请问广东消防安装 人工多少钱一平方。只做 消防栓 喷淋 消防泵房 和报警系统 单个算又是多少钱

消防喷淋系统安装通病
来源:网络
作者:佚名
简介:喷淋系统有消防泵房、楼梯间、电梯前室、地下室、屋顶等重点检查部位以及末端试水装置;管道支架、吊架、防晃支架设置等质量关注点质量关注点,那么常见的质量通病有哪些呢?以及我们该如何防治
不安装安全泄压阀和放水管
产生原因及后果:
(1)不安装安全泄压阀和放水管。有些自动喷水灭火系统既未安装安全阀,也未安装放水阀,试泵时自动喷水灭火泵向密闭状态下的湿式自动喷水系统管道加压,因其扬程过高、压力过大极易导致闭式喷头出现漏水、爆裂现象,系统无法进行调试,安全无保证。即使在报警阀后重做安全阀和放水管,因为报警阀阀瓣具有止回功能,一旦水压过高,即使安全阀动作放水,仍不能使报警阀后管道系统泄压。
(2)不恰当地选用自动喷水灭火泵致使系统超压严重。一些设计单位设计自动喷水灭火系统过程中,不通过水力计算核定自动喷水灭火泵的扬程,随意估算自动喷水灭火泵的扬程,经常导致选用泵的扬程过大,试泵时低楼层的喷头均要承受超过标定值的压力,极易造成喷头爆裂。
防治措施及相关规定:在设计和施工时选用扬程稍低、性能曲线较为平缓的泵,增设备用泵,加设安全泄压阀。
水力警铃设置不合理,与湿式报警阀连接处的管线过长
产生原因及后果:
(1)水力警铃的主要作用是预报火警。当一个建筑场所仅安装了自动喷水灭火系统,没有安装火灾自动报警系统时,水力警铃的这一功能尤为重要。但在施工时,水力警铃的安装位置比较隐蔽,常被安装在较少有人出没的位置,导致警铃报警时,人们不易听到。于人员疏散及消防人员灭火不利。
(2)根据《自动喷水灭火系统设计规范》第6.2.8条规定:水力警铃与报警阀连接的管道,其管径为20mm,总长不宜大于20m。而实际施工过程中,有些施工单位将警铃安装在距湿式报警阀远远超过20m的位置,导致警铃报警时间延迟,报警的声强也不够大。
防治措施及相关规定:
(1)将警铃安装到值班室或经常在人停留或经过的地方。
(2)报警阀(或延迟器)引至水力警铃的管道应采用镀锌钢管,当长度大于6m时,管径应为20mm,但最大长度不应大于20m。
预作用喷水灭火系统管道不进行气压严密度试验,喷洒头向下喷,管道没有坡度
产生原因及后果:管道不进行气压严密度试验,会使管道泄漏,喷洒头向下喷和管道没有坡度,会存水冻坏管道。
防治措施及相关规定:因为预作用系统是用于环境温度不能保证在正温度时采用,管道内为干式系统,管道充气或不充气时,都必须保证管道的严密性,在进行强度试验后要进行气体严密度试验,管道日常不能存水,因此要使管道有一定坡度并有泄水。
干式系统、预作用系统应采用普通下垂型喷头
产生原因及后果:由于干式下垂型喷头价格较高,有些建设单位就将其改用普通下垂型喷头来代替。于是就出现了系统施工调试完毕后,每个接下垂型喷头的短立管内均存有水(采用干式下垂型喷头则可避免),而且系统投入使用后,因电磁阀每个月都要进行启动试验,使此短立管每月都有水进入,出现了系统中下垂短立管长期存水现象,这是与预作系统所要求的防水渍损失功能相违背的。因为一旦在使用中出现喷头被误损坏,与此喷头相连的下垂短立管中的存水将喷出造成一定的水渍损失。另外,如果此种做法一旦用在北方地区未设采暖供热的建筑中,将在冬天出现下垂短立管中结冰现象,这在消防系统运行使用中是不允许的。
