小型装配式内墙板材料冷库的库顶与墙板之间有裂缝了,跑冷还进潮气,请问能用小桶装的聚胺酯发泡填充剂填充吗?

答:以人工制冷方法建立起来的低温特种仓库其功能是对易腐食品进行加工和贮存。

2、冷库设计有哪几方面的设计

答:建筑设计、结构设计、制冷工艺设计、给排水設计、暖通设计等内容。

3、冷库的分类冷库有哪些主要冷间?

答:1、冷却间;2、冻结间;3、冻结物冷藏间;4、冷却物冷藏间;5、贮冰间。

4、在冷库围护结构中设置隔热层的目的认识两种以上冷库常用的隔热材料的名称。

答:围护结构敷设一定厚度的隔热材料以减少外界傳入的热量。为了减少吸收太阳的辐射能冷库外墙表面一般涂成白色或浅颜色。

5、何种情况下冷库的地坪需要防冻? 有哪些地坪防冻的形式

答:冻结物冷藏间和冻结间的地坪。除设隔热层外还需采取地下土壤防冻措施。

答:1、架空地坪;2、地坪下敷设通风管;3、地坪下敷设蛇形油管;4、电热防冻

6、装配式内墙板材料冷库的有哪两种建筑结构形式?

室内型:设于室内采用可拆装结构。由顶板、墙板、底板组成采用偏心钩连接或粘结连接,无框架适用于2~20t的冷库。

室外型:为独立建筑有基础、地坪、站台、机房等辅助设施。库内淨高>3.5m常用金属框架,也有用钢筋混凝土框架多为外承重结构。

7、了解装配式内墙板材料冷库的基本结构

答:1、外围结构:由钢结构架、屋面板和外围板;2、围护结构:预制复合隔热板;3、地坪结构:同土建冷库; 4、同土建冷库

8、冷库采用单、双级综合系统的原因、系統的基本构成,示意图

答:单、双级压缩机各自灵活,不同回路相互切换

两台双级机可同时承担-28℃和-33℃回路,或分别负责单级机同時承担-15℃和-28℃回路,或分别负责冬季-28℃温度可用单级机实现。 

9、提高制冷系统效率的基本措施

答:1、润滑油的分离与回收;2、不凝气體的分离;3、高压制冷剂液体的过冷;4、蒸发器的除霜和排液。

10、冷库制冷系统中要设置油分离器在哪些设备底部设置放油管道。

答:茬贮液器、中冷器、低压循环桶、汽液分离器、蒸发器的底部设置放油管道(氨比油轻,油下沉)

11、冷库中常用的几种除霜方法。各種方法适用何种场合

答:① 人工扫霜:简单、库温波动小、无融霜滴水。② 水冲霜:融霜速度快冷量损失大,起雾、顶棚滴水若水盤泄水口冰堵,水满溢造成冷间地坪结冰。③ 制冷剂热蒸汽融霜④ 电热融霜:简单,初投资少耗电量大。

搁架式排管及墙、顶排管:用人工扫霜+制冷剂热蒸汽融霜

干式冷风机:水冲霜、制冷剂热蒸汽融霜。

小型制冷机组:电热融霜如电冰箱。

12、为防止液泵气蚀在进行泵回路设计时应采取的措施?

答:1)低压循环桶正常液位控制及设置加压管“净正吸入压头”防气蚀。2)液泵装抽气管和压差控制器防气蚀。

13、冷库制冷系统中常用的供液方式

答:1、直接膨胀供液;2、重力供液 ;3、液泵供液;4、气泵供液。

14、冷间的冷却方式

答:1、直接冷却方式:制冷剂在冷间的蒸发器中直接蒸发。传热效率高但对系统密封性要求高,普遍应用2、间接冷却方式:由载冷劑通过冷间的冷却设备冷却冷间。传热效率低费用大。目前仅盐水制冰采用

15、在冷库设计中,设计库房温度tn与蒸发温度 tz的差值对冻結间和低温冷藏间一般为多少;新鲜果蔬贮藏间其差值一般控制的范围。

1、蒸发温度的确定蒸发温度与库温存在温差,温差值Δt=tn-te取决于:

1)冷却设备的一次投资;Δt小投资大;

2)压缩机运转费;Δt小,压缩机功率小运转费低;

3)与食品贮藏要求的相对湿度有关。Δt大幹耗大

冻结间、低温冷藏间、冰库: Δt=10℃

17、由于不同性质的库房对库温要求不一样,在冷库设计中采取什么方法可使得一个制冷系统具囿不同的蒸发温度。

答:总调节站的配置作用:

1)向低压部分分配制冷剂液体;

2)根据负荷变化调节控制制冷剂供液量

18、在冷库设计中,“-28℃回路”是什么意思为什么要进行蒸发温度回路合并?合并的方法

答:合并后最低温度为-28℃的回路

1)、回路:一个制冷系统若存在几个不同的蒸发温度,通常要用不同的压缩机来升压用不同的节流阀来降压,即不同蒸发温度的制冷剂循环的路径不同其路径稱为“回路”。

方法:1、把蒸发温度相差不大的的制冷剂共用一种压缩机升压2、为保证各自的蒸发温度,在蒸发压力较高的蒸发器出口處设置气体降压阀

19、氨用油分离器主要有哪三种?

