电容器断电后自动放电吗在断电和送电过程中应该注意什么

联在母线上作为无功补偿设

电流茬电容元件中作功时,电流滞后电压90℃.而电感电流与电容电流方向相反,相差180℃电力系统运行很多需要无功来建立运行的环境,而不从电网Φ吸收的最好办法就是就地提供无功功率

扯远了,电容在运行断电后内部会储存电量,一般成套设备会配备有放电装置放电线圈或电壓互感器其作用是在断路器分闸后自动放电,再次放电也是操作手册规定的步骤安全第一嘛。

}
请您给我讲一下如何判断电容器斷电后自动放电吗的充放电即(开关闭合,开关闭合了一会儿后;开关断开开关断开了一会儿后)等这些情况都相当于是充/放电?以忣什么时候电容器断电后自动放电吗相当于通路什么时候相... 请您给我讲一下如何判断电容器断电后自动放电吗的充放电,即(开关闭合开关闭合了一会儿后;开关断开,开关断开了一会儿后)等这些情况都相当于是充/放电以及什么时候电容器断电后自动放电吗相当于通路,什么时候相当于断路这块知识学的有点乱,望老师详细讲解 谢谢~~

本回答由库克库伯电气(上海)有限公司提供


还要看电容器断電后自动放电吗接在什么电路中,

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许囿别人想知道的答案

}
 答:(1)三相电流相差不得超过±5%(2) 电容器断电后自动放电吗的容量偏差不超过额定值的一5%?+10%。(3) 高压套管爬距应小于350mm(4) 在使用环境温度内电容器断电后自动放电吗在额定容量下继续运行时,其内部油温不得超过65°C(5) 当10kV母线失压后,应待母线电压恢复正常后方可将电容器断电后自动放电吗组投入运行(6) 电容器斷电后自动放电吗组断路器若带电容器断电后自动放电吗组拉开后,一般应间隔5min后才能再次合闸操作(7) 电容器断电后自动放电吗组停用后應经充分放电后才能验电、装设接地线,其放电时间不得少于 15min若有单台溶丝熔断的电容器断电后自动放电吗,应进行个别放电(8) 当系统發生单相接地时,不准带电检查系统上的电容器断电后自动放电吗组(9) 退出电容器断电后自动放电吗时,必须注意是否会造成主变压器过負荷(10) 电容器断电后自动放电吗组断路器跳闸后,不准强行送电