防治措施及相关规定:《自动喷水灭火系统设计规范》GB5(2005版)第6.1.4条中要求:“干式系统、预作用系统应采用直立型喷头或干式下垂型喷头”。
自动喷水预作用系统报警阀上的电磁阀前未装过滤器
产生原因及后果:电磁阀如果被水中杂质堵塞,将会造成灭火时打开电磁阀而流不出水的现象,从而使预作用阀控制腔内的水压无法降下,阀瓣无法开启,灭火用水无法流向阀后管网。
防治措施及相关规定:由于预作用报警阀的自动开启供水控制全部维系在报警阀处的小小电磁阀身上,因此电磁阀能否正常运行出水将是事关系统灭火能否及时问题。尽管《自动喷水灭火系统设计规范》GB5(2005版)中未对预作用阀上的电磁阀作此要求,但其在6.2.5条上对雨淋阀的电磁阀做了此要求。为了保证其灭火时的可靠性,在此电磁阀前设置一个过滤器防堵塞是很在必要的。
消防控制室应设管网内所充压缩空气的压力显示装置
产生原因及后果:有些图纸(给水排水施工图和电气施工图)中,某些专业(给水排水和电气)的设计人员却均未执行此条内容。究其原因是由于此条内容需要通过电气专业的设计人员来实现,而许多电气专业的设计人员却并不了解此设计规范,再加上自喷系统的设计人员在进行工程设计时未将此条内容告知电气设计人员,从而出现了此条文未得到执行的现象。
防治措施及相关规定:《自动喷水灭火系统设计规范》GB5(2005版)中11.0.5条,属强制性条文。较好解决办法是,在压缩空气供气管上设置压力传感器,并从其上引线至消防控制室中给予显示。
预作用系统中压缩空气供气管上未设置止回阀
产生原因及后果:根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB5(2005版)中5.0.12条要求:预作用系统配水管道内的气压值不宜小于0.03MPa,且不宜大于0.05MPa。这就使得供气管上这些计量仪表的量程比配水管上的计量仪表的量程小十数倍,若空气供气管上不装止回阀,则供气管上的计量仪表无法承受水压冲击。
防治措施及相关规定:预作用阀后管网平时状态所充的压缩空气是由空气压缩机经供气管给予补充的。为了避免预作用阀动作开启供水后的水流入供气管中,在供气管上设止回阀是很有必要的。同时,此止回阀的设置还对供气管上设置的电接点压力表(供启、停空气压缩机用).和压力传感器(供向消防控制室传送供气管内空气压力值参数用)等装置(此类装置应设在止回阀前的供气管上)起到免受超量程的水压冲击作用。
水喷雾灭火系统的喷头用水喷淋喷头来代替,不进行喷雾试验;喷雾试验前,被灭火保护的设备不进行成品保护工作
产生原因及后果:水喷雾灭火系统喷头用水喷淋喷头来代替,在灭火时不产生水雾而喷水,造成设备损坏。不进行喷雾试验,不能保证喷雾灭火效果。在喷雾试验时,被灭火喷雾设备不进行成品保护工作,可能造成设备损坏。
防治措施及相关规定:水喷雾灭火系统与水喷淋灭火系统两者灭火机理不同、喷头位置不同、喷头型式不同、是两种完全不同的灭火系统。水喷雾灭火系统是利用水雾头在一定压力下将水流分解成细小雾灭滴进行灭火。水雾灭火喷头喷出粒径小于1mm的雾状水,除用于扑救固体火灾,还可用于扑救闪点高于60℃的液体火灾和油浸式电气设备的火灾。水雾灭火的场所不能用水喷淋灭火。因此水雾灭火喷头必须符合喷雾要求,要有产品质量检验证明。不能用水喷淋喷头来代替。
水喷雾灭火系统由雨淋阀及附件组成,由电气探头控制喷雾,也可由手动紧急启动。
水喷雾灭火系统必须经过喷雾试验,在试验前要作好被灭火喷雾设备的成品保护工作。
评论功能暂停使用!