答:1、过滤式;2、 离心式 ;3、洗涤式

20、为什么有些冷库制冷系统需设排液桶?怎么處理排液桶积存的制冷剂?

 答:①除霜前停止向蒸发器供液,同时排掉其中的制冷剂液体以发挥除霜效果。②除霜时将热蒸汽冷凝下嘚液体排出。

  A、引至其它冷间正在使用的蒸发器用于小型冷库。

  B、至排液桶放油、加压回高调站。用于重力及液泵供液系统

  C、至低壓循环桶。用于液泵供液系统

21、试画出双阀双流向供液、回汽调节站示意图及液双、汽单调节站等示意图,说明该调节站的适用场合鉯及如何进行供液、回气和热氨除霜的? 

22、了解冷库制冷系统中的四大部分中各包含的设备和作用。如:中间冷却器、低压循环桶、空氣分离器、气液分离器、集油器等的作用

中间冷却器:降低高压级压缩机的排温避免润滑油焦化。

低压循环桶:贮存低压的氟利昂液体、气液分器的作用、兼做排液桶使用

空气分离器:分离管道中的不凝性提起。

气液分离器:分离气态制冷剂和液态制冷剂

集油器:收集润滑油(在集油器内除氨---有处理设备再生----手动或自动返回压缩机)。

23、库房自控的项目

答:库温控制(供、停液控制),湿度控制 融霜控制。

24、计算冷库库房耗冷量的目的是什么它由哪几项组成?

答:目的:为正确选择制冷机器、设备、管道提供依据冷却设备负荷和压缩机负荷。本文来源制冷百科公众号:hvacrbk

25、库房邻室的计算温度应如何确定?

1、邻间为冷藏间按冷藏间的设计库温计。

2、为冷却間或冻结间取其空库保温温度。冷却间为10℃;冻结间为-10℃

3、冷间地坪下设有通风加热装置,按1~2℃计;

4、两用间作为本房间热量计算时,按低温度计;作为邻室时按高温度计。

26、为什么库房耗冷量、机械负荷、冷却设备负荷三者不相等

库房耗冷量:即在单位时间離必须从库房内取走的热量。

机械负荷:压缩机选型的依据要满足冷库高峰负荷要求和经济性、合理性(按最不利的因素确定的)。

库房冷却设备负荷 :蒸发器负荷在库房各不利因素同时出现仍保证冷量供给

28、计算机械负荷的目的是什么?为什么机械负荷必  须按不同的蒸发温度回路分别统计汇总

答:目的在考虑到经济性和合理性是能满足冷库生产的高峰负荷。汇总的目的是不同的蒸发温度负荷来选配壓缩机和其他的设备

29、压缩机选型的原则?

1、 尽量选用大型机(输气系数和效率高)

2、 同一机房的压缩机型号不超过两个系列(便于零件互换)。仅两台压缩机时选同一系列

3 、尽量用单机双级压缩机,(与配组双级机比制冷效率高,设备费低占地少)。

a)、台数尽量少但不宜少于两台。(便于调节和检修)

c)、带能量调节的压缩机,只宜用于适应负荷波动时的调节不宜用于季节性的调节。本文來源制冷百科公众号:hvacrbk

(三)压缩机的工作条件符合制造厂规定的使用条件。

30、各种设备选型需计算的参数如:1)中间冷却器选型时為什么要计算桶径和蛇管冷却面积两项?2)低压循环桶的选型计算包括的内容3)氨泵的选型计算参数。

1、桶径计算的目的是设中间冷却器桶体内制冷剂气体的流速在0.5m/s从而设低压级排出的过热气体冷却饱和气体,所挟带的润滑油得到分离计算盘管面具的目的是为了确保高压制冷剂在节流阀前据有一定的过冷度。

31、制冷管道的管径选择主要考虑哪两个问题 

答:(1)制冷剂流经管道的阻力损失引起的额外電耗不宜太大;(2)制冷剂流管道型号不宜太大以免造价太高

32、冷库制冷系统中的制冷剂管、盐水管、润滑油管常 采用什么材料?

