5 包含总结汇报、办公文档、资格考试、文档下载、外语学习、行业论文、人文社科、教学研究、IT计算机、经管营销以及电缆截面的选择方法及计算示例等内容。本文共3页
相关内容搜索【图文】【电缆知识】第3章-导线和电缆截面的选择_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
【电缆知识】第3章-导线和电缆截面的选择
大小:291.00KB
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢}

我要回帖

更多关于 导体横截面积越大 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信