| 分享资料 |
Powered by现在做医院消防安装,有喷淋,消火栓,报警包工包料多少钱一平方_百度知道
现在做医院消防安装,有喷淋,消火栓,报警包工包料多少钱一平方
提示该问题下回答为网友贡献,仅供参考。
您的回答被采纳后将获得:
系统奖励15(财富值+成长值)+难题奖励20(财富值+成长值)
我有更好的答案
这个需要根据具体使用的产品档次的,最低的可以满足要求的价格在160元左右/平米。
有那么高吗,现在有一个医院有差不多二千多平方要做,烟感用的是泰和安的,其它水施的配件价格都是差不多的
一共有十个消防箱,二百个喷淋,一百个报警点,一个稳压泵,一台报警阀
这个包含管道和暗装的材料和清工以及调试的费用总的平均价格在150元/平米左右的。这个价格还是不含泵房的价格的。
需要扒量做预算的,要不谁也没底,就是蒙了,
有一百个报警点,二百个喷淋,十个消火栓,报警点穿线套KPG管大概多少钱包工包料做的起
是怎么算出十七万来的,麻烦您可以详细的说一下吗,谢谢!
看你采购多少,设计有多少东西了。我是消防器材厂家,需要可以回复我
为您推荐:
其他类似问题
消火栓的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
喷淋系统与消防栓系统的配合性设计研究.doc 4页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
需要金币:100 &&
喷淋系统与消防栓系统的配合性设计研究.doc
你可能关注的文档:
··········
··········
喷淋系统与消防栓系统的配合性设计研究 摘要:本文首先介绍了喷淋系统的基本组成部分以及工作原理和消防栓系统的基本组成部分和工作原理,然后对两大系统的配合设计作了进一步的研究,最后对喷淋系统和消防栓系统的配合性设计研究进行了系统的总结。 关键词:喷淋系统;消防栓系统;配合设计 为了将火灾的危害性降到最低,消防部门往往要求建筑物-(尤其是高层建筑物)必须配备完善的火灾报警系统和扑灭系统,主要包括消火栓灭火系统、火灾自动报警系统、喷淋系统和防排烟系统等部分,其中喷淋系统和消防栓系统又是消防系统里的重中之重,喷淋系统的灭火功能的发挥主要依靠水喷淋头来实现,消防栓系统是一种固定的消防系统,主要作用是控制可燃物、隔绝助燃物、消除着火源。 1、喷淋系统的组成及工作原理 1.1 喷淋系统的组成 喷淋系统按构成材料和运作原理通常分为以下五种系统:湿式喷水灭火系统(简称湿式系统)、干式喷水灭火系统(简称干式系统)、预作用喷水灭火系统(简称预作用系统)、雨淋喷水灭火系统(简称雨淋系统)、水幕灭火系统(简称水幕系统)等。大多数情况下,我国的高层建筑物基本采用的是湿式喷水灭火系统。湿式喷水灭火系统主要由以下几部分构成:喷淋泵、稳压泵、管网、水流指示器、湿式报等阀、阀门、压力表、水喷淋头、水力等铃、喷淋泵配电柜和稳压泵配电柜,当发生火灾时,几大部分协同配合,力求在最短的时间内扑灭火灾。 1.2 喷淋系统的工作原理 喷淋系统的灭火功能的发挥主要依靠水喷淋头来实现。水喷淋头包括多种形式,现阶段,使用率最高的水喷淋头主要有易熔合金锁封喷头和玻璃球阀喷头二种。易熔合金锁封闭式喷头在平时处于封闭状态,当在喷头保护区周围发生火灾时,随着周围温度的上升,当达到设定温度时,易熔合金锁封便熔化脱落,喷口打开,马上喷水。玻璃球阀喷头是在长圆球石英玻璃内装有易膨胀的液体,平时无火情时,喷头内的球体会将喷口堵住,当火灾发生时,周围环境的温度会迅速上升,当温度达到设定温度时,有机溶液体积瞬时剧烈膨胀,产生极强的内压力,将玻璃球外壳炸裂成非常细小的颖粒物,压力水将密封圈冲开,洒喷头开始喷水灭火。 2、消防栓系统的组成及工作原理 2.1 消防栓系统的组成 消防栓系统是一种固定的消防系统,消防栓一般会被安放在走廊或厅堂等公共的共享空间的墙体中,消防栓系统一般主要有以下八部分构成:消防泵、稳压泵(或稳压罐)、消防栓箱、消火栓阀门、接口水枪、水带、消防栓报警按钮、消防栓系统控制柜。 2.2 消防栓系统的工作原理 消火栓系统管道中充满有压力的水,如系统有微量泄漏,可以靠稳压泵或稳压罐来保持系统的水和压力。当火灾发生时,救火人员应当首先打开消火栓箱,按照规定的要求接好接口、水带,然后将水枪对准火源,打开消火栓阀门,水枪就会立即有水喷出,按下消火栓按钮时,通过消火栓启动消防泵向管道中供水,进而及时扑灭火情。 3、喷淋系统与消防栓系统的配合性设计 3.1 喷淋系统与消防栓系统给水方式的配合设计 在现代城市建筑物中,设计安装喷淋系统和消防栓系统时,往往采用城市自来水作为两大消防系统的供给水源,消防给水管主要是由城市给水管网两路进水,这样既可以节约一定的物料资源,又能保证喷淋系统和消防栓系统在紧急情况下有充足的水源供应。当发生火灾时,消防给水管可以直接从城市自来水管网抽取水,抽取水源过后,消防给水系统经消防泵组增压后,消火栓系统在建筑物内形成环状管网,供给建筑物内消火栓用水。同时,喷淋给水系统经湿式报警阀后供给建筑物楼道和过道喷淋用水。消防给水系统按同一时间内发生一次火灾设计,消火栓给水系统的火灾延续时间为两个小时,喷淋给水系统的火灾延续时间为一个小时,从而保证了在扑灭火灾时,消防栓系统和喷淋系统能持续正常运转,在最短的时间内扑灭火灾。 3.2 喷淋系统与消防栓系统配合系统布置 消火栓给水系统主要供给建筑物楼道和小区露天消火栓用水。小区露天消火栓用水量为每秒钟15升左右,建筑物楼道及出入口消火栓用水量为每秒钟10升左右,要求任何一个火灾发生点,两股水柱都能同时到达。消防泵房内设消火栓泵组和喷淋泵组,消火栓泵组包括两台消火栓泵(互为备用)。在楼道内可以采用I型消防箱,箱体内设配置DN65单头阀消防栓—只,二十五米的水龙带一盘,DNl9多功能水枪一只,另配自救式软管卷盘一套,消防箱内设消火栓泵启动按钮,并在箱外设有报警按钮。在建筑物楼梯口要设置II型消防箱,箱体内设DN65单头阀消防栓两只,二十五米额水龙带两盘,DN19多功能水枪一只,另配自救式软管卷盘一套,消防箱上各设消火栓泵启动按钮,并在箱外设有报警按钮。 喷淋给水系统主要供给小区公共区间喷淋用水。喷淋系统按中危险二级考虑,喷淋用水量为按每秒钟15升左右的量设置。消防泵房内设消火栓泵组和喷淋泵组,喷淋泵组包括两台喷淋泵(互为备用)。喷淋给水系统在小区内
正在加载中,请稍后...删除理由:
&广告/SPAM
还可以输入&120&字
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
电力建设一般消防与特殊消防的区别?
发表于&&1条回复&&1673次阅读&&&&&&&&
电力建设一般消防与特殊消防的区别?概念我清楚――“一般消防是指厂区内消防管网(高压消防.低压消防.水喷淋及喷雾主管道)及消防泵房,建构筑物的上下水(上水消防管道.消防防栓箱及消防栓箱内的龙带和喷枪消防栓);特殊消防是指烟烙尽气体灭火.输煤系统水幕灭火系统.输煤系统预作用灭火系统.主厂房雨淋及水喷雾灭火系统.油库区泡沫灭火系统及火灾报警装置等. ”我想要知道的是有没有什么权威的说明,如、等!
Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 20:01:26
&&发表于&&|&
在实践中,电力建设中一般消防仅指厂区室内外消火栓系统。特殊消防一般指水喷雾、水喷淋、水幕系统;气体灭火系统;泡沫灭火系统;火灾自动报警系统。没有任何一本消防把上述一般消防和特殊消防予以区分的说法。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 20:01:26
点赞
后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!
筑龙学社APP扫码
立即免币下载资料
:&400-900-8066}

我要回帖

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。