答:1、氨管--A10、A20无缝钢管

2、氟利昂管--无缝钢管或紫铜管。

3、盐水管--无缝钢管或焊接钢管

4、冷却水管—镀锌钢管。5、润滑油管

33 、冷库的机器设備中,哪些应置于机器间、设备间、室外

答:机器间—压缩机、中间冷却器;设备间—制冷辅助设备

1、冷凝器立式:室外,离机房出入ロ近处卧式:设备间或室外。

2、油分离器:融霜用油分离器设在机器间内带自动回油装置的可随机安装,装机容量大于230kW布置于室外

3、集油器: 高压集油器布置于室外,低压集油器可设于设备间

4、空气分离器:靠近冷凝器和贮液器,卧式设于设备间的墙上立式设于貯液器或排液桶上。本文来源制冷百科公众号:hvacrbk

35、冷却物冷藏间的冷却设备为什么采用配均匀送风管的冷风机?若采用排管回出现什么問题

答:若采用排管作冷却设备,当制冷系统停止运行时排管表面霜层则会融化而滴水,平时进货时也会因带入大量的水汽在排管冷表面凝结而滴水本文来源制冷百科公众号:hvacrbk。

1、强吹风隧道网袋式速冻装置;

2、强吹风螺旋网带式速冻装置;

3、强吹风链传动隧道式速凍装置

38、同一库房设置多组墙排管和顶排管时,应怎样连接

答:为了保证供液均匀,一般顶、排墙管应分别供液当库房较小时,其供液管应分别设置回气管可以合用,对于小型冷库则其供液回气管可以合用。但供液应先进顶排管后进墙排管。

39、简述盐水制冰的淛冷工艺流程

答:盐水制冰属于间接冷却系统。蒸发器和冰桶均布置在盐水制冰池内氨在蒸发器管内蒸发,将管外的盐水冷却然后冷盐水在搅拌器的作用下流过冰桶外壁,吸收桶内水的热量使之结成冰。盐水温度升高又循环进入蒸发器管外,再被制冷剂制冷

40、鹽水制冰设备主要有哪些?

答:制冰池、冰桶、蒸发器、氨液分离器、融冰池、倒冰架、加水器、吊冰行车等

41、有哪些快速制冰的设备?

2、沉箱管组式快速制冰机。

42、快速制冰设备的制冰的原理?

答:利用制冷剂直接在管道内或设备内蒸发使管道或设备外的水冻结成冰

44、冷庫制冷工艺扩初设计的设计文件内容

3、主要设备,材料明细表

}

请教一个问题框架结构填充墙嘚线荷载,容重是7.5KN/m2应该乘以墙厚还是墙高呢?

  • 容重×墙厚×墙高,单位是KN/M 墙厚、墙高的单位用米。你题容重单位有错应该为KN/m3.
    全部
}

广西南宁万佳制冷工程有限公司冷库相对来说属于低温制冷设备,对安装的工艺和要求相当的重要,不能有半点马虎和懈怠俗话说的好:“三分质量,七分安装”对于行业中的人而言,这句话最实在不过了安装工艺不到位,会造成很多问题及故障甚至让使用成本直线增加,设备寿命大大降低因些对于安装施工也是整个行业之痛。拼装冷库板是冷库开始施工的第一个步骤,拼板时因为地面的不平要将库板局部垫平,因为冷库地面相对比较大就算是弄的很平整,但平整度只是相对的局部也有不平的地方,这时候就可以找些小木片或小砖片垫平让库的縫隙尽量的小,顶部一定要对齐对平这样以便库顶的盖板盖紧,增加密封度

无论何种品牌的压缩机组的选型,都是根据活动冷库的蒸發温度以及冷库的有效工作容积来确定的另外还要参考冷冻或冷藏物品的冷凝温度、入库量、货物进出库频率等参数。更重要的是要选擇适合的压缩机不能以价格来判断,不同类型的冷库安装选用的压缩机也不相同通常高温活动冷库制冷量的计算公式为:冷库容积*90*1.16+正偏差,正偏差量根据冷冻或冷藏物品的冷凝温度、入库量、货物进出库频率确定范围在100~400W之间;

为了使冷库内能够保持一定的低温,在进荇冷库安装时就必须要注意冷库的地板、墙壁以及屋顶都必须要铺设有一定厚度的隔热材料以减少外界热量的传入。而且为了减少太阳能的吸收一般需要将冷库外墙表面涂成白色或者是浅颜色,因此使得冷库建筑与一般的工业和民用建筑不同有着它独特的结构。在冷庫安装过程中还应防止空气的渗透和水蒸气的扩散。

库板与库板之间要用美工刀割掉凸出来的发泡残留物库板边的保护膜划掉一厘米,并剥离掉以助于密封胶的牢固和密封度。拼库板后要将冷库板上的保护膜撕掉以便于冷库板的导热和交换。对于低温库或超低温库要在拼板时,两板之间的缝隙间涂沫封密胶使其保温性能更优越可靠。整体拼装完成后所有的自然缝要打满密封胶,确保饱满充实每个细节都能增加保温性能更优越。9、对于风冷机的蒸发器:要经常检查除霜情况冷库维修除霜是否及时有效,会影响制冷效果导致制冷系统的回液。冷库的工作结合自动化控制,使用起来更加方便操作及可持续性随着制冷行业的整体成熟,自动化控制也越来越囚性化从最初的转换控制--自动化控制--单片机控制--数码智能人机控制--可视化,短信电话提醒控制等。

冷库的建设施工必须符合《建规》《冷规》等相关安全规范要求冷库选址应坚持远离居民区和主要交通要道的原则配电线路设计安装要采取可靠的保护措施。大型制冷设備提示加大监督力度落实安全责任制度相关单位要加大监督力度,发现问题立即整顿严禁操作,坚持由相应资质的单位设计、建设冷庫并按操作规程施工,持证上岗提高安全意识,加强日常监督管理

立板闫缝隙均匀,显眼处立角与地板角平齐天板安装1工作内容先选定一头定位天角板和延伸铺设,天板与天板锁紧安装时显眼一头天板与立板在保证平整并锁紧以防跑位。3.2质量要求显眼处天板选用媄观天板天与立板接缝处要平齐、缝隙小,库里面天板之间平整4.天、地、立板大体安装好后,天与立、立与地板之间修正平齐并锁紧

┅、冷库地面保养一般小型装配式内墙板材料冷库的地面使用保温板,使用冷库时应防止地面存有大量的冰和水如果有冰,清理时切鈈可使用硬物敲打损坏地面。二、冷库密封部位保养由于装配式内墙板材料冷库是由若干块保温板拼而成,因此板之间存在一定的缝隙施工中这些缝隙会用密封胶密封,防止空气和水分进入所以在使用中对一些密封失效的部位及时修补。三、冷库安装完毕或长期停鼡后再次使用降温的速度要合理:每天控制在8-10℃为宜,在0℃时应保持一段时间

智能自动化成为未来的市场的主流。电线要选择国标级標准因为冷库属于高耗能设备,电线作为承载电源输入输出的公路国标的能保其线路长期使用的平稳和安全性能,采购时可选择正规廠商和卖家从而保证冷库安装的稳定性。

电线在安装时按照电工技术要求的标准,做好该隐藏的走暗线该横平竖直人决不马虎,各接线端子做绝缘处理接头用铜片压接,然后接入端子电线用扎带捆扎整齐,走暗线的尽量不要走明线.

为减小膨胀阀调节后的压力及温喥损失膨胀阀尽可能安装在距冷库维修入口处的水平管道上,感温包应包扎在回气管(低压管)的侧面中央位置膨胀阀在正常工作时,阀体结霜呈斜形入口侧不应结霜,否则应视为入口滤网存在冰堵或脏堵正常情况下,膨胀阀工作时是很幽静的如果发出较明显的“丝丝”声,说明系统中制冷剂不足当膨胀阀出现感温系统漏气、调节失灵等故障时应予更换。

根据工作原理制冷机[3]可分为①压缩式制冷机依靠压缩机的作用提高制冷剂的压力以实现制冷循环,按制冷剂种类又可分为蒸气压缩式制冷机(以液压蒸发制冷为基础制冷剂偠发生周期性的气-液相变)和气体压缩式制冷机(以高压气体膨胀制冷为基础,制冷剂始终处于气体状态)两种②吸收式制冷机。依靠吸收器-发生器组(热化学压缩器)的作用完成制冷循环又可分为氨水吸收式、溴化锂吸收式和吸收扩散式3种。③蒸汽喷射式制冷机依靠蒸汽喷射器(喷射式压缩器)的作用完成制冷循环。④半导体制冷器利用半导体的热-电效应制取冷量。

10、经常观察压缩机运行状态檢查其排气温度,在换季运行时要特别注意系统的运行状态,及时调整系统供液量和冷凝温

11、仔细倾听压缩机,冷却塔、水泵或冷凝器风机运转声音维修冷库发现异常及时处理,同时检查压缩机、排气管及地脚的振动情况

12、对压缩机的维护:初期系统内部清洁度较差,在运行30天后要更换一次冷冻油和干燥过滤器冷库咨询在运行半年之后再更换一次(要根据实际情况而定)。对于清洁度较高的系统运行半年以后也要更换一次冷冻油和干燥过滤器,以后视情况而定

}

我要